    - √ - Nach Move von Windows auf RaspberyPI - KNX funktioniert nicht mehr.

    Hallo zusammen,

    unter Windows laufen Openhab, meine item, sitemap und regeln einwandfrei - nach der Installation von Java auf dem RaspberryPI und dem aufsetzen der OH runtime 1.3.1 dort - kommen beim Starten immer die folgende Fehlermeldung beim Verbinden mit KNX IP Gateway:

    12:04:47.744 ERROR o.o.b.k.i.c.KNXConnection[:229] - Error connecting to KNX bus: Invalid argument
    [...]
    12:04:47.744 ERROR o.o.b.k.i.c.KNXConnection[:229] - Error connecting to KNX bus: Invalid argument
    gogo: CommandNotFoundException: Command not found: 12:04:47.744

    Das KNX Binding ist aktiviert - da gleiche CFG datei - mit:

    # KNX gateway IP address
    knx:ip=192.168.1.117

    alles eitere auf Default. Auch habe ich das aktuelle addOn im richtigen Verzeichnis.

    Hat jemand eine Idee hier?
    Danke im voraus!

    #2
    hi,


    pingen kannst du die Gateway-IP?

    Gruß,
    thoern

    Kommentar


      #3
      ja - sowhl auf dem PI als auch unter windows.

      habe auch nur jeweils eine instanz am laufen - win oder PI um evtl kollisionen zu verhindern

      Kommentar


        #4
        Hi,

        hast du die knx:localIp angepasst?

        Gruss
        Norbert

        Kommentar


          #5
          Zitat von NSchnitzler Beitrag anzeigen
          Hi,

          hast du die knx:localIp angepasst?

          Gruss
          Norbert
          Nein - weils im win auch ohne funktioniert hat. Die 'localIP' ist das die IP vom Gateway oder die vom PI?

          Kommentar


            #6
            Ist die vom pi, beim mir musste ich die auch setzten.

            Gruss

            Kommentar


              #7
              super danke - das war dann sollte man das evtl auf mandatory und nicht optional setzen in der Beschreibung - dann kommt der Fehler nicht häufiger vor.

              Kommentar


                #8
                Zitat von kakaiser Beitrag anzeigen
                ...dann sollte man das evtl auf mandatory und nicht optional setzen in der Beschreibung - dann kommt der Fehler nicht häufiger vor....
                Sollte man nicht. Ich brauch diesen Parameter nicht. Nutze allerdings eibd. Der läuft auf derselben Maschine, weshalb bei mir
                knx:ip=localhost
                gesetzt ist. knxlocalIP ist bei mir kommentiert und nicht gesetzt.

                Kommt halt immer auf die pers. Konfiguration an

                Gruß,
                thoern