Hallo OH3-Experten,
ich bin am verzweifeln und hoffe auf eure Hilfe! Bei der Rollladensteuerrung habe ich nun ein sehr seltsames Phänomen.
Zwei Items, verhalten sich bei Betätigung unterschiedlich. Lasse ich den Rollladen auf der Nordseite herunter, wird die Postion richtig angezeigt. Lasse ich den Rollladen auf der Westseite herunter springt dieser immer auf 100 %.
Auch im Log fehlen die entsprechenden Einträge für die Statusübermittlung für die Fahrt des Westrollladen.
Bildschirmfoto 2022-01-15 um 14.26.28.png
Die Items, Things, usw. sind im OH3 alle nach der gleichen Logik aufgebaut. Selbiges gilt für die Parametrierung der Merten-Aktoren. Lustigerweise funktioniert die Anzeige der Rollladen-Status in einem anderen Raum einwandfrei...
Code im Thing
Konfiguration der Items:
Bildschirmfoto 2022-01-15 um 14.34.41.png
Bildschirmfoto 2022-01-15 um 14.34.58.png
Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte? Bin für jeden Tipp sehr dankbar!
Ich habe bei mir OH3 in einem Docker laufen und mittels KNX-Binding (Tunnel) an den Rest im Haus angeschlossen.
Grüße
ich bin am verzweifeln und hoffe auf eure Hilfe! Bei der Rollladensteuerrung habe ich nun ein sehr seltsames Phänomen.
Zwei Items, verhalten sich bei Betätigung unterschiedlich. Lasse ich den Rollladen auf der Nordseite herunter, wird die Postion richtig angezeigt. Lasse ich den Rollladen auf der Westseite herunter springt dieser immer auf 100 %.
Auch im Log fehlen die entsprechenden Einträge für die Statusübermittlung für die Fahrt des Westrollladen.
Bildschirmfoto 2022-01-15 um 14.26.28.png
Die Items, Things, usw. sind im OH3 alle nach der gleichen Logik aufgebaut. Selbiges gilt für die Parametrierung der Merten-Aktoren. Lustigerweise funktioniert die Anzeige der Rollladen-Status in einem anderen Raum einwandfrei...
Code im Thing
Code:
id: OG_Badezimmer_West_Rollo_West channelTypeUID: knx:rollershutter label: OG_Badezimmer_West_Rollo_West description: null configuration: upDown: 13/2/1 stopMove: 13/2/2 position: 13/2/102+<13/2/101 id: OG_Badezimmer_Rollo_Nord channelTypeUID: knx:rollershutter label: OG_Badezimmer_Rollo_Nord description: null configuration: upDown: 13/2/3 stopMove: 13/2/4 position: 13/2/104+<13/2/103
Bildschirmfoto 2022-01-15 um 14.34.41.png
Bildschirmfoto 2022-01-15 um 14.34.58.png
Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte? Bin für jeden Tipp sehr dankbar!
Ich habe bei mir OH3 in einem Docker laufen und mittels KNX-Binding (Tunnel) an den Rest im Haus angeschlossen.
Grüße
Kommentar