Ja, das ist der Nachteil von Kompaktstationen, besonders wenn der Deckel draufgesetzt ist:
Die hohen Temperaturen der WW-Erwärmung erwärmen innerhalb des Gehäuses auch die VL/RL-Rohre der Heizung, welche damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Mangels Zirkulation (besonders im Sommerbetrieb - Heizung ist ja aus) 'steht' die Wärme dann im wärmeisolierten Rohr und kann nicht weg. Und da hier auch der Sensor sitzt, denkst Du, Du hast 60°C im Heizungs-VL. Keine 50cm außerhalb des Gehäuses kann man die 'echte' Temperatur messen.
img_com_cla_ddl_1500x1000.1051x0-is.jpg
Die Dauer Deiner WW-Erwärmung halte ich immer noch für deutlich zu lang (wie groß ist der Speicher?). Offenbar wird das Stellventil nie zu 100% aufgefahren, um größtmögliche Wärmemenge aus der Primärkreis zu holen. Hier mal zum Vergleich ein Bild vom mir aus dem Frühjahr (im Heizbetrieb ist das Stellventil rechts unten (blau) ca. 10% offen bzw. je nach AT auch ganz zu; für die WW-Erwärmung wird es zu 100% aufgefahren; Speicher = 160l):
1.png
/tom
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Trovis 557x Heizungsregler Plugin
Einklappen
X
-
So siehts jetzt bei mir aus. (VL2 und RL2vsind die zwei zusätzlichen Rohrfühler - da muss ich aber nochmal an der Positionierung nacharbeiten. Aber hierüber ist schonmal klar, dass wirklich nur die räumliche Nähe der Sensoren VF1 und RL1 zu den verzerrten Werten führt). Bin super happy. Da kann ich jetzt nach und nach in die Optimierung der Anlage gehen.
2021-09-11 07_33_32-Heizungssteuerung.png
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Ich habe ganz herzlich zu danken...so viel Geduld mit einem Laien wie mir gibts nicht überall! Noch eine Anregung: Willst du im Wiki zum Projekt ggf. noch die unterschiedliche Pin-Belegung nennen? Bei meiner 5573 ist das ja 1 und 8 für RX/TX...
Einen Kommentar schreiben:
-
Bis auf die Tatsache, dass immer noch alles doppelt im Log steht - prima, danke und bitte!
Die paar kleinen Warnings oben hinsichtlich Versionsnummer und visu_acl hab ich noch schnell behoben. Gegen die Warnung "attribute 'werte': Attribute is undefined" beim Starten kann ich leider nix machen, das hat sich nach einer Änderung des shNG-Cores ergeben, nachdem das Plugin schon fertig war. Und würde jetzt einige Umprogrammierungen erfordern (in meinem Helios-Plugin spammed er damit das Logfile noch deutlich mehr voll).
vf3 und vf4 müsstest Du vermutlich auskommentieren, das scheint gemäß Handbuch der 5573 alles vf2 zu sein (je nach eingestellter Anlage nur unterschiedlich benannt).
An dem 'invalid series' Fehler bist Du ja mit Wolfram schon dran - ich vermute, dass da einfach nichts in der DB steht und deshalb nichts zurückkommt ....
Danke nochmal für's Testen, ich pushe dann demnächst Richtung offizielles Plugin-Repo von shNG!
/tom
Einen Kommentar schreiben:
-
Bin jetzt doch vorher zum Testen gekommen. Klappt ganz offenbar problemlos. Danke dir nochmals für alles, Tom!
Log Normalmodus:
Log Debug:Code:2021-09-09 17:07:08 WARNING lib.smarthome.main -------------------- Init SmartHomeNG 1.8.2.master (0f462a1e) -------------------- 2021-09-09 17:07:08 WARNING lib.smarthome.main Running in Python interpreter 'v3.8.10 final', from directory /usr/local/smarthome 2021-09-09 17:07:08 WARNING lib.smarthome.main - on Linux-5.4.0-1042-raspi-armv7l-with-glibc2.29 (pid=10725) 2021-09-09 17:07:09 WARNING lib.smarthome.main - Nutze Feiertage für Land 'DE', Provinz 'NW', 1 benutzerdefinierte(r) Feiertag(e) definiert 2021-09-09 17:07:20 WARNING lib.item.items Plugins 'smartvisu' and 'trovis557x' define the same item-attribute 'visu_acl' 2021-09-09 17:07:21 WARNING lib.metadata plugin 'trovis557x' metadata version not compliant to plugin version schemas x.x.x or x.x.x.x 2021-09-09 17:07:21 ERROR lib.metadata plugin 'trovis557x' version differs between Python code (0.1.a) and metadata (1.0) 2021-09-09 17:07:24 WARNING lib.metadata Item 'heizung.rk3.heizkurve.minsoll', attribute 'werte': Attribute is undefined and has value '[20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0]' (defined in trovis.yaml) 2021-09-09 17:07:24 WARNING lib.metadata Item 'heizung.rk3.heizkurve.solltemperatur', attribute 'werte': Attribute is undefined and has value '[20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0]' (defined in trovis.yaml) 2021-09-09 17:07:24 WARNING lib.metadata Item 'heizung.rk3.heizkurve.maxsoll', attribute 'werte': Attribute is undefined and has value '[20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0]' (defined in trovis.yaml) 2021-09-09 17:07:25 WARNING lib.smarthome.main -------------------- SmartHomeNG initialization finished -------------------- 2021-09-09 17:07:27 ERROR modules.websocket prepare_monitor: No item 'heizung.rk2.schalter' found 2021-09-09 17:07:27 WARNING modules.websocket Client 192.168.178.28:49453 requested invalid series: heizung.rk3.zirkulationspumpe. 2021-09-09 17:07:27 WARNING modules.websocket command 'series' -> No reply from prepare_series() (for request {'cmd': 'series', 'item': 'heizung.rk3.zirkulationspumpe', 'series': 'raw', 'start': '2d', 'end': 'now', 'count': '100'}) 2021-09-09 17:07:28 WARNING modules.websocket Client 192.168.178.28:49453 requested a series for an unknown item: heizung.sensoren.vf3 2021-09-09 17:07:28 WARNING modules.websocket Client 192.168.178.28:49453 requested a series for an unknown item: heizung.sensoren.vf4 2021-09-09 17:07:28 WARNING modules.websocket Client 192.168.178.28:49453 requested invalid series: heizung.rk3.zirkulationspumpe. 2021-09-09 17:07:28 WARNING modules.websocket command 'series' -> No reply from prepare_series() (for request {'cmd': 'series', 'item': 'heizung.rk3.zirkulationspumpe', 'series': 'raw', 'start': '7d', 'end': 'now', 'count': '100'})
