    Hallo udo1toni,
    das war des Rätels Lösung. Danke dir vielmals!!!
    Mit 200 ms Telegrammwiederholung klappt das jetzt wunderbar.

    Gruß
    Stevie

    Kommentar


      #17
      Hallo Stevie,

      da ich gerade am selben "Problem" hänge, würde ich gern Deine Konfiguration bzw. rule mal sehen. Bisher schaffe ich es nur, das Licht so lange eingeschaltet zu lassen, wie ich den KNX-Schalter drücke (allerdings ohne rule)... Wäre prima, wenn Du Deine Lösung hier teilen würdest!

      Viele Grüße,
      Ralph.

      Kommentar


        #18
        Okay, hab jetzt selbst die Lösung gefunden, zumindest für einfaches Ein- und Ausschalten ohne Dimm-Funktion etc. Da wäre ich schon noch für eine Antwort dankbar...
        Aber für sonst alle Interessierten an einer einfachen Lösung (geht bestimmt auch noch eleganter...):

        Items
        Code:
        Switch S_OG_Sonja_1_UL            "Schalter Sonja UL"        (gSwitch,gOG,gParents)        { knx="2/1/187" }
        Dimmer DMX_W_OG_Corridor    "LED Flur OG"        <slider>        (gDMXOG,gOG,gOGCorr)    {dmx="CHANNEL[26:1000], ON[FADE|1000:255:-1]"}
        Rule
        Code:
        import org.openhab.core.library.types.*
        import org.openhab.core.persistence.*
        import org.openhab.model.script.actions.*
        
        
        rule "KNX-DMX"
        when
          Item S_OG_Sonja_1_UL received command ON 
        then
        {
          if (DMX_W_OG_Corridor.state > 0)
          {
            sendCommand(DMX_W_OG_Corridor, 0)
          } else
          {
            sendCommand(DMX_W_OG_Corridor, 50)
          }
        }
        end
        Viele Grüße,
        Ralph.