  • Tom Bombadil
    antwortet
    Zitat von dk1hl Beitrag anzeigen
    da passiert aber nichts in der visu oder muss das in der Heizung.html geändert werden?
    Nope, hier in der bastelecke.html:

    image.png

    Den Plot siehst Du, wenn Du im Menü nicht wie sonst auf 'Heizung', sondern mal auf die 'Bastelecke' (=bastelecke.html) gehst.​

    Zitat von dk1hl Beitrag anzeigen
    das ist nur die trovis.yaml vorhanden oder welches Item meinst Du?
    Das da - und ja, das zeigt Dir genau das an, was in der trovis.yaml definiert ist:

    image.png

    /tom
    Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 10.01.2024, 22:33.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dk1hl
    antwortet
    das ist nur die trovis.yaml vorhanden oder welches Item meinst Du?

    vom jetlag ganz zu schweigen, waren vor kurzem in LA das haut schon rein. aber so extrem hin und her, das hält man nur noch mit Tabletten aus
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tom Bombadil
    antwortet
    Zwischenheizen sollte eigentlich nicht dramatisch sein, hab ich hier auch aktiviert. Der Regler geht dabei auf normale Temperaturen herunter. Vielleicht hab ich in Deinen Plots auch 'Geister' gesehen; muss nichts bedeuten. Einfach beobachten.

    Zur ZP: Kannst Du bitte mal prüfen, ob das Item im Admin-Interface von shNG vorhanden ist?

    > raus aus der Komfortzone. kann man eine Zeit alles machen, je nach Intensität​

    Jup, aber wenn Du Samstag Nacht im dunklen Hotelzimmer in Lima aufwachst, nachdem du Montag in Tokio und Mittwoch kurz zu Hause in Deutschland warst (also eine eher entspannte Woche). Und nicht mehr weisst, auf welchem Kontinent Du bist und was Du hier eigentlich machst - da helfen selbst 5 ***** beim Hotel und die feinste Bettwäsche nicht. Du weisst, Du bist durch damit.

    /tom

    Einen Kommentar schreiben:


  • dk1hl
    antwortet
    in der Trovis war Zwischenheizen aktiviert, bedeutet, dass bei aktiver WW-Erwärmung nach 20 Minuten für 10 Minuten die FBH erwärmt wird. ich habe das deaktiviert und somit sollte das Zwischenheizen nicht mehr stattfinden.

    dann bist Du ein richtiger Weltenbummler sozusagen. die große weite Welt hat was, raus aus der Komfortzone. kann man eine Zeit alles machen, je nach Intensität.

    Das visualisieren mit der ZP ein/aus hat irgendwie nicht geklappt. habe in der Zeile:
    {{ plot.period('', 'heizung.sensoren.af1', 'raw', '1w', 'now') }}

    für Heizung.sensoren....das folgende eingegeben: heizung.rk4.zirkulationspumpe

    da passiert aber nichts in der visu oder muss das in der Heizung.html geändert werden?


    <div id="heizung_plot1" class="heizung_plot">

    <div class="heizung_plot_div">

    {{ plot.period(

    '', ['heizung.sensoren.af1', 'heizung.sensoren.vf1', 'heizung.sensoren.ruef1'], 'raw', '2d', 'now',

    [20,''], [75,''], '',['AT', 'Vorlauf (Sek.)', 'Rücklauf (Prim.)'], ['grey','red', '#00b0f0'], ['area', 'line', '>

    '', '', [2,1,1], [0,1], '', 'linear', '',

    {chart:{height:'34%', zoomType: 'xy'}, title:{text:'Vorlauf und Rücklauf (48h)', align: 'left'},

    yAxis:[{tickInterval:5},{visible:false}], legend:{align: 'right', floating:true, y:-3} }
    Zuletzt geändert von dk1hl; 10.01.2024, 22:00.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tom Bombadil
    antwortet
    Wasser zirkuliert bei Deinem Anlagenaufbau (2xindirekt) nur, wenn die zum Kreislauf zugehörige Pumpe läuft, siehe gepostetes Anlagenschema weiter vorn.

    Im Heizkreis kommt dazu, dass *mindestens* einer Deiner RTR's aufmachen muss, sonst sind die Stellventile in den Heizkreisverteilern zu und nichts kann zirkulieren (daher auch CP Constant Pressure an der Alpha Pumpe; bei mir CP3 für maximale Zirkulation, wenn mindestens ein Heizkreis 'AUF' ist).

    Ich bin aber der Meinung, dass in einigen Deiner Plots auch während WW-Bereitung ein weißer Hintergrund oben zu sehen war (=Heizpumpe läuft). Solange die RTR's alle zu sind, passiert auch da nix; aber danach feuert ggf sehr heißes Wasser in den ersten öffnenden Heizkreis. Wenn das nur aus einer abkühlenden Kompaktstation kommt, ist das nach 1-2 Minuten vorbei, wieder alles gut; wenn nicht, fangen Estrich und Parkett an, zu fluchen (Ausdehnung, Schüsseln - 83° im primären RL lassen auf ca 80° im sekundären VL schließen, je nach Durchflußgeschwindigkeit).

