    Hi Leute,

    ich hab mal angefangen mich in OpenHAB einzuarbeiten. KNX Switches gehen wunderbar, aber mit dem Dimmer habe ich so meine Probleme. Der dreht total am Rad - sendet abwechselnd INCREASE und DECREASE Kommandos.

    Die Konfiguration:
    Dimmer Light_FF_Office_Desk "Schreibtisch" (FF_Office, Lights) { knx="1.001:1/4/2, <3.007:1/4/1" }


    Das sieht dann im Log so aus:
    17:08:44.482 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'DECREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
    17:08:44.512 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command INCREASE
    17:08:44.518 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-103] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
    17:08:44.543 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
    17:08:44.546 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'INCREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
    17:08:44.577 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command DECREASE
    17:08:44.583 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-100] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
    17:08:44.608 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
    17:08:44.611 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'DECREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
    17:08:44.656 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command INCREASE
    17:08:44.661 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-100] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
    17:08:44.687 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
    17:08:44.690 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'INCREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
    17:08:44.721 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command DECREASE
    17:08:44.744 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-103] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
    17:08:44.769 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
    17:08:44.774 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'DECREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
    17:08:44.803 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command DECREASE
    17:08:44.808 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-102] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
    17:08:44.834 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
    17:08:44.837 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'DECREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
    17:08:44.890 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command INCREASE
    17:08:44.895 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-100] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
    17:08:44.920 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
    17:08:44.923 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'INCREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
    17:08:44.952 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command INCREASE
    17:08:44.958 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-102] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
    17:08:44.996 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
    17:08:44.999 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'INCREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
    17:08:45.067 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command DECREASE
    17:08:45.083 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-106] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
    17:08:45.114 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
    17:08:45.117 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'DECREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'

    #2
    Hallo,
    das liegt wahrscheinlich daran, das 3.007 leider nicht unterstützt wird.
    https://code.google.com/p/openhab/issues/detail?id=125

    Ich kann deswegen meine MDT Taster auch nicht nutzen,
    die unterstützen nur Start-Stop.

    mfg.
    Jürgen

    Kommentar


      #3
      Mist. Aber danke. Dann muss ich mal schauen, ob absolutes Dimmen geht.

      Kommentar


        #4
        Nur für den kurzen Weg... https://github.com/openhab/openhab/issues/635 ist der aktuelle Issue zu diesem Thema.

        Kommentar


          #5
          Hallo,
          ich habe mal ins KNX Binding das Start-Stop Dimmen eingebaut.
          Funktioniert bei mir in Verbindung mit einer HUE Lampe.
          Nach Empfang von Start wird in einem Thread solange INCREASE oder DECREASE
          gesendet , bis die Taste losgelassen wird.

          Falls das jemand benötigt, kann ich Ihm das geänderte jar File zusenden.

          Kommentar


            #6
            Vie lwichtiger ist für mich dier Frage, ob denn beim Loslassen des heller/dunkler-Buttons in der Weboberfläche ein Stop-Befehl gesendet wird?

            Siehe Issue 635
            [...] Stop is DPT 3.007 '0' or '8' [...]
            (Das Ursprungsposting, zu finden hier stammt von mir)