    #16
    Von Problemen mit Nullen in der GA wüsste ich nichts.
    Die GA-Struktur ist technisch nicht wirklich relevant. Topologie meint die PA bzw. Linienstruktur.
    Sind etwa die beiden USB-Schnittstellen auf derselben Linie?
    Kannst du die ETS testweide über das USV-Interface von knxd kommunizieren lassen?

    Kommentar


      #17
      Hallo,
      die Schnittstellen sind in unterschiedlichen Linien. Leider kann ich diese nicht so einfach tauschen.
      02.JPG
      01.JPG
      Gruß
      Michael
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #18
        Zitat von Postmichel Beitrag anzeigen
        die Schnittstellen sind in unterschiedlichen Linien.
        Das wollte ich hören. Dann wird die betroffene GA mit höchster wahrscheinlichkeit im Linienkoppler gefiltert.

        Kommentar


          #19
          Hi,

          dagegen spricht, dass es mit einem downgrade auf sein altes System korrekt läuft.

          Sehe ich richtig, dass das Gerät 0.0.6 dasjenige ist, bei dem die GA nicht gelesen werden kann? Können andere GA von diesem Gerät gelesen werden?

          Ich vermute, dass die PA 0.0.6 vom knxd selber genutzt wird (z. B. als Tunnel) und er deswegen an diese PA nichts schickt...

          ​​​​
          Gruß Waldemar
          OpenKNX www.openknx.de

          Kommentar


            #20
            Das klingt auch plausibel.
            Postmichel Wie sehen deine knxd Einstellungen aus?

            Kommentar


              #21
              TOP - Das wars....
              Ich habe in der Config gelesen, dass 0.0.2 bis 0.0.9 für seine eigenen clients reserviert ist.
              Habe den RTR auf 0.0.55 umprogrammiert und siehe da ich kann lesen!