Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
GeragenTor mit 2 Tastern Status abrufen und während der Fahrt blinken?
Doch, natürlich kannst Du ein Blinksignal ausgeben.
Code:
var Timer tBlink = null
rule "Blinken"
when
Item TasterLEDModus changed // TasterLEDModus ist ein Number Item
then
tBlink?.cancel
switch(newState.toString) {
case "0" : { // aus
TasterLED.sendCommand(OFF)
}
case "1" : { // an
TasterLED.sendCommand(ON)
}
case "2" : { // blinken
tBlink = createTimer(now.plusNanos(10000000), [|
TasterLED.sendCommand(if(TasterLED.state != ON) ON else OFF)
tBlink.reschedule(now.plusSeconds(1))
])
}
}
end
Eine Rule kümmert sich um die LED. Du setzt einfach den gewünschten Modus über TasterLEDModus, eine 0 bedeutet OFF, eine 1 bedeutet ON, eine 2 bedeutet Blinken.
Die Rule stoppt einen eventuell laufenden Timer und sendet anschließend den passenden Befehl. Handelt es sich um eine "2", so legt sie einen Timer an.
Der Code ist für openHAB3 gültig. Solltest Du noch openHAB2 einsetzen, so kannst Du das plusNanos(10000000) durch plusMillis(10) ersetzen.
Die eigentliche Blinkmagie geschieht im Timercode, der komplett losgelöst von der Rule ist. Der Scheduler führt den Code aus und toggelt die LED. Anschließend plant er sich selbst nach einer Sekunde ein.
Der up aktor ist im Keller und in der unterputz Dose wo der Taster ist, ist die Türsprechanlage zusammen geklemmt und da geht auch das Kabel rein von der Garage wo ich den Motor bedienen kann
und ja Planung ist alles gebe ich Recht aber manchmal denkt man beim Planen nicht an allen
kann da leider auch keine Busleitung mehr hinziehen
Weil ich gerade noch mal weiter oben nachgelesen habe... Du verwendest ja zwei Geräte, das eine für die Taste, das andere für die LED. Die Testerschnittstelle bietet aber auch einen Steuerausgang für LED. Du musst lediglich hier direkt (wie weiter oben beschrieben) einen Optokoppler mit Darlingtonstufe anschließen. Für Deine LED im Taster hast Du ja eh eine separate Stromversorgung, die kann so ein Optokoppler locker schalten. Neben der Einsparung des Schaltaktors kann Dir dann auch die Anzahl Schaltspiele egal sein.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.