    Hallo !
    weil ich schon länger am herumdoktern bin, möchte ich über diesen Weg etwas fragen.
    Ich besitze zu Testzwecken 2 1Wire-Sensoren: DS18b20.
    Die Abfrage mit CAT ergibt z.B. die ID 28-000005be408e
    Nun möchte ich diese ID in openhab einbinden, weiß aber nicht wie. wieso in hex? Ist meine ID in Hex. ?
    In Openhab wird nur "Temperature - °C" angezeigt aber nicht der Wert.
    Kann jemand helfen?

    #2
    Dein Item sollte laut Wiki so aussehen:
    Code:
    Number OneWireTempSensor "Temp [%.1f °C]" <temperature> {onewire="deviceId=28.000005BE408E;propertyName=temperature;refreshinterval=10"}
    Wenn Du dann in der Sitemap das Item so anlegst:
    Code:
    Text item=OneWireTempSensor
    sollte es korrekt angezeigt werden. Voraussetzung ist, dass das OneWire Addon im Addons Ordner liegt und korrekt konfiguriert ist, ebenso muss natürlich der OneWire-Bus korrekt am OH-System angebunden sein
    Da Deine ID Buchstaben enthält, ist sie auch hexadezimal geschrieben - eigentlich logisch.
    Ich setze selbst kein OneWire ein, so dass ich meine Weisheit nur aus dem Wiki beziehe

    Kommentar


      #3
      Ich denke, die item und die sitemap Datei habe ich richtig konfiguriert. CAT wirft den richtigen Wert aus. Nur Openhab will nicht.... :-(

      Dank Dir trotzdem udo1toni