Code:2021-09-09 17:12:15 WARNING lib.smarthome.main -------------------- Init SmartHomeNG 1.8.2.master (0f462a1e) -------------------- 2021-09-09 17:12:15 WARNING lib.smarthome.main Running in Python interpreter 'v3.8.10 final', from directory /usr/local/smarthome 2021-09-09 17:12:15 WARNING lib.smarthome.main - on Linux-5.4.0-1042-raspi-armv7l-with-glibc2.29 (pid=12667) 2021-09-09 17:12:16 WARNING lib.smarthome.main - Nutze Feiertage für Land 'DE', Provinz 'NW', 1 benutzerdefinierte(r) Feiertag(e) definiert 2021-09-09 17:12:27 WARNING lib.item.items Plugins 'smartvisu' and 'trovis557x' define the same item-attribute 'visu_acl' 2021-09-09 17:12:28 DEBUG plugins.trovis557x __init__ aufgerufen 2021-09-09 17:12:28 DEBUG plugins.trovis557x __init__ aufgerufen 2021-09-09 17:12:28 DEBUG plugins.trovis557x Verbindung zur Trovis hergestellt: ModbusSerialClient(rtu baud[19200]) 2021-09-09 17:12:28 DEBUG plugins.trovis557x Verbindung zur Trovis hergestellt: ModbusSerialClient(rtu baud[19200]) 2021-09-09 17:12:28 WARNING lib.metadata plugin 'trovis557x' metadata version not compliant to plugin version schemas x.x.x or x.x.x.x 2021-09-09 17:12:28 ERROR lib.metadata plugin 'trovis557x' version differs between Python code (0.1.a) and metadata (1.0) 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Geraetekennung ---> Item heizung.regler.modell 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Geraetekennung ---> Item heizung.regler.modell 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Regler-ID ---> Item heizung.regler.seriennummer 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Regler-ID ---> Item heizung.regler.seriennummer 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Firmware-Version ---> Item heizung.regler.firmware 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Firmware-Version ---> Item heizung.regler.firmware 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Hardware-Version ---> Item heizung.regler.hardware 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Hardware-Version ---> Item heizung.regler.hardware 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Anlage ---> Item heizung.regler.anlage 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Anlage ---> Item heizung.regler.anlage 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Sonderfunktionen ---> Item heizung.regler.sonderfunktionen 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Sonderfunktionen ---> Item heizung.regler.sonderfunktionen 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FB21SperrHand ---> Item heizung.regler.sperrung_handbetrieb 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FB21SperrHand ---> Item heizung.regler.sperrung_handbetrieb 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FB22SperrDreh ---> Item heizung.regler.sperrung_drehschalter 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FB22SperrDreh ---> Item heizung.regler.sperrung_drehschalter 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FehlerstatusReg ---> Item heizung.regler.fehlerstatus 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FehlerstatusReg ---> Item heizung.regler.fehlerstatus 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Sammelstoerung ---> Item heizung.regler.sammelstoerung 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Sammelstoerung ---> Item heizung.regler.sammelstoerung 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Jahr ---> Item heizung.zeit.jahr 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Jahr ---> Item heizung.zeit.jahr 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Datum ---> Item heizung.zeit.datum 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Datum ---> Item heizung.zeit.datum 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Uhrzeit ---> Item heizung.zeit.uhrzeit 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Uhrzeit ---> Item heizung.zeit.uhrzeit 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SommerDatAnf ---> Item heizung.zeit.sommer_ein 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SommerDatAnf ---> Item heizung.zeit.sommer_ein 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SommerTagzein ---> Item heizung.zeit.sommer_ein_tage 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SommerTagzein ---> Item heizung.zeit.sommer_ein_tage 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SommerDatEnd ---> Item heizung.zeit.sommer_aus 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SommerDatEnd ---> Item heizung.zeit.sommer_aus 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SommerTagzaus ---> Item heizung.zeit.sommer_aus_tage 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SommerTagzaus ---> Item heizung.zeit.sommer_aus_tage 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesTag ---> Item heizung.zeit.desinfektionstag 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesTag ---> Item heizung.zeit.desinfektionstag 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesStart ---> Item heizung.zeit.desinfektionsstart 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesStart ---> Item heizung.zeit.desinfektionsstart 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesStop ---> Item heizung.zeit.desinfektionsende 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesStop ---> Item heizung.zeit.desinfektionsende 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesHalte ---> Item heizung.zeit.desinfektionsdauer 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesHalte ---> Item heizung.zeit.desinfektionsdauer 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FB08AutSommZeit ---> Item heizung.zeit.auto_sommerzeit 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FB08AutSommZeit ---> Item heizung.zeit.auto_sommerzeit 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Sommerbetrieb ---> Item heizung.zeit.sommerbetrieb 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Sommerbetrieb ---> Item heizung.zeit.sommerbetrieb 