    Hi,

    irgendwie komme ich nicht weiter. Meine Hzg erlaubt einen % durchfluss - wenn die Solltemperatur erreicht ist - damit der Boden trotzdem warm bleibt (hoher WAF).
    Vom Thermostat bekomme ich einen wert 1 auf einer KNX Adresse wenn die Heizung AUS ist/ die eingestellte Temp erreicht ist.

    Der Heizungsaktor benötigt allerdings eine '0' um die Hzg 10% zu öffnen.
    Nun kommt meine Frage - wie kann ich dauernd (oder alle 15min) den Wert eines KNX items kontrollieren ob der status 1 oder 0 ist? Um dann einen anderen Wert auf eine andere Adresse zu posten.

    Ich dachte an sowas:

    // * initiate minimum heating based on KNX Value:
    number HzgStatus "Heizungsstatus [%.1]" {knx="1/1/0"}
    number HzgStatusReverse {knx="1/2/0"}

    // Rule
    when
    Time cron "0 * * * * ?"
    then {
    if (HzgStatus.state==1) {
    HzgStatusReverse.postUpdate(0)
    }
    else if (HzgStatus.state==0) {
    HzgStatusReverse.postUpdate(1)
    }
    }
    end


    Ist das logisch/ habe ich OH hier richtig verstanden? Oder gibt es eine andere möglichkeit über

    Number HzgStatus received update

    leider tut mein ETS gerade nicht - so dass ich es nicht sniffen.

    Danke
    Karsten

    #2
    Hi,

    ersetze mal postupdate mit item.sendCommand(WERT), post update ist nur intern und wird nicht auf den Bus geschickt.

    Gruss
    Norbert

    Kommentar


      #3
      Hi Norbert,

      Zitat von NSchnitzler Beitrag anzeigen
      post update ist nur intern und wird nicht auf den Bus geschickt.
      das stimmt nicht ganz, auch Status-Updates werden auf den Bus geschickt.

      @Karsten: Dein Beispiel sieht gar nicht schlecht aus (ausser, dass Dein-Cron Eintrag nicht das Feature "alle 15 Minuten" widerspiegelt). Funktioniert es?

      Gruß,

      Thomas E.-E.