Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

8 Byte Objekte

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Wenn ich das richtig sehe, verschickst Du aus der smartVISU an living.temperature.soll.comfort
    Das item wird jedoch durch ein eval Statement eval: sh.bath.temperature.soll()[0] gesetzt. Dadurch wird der Wert der von der Visu kommt überschrieben.

    Viele Grüße
    Martin

    There is no cloud. It's only someone else's computer.

    Kommentar


      #32
      Es geht mir darum, dass der Sollwert offensichtlich per I/O im Browser korrekt ans Backend geschickt wird, ich finde aber auch im Logging keine Anhaltspunkte wo das Datenpaket verloren geht. Es hat doch alles funktioniert nur nach dem neu-aufspielen von SmH oder SmV hab ich dieses Problem. Kann auch sein ich hab eine Einstellung übersehen, komme aber nicht drauf welche.

      Kommentar


        #33
        Mach es doch einfach. Nimm das eval weg und schaue ob der Wert dann ins Item geschrieben wird.
        Viele Grüße
        Martin

        There is no cloud. It's only someone else's computer.

        Kommentar


          #34
          Hm du hast recht, nehm ich das eval weg sendet er wieder auf den Bus.
          Zuletzt geändert von djskydriver; 18.04.2019, 10:24.

          Kommentar

          Lädt...
          X