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var AussentempAF1 ---> Item heizung.sensoren.af1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var AussentempAF1 ---> Item heizung.sensoren.af1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var VorlauftempVF1 ---> Item heizung.sensoren.vf1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var VorlauftempVF1 ---> Item heizung.sensoren.vf1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var VorlauftempVF2 ---> Item heizung.sensoren.vf2 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var VorlauftempVF2 ---> Item heizung.sensoren.vf2 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SpeichertempSF1 ---> Item heizung.sensoren.sf1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SpeichertempSF1 ---> Item heizung.sensoren.sf1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var RueckltempRueF1 ---> Item heizung.sensoren.ruef1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var RueckltempRueF1 ---> Item heizung.sensoren.ruef1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var RueckltempRueF2 ---> Item heizung.sensoren.ruef2 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var RueckltempRueF2 ---> Item heizung.sensoren.ruef2 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StellsignalRk1 ---> Item heizung.stellmotoren.rk1_3pkt.stellsignal 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StellsignalRk1 ---> Item heizung.stellmotoren.rk1_3pkt.stellsignal 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNStellsigRk1 ---> Item heizung.stellmotoren.rk1_3pkt.ebene 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNStellsigRk1 ---> Item heizung.stellmotoren.rk1_3pkt.ebene 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StellsignalRk2 ---> Item heizung.stellmotoren.rk2_3pkt.stellsignal 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StellsignalRk2 ---> Item heizung.stellmotoren.rk2_3pkt.stellsignal 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNStellsigRk2 ---> Item heizung.stellmotoren.rk2_3pkt.ebene 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNStellsigRk2 ---> Item heizung.stellmotoren.rk2_3pkt.ebene 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StellsignalRk2 ---> Item heizung.stellmotoren.rk3_3pkt.stellsignal 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StellsignalRk2 ---> Item heizung.stellmotoren.rk3_3pkt.stellsignal 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNStellsigRk2 ---> Item heizung.stellmotoren.rk3_3pkt.ebene 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNStellsigRk2 ---> Item heizung.stellmotoren.rk3_3pkt.ebene 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StatusHandbRk1 ---> Item heizung.rk1.status.handbetrieb_rk1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StatusHandbRk1 ---> Item heizung.rk1.status.handbetrieb_rk1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var AutoRk1 ---> Item heizung.rk1.status.autobetrieb_rk1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var AutoRk1 ---> Item heizung.rk1.status.autobetrieb_rk1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var TagbetriebRk1 ---> Item heizung.rk1.status.tagbetrieb_rk1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var TagbetriebRk1 ---> Item heizung.rk1.status.tagbetrieb_rk1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var NachtbetriebRk1 ---> Item heizung.rk1.status.nachtbetrieb_rk1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var NachtbetriebRk1 ---> Item heizung.rk1.status.nachtbetrieb_rk1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StandbyRk1 ---> Item heizung.rk1.status.standbybetrieb_rk1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StandbyRk1 ---> Item heizung.rk1.status.standbybetrieb_rk1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StuetzbtrRk1 ---> Item heizung.rk1.status.stuetzbetrieb_rk1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StuetzbtrRk1 ---> Item heizung.rk1.status.stuetzbetrieb_rk1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var AufheizbtrRk1 ---> Item heizung.rk1.status.aufheizbetrieb_rk1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var AufheizbtrRk1 ---> Item heizung.rk1.status.aufheizbetrieb_rk1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var HeizausRk1 ---> Item heizung.rk1.status.at_abschaltung_rk1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var HeizausRk1 ---> Item heizung.rk1.status.at_abschaltung_rk1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var NivHeizKLRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.niveau 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var NivHeizKLRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.niveau 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SteigHeizKLRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.steigung 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SteigHeizKLRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.steigung 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var TagSollRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.tag_soll 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var TagSollRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.tag_soll 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var NachtSollRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.nacht_soll 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var NachtSollRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.nacht_soll 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MinVorlRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_min 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MinVorlRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_min 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var VorlSollwRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_soll 