    Hallo,

    bin gerade dabei OH2 einzurichten. Lasse mir aktuell die Temperaturen der RTR im Habpanel anzeigen. Klappt soweit sehr gut. Items sind angelegt.

    Jetzt würde ich den Temperaturen gerne die Stellgrößen der Stellentriebe als Prozentwerte gegenüberstellen. Schaffe es aber einfach nicht das Item korrekt zu konfigurieren.

    Sieht bei mir so aus:
    Number ERR "Percent [%d %%]" <test> {knx"<4/0/11"}

    Bekomme aber einfach keine Werte angezeigt.

    Die MDT Heizungsautoren senden die Steilgröße alle 5min auf den Bus, die Werte kommen dort auch an.

    Stehe irgendwie auf dem Schlauch...

    Zuletzt geändert von MatthiasS; 07.10.2017, 00:51.

    #2
    bin jetzt zumindest schon mal so weit, dass entweder 0% oder 100% anzeigt. 64% wäre mir allerdings lieber.

    Kommentar


      #3
      Und Du bist sicher, dass der verkoppelte Wert eine Zahl ist? Im Zweifel gib den DPT mit an:
      Code:
      Number ERR "Heizung [%d %%]" {knx="<5.001:4/0/11"}
      falls die Zahl ein Prozentwert ist, wird sie vermutlich einen DPT 5.001 haben.

      Kommentar


        #4
        Danke, ich glaube bei mir überlagern sich gerade mehrere Probleme. Der Prozentwert wird jetzt angezeigt, danke nochmal.

        Teilweise haben aber jetzt meine angezeigten Werte 5 Minuten Verzögerung oder werden gar nicht mehr automatisch aktualisiert.

        Kommentar


          #5
          die Verzögerung könnte auf das KNX-binding 1.1 Problem in Verbindung mit IP-Tunnel deuten.
          --
          Gruß
          Lothar

          Kommentar


            #6
            Gibt es schon infos, wann v2.0 erscheint?

            Merkwürdig ist, dass vorhin die Werte mit minimaler Verzögerung aktualisiert wurden.

            Kommentar


              #7
              das ist (glaube ich) bei allen so.
              Zuerst ist alles super, und dann "zack" nix geht mehr richtig.
              Ich habe mir einen KNX IP-Router gekauft und alles läuft jetzt im grünen Bereich.
              --
              Gruß
              Lothar

              Kommentar


                #8
                Bei mir läuft der Raspi auch über einen Router (Weinzierl 751)

                trotzdem bekomme ich im OH-Log ständig Mitteilungen "Value XYZ could not be sent to KNX bus..."
                Zuletzt geändert von www; 05.10.2017, 10:20.

                Kommentar


                  #9
                  Wie sieht denn deine knx.cfg aus?

                  Kommentar


                    #10
                    ip=192.168.178.44
                    busaddr=1.1.148
                    ignorelocalevents=true
                    type=TUNNEL
                    port=3671
                    localIp=192.168.178.47
                    readRetries=0

                    Kommentar


                      #11
                      Du betreibst das openhab binding im TUNNEL Modus.
                      Dieser Modus verursacht die Probleme.

                      So sieht der ROUTER Modus aus.
                      Code:
                      ip=224.0.23.12 #Multicast Adresse default
                      busaddr=15.15.1
                      ignorelocalevents=true
                      type=ROUTER
                      port=3671
                      --
                      Gruß
                      Lothar

                      Kommentar


                        #12
                        ich werde es nochmal testen. Ist die Busadresse 15.15.1 fix oder muss ich da meine eintragen?

                        Kommentar


                          #13
                          Die Busadresse ist nicht fix. Sie sollte aber einzigartig sein.
                          Falls du noch andere Systeme hast die auf den KNX-BUS zugreifen dann muss jede Instanz eine andere Busadresse haben.
                          --
                          Gruß
                          Lothar

                          Kommentar


                            #14
                            Jetzt werden nur leider keine Werte mehr aktualisiert.

                            Kommentar


                              #15
                              Im Logfile von openhab musst du ein Connect sehen.

                              [INFO ] [nx.internal.connection.KNXConnection] - Established connection to KNX bus on 224.0.23.12 #Multicast Adresse default:3671 in mode ROUTER.
                              Vielleicht anstatt der Multicast IP-Adresse die physikalische IP-Adresse benutzen.
                              --
                              Gruß
                              Lothar