    Hallo,

    dank openHAB sinkt unsere Außentemperatur nicht mehr unter 0°C (s. Anhang)

    Nein, im Ernst: Warum kann das RRD keine negativen Werte darstellen?
    Habe ich die Möglichkeit hier etwas zu parametrisieren?

    Danke & Gruß,
    thoern
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo,
    wie sehen denn die Werte aus die du übergibst ?

    Holger

    PS: kannst mir die rrd Datei auch mal senden dann schau ich mal mit einem externen Tool drauf

    Kommentar


      #3
      Hallo Holger,

      Zitat von HolgerW Beitrag anzeigen
      Hallo,
      wie sehen denn die Werte aus die du übergibst ?
      Danke für den Tipp! Das Problem lag tatsächlich an den Übergabewerten. Genauer gesagt, an der REGEX des http-Requests (http-Binding). Bei negativen Werten wurde doch tatsächlich "null" statt des Wertes zurückgegeben:

      Vor der Änderung:
      Code:
      Number IPWETemp     "Temperatur: [%.1f °C]"     <temperature>   (IPWE)   { http="<[ipweCache:300000:REGEX(.*?Kombi.*?<td.*td>.*?<td.*td>.*?<td.*>\\s*?(\\d.*) .C.*)]" }
      Nach der Änderung mit -? in der zweiten runden Klammer:
      Code:
      Number IPWETemp     "Temperatur: [%.1f  °C]"     <temperature>   (IPWE)   {  http="<[ipweCache:300000:REGEX(.*?Kombi.*?<td.*td>.*?<td.*td>.*?<td.*>\\s*?(-?\\d.*)  .C.*)]" }
      Vielen Dank und Gruß,
      thoern