    > Dienstreisen kann man machen, wich war eine Zeit viel in den USA unterwegs beruflich und jetzt nur noch privat

    Bin 15 Jahre beim Aufbau der Firma weltweit zwischen Nordalaska und Südneuseeland mehr als 3/4 meiner Zeit unterwegs gewesen. Meist auf 'einsamer Mission'. Viel Nord- und Südamerika, sehr viel Middle East, viel Asien, viel Australien - insgesamt Projekte in 46 Ländern weltweit (musste ich mal für US B1 Visum zählen). Irgendwann wird man in dem Job gaga - ich lasse deshalb lieber seit 12 Jahren meine Jungs und Mädels fliegen, die brauchen noch Meilen. Nichtsdestotrotz erwarten meine Kunden zu Recht von mir, dass ich bei bestimmten Projekten und Veranstaltungen/Messen persönlich da bin; das ist meist in den ersten beiden Quartalen - daher die Zeitschätzung zum Umsetzungstermin.

    /tom
    Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 10.01.2024, 21:49.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dk1hl
    antwortet
    das was Du oben mit der KWL gemacht hast ist interessant. sowas würde mir auch noch gefallen für meine Zehnder Q350, obwohl ich ein LAN Modul habe und alles via iPhone steuern kann.
    Dienstreisen kann man machen, wich war eine Zeit viel in den USA unterwegs beruflich und jetzt nur noch privat

    wenn Du einen Beta user suchst für das neue Plug-in, weißte Bescheid.

    nochmal zu der hohen Vorlauftemperatur bei der FBH 70° wenn die SLP aktiv ist und den WW-Speicher aufwärmt.
    Wenn beim Speicher aufwärmen die ZP und die UP für die FBH nicht eingeschaltet sind, zirkuliert dann das 70° warme Wasser durch die FBH?.
    ich habe es in der Trovis jetzt so eingestellt, dass bei aktiver SLP die ZP sofort abgeschaltet wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tom Bombadil
    antwortet
    Natürlich. Ich schätze mal, im Sommer wird es soweit sein - muss im Frühjahr wieder auf diverse Dienstreisen nach Ost-/Südostasien, da wird für sowas nicht viel Zeit sein. Ist halt 'Hobby', das dann zurückstecken muss.

    /tom

    Einen Kommentar schreiben:


  • dk1hl
    antwortet
    ach das ist ja mega. das wirst Du dann auch zur Verfügung stellen? kannst Du schon abschätzen wann das sein wird?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tom Bombadil
    antwortet
    Im Moment ist mein Plugin (bewusst!) nur für 'Lesen' ausgelegt. Mehr als Monitoring wollte ich auch nie, auch wenn es einfach wäre. Einstellungen nehme ich direkt am Regler vor, zum letzten Mal gefühlt vor 3 Jahren.

    Da Modbus in beide Richtungen kommuniziert, kann ein Plugin, das auch Schreibzugriffe beherrscht, jedes schreibbare Register/Coil ändern.

    Auf gut deutsch: Heizkurve 0.6 -> 0.2 kannst Du dann von Deinem Macbook aus machen, ohne zum Regler zu marschieren. Oder eine an die UZSU (Universelle ZeitSchaltUhr) von shNG gekoppelte Logik erledigt das automatisch für Dich; bei AT <0°C tagsüber 0.2, ab 22:00 0.6., morgens um 8 dann wieder 0.2

    /tom

    p.s. Anders war das bei meinem KWL Plugin für die Helios: Die steuere ich schon seit 2014 komplett über die smartVISU fern (Lüftungsstufe, Stoßlüftung, UZSU Zeitschaltuhr mit 2x automatischer Stoßlüftung für 15' nachts usw). Das Helios-Bediendingsbums an der Wand nutze ich nie.

    image.png
    Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 10.01.2024, 19:25.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dk1hl
    antwortet
    was meinst Du mit "Mit dem allgemeingültigen Plugin wird auch Schreiben auf die Trovis möglich sein​"?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tom Bombadil
    antwortet
    Zitat von dk1hl Beitrag anzeigen
    man könnte doch die ZP über potentialfreie Kontakte schleifen und diese dann zeitgesteuert ein/aus schalten.
    Wenn die ZP für das schnelle abkühlen vom WW verantwortlich sein sollte, wäre das doch ein workaround
    Wird demnächst nicht mehr notwendig sein - ich bin zu dem Schluss gekommen, das eigene Plugin nicht mehr selbst weiterzuentwickeln, da es für Modbus mittlerweile ein allgemeingültiges Plugin für shNG gibt (gab es damals 2013/14, als ich mit dem Projekt begonnen habe, noch nicht).

    Mit dem allgemeingültigen Plugin wird auch Schreiben auf die Trovis möglich sein; und da shNG's Stärke u.a. reagierende Logiken und Zeitsteuerungen sind, kann man dann von außerhalb die ganze Geschichte über die Modbus-Register und Coils beliebig fernsteuern. Beispiel: WW-Pumpe geht von AN auf AUS --> setze ZP für 10 Minuten auf 1, danach wieder 0. Also genau das, was der Trovis eigentlich fehlt.

