Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

FS20/FHT Binding hat keine Verbindung zu CUL

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    FS20/FHT Binding hat keine Verbindung zu CUL

    Hallo,

    ich arbeite gerade daran, mein bestehendes FHEM auf Openhab zu migrieren.
    Auf FHEM wurden die Homematic und FS20/FHT usw. über 2 CUL´s von Busware gesteuert.
    Das funktionierte auch sehr zuverlässig.

    Momentan läuft eine Testversion von Openhab mit verschiedenen Bindings unter anderen auch FHT und Homegear/Homematic.
    Die Kommunikation von und zu Homematic funktioniert einwandfrei.

    Leider funktioniert die Kommunikation mit FHT´s usw. nicht.
    Es erschient in der openhab.log Datei eine Meldung:

    2015-07-09 21:41:15.404 [ERROR] [inding.fht.internal.FHTBinding] - CUL device is not accessible

    Meine config in der openhab.cfg sieht so aus:
    fht:device=serial:/dev/ttyACM1
    fht:housecode=1234

    fs20:device=serial:/dev/ttyACM1
    s300th:device=serial:/dev/ttyACM1





    Es ist egal, welche der beiden CUL benutzt werden, Homematic funktioniert, FHT/FS20 nicht.
    Gestern abend wurde auch die neueste Firmware gepacht, leider ergab das auch keine Lösung.
    Zusätzlich habe ich das Homematic Binding deaktiviert und das FHT/FS20 auf die erste und in dem Fall auch einzige CUL gestellt.
    Ebenso ohne Erfolg.

    Besteht die Möglichkeit, zu testen ob openhab die CUL sieht und ansprechen kann??

    Vielleicht kann mir hier jemand bei meinem Problem helfen.

    Gruß Alex






    #2
    Hi Alex,

    ich hatte mal das Problem, dass ich ein Gerät am USB-Port verwenden wollte. Dazu musst ich im Startbefehl von Openhab noch folgendes eintragen:

    -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/ttyUSB0

    Erst dann konnte ich via openhab darauf zugreifen.

    Hast du das für "/dev/ttyACM1" gemacht?

    Grüße

    Mitch

    Kommentar


      #3
      Hi Mitch,

      nein das habe ich nicht eingetragen, werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren.

      Danke und Gruß

      Alex

      Kommentar


        #4
        Hallo,

        ich denke ich habe den Fehler gefunden, aus irgend einem Grund fehlen openhab Rechte um auf /dev/ttyACM1.
        Ich hab jetzt testweise die Berechtigung auf 777 geändert und jetzt bekomme ich Werte und die Fehlermeldung ist weg.

        Dieses Problem hatte ich auf meiner Testinstallation, ich werde jetzt mal die produktiv Kiste installieren und sehen ob des da auf Anhieb funktioniert.

        Gruß Alex

        Kommentar


          #5
          Hi Alex,

          ich glaube, dass du den openhab-User der Gruppe "dialout" hinzufügen musst:
          Code:
          usermod -a -G dialout openhab
          ... dann klappts auch ohne 777er chmod.

          Gruß
          Alex

          Kommentar


            #6
            Hallo Alex,

            vielen Danke für deinen Tipp das war´s, hab jetzt das produktiv System in betrieb genommen und ich bekomme Daten:-)
            Jetzt muss ich mal abwarten ob alles funktioniert

            Gruß Alex