Hi Leute,
ich hab mal angefangen mich in OpenHAB einzuarbeiten. KNX Switches gehen wunderbar, aber mit dem Dimmer habe ich so meine Probleme. Der dreht total am Rad - sendet abwechselnd INCREASE und DECREASE Kommandos.
Die Konfiguration:
Das sieht dann im Log so aus:
ich hab mal angefangen mich in OpenHAB einzuarbeiten. KNX Switches gehen wunderbar, aber mit dem Dimmer habe ich so meine Probleme. Der dreht total am Rad - sendet abwechselnd INCREASE und DECREASE Kommandos.
Die Konfiguration:
Dimmer Light_FF_Office_Desk "Schreibtisch" (FF_Office, Lights) { knx="1.001:1/4/2, <3.007:1/4/1" }
Das sieht dann im Log so aus:
17:08:44.482 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'DECREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
17:08:44.512 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command INCREASE
17:08:44.518 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-103] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
17:08:44.543 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
17:08:44.546 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'INCREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
17:08:44.577 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command DECREASE
17:08:44.583 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-100] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
17:08:44.608 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
17:08:44.611 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'DECREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
17:08:44.656 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command INCREASE
17:08:44.661 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-100] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
17:08:44.687 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
17:08:44.690 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'INCREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
17:08:44.721 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command DECREASE
17:08:44.744 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-103] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
17:08:44.769 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
17:08:44.774 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'DECREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
17:08:44.803 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command DECREASE
17:08:44.808 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-102] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
17:08:44.834 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
17:08:44.837 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'DECREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
17:08:44.890 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command INCREASE
17:08:44.895 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-100] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
17:08:44.920 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
17:08:44.923 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'INCREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
17:08:44.952 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command INCREASE
17:08:44.958 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-102] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
17:08:44.996 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
17:08:44.999 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'INCREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
17:08:45.067 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command DECREASE
17:08:45.083 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-106] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
17:08:45.114 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
17:08:45.117 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'DECREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
17:08:44.512 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command INCREASE
17:08:44.518 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-103] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
17:08:44.543 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
17:08:44.546 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'INCREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
17:08:44.577 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command DECREASE
17:08:44.583 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-100] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
17:08:44.608 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
17:08:44.611 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'DECREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
17:08:44.656 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command INCREASE
17:08:44.661 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-100] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
17:08:44.687 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
17:08:44.690 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'INCREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
17:08:44.721 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command DECREASE
17:08:44.744 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-103] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
17:08:44.769 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
17:08:44.774 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'DECREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
17:08:44.803 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command DECREASE
17:08:44.808 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-102] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
17:08:44.834 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
17:08:44.837 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'DECREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
17:08:44.890 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command INCREASE
17:08:44.895 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-100] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
17:08:44.920 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
17:08:44.923 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'INCREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
17:08:44.952 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command INCREASE
17:08:44.958 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-102] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
17:08:44.996 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
17:08:44.999 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'INCREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
17:08:45.067 INFO runtime.busevents[:22] - Light_FF_Office_Desk received command DECREASE
17:08:45.083 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [qtp32239532-106] link 192.168.178.34:3671: send message to 1/4/1, wait for confirmation
17:08:45.114 INFO tuwien.auto.calimero[:43] - [KNXnet/IP receiver] link 192.168.178.34:3671: confirmation of 1/4/1
17:08:45.117 DEBUG o.o.b.k.i.bus.KNXBinding[:145] - Wrote value 'DECREASE' to datapoint 'command DP 1/4/1 Light_FF_Office_Desk, DPT main 0 id 3.007, low priority'
Kommentar