    Bis dahin, und wenn Du es Dir zutraust (Achtung, 230V auf der rechten Seite vom Trennsteg): Ja, Zeitschaltuhr würde gehen. Klemme 24 ist Dein Freund. An die Anschlüsse kommst Du, wenn Du die Frontschrauben löst und den Regler von seinem Sockel einfach nach vorn abziehst (Sicherung vorher raus!). Zeitschaltuhr mit Klemmkontakten zwischen Anschluß 24 und die Pumpe, und gut ist's. Muss nichtmal potentialfrei sein. Anwendung auf eigene Gefahr.

    /tom

    p.s. Die Arbeit bisher war natürlich nicht umsonst; alle Items sowie die trovis.yaml wird es weiterhin geben, nur halt als Steuerdateien für ein anderes, allgemein gültiges Modbus-Plugin.
    Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 10.01.2024, 19:04.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tom Bombadil
    antwortet
    Zitat von dk1hl Beitrag anzeigen
    ist es denn möglich, die Zirkulationspumpe in die visu einzubinden? evtl. sorgt ja genau die dafür, dass sich die Temperatur im WW Speicher so schnell reduziert.
    Ooops, überlesen, sorry. Natürlich!

    Das zugehörige Item in der trovis.yaml heißt 'heizung.rk4.zirkulationspumpe' und wird in der trovis.yaml Konfiguration, die Du verwendest, bereits in Deine Datenbank geschrieben (da gibt es nur 0/1 für aus/an; ich schrieb ja schon, dass die ZP bei Samson etwas stiefmütterlich behandelt wird). Also in shNG kein Handlungsbedarf.

    In der Visu müsstest Du das Item entweder in die bestehenden Plots der Heizungsseite einbinden (etwas komplexere Aufgabe für Einsteiger), oder Du gehst pragmatisch vor und ersetzt einfach den Bezug auf 'heizung.sensoren.af1' ganz oben im ersten Plot der in der Bastelecke durch 'heizung.rk4.zirkulationspumpe' (dort dann auch über das Menü aufrufbar).

    /tom

    Einen Kommentar schreiben:


  • dk1hl
    antwortet
    habe die Heizkurve auf 0.2 gestellt und beobachte das geschehen. Wirklich Klasse, mit Deiner Programmierleistung hat man alles im Blick.
    was meinst Du zu dem Thema Zirkulationspumpe bei der Trovis5573, kann es sein, dass die ZP den WW Speicher schnell auskühlt aufgrund das diese
    permanent eingeschaltet ist?

    Zur Zirkulationspumpe:
    Diese lässt sich tatsächlich lediglich über das Zeitprogramm steuern.
    Ebenso ist kein Zirkulationsfühler oder ähnliches vorgesehen.
    Es ist also eine reine Zeitschaltuhr.​

    man könnte doch die ZP über potentialfreie Kontakte schleifen und diese dann zeitgesteuert ein/aus schalten.
    Wenn die ZP für das schnelle abkühlen vom WW verantwortlich sein sollte, wäre das doch ein workaround

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tom Bombadil
    antwortet
    In den meisten ähnlichen Fällen, die mir in den letzten Jahren so untergekommen sind, lag es bei der Inbetriebnahme schlicht am Tiefenwissen des Monteurs zum konkreten Regler. Bude wird warm - Auftrag erfüllt. War bei mir nicht anders, daher musste ich mich irgendwann selbst mit der Materie beschäftigen. Bei Dir scheint ja fast alles noch auf Werkseinstellungen zu laufen (Heizkurve 0.6 ist z.B. auch Werkseinstellung, für einen heutigen Neubau mit FBH und KWL aber Murks - wie etliches andere, was wir hier schon diskutiert haben). Wobei man fairerweise sagen muss: Optimierung ist Sache des Bauherren, nicht des Monteurs. Aber zumindest eine halbwegs angemessene Grundeinstellung bei Übergabe sollte schon sein ...

    Zitat von dk1hl Beitrag anzeigen
    schon seltsam alles. vor allem das sich die Anlage nachts abgeschaltet hat. Dafür muss es eine konkrete Ursache geben.
    Hier hatte ich Dir die Ursache geschrieben.

    /tom

    Einen Kommentar schreiben:


  • dk1hl
    antwortet
    schon seltsam alles. vor allem das sich die Anlage nachts abgeschaltet hat. Dafür muss es eine konkrete Ursache geben.
    dann soll mal der Installateur sich vor Ort die Sache angucken und den bug finden.
    ich müsste da noch Garantie drauf haben.

    ist es denn möglich, die Zirkulationspumpe in die visu einzubinden? evtl. sorgt ja genau die dafür, dass sich die Temperatur im WW Speicher so schnell reduziert.
    Zuletzt geändert von dk1hl; 10.01.2024, 17:35.

    Einen Kommentar schreiben: