    Hallo!

    Meine Dimmer laufen unter OH 3 leider nicht, vielleicht kann mir wer helfen. Unter OH 2 war es kein Problem.

    Hier mal die Codes:

    OH2:

    Code:
    Thing device dimmer "Dimmer" [
            address="1.1.5",
            fetch=true,
            pingInterval=300,
            readInterval=3600
        ] {
            
    Type dimmer : Dimmer_EG_Wohnzimmer "Dimmer Wohnzimmer [%d %%]" [switch="1.001:1/0/32+<6/0/32", position="5.001:1/1/33"]
        }
    OH3:

    Code:
    UID: knx:device:419adbfc9f:3b45043f86
    label: KNX Dimmer
    thingTypeUID: knx:device
    configuration:
    pingInterval: 600
    address: 1.1.5
    readInterval: 0
    fetch: false
    bridgeUID: knx:ip:419adbfc9f
    location: Wohnzimmer
    channels:
    - id: DimmerWohnzimmer
    channelTypeUID: knx:dimmer
    label: Dimmer Wohnzimmer
    description: null
    configuration:
    increaseDecrease: 1/0/33
    position: 5001:1/1/33
    switch: 1001:1/0/32+<6/0/32
    ETS:

    Schalten 1/0/32
    Dimmen 1/0/33
    Helligkeitswert 1/1/33
    Rückmeldung 6/0/32


    Hat wer eine Idee?

    Vielen Dank

    #2
    Du hast da 5001 statt 5.001 und 1001 statt 1.001 stehen. Eigentlich sollte es auch gar nicht notwendig sein, die DPT mit anzugeben,

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank, das wars, jetzt läuft es!