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var VorlSollwRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_soll 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MaxVorlRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_max 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MaxVorlRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_max 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FussRuecklRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_fusspunkt 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FussRuecklRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_fusspunkt 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var NivRuecklKLRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_niveau 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var NivRuecklKLRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_niveau 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StgRuecklKLRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_steigung 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StgRuecklKLRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_steigung 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MaxRuecklRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_max 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MaxRuecklRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_max 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Schalteroben ---> Item heizung.rk1.schalter 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Schalteroben ---> Item heizung.rk1.schalter 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BetriebsArtRk1 ---> Item heizung.rk1.betriebsart 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BetriebsArtRk1 ---> Item heizung.rk1.betriebsart 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBetrArtRk1 ---> Item heizung.rk1.betriebsart_ebene 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBetrArtRk1 ---> Item heizung.rk1.betriebsart_ebene 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA1 ---> Item heizung.rk1.umwaelzpumpe 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA1 ---> Item heizung.rk1.umwaelzpumpe 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBinaerBA1 ---> Item heizung.rk1.umwaelzpumpe_ebene 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBinaerBA1 ---> Item heizung.rk1.umwaelzpumpe_ebene 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FrostschutzRk1 ---> Item heizung.rk1.frostschutz 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FrostschutzRk1 ---> Item heizung.rk1.frostschutz 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StatusHandbTW ---> Item heizung.rk3.status.handbetrieb_tw 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StatusHandbTW ---> Item heizung.rk3.status.handbetrieb_tw 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var AutoTW ---> Item heizung.rk3.status.autobetrieb_tw 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var AutoTW ---> Item heizung.rk3.status.autobetrieb_tw 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesTW ---> Item heizung.rk3.status.desinfektion_tw 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesTW ---> Item heizung.rk3.status.desinfektion_tw 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var VorrangTW ---> Item heizung.rk3.status.vorrang_tw 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var VorrangTW ---> Item heizung.rk3.status.vorrang_tw 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StandbyTW ---> Item heizung.rk3.status.standbybetrieb_tw 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StandbyTW ---> Item heizung.rk3.status.standbybetrieb_tw 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FrostschutzTW ---> Item heizung.rk3.status.frostschutz_tw 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FrostschutzTW ---> Item heizung.rk3.status.frostschutz_tw 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ZwangsladTW ---> Item heizung.rk3.status.zwangsladung_tw 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ZwangsladTW ---> Item heizung.rk3.status.zwangsladung_tw 2021-09-09 17:12:31 WARNING lib.metadata Item 'heizung.rk3.heizkurve.minsoll', attribute 'werte': Attribute is undefined and has value '[20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0]' (defined in trovis.yaml) 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MinTWSollw ---> Item heizung.rk3.heizkurve.minsoll 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MinTWSollw ---> Item heizung.rk3.heizkurve.minsoll 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var TWHaltewert ---> Item heizung.rk3.heizkurve.haltewert 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var TWHaltewert ---> Item heizung.rk3.heizkurve.haltewert 2021-09-09 17:12:31 WARNING lib.metadata Item 'heizung.rk3.heizkurve.solltemperatur', attribute 'werte': Attribute is undefined and has value '[20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0]' (defined in trovis.yaml) 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var TWSollw ---> Item heizung.rk3.heizkurve.solltemperatur 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var TWSollw ---> Item heizung.rk3.heizkurve.solltemperatur 2021-09-09 17:12:31 WARNING lib.metadata Item 'heizung.rk3.heizkurve.maxsoll', attribute 'werte': Attribute is undefined and has value '[20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0]' (defined in trovis.yaml) 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MaxTWSollw ---> Item heizung.rk3.heizkurve.maxsoll 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MaxTWSollw ---> Item heizung.rk3.heizkurve.maxsoll 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SchaltdiffTW ---> Item heizung.rk3.heizkurve.schaltdifferenz 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SchaltdiffTW ---> Item heizung.rk3.heizkurve.schaltdifferenz 