    Hallo,

    seit ein paar Tagen beschäftige ich mich mit openhab2 und ich muss sagen ich war recht schnell und habe mein ganze Haus umgesetzt und realisiert -> inzwischen habe ich auch eigentlich alles zusammengebracht (Lichter Dimmen, Jalousie fahren, alles einzeln als auch gesamt, Wärmepumpe auslesen, Wärmepumpe einstellen, Temperatur auslesen, Wind auslesen).

    Woran ich aber aus mir nicht erklärlichen gründen scheiter ist, meine Pumpe für den Handtuchheizkörper und die beiden Lichter für das Licht am Dachboden zu schalten. Sollte ein einfacher Switch sein, welcher eben ein aus schalltet und den status sendet anbei der Code:

    .thing:
    Code:
    Thing device MDT_Schaltaktor_12Fach_OG "Schaltaktor OG"@"KNX" 
        [
            address="1.1.6",
            fetch=true,
            pingInterval=300,
            readInterval=0
        ] 
            {
                //Dachboden 1.Stock
                Type switch : CH_A "Dachbodenlicht 1 Stock Kanal A" [ga="1.001:0/1/22"]  //das +<0/1/23 hab ich mal weg gelassen
                
           }
    .items
    Code:
    //Dachboden
    Switch Dachboden_1_Stock_Licht "Dachboden 1.Stock" <light> {channel="knx:device:MDT_Schaltaktor_12Fach_OG:CH_ A"}
    .sitemap
    Code:
    Switch item=Dachboden_1_Stock_Licht
    KNX Config:
    KNX-DachbodenObenGA.JPGKNX-DachbodenObenSchalten.JPG

    und der 0/1/23 wäre:
    KNX-DachbodenObenSZ.JPG

    Anbei noch das Log von Openhab:
    2020-03-30 06:33:06.838 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Dachboden_1_Stock_Licht' received command ON
    2020-03-30 06:33:06.839 [nt.ItemStatePredictedEvent] - Dachboden_1_Stock_Licht predicted to become NULL

    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.

    Gleich Verhält es sich im bei den 2 anderen erwähnten dingern (Licht im anderen Dachboden und Pumpe für Badezimmerheizkörper)
    Was ebenfalls komisch ist, bei den letzten 2 Geräten ist, dass diese an einem Universalaktor von MDT hängen, welcher erfolgreich 3 Jalousien fahren lässt und mit welchem ich meine Eingangstüre aufsperren kann (ebenfalls ein Switch) anbei der Code:
    .thing
    Code:
    Type switch : EingangsTueroeffner "EingangsTüröffner" [ga="1.001:2/0/1"]
    .items
    Code:
    Switch  Einganstuere_oeffnen  "Einangstür"  <frontdoor> {channel="knx:device:MDT_IPG:Zentral:EingangsTueroeffner", ihc="0x33c311", autoupdate="false"}
    .sitemap
    Code:
    Switch item=Einganstuere_oeffnen mappings=[ON="Öffnen"]
    KNX Config:
    KNX EingangstürGA.JPGKNX Eingangstür.JPG
    Log von Openhab:
    2020-03-30 06:41:41.465 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Einganstuere_oeffnen' received command ON


    Hoffe jemand von euch hat eine Idee oder kann mir helfen.
    Wenn ihr mehr benötigt bitte sagen

    lg

    #2
    Hallo nochmal.

    Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habs gelöst. Verstehen tu ich es zwar nicht aber okay.
    Ich ging in die PaperUI und dort habe ich unter Things -> Channels, dem Channel nochmal dem Item zugewiesen (warum auch immer es war nicht bei den 3 Objekten) jetzt funktioniert alles. auch mit Status rückmeldung

    lg

    Kommentar


      #3
      Manchmal muss man openHAB ein bissl anschubsen damit es rund läuft 😁