    Ich habe folgende Rule:

    RULE
    Code:
    [COLOR=#c586c0]rule[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Echo Bad Aus"[/COLOR]
    [COLOR=#c586c0]when[/COLOR]
    [COLOR=#569cd6]Item[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]EchoBad[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] changed from [/COLOR][COLOR=#b5cea8]ON[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] to [/COLOR][COLOR=#b5cea8]OFF[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]or[/COLOR]
    [COLOR=#569cd6]Item[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Bad_Zentral_Aus[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] received command [/COLOR][COLOR=#b5cea8]OFF[/COLOR]
    [COLOR=#c586c0]then[/COLOR]
    [COLOR=#4ec9b0]Echo_Bad_Player[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].sendCommand([/COLOR][COLOR=#b5cea8]PAUSE[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
    [COLOR=#c586c0]end[/COLOR]
    ITEM
    SwitchBad_Zentral_Aus"Bad Zentral Aus" (OG_Bad) ["Switchable"] { channel="knx:device:bridge:generic:Bad_Zentral_Aus"}
    THING
    Typeswitch:Bad_Zentral_Aus"Bad_Zentral_Aus" [ ga="1.001:0/2/32" ]

    Das Item EchoBad triggert die Rule wie es sein soll und funktioniert so seit Monaten.
    Jetzt will ich, dass die Rule auch getriggert wird, wenn im Bad der Zentral_Aus betätigt wird. Das funktioniert aber so leider nicht.

    Auf der KNX Seite kann ich mit dem Gruppenmonitor sehen dass auf die GA 0/2/32 ein "AUS" Telegramm gesendet wird. Es wird allerdings nie ein "EIN" auf diese GA gesendet, benötigt OH ev. einen Wechsel um bei einem Aus zu triggern ?

    Wäre für eine Tip sehr dankbar.

    Version openHAB 2.5.9-1 (Release Build) auf Raspberry PI 4
    Zuletzt geändert von Tom0101; 20.10.2020, 07:43.
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    Albert Einstein

    #2
    Zitat von Tom0101 Beitrag anzeigen
    Item Bad_Zentral_Aus received command OFF
    Lass mal das OFF weg und schreibe nur "Item Bad_Zentral_Aus received command"

    Kommentar


      #3
      Nein, das Problem ist hier vermutlich ein anderes.
      Wie sieht denn der Channel generic:Bad_Zentral_Aus aus? Falls es sich um einen switch Channel handelt, musst Du den Trigger auf received update OFF (oder eben nur received update) ändern. Alternativ kannst Du auch einen switch-control Channel draus machen, das wäre eigentlich der korrekte Weg. Dann wertet openHAB die empfangenen Telegramme für diese GA als Command-

      Kommentar


        #4
        Danke für den Tip, kann es leider erst nächste Woche ausprobieren.

        werde dann berichten.
        Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
        Albert Einstein

        Kommentar


          #5
          Das mit dem "received update" war die Lösung.

          Danke noch mal.
          Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.