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var LadTempdiffTW ---> Item heizung.rk3.heizkurve.ueberhoehung 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var LadTempdiffTW ---> Item heizung.rk3.heizkurve.ueberhoehung 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MaxLadeTW ---> Item heizung.rk3.heizkurve.maxtemp 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MaxLadeTW ---> Item heizung.rk3.heizkurve.maxtemp 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesSollw ---> Item heizung.rk3.heizkurve.desinfektionstemperatur 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesSollw ---> Item heizung.rk3.heizkurve.desinfektionstemperatur 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Schalterunten ---> Item heizung.rk3.schalter 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Schalterunten ---> Item heizung.rk3.schalter 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BetriebsArtTW ---> Item heizung.rk3.betriebsart 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BetriebsArtTW ---> Item heizung.rk3.betriebsart 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBetrArtTW ---> Item heizung.rk3.betriebsart_ebene 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBetrArtTW ---> Item heizung.rk3.betriebsart_ebene 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA4 ---> Item heizung.rk3.ladepumpe 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA4 ---> Item heizung.rk3.ladepumpe 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBinaerBA4 ---> Item heizung.rk3.ladepumpe_ebene 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBinaerBA4 ---> Item heizung.rk3.ladepumpe_ebene 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA5 ---> Item heizung.rk3.zirkulationspumpe 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA5 ---> Item heizung.rk3.zirkulationspumpe 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBinaerBA5 ---> Item heizung.rk3.zirkulationspumpe_ebene 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBinaerBA5 ---> Item heizung.rk3.zirkulationspumpe_ebene 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA12 ---> Item heizung.rk3.pumpenmanagement_up1_ein_aus 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA12 ---> Item heizung.rk3.pumpenmanagement_up1_ein_aus 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA13 ---> Item heizung.rk3.pumpenmanagement_drehzahl_up1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA13 ---> Item heizung.rk3.pumpenmanagement_drehzahl_up1 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FB14ThermDes ---> Item heizung.rk3.desinfektion 2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FB14ThermDes ---> Item heizung.rk3.desinfektion 2021-09-09 17:12:32 DEBUG plugins.trovis557x run aufgerufen 2021-09-09 17:12:32 WARNING lib.smarthome.main -------------------- SmartHomeNG initialization finished -------------------- 2021-09-09 17:12:32 DEBUG plugins.trovis557x run aufgerufen 2021-09-09 17:12:32 DEBUG plugins.trovis557x scheduler_add: name = plugins.trovis557x.poll_device, parameters: prio=3, cycle=60 2021-09-09 17:12:32 DEBUG plugins.trovis557x scheduler_add: name = plugins.trovis557x.poll_device, parameters: prio=3, cycle=60 2021-09-09 17:12:36 ERROR modules.websocket prepare_monitor: No item 'heizung.rk2.schalter' found 2021-09-09 17:12:37 WARNING modules.websocket Client 192.168.178.28:52689 requested invalid series: heizung.rk3.zirkulationspumpe. 2021-09-09 17:12:37 WARNING modules.websocket command 'series' -> No reply from prepare_series() (for request {'cmd': 'series', 'item': 'heizung.rk3.zirkulationspumpe', 'series': 'raw', 'start': '2d', 'end': 'now', 'count': '100'}) 2021-09-09 17:12:37 WARNING modules.websocket Client 192.168.178.28:52689 requested a series for an unknown item: heizung.sensoren.vf3 2021-09-09 17:12:37 WARNING modules.websocket Client 192.168.178.28:52689 requested a series for an unknown item: heizung.sensoren.vf4 2021-09-09 17:12:38 WARNING modules.websocket Client 192.168.178.28:52689 requested invalid series: heizung.rk3.zirkulationspumpe. 2021-09-09 17:12:38 WARNING modules.websocket command 'series' -> No reply from prepare_series() (for request {'cmd': 'series', 'item': 'heizung.rk3.zirkulationspumpe', 'series': 'raw', 'start': '7d', 'end': 'now', 'count': '100'}) 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x poll_device aufgerufen 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x poll_device aufgerufen 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x Registerbereiche lesen: ([0, 6], [9, 40], [98, 154], [159, 166], [200, 214], [299, 319], [999, 1044], [1053, 1071], [1089, 1095], [1199, 1243], [1255, 1271], [1455, 1470], [1799, 1812], [1827, 1839], [1855, 1870], [6469, 6498]) 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x Registerbereiche lesen: ([0, 6], [9, 40], [98, 154], [159, 166], [200, 214], [299, 319], [999, 1044], [1053, 1071], [1089, 1095], [1199, 1243], [1255, 1271], [1455, 1470], [1799, 1812], [1827, 1839], [1855, 1870], [6469, 6498]) 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 0 - 6 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 0 - 6 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x [[0, 5573], [1, 21], [2, 200], [3, 129], [4, 0], [5, 25022], [6, 55555]] 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x [[0, 5573], [1, 21], [2, 200], [3, 129], [4, 0], [5, 25022], [6, 55555]] 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 0 = 5573 ---> Var Geraetekennung = 5573 ---> Item heizung.regler.modell 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 0 = 5573 ---> Var Geraetekennung = 5573 ---> Item heizung.regler.modell 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1 = 21 ---> Var Anlage = 2.1 ---> Item heizung.regler.anlage 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1 = 21 ---> Var Anlage = 2.1 ---> Item