Trovis 557x Heizungsregler Plugin
Einklappen
X
-
danke für die Rechnung. mir ging es nicht ums Geld sparen, eher der Gedanke das man es irgendwie an der trovis/FBH einstellen oder irgendwie optimieren kann
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, Gedankenspiel. Machen wir mal eine Milchmädchenrechnung mit den Extremen: Immer 5W min "Auto" gegen immer 30W max "CP3" = Δ 25W = 0.025kW/h.
0.025kWh x 24h immer laufende Heizung (Blödsinn) x 220 Heizgradtage (auch Blödsinn) x angenommene 30ct/kWh = *Trommelwirbel, Excel rechnet* = 39,60 € im Jahr.
Realistisch würde ich wegen der ganzen 'Milchmädchen' 15-20 € im Jahr schätzen, die Du aber durch genauere Energiemessung im Wärmebereich noch kompensierst (die im Rohr eingebauten Sensoren des Wärmemengenzählers gehen nie in wenigen Sekunden von 60° auf 35°, allein schon wegen deren Metallmantel - eine ruhigere Anlage bringt Dir also hier Vorteile).
Vom Unterschied CP2 auf CP3 fang ich jetzt gar nicht erst an zu rechnen.
Nur mal so - Bettzeit.
/tomZuletzt geändert von Tom Bombadil; 27.01.2024, 01:07.
Einen Kommentar schreiben:
-
im CP3 modus schwankt die pumpe aktuell zwischen 20 und 30W
im Auto Modus zwischen 5-15W
meine Motivation war eigentlich die Pumpe mit weniger Leistung laufen zu lassen. zumindest CP2 wäre wünschenswert gewesen.
zufriedenstellend ist das nicht
Einen Kommentar schreiben:
-
Rein aus Interesse nochmal zur Pumpe: Was frisst die denn nun wirklich im CP3 vs. Automodus?
Hatte Dir hier nachträglich die Spec verlinkt, die ich damals nach Inbetriebnahme in smarthome.py erfasst hatte - laut Herstellerangaben soll die angeblich bis zu 45W statt der von Dir genannten 25W nehmen? Hab hier wie gesagt keine Anzeige, da altes Modell ...
/tom
Einen Kommentar schreiben:
-
[hier könnte jetzt mein altkluger Text stehen]Zitat von dk1hl Beitrag anzeigenhabe die pumpe jetzt auf CP3 gestellt, dann nimmt die ca. 25W
/tomZuletzt geändert von Tom Bombadil; 27.01.2024, 00:29.
Einen Kommentar schreiben:
-
habe die pumpe jetzt auf CP3 gestellt, dann nimmt die ca. 25W
dann beträgt VL31 und RL27, wobei das Steuerventil zu 100%. aufsteuert
sobald ich die Pumpe in CP2 stelle steigt RL und VL wird kleiner
Einen Kommentar schreiben:
-
Ehrlich - musste erstmal nachsehen. Für den Rücklauf den Integralanteil der Regelkurve rausnehmen - also von PI- zurück auf P-Regler.
Ok, netter Ansatz, wäre ich nicht drauf gekommen. Begrenzung würd ich trotz allem reinnehmen - Holzhammermethode.
Bin gespannt!
/tom
Einen Kommentar schreiben:
-
C05 F16 stand bei mir auf 1
den habe ich jetzt auf 0 gesetzt
Einen Kommentar schreiben:
-
PA1 (Rk1, Heizung) siehe oben. WW wie schon geschrieben mit gleichen Parametern, da anlagentechnisch bedingt.Zitat von dk1hl Beitrag anzeigenwas steht bei dir bei P11 Steigung, Rücklauf und P12 Niveau, Rücklauf?
Empfehlung: Setz RL-Fußpunkt im PA1 auf 35° und beobachte.
Irgendwas muss am 25. Jan gegen 10:00 passiert sein, ab 24. Jan gegen 0:00 lief es doch mal vergleichsweise recht ruhig. Änderungen immer schön mitprotokollieren, und immer nur 1 oder 2 auf einmal.
/tomZuletzt geändert von Tom Bombadil; 26.01.2024, 23:17.
Einen Kommentar schreiben:
-
was steht bei dir bei P11 Steigung, Rücklauf und P12 Niveau, Rücklauf?
Einen Kommentar schreiben: