Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

OH 3 KNX Dimmerprobleme

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    OH 3 KNX Dimmerprobleme

    Hallo!

    Meine Dimmer laufen unter OH 3 leider nicht, vielleicht kann mir wer helfen. Unter OH 2 war es kein Problem.

    Hier mal die Codes:

    OH2:

    Code:
    Thing device dimmer "Dimmer" [
            address="1.1.5",
            fetch=true,
            pingInterval=300,
            readInterval=3600
        ] {
            
    Type dimmer : Dimmer_EG_Wohnzimmer "Dimmer Wohnzimmer [%d %%]" [switch="1.001:1/0/32+<6/0/32", position="5.001:1/1/33"]
        }
    OH3:

    Code:
    UID: knx:device:419adbfc9f:3b45043f86
    label: KNX Dimmer
    thingTypeUID: knx:device
    configuration:
    pingInterval: 600
    address: 1.1.5
    readInterval: 0
    fetch: false
    bridgeUID: knx:ip:419adbfc9f
    location: Wohnzimmer
    channels:
    - id: DimmerWohnzimmer
    channelTypeUID: knx:dimmer
    label: Dimmer Wohnzimmer
    description: null
    configuration:
    increaseDecrease: 1/0/33
    position: 5001:1/1/33
    switch: 1001:1/0/32+<6/0/32
    ETS:

    Schalten 1/0/32
    Dimmen 1/0/33
    Helligkeitswert 1/1/33
    Rückmeldung 6/0/32


    Hat wer eine Idee?

    Vielen Dank

    #2
    Du hast da 5001 statt 5.001 und 1001 statt 1.001 stehen. Eigentlich sollte es auch gar nicht notwendig sein, die DPT mit anzugeben,

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank, das wars, jetzt läuft es!

      Kommentar

      Lädt...
      X