Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Snips will nicht so wie es soll

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Snips will nicht so wie es soll

    ​Warum funktioniert bei Aragon Snips die Ansage für Stromverbrauch nicht obwohl sie in der JSON Vorlage vom Hersteller gegeben ist. ich verwende Aragon nur über IP Interface von MDT.
    So ist die JSON Vorlage lt. Proknx.
    vorlage proknx.png
    Habe nur abgeändert was ich brauche (Name, Zone, GA, DPT)
    Auch mit der DPT lt. Vorgabe hat es auch nicht funktioniert zur Erörterung. DPT in KNX und Snips ist gleich.​
    Das ist meine JSON (Auszug).
    Netzverbrauch.png
    Bitte um Hilfe
    Danke

    #2
    Hi,
    Probier die Abfrage”wie ist der Status vom Netzverbrauch” evtl. mit Zusatz “im Esszimmer” sofern der Satellit/Base dort nicht sowieso zugeordnet ist.
    Den Datenpunkt musst du als 2Byte Float vorhalten, und den entsprechenden Datenpunkttyp angeben.
    Umrechnen kannst du in NodeRed.
    Chris (https://proknx.com)
    wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

    Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

    Kommentar


      #3
      Hallo, nach unzähligen Versuchen leider zu keinem Ergebnis gekommen. Es scheint so als ob mein System nicht so funktioniert wie es soll.
      Schade eigentlich.
      Eventuell hat jemand noch eine Idee, währe sehr dankbar.
      LG Rud174

      Kommentar


        #4
        Hallo,
        ein wenig mehr Info wäre gut:
        - welches Gerät hast Du?
        - kannst Du mal das „Snips Watch“ aufmachen und erzählen welche Meldung da angezeigt wird?
        - Auch Nodered verfügt über eine umfangreiche Diagnose…
        Ich denke mit der Info können wir Dir schnell helfen.
        Chris (https://proknx.com)
        wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

        Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

        Kommentar


          #5
          Hallo Christian,
          Mein Gerät ist Arogon Snips 1 Gen. Base V4.6.55. Ist mit MDT Interface mit dem KNX verbunden.

          Der Snips Watch macht diese Meldung: Watch dog snips.png In der ETS 5 schaut es so aus: Ets.png Und die JSON so:
          Jason Netzverbrauch.png
          Vielleicht hast du die Lösung, und ich stehe nur auf "den Schlauch".
          Danke und liebe Grüße
          Rudi

          Kommentar


            #6
            Hallo Rudi,
            die Telegrammaufzeichnung passt zeitlich nicht mit der Snipswatch Aufzeichnung zusammen.
            Der Bereich den du bei den Telegrammen gekennzeichnet hast sind die Schreibbefehle von Deiner Strommessung. (ca 18:12)
            Die Abfrage erfolgte fünf Minuten später (ca 18:17)
            Da müsste also im Gruppenmonitor ein GroupValueRead vom Aragon kommen, der vermutlich aber nicht beantwortet wird.
            Hat Aragon eine Busverbindung?
            Chris (https://proknx.com)
            wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

            Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

            Kommentar


              #7
              Hallo Christian,

              Ja Busverbindung ist da, die Lichter und Rollläden kann ich ja mit Sprache steuern.

              LG Rudi

              Kommentar


                #8
                Hast du evtl mehrere KNX Linien im Betrieb über Linienkoppler oder über IP- Router?
                Und Schau mal ob der Lesebefehl korrekt abgesetzt wird, wie oben beschrieben der GroupValueRead auf die 0/4/0
                Chris (https://proknx.com)
                wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

                Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

                Kommentar


                  #9
                  Ja habe 2 Linien über Linienkoppler ohne Filter.
                  Es kommt kein Lesebefehl von Snips (in der Diagnose wenn ich auf Lesen gehe wird der Wert sofort angezeigt).

                  Kommentar


                    #10
                    Ok, dann ist dein Strommesser auf einer anderen Linie als das IP Gateway von Aragon.
                    Dann musst du eine Dummyapplikation auf die Linie des IP Gateways laden, damit der Linienkoppler die Info für Gruppenadresse 0/4/0 auch weiterleitet.
                    Kannst ja mal ChatGPT fragen, der erklärt dir das ausführlich
                    Chris (https://proknx.com)
                    wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

                    Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

                    Kommentar


                      #11
                      Hallo Christian,
                      Danke für deine Hilfe, der Dummy war der springende Punkt . Jetzt funktioniert alles.
                      Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.

                      Liebe Grüße Rudi

                      Kommentar

                      Lädt...
                      X