heizung.regler.anlage 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 2 = 200 ---> Var Firmware-Version = 2.00 ---> Item heizung.regler.firmware 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 2 = 200 ---> Var Firmware-Version = 2.00 ---> Item heizung.regler.firmware 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 3 = 129 ---> Var Hardware-Version = 129.00 ---> Item heizung.regler.hardware 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 3 = 129 ---> Var Hardware-Version = 129.00 ---> Item heizung.regler.hardware 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 4 = 0 ---> Var Sonderfunktionen = 0 ---> Item heizung.regler.sonderfunktionen 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 4 = 0 ---> Var Sonderfunktionen = 0 ---> Item heizung.regler.sonderfunktionen 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 5 = 25022 ---> Var Regler-ID = 25022 ---> Item heizung.regler.seriennummer 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 5 = 25022 ---> Var Regler-ID = 25022 ---> Item heizung.regler.seriennummer 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 9 - 40 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 9 - 40 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x [[9, 297], [10, 0], [11, 282], [12, 310], [13, 268], [14, 268], [15, 268], [16, 338], [17, 279], [18, 5573], [19, 32767], [20, 32767], [21, 5573], [22, 585], [23, 32767], [24, 32767], [25, 3250], [26, 3250], [27, 5573], [28, 0], [29, 0], [30, 0], [31, 0]] 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x [[9, 297], [10, 0], [11, 282], [12, 310], [13, 268], [14, 268], [15, 268], [16, 338], [17, 279], [18, 5573], [19, 32767], [20, 32767], [21, 5573], [22, 585], [23, 32767], [24, 32767], [25, 3250], [26, 3250], [27, 5573], [28, 0], [29, 0], [30, 0], [31, 0]] 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 9 = 297 ---> Var AussentempAF1 = 29.7 °C ---> Item heizung.sensoren.af1 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 9 = 297 ---> Var AussentempAF1 = 29.7 °C ---> Item heizung.sensoren.af1 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 12 = 310 ---> Var VorlauftempVF1 = 31.0 °C ---> Item heizung.sensoren.vf1 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 12 = 310 ---> Var VorlauftempVF1 = 31.0 °C ---> Item heizung.sensoren.vf1 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 13 = 268 ---> Var VorlauftempVF2 = 26.8 °C ---> Item heizung.sensoren.vf2 2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 13 = 268 ---> Var VorlauftempVF2 = 26.8 °C ---> Item heizung.sensoren.vf2 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 16 = 338 ---> Var RueckltempRueF1 = 33.8 °C ---> Item heizung.sensoren.ruef1 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 16 = 338 ---> Var RueckltempRueF1 = 33.8 °C ---> Item heizung.sensoren.ruef1 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 17 = 279 ---> Var RueckltempRueF2 = 27.9 °C ---> Item heizung.sensoren.ruef2 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 17 = 279 ---> Var RueckltempRueF2 = 27.9 °C ---> Item heizung.sensoren.ruef2 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 22 = 585 ---> Var SpeichertempSF1 = 58.5 °C ---> Item heizung.sensoren.sf1 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 22 = 585 ---> Var SpeichertempSF1 = 58.5 °C ---> Item heizung.sensoren.sf1 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 98 - 154 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 98 - 154 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x [[98, 32767], [99, 1711], [100, 909], [101, 2021], [102, 4], [103, 4], [104, 4], [105, 2], [106, 0], [107, 1], [108, 0], [109, 4], [110, 0], [111, 4], [112, 104], [113, 110], [114, 1], [115, 2], [116, 130], [117, 3], [118, 21], [119, 3], [120, 100], [121, 30], [122, 30], [123, 65336], [124, 500], [125, 65535], [126, 10], [127, 5], [128, 5], [129, 15], [130, 15], [131, 15], [132, 15], [133, 15], [134, 15], [135, 10], [136, 0], [137, 150], [138, 10], [139, 150], [140, 150], [141, 150], [142, 247], [143, 5573], [144, 0], [145, 1], [146, 5], [147, 15], [148, 5], [149, 0], [150, 5573], [151, 0], [152, 5573], [153, 0], [154, 465]] 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x [[98, 32767], [99, 1711], [100, 909], [101, 2021], [102, 4], [103, 4], [104, 4], [105, 2], [106, 0], [107, 1], [108, 0], [109, 4], [110, 0], [111, 4], [112, 104], [113, 110], [114, 1], [115, 2], [116, 130], [117, 3], [118, 21], [119, 3], [120, 100], [121, 30], [122, 30], [123, 65336], [124, 500], [125, 65535], [126, 10], [127, 5], [128, 5], [129, 15], [130, 15], [131, 15], [132, 15], [133, 15], [134, 15], [135, 10], [136, 0], [137, 150], [138, 10], [139, 150], [140, 150], [141, 150], [142, 247], [143, 5573], [144, 0], [145, 1], [146, 5], [147, 15], [148, 5], [149, 0], [150, 5573], [151, 0], [152, 5573], [153, 0], [154, 465]] 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 99 = 1711 ---> Var Uhrzeit = 17:11 ---> Item heizung.zeit.uhrzeit 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 99 = 1711 ---> Var Uhrzeit = 17:11 ---> Item heizung.zeit.uhrzeit 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 100 = 909 ---> Var Datum = 09.09. ---> Item heizung.zeit.datum 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 100 = 909 ---> Var Datum = 09.09. ---> Item heizung.zeit.datum 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 101 = 2021 ---> Var Jahr = 2021 ---> Item heizung.zeit.jahr 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 101 = 2021 ---> Var Jahr = 2021 ---> Item heizung.zeit.jahr 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 102 = 4 ---> Var Schalteroben = Sonne ---> Item heizung.rk1.schalter 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 102 = 4 ---> Var Schalteroben = Sonne ---> Item heizung.rk1.schalter 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 104 = 4 ---> Var Schalterunten = Sonne ---> Item heizung.rk3.schalter 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 104 = 4 ---> Var Schalterunten = Sonne ---> Item heizung.rk3.schalter 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 105 = 2 ---> Var BetriebsArtRk1 = Standby ---> Item heizung.rk1.betriebsart 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 105 = 2 ---> Var BetriebsArtRk1 = Standby ---> Item heizung.rk1.betriebsart 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 106 = 0 ---> Var StellsignalRk1 = 0 % ---> Item heizung.stellmotoren.rk1_3pkt.stellsignal 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 106 = 0 ---> Var StellsignalRk1 = 0 % ---> Item heizung.stellmotoren.rk1_3pkt.stellsignal 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 108 = 0 ---> Var StellsignalRk2 = 0 % ---> Item heizung.stellmotoren.rk3_3pkt.stellsignal 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 108 = 0 ---> Var StellsignalRk2 = 0 % ---> Item heizung.stellmotoren.rk3_3pkt.stellsignal 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 111 = 4 ---> Var BetriebsArtTW = Sonne ---> Item heizung.rk3.betriebsart 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 111 = 4 ---> Var BetriebsArtTW = Sonne ---> Item heizung.rk3.betriebsart 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 112 = 104 ---> Var SommerDatAnf = 01.04. ---> Item heizung.zeit.sommer_ein 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 112 = 104 ---> Var SommerDatAnf = 01.04. ---> Item heizung.zeit.sommer_ein 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 113 = 110 ---> Var SommerDatEnd = 01.10. ---> Item heizung.zeit.sommer_aus 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 113 = 110 ---> Var SommerDatEnd = 01.10. ---> Item heizung.zeit.sommer_aus 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 114 = 1 ---> Var SommerTagzein = 1 ---> Item heizung.zeit.sommer_ein_tage 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 114 = 1 ---> Var SommerTagzein = 1 ---> Item heizung.zeit.sommer_ein_tage 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 115 = 2 ---> Var SommerTagzaus = 2 ---> Item heizung.zeit.sommer_aus_tage 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 115 = 2 ---> Var SommerTagzaus = 2 ---> Item heizung.zeit.sommer_aus_tage 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 149 = 0 ---> Var FehlerstatusReg = 0 ---> Item heizung.regler.fehlerstatus 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 149 = 0 ---> Var FehlerstatusReg = 0 ---> Item heizung.regler.fehlerstatus 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 159 - 166 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 159 - 166 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Im Bereich [159, 166] liefert dieser Regler keine lesbaren Register/Coils! 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Im Bereich [159, 166] liefert dieser Regler keine lesbaren Register/Coils! 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 200 - 214 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 200 - 214 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x [[200, 65535], [201, 65535], [202, 65535], [203, 65535], [204, 65535], [205, 65535], [206, 65535], [207, 65535], [208, 65535], [209, 65535], [210, 65535], [211, 65535], [212, 65535], [213, 65535], [214, 65535]] 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x [[200, 65535], [201, 65535], [202, 65535], [203, 65535], [204, 65535], [205, 65535], [206, 65535], [207, 65535], [208, 65535], [209, 65535], [210, 65535], [211, 65535], [212, 65535], [213, 65535], [214, 65535]] 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 299 - 319 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 299 - 319 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x [[299, 2], [300, 1000], [301, 1200], [302, 1400], [303, 65535], [304, 65535], [305, 65535], [306, 65535], [307, 65535], [308, 65535], [309, 65535], [310, 65535], [311, 65535], [312, 65535], [313, 65535], [314, 65535], [315, 65535], [316, 65535], [317, 65535], [318, 65535], [319, 65535]] 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x [[299, 2], [300, 1000], [301, 1200], [302, 1400], [303, 65535], [304, 65535], [305, 65535], [306, 65535], [307, 65535], [308, 65535], [309, 65535], [310, 65535], [311, 65535], [312, 65535], [313, 65535], [314, 65535], [315, 65535], [316, 65535], [317, 65535], [318, 65535], [319, 65535]] 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 999 - 1044 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 999 - 1044 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x [[999, 32767], [1000, 600], [1001, 200], [1002, 195], [1003, 155], [1004, 32767], [1005, 5], [1006, 10], [1007, 5573], [1008, 5], [1009, 10], [1010, 650], [1011, 650], [1012, 65386], [1013, 65486], [1014, 50], [1015, 150], [1016, 700], [1017, 550], [1018, 400], [1019, 250], [1020, 600], [1021, 400], [1022, 200], [1023, 200], [1024, 650], [1025, 650], [1026, 650], [1027, 650], [1028, 2250], [1029, 2250], [1030, 2250], [1031, 2250], [1032, 32767], [1033, 10], [1034, 5573], [1035, 180], [1036, 150], [1037, 65386], [1038, 50], [1039, 400], [1040, 20], [1041, 500], [1042, 300], [1043, 0], [1044, 55555]] 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x [[999, 32767], [1000, 600], [1001, 200], [1002, 195], [1003, 155], [1004, 32767], [1005, 5], [1006, 10], [1007, 5573], [1008, 5], [1009, 10], [1010, 650], [1011, 650], [1012, 65386], [1013, 65486], [1014, 50], [1015, 150], [1016, 700], [1017, 550], [1018, 400], [1019, 250], [1020, 600], [1021, 400], [1022, 200], [1023, 200], [1024, 650], [1025, 650], [1026, 650], [1027, 650], [1028, 2250], [1029, 2250], [1030, 2250], [1031, 2250], [1032, 32767], [1033, 10], [1034, 5573], [1035, 180], [1036, 150], [1037, 65386], [1038, 50], [1039, 400], [1040, 20], [1041, 500], [1042, 300], [1043, 