Hi,
langsam habe ich einen Knoten im Hirn. Habe hier eine OH 2.5 Instanz (aktueller Patchstand) sowie u.a. 6 x Rolladenaktoren MDT JAL-B1UP.02 mit Applikation 3.5.
Sind alle eigebunden in der knx.things nach dem selben Muster:
Just in case, hier noch die dazu passende shutter.items
Es lassen sich alle RL über OH2 steuern bis auf EINE EINZIGE GA auf EINEM Aktor -> RL Treppenhaus Sperren (der erste Aktor 3/7/8 aus dem Beispiel oben). Rolladensteuerung Rauf/Runter/Stop geht auf diesem Aktor von OH2 aus ohne Probleme. Ebenso wird der Beschattungs-Status sauber gemeldet.
Auf Seiten KNX ist alles fein, ich kann die Sperre über einen MDT Glastaster korrekt setzen, das wird auch gemeldet und zieht. Nur auf der OH2 Seite wird die GA um's Verrecken nicht getriggert.
Wenn ich auf den Knopf in der Sitemap drücke zeigt mir das Log beim zweiten Aktor folgendes:
2021-09-19 20:57:21.753 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'RLZimmerWestWestSperren' received command OFF
2021-09-19 20:57:21.898 [vent.ItemStateChangedEvent] - RLZimmerWestWestSperren changed from ON to OFF
2021-09-19 20:57:22.883 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'RLZimmerWestWestSperren' received command ON
2021-09-19 20:57:22.990 [vent.ItemStateChangedEvent] - RLZimmerWestWestSperren changed from OFF to ON
Alles fein, die GA wird passend gesetzt und rückgemeldet.
Das Ganze beim Treppenhausaktor:
2021-09-19 20:58:06.527 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'RLTreppenhausSperren' received command ON
2021-09-19 20:58:08.691 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'RLTreppenhausSperren' received command OFF
Die GA wird offenbar nicht übertragen. Drücke ich den KNX Taster reagiert der Aktor, der Status wird aktualisiert, auf Seiten OH2 kommt aber nichts an.
Ok, ich bin offiziell mit meinem Latein am Ende...hat jemand eine Idee was hier klemmt? (dem Rückmeldekanal habe ich auch schon den passenden DPT1.011 mitgegeben, ändert auch nichts. Die Datentypen sind auch bei allen Aktoren korrekt mit DPT1.003 für die Aktivierung und DPT1.011 für die Rückmeldung gesetzt)
Vielen Dank!
Frank
langsam habe ich einen Knoten im Hirn. Habe hier eine OH 2.5 Instanz (aktueller Patchstand) sowie u.a. 6 x Rolladenaktoren MDT JAL-B1UP.02 mit Applikation 3.5.
Sind alle eigebunden in der knx.things nach dem selben Muster:
Code:
Thing device RA2MDTUP "RA2 MDT Rolladenaktor UP Treppenhaus" @ "KNX" [ address="1.1.61", fetch=false, pingInterval=600, readInterval=300 ] { Type rollershutter : Channel01 "Rolladen Treppenhaus West" [ upDown="3/1/8", stopMove="3/2/8", position="5.001:3/3/8+<3/5/8" ] Type contact : Channel02 "Fenster Treppenhaus West" [ ga="8/4/9" ] Type switch : Channel03 "Status Beschattung Treppenhaus West" [ ga="1.011:<6/7/8" ] Type switch : Channel04 "RL Treppenhaus sperren" [ ga="1.003:3/7/8+<6/4/8" ] } Thing device RA3MDTUP "RA3 MDT Rolladenaktor UP Zimmer West-West" @ "KNX" [ address="1.1.62", fetch=false, pingInterval=600, readInterval=300 ] { Type rollershutter : Channel01 "Rolladen Bibliothek West" [ upDown="3/1/9", stopMove="3/2/9", position="5.001:3/3/9+<3/5/9" ] Type contact : Channel02 "Fenster Bibliothek West" [ ga="8/4/10" ] Type switch : Channel03 "Status Beschattung Bibliothek West" [ ga="1.011:<6/7/9" ] Type switch : Channel04 "RL Bibliothek West sperren" [ ga="1.003:3/7/9+<6/4/9" ]
Just in case, hier noch die dazu passende shutter.items
Code:
Rollershutter RLTreppenhaus "RL Treppenhaus [%d %%]" (gRLOG,gRL) [ "Lighting" ] { channel="knx:device:KNXRouter:RA2MDTUP:Channel01", autoupdate="false" } Switch RLTreppenhausSperren "RL Treppenhaus sperren" (gRLSperren) [ "Lighting" ] { channel="knx:device:KNXRouter:RA2MDTUP:Channel04", autoupdate="false" } Rollershutter RLZimmerWestWest "RL Mediazimmer West [%d %%]" (gRLOG,gRL) [ "Lighting" ] { channel="knx:device:KNXRouter:RA3MDTUP:Channel01", autoupdate="false" } Switch RLZimmerWestWestSperren "RL Mediazimmer West sperren" (gRLSperren) [ "Lighting" ] { channel="knx:device:KNXRouter:RA3MDTUP:Channel04", autoupdate="false" }
Auf Seiten KNX ist alles fein, ich kann die Sperre über einen MDT Glastaster korrekt setzen, das wird auch gemeldet und zieht. Nur auf der OH2 Seite wird die GA um's Verrecken nicht getriggert.
Wenn ich auf den Knopf in der Sitemap drücke zeigt mir das Log beim zweiten Aktor folgendes:
2021-09-19 20:57:21.753 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'RLZimmerWestWestSperren' received command OFF
2021-09-19 20:57:21.898 [vent.ItemStateChangedEvent] - RLZimmerWestWestSperren changed from ON to OFF
2021-09-19 20:57:22.883 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'RLZimmerWestWestSperren' received command ON
2021-09-19 20:57:22.990 [vent.ItemStateChangedEvent] - RLZimmerWestWestSperren changed from OFF to ON
Alles fein, die GA wird passend gesetzt und rückgemeldet.
Das Ganze beim Treppenhausaktor:
2021-09-19 20:58:06.527 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'RLTreppenhausSperren' received command ON
2021-09-19 20:58:08.691 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'RLTreppenhausSperren' received command OFF
Die GA wird offenbar nicht übertragen. Drücke ich den KNX Taster reagiert der Aktor, der Status wird aktualisiert, auf Seiten OH2 kommt aber nichts an.
Ok, ich bin offiziell mit meinem Latein am Ende...hat jemand eine Idee was hier klemmt? (dem Rückmeldekanal habe ich auch schon den passenden DPT1.011 mitgegeben, ändert auch nichts. Die Datentypen sind auch bei allen Aktoren korrekt mit DPT1.003 für die Aktivierung und DPT1.011 für die Rückmeldung gesetzt)
Vielen Dank!
Frank
Kommentar