Hallo,
die neueren Kostal Wechselrichter, z.B. Kostal Piko IQ 7.0 lassen sich ja nicht Webschnittstelle per HTML oder JSON funktioniert ja nicht mehr. Hat jemand schonmal die MODBUS TCP Schnittstelle / Port 1502 abgefragt und in das Plugin integriert?
Ich habe dazu leider nichts gefunden, habe aber auch schonmal die ersten Werte mit Python abgefragt, das funktioniert schon mal.
(py_shng) smarthome@smartvisu:/usr/local/smarthome/plugins/kostaliq$ python test_V4.py
Netzfrequenz (Hz): 49.99
Spannung Phase 1 (V): 229.44
Spannung Phase 2 (V): 233.07
Spannung Phase 3 (V): 230.14
(py_shng) smarthome@smartvisu:/usr/local/smarthome/plugins/kostaliq$
VG
Alex
ergänzend habe ich das noch erweitert:
die neueren Kostal Wechselrichter, z.B. Kostal Piko IQ 7.0 lassen sich ja nicht Webschnittstelle per HTML oder JSON funktioniert ja nicht mehr. Hat jemand schonmal die MODBUS TCP Schnittstelle / Port 1502 abgefragt und in das Plugin integriert?
Ich habe dazu leider nichts gefunden, habe aber auch schonmal die ersten Werte mit Python abgefragt, das funktioniert schon mal.
(py_shng) smarthome@smartvisu:/usr/local/smarthome/plugins/kostaliq$ python test_V4.py
Netzfrequenz (Hz): 49.99
Spannung Phase 1 (V): 229.44
Spannung Phase 2 (V): 233.07
Spannung Phase 3 (V): 230.14
(py_shng) smarthome@smartvisu:/usr/local/smarthome/plugins/kostaliq$
VG
Alex
ergänzend habe ich das noch erweitert:
Code:
(py_shng) smarthome@smartvisu:/usr/local/smarthome/plugins/kostaliq$ python test_V5.py Temperatur Controllerplatine (°C): 30.92041015625 Gesamt-DC-Leistung (W): 0.0 Eigenverbrauch aus Batterie (W): 0.0 Eigenverbrauch aus Netz (W): 0.0 Hausverbrauch Batterie gesamt (Wh): 0.0 Hausverbrauch Netz gesamt (Wh): 0.0 Hausverbrauch PV gesamt (Wh): 0.0 Eigenverbrauch aus PV (W): 0.0 Hausverbrauch gesamt (Wh): 0.0 Isolationswiderstand (Ohm): 0.0 EVU-Leistungsbegrenzung (%): 100.0 Eigenverbrauchsquote (%): 0.0 Betriebszeit (s): 0.0 Aktueller cos phi: 1.0 Netzfrequenz (Hz): 49.98779296875 Strom Phase 1 (A): 0.0 Wirkleistung Phase 1 (W): 0.0 Spannung Phase 1 (V): 227.99403381347656 Strom Phase 2 (A): 0.0 Wirkleistung Phase 2 (W): 0.0 Spannung Phase 2 (V): 230.67257690429688 Strom Phase 3 (A): 0.0 Wirkleistung Phase 3 (W): 0.0 Spannung Phase 3 (V): 231.271728515625 AC-Wirkleistung gesamt (W): 0.0 AC-Blindleistung gesamt (var): 199.49432373046875 AC-Scheinleistung gesamt (VA): 199.49447631835938 Batterieladestrom (A): 0.0 Batteriezyklen: 0.0 Batterie-Lade-/Entladestrom (A): 0.0 PSSB-Sicherungsstatus: 0.0 Batterie bereit (Flag): 0.0 Batterie-Ladezustand SoC (%): 0.0 Batterie-Gesundheitszustand SoH (%) (Register 40428): Lesefehler: ExceptionResponse(dev_id=71, function_code=131, exception_code=2) Batterietemperatur (°C): 0.0 Batteriespannung (V): 0.0 cos phi Powermeter: 0.0 Frequenz Powermeter (Hz): 0.0 Strom Powermeter Phase 1 (A): 0.0 Wirkleistung Powermeter Phase 1 (W): 0.0 Blindleistung Powermeter Phase 1 (var): 0.0 Scheinleistung Powermeter Phase 1 (VA): 0.0 Spannung Powermeter Phase 1 (V): 0.0 Strom Powermeter Phase 2 (A): 0.0 Wirkleistung Powermeter Phase 2 (W): 0.0 Blindleistung Powermeter Phase 2 (var): 0.0 Scheinleistung Powermeter Phase 2 (VA): 0.0 Spannung Powermeter Phase 2 (V): 0.0 Strom Powermeter Phase 3 (A): 0.0 Wirkleistung Powermeter Phase 3 (W): 0.0 Blindleistung Powermeter Phase 3 (var): 0.0 Scheinleistung Powermeter Phase 3 (VA): 0.0 Spannung Powermeter Phase 3 (V): 0.0 Wirkleistung Powermeter gesamt (W): 0.0 Blindleistung Powermeter gesamt (var): 0.0 Scheinleistung Powermeter gesamt (VA): 0.0 DC1-Strom (A): 0.0 DC1-Leistung (W): 0.0 DC1-Spannung (V): 0.4819582402706146 DC2-Strom (A): 0.0 DC2-Leistung (W): 0.0 DC2-Spannung (V): 0.3967907428741455 DC3-Strom (A): 0.0 DC3-Leistung (W): 0.0 DC3-Spannung (V): 0.0 Gesamtertrag (Wh): 0.0 Tagesertrag (Wh): 0.0 Jahresertrag (Wh): 0.0 Monatsertrag (Wh): 0.0 Gesamt-DC-Leistung PV (W): 0.0 Wirkenergie eingespeist gesamt (Wh): 0 Wirkenergie bezogen gesamt (Wh): 0 (py_shng) smarthome@smartvisu:/usr/local/smarthome/plugins/kostaliq$


Kommentar