Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Kostal Plugin - PIKO Wechselrichter

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Hallo,
    die neueren Kostal Wechselrichter, z.B. Kostal Piko IQ 7.0 lassen sich ja nicht Webschnittstelle per HTML oder JSON funktioniert ja nicht mehr. Hat jemand schonmal die MODBUS TCP Schnittstelle / Port 1502 abgefragt und in das Plugin integriert?
    Ich habe dazu leider nichts gefunden, habe aber auch schonmal die ersten Werte mit Python abgefragt, das funktioniert schon mal.

    (py_shng) smarthome@smartvisu:/usr/local/smarthome/plugins/kostaliq$ python test_V4.py
    Netzfrequenz (Hz): 49.99
    Spannung Phase 1 (V): 229.44
    Spannung Phase 2 (V): 233.07
    Spannung Phase 3 (V): 230.14
    (py_shng) smarthome@smartvisu:/usr/local/smarthome/plugins/kostaliq$

    VG
    Alex

    ergänzend habe ich das noch erweitert:

    Code:
    (py_shng) smarthome@smartvisu:/usr/local/smarthome/plugins/kostaliq$ python test_V5.py
    Temperatur Controllerplatine (°C): 30.92041015625
    Gesamt-DC-Leistung (W): 0.0
    Eigenverbrauch aus Batterie (W): 0.0
    Eigenverbrauch aus Netz (W): 0.0
    Hausverbrauch Batterie gesamt (Wh): 0.0
    Hausverbrauch Netz gesamt (Wh): 0.0
    Hausverbrauch PV gesamt (Wh): 0.0
    Eigenverbrauch aus PV (W): 0.0
    Hausverbrauch gesamt (Wh): 0.0
    Isolationswiderstand (Ohm): 0.0
    EVU-Leistungsbegrenzung (%): 100.0
    Eigenverbrauchsquote (%): 0.0
    Betriebszeit (s): 0.0
    Aktueller cos phi: 1.0
    Netzfrequenz (Hz): 49.98779296875
    Strom Phase 1 (A): 0.0
    Wirkleistung Phase 1 (W): 0.0
    Spannung Phase 1 (V): 227.99403381347656
    Strom Phase 2 (A): 0.0
    Wirkleistung Phase 2 (W): 0.0
    Spannung Phase 2 (V): 230.67257690429688
    Strom Phase 3 (A): 0.0
    Wirkleistung Phase 3 (W): 0.0
    Spannung Phase 3 (V): 231.271728515625
    AC-Wirkleistung gesamt (W): 0.0
    AC-Blindleistung gesamt (var): 199.49432373046875
    AC-Scheinleistung gesamt (VA): 199.49447631835938
    Batterieladestrom (A): 0.0
    Batteriezyklen: 0.0
    Batterie-Lade-/Entladestrom (A): 0.0
    PSSB-Sicherungsstatus: 0.0
    Batterie bereit (Flag): 0.0
    Batterie-Ladezustand SoC (%): 0.0
    Batterie-Gesundheitszustand SoH (%) (Register 40428): Lesefehler: ExceptionResponse(dev_id=71, function_code=131, exception_code=2)
    Batterietemperatur (°C): 0.0
    Batteriespannung (V): 0.0
    cos phi Powermeter: 0.0
    Frequenz Powermeter (Hz): 0.0
    Strom Powermeter Phase 1 (A): 0.0
    Wirkleistung Powermeter Phase 1 (W): 0.0
    Blindleistung Powermeter Phase 1 (var): 0.0
    Scheinleistung Powermeter Phase 1 (VA): 0.0
    Spannung Powermeter Phase 1 (V): 0.0
    Strom Powermeter Phase 2 (A): 0.0
    Wirkleistung Powermeter Phase 2 (W): 0.0
    Blindleistung Powermeter Phase 2 (var): 0.0
    Scheinleistung Powermeter Phase 2 (VA): 0.0
    Spannung Powermeter Phase 2 (V): 0.0
    Strom Powermeter Phase 3 (A): 0.0
    Wirkleistung Powermeter Phase 3 (W): 0.0
    Blindleistung Powermeter Phase 3 (var): 0.0
    Scheinleistung Powermeter Phase 3 (VA): 0.0
    Spannung Powermeter Phase 3 (V): 0.0
    Wirkleistung Powermeter gesamt (W): 0.0
    Blindleistung Powermeter gesamt (var): 0.0
    Scheinleistung Powermeter gesamt (VA): 0.0
    DC1-Strom (A): 0.0
    DC1-Leistung (W): 0.0
    DC1-Spannung (V): 0.4819582402706146
    DC2-Strom (A): 0.0
    DC2-Leistung (W): 0.0
    DC2-Spannung (V): 0.3967907428741455
    DC3-Strom (A): 0.0
    DC3-Leistung (W): 0.0
    DC3-Spannung (V): 0.0
    Gesamtertrag (Wh): 0.0
    Tagesertrag (Wh): 0.0
    Jahresertrag (Wh): 0.0
    Monatsertrag (Wh): 0.0
    Gesamt-DC-Leistung PV (W): 0.0
    Wirkenergie eingespeist gesamt (Wh): 0
    Wirkenergie bezogen gesamt (Wh): 0
    (py_shng) smarthome@smartvisu:/usr/local/smarthome/plugins/kostaliq$
    
    ​
    Zuletzt geändert von alex78; Heute, 14:18.

    Kommentar

    Lädt...
    X