0], [1044, 55555]] 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 999 = 32767 ---> Var VorlSollwRk1 = 3276.7 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_soll 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 999 = 32767 ---> Var VorlSollwRk1 = 3276.7 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_soll 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1000 = 600 ---> Var MaxVorlRk1 = 60.0 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_max 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1000 = 600 ---> Var MaxVorlRk1 = 60.0 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_max 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1001 = 200 ---> Var MinVorlRk1 = 20.0 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_min 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1001 = 200 ---> Var MinVorlRk1 = 20.0 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_min 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1002 = 195 ---> Var TagSollRk1 = 19.5 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.tag_soll 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1002 = 195 ---> Var TagSollRk1 = 19.5 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.tag_soll 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1003 = 155 ---> Var NachtSollRk1 = 15.5 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.nacht_soll 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1003 = 155 ---> Var NachtSollRk1 = 15.5 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.nacht_soll 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1005 = 5 ---> Var SteigHeizKLRk1 = 0.5 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.steigung 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1005 = 5 ---> Var SteigHeizKLRk1 = 0.5 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.steigung 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1006 = 10 ---> Var NivHeizKLRk1 = 1.0 K ---> Item heizung.rk1.heizkurve.niveau 2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1006 = 10 ---> Var NivHeizKLRk1 = 1.0 K ---> Item heizung.rk1.heizkurve.niveau 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1008 = 5 ---> Var StgRuecklKLRk1 = 0.5 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_steigung 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1008 = 5 ---> Var StgRuecklKLRk1 = 0.5 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_steigung 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1009 = 10 ---> Var NivRuecklKLRk1 = 1.0 K ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_niveau 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1009 = 10 ---> Var NivRuecklKLRk1 = 1.0 K ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_niveau 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1010 = 650 ---> Var MaxRuecklRk1 = 65.0 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_max 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1010 = 650 ---> Var MaxRuecklRk1 = 65.0 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_max 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1011 = 650 ---> Var FussRuecklRk1 = 65.0 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_fusspunkt 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1011 = 650 ---> Var FussRuecklRk1 = 65.0 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_fusspunkt 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1053 - 1071 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1053 - 1071 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Im Bereich [1053, 1071] liefert dieser Regler keine lesbaren Register/Coils! 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Im Bereich [1053, 1071] liefert dieser Regler keine lesbaren Register/Coils! 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1089 - 1095 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1089 - 1095 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1089, 0], [1090, 0], [1091, 0], [1092, 40], [1093, 10], [1094, 50], [1095, 60]] 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1089, 0], [1090, 0], [1091, 0], [1092, 40], [1093, 10], [1094, 50], [1095, 60]] 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1199 - 1243 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1199 - 1243 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1199, 0], [1200, 900], [1201, 200], [1202, 200], [1203, 150], [1204, 0], [1205, 18], [1206, 0], [1207, 5573], [1208, 12], [1209, 0], [1210, 650], [1211, 650], [1212, 65386], [1213, 65486], [1214, 50], [1215, 150], [1216, 700], [1217, 550], [1218, 400], [1219, 250], [1220, 600], [1221, 400], [1222, 200], [1223, 200], [1224, 650], [1225, 650], [1226, 650], [1227, 650], [1228, 5573], [1229, 5573], [1230, 5573], [1231, 5573], [1232, 0], [1233, 10], [1234, 5573], [1235, 220], [1236, 150], [1237, 65386], [1238, 5573], [1239, 5573], [1240, 20], [1241, 500], [1242, 300], [1243, 0]] 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1199, 0], [1200, 900], [1201, 200], [1202, 200], [1203, 150], [1204, 0], [1205, 18], [1206, 0], [1207, 5573], [1208, 12], [1209, 0], [1210, 650], [1211, 650], [1212, 65386], [1213, 65486], [1214, 50], [1215, 150], [1216, 700], [1217, 550], [1218, 400], [1219, 250], [1220, 600], [1221, 400], [1222, 200], [1223, 200], [1224, 650], [1225, 650], [1226, 650], [1227, 650], [1228, 5573], [1229, 5573], [1230, 5573], [1231, 5573], [1232, 0], [1233, 10], [1234, 5573], [1235, 220], [1236, 150], [1237, 65386], [1238, 5573], [1239, 5573], [1240, 20], [1241, 500], [1242, 300], [1243, 0]] 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1255 - 1271 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1255 - 1271 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1255, 250], [1256, 5573], [1257, 5573], [1258, 50], [1259, 450], [1260, 4], [1261, 0], [1262, 0], [1263, 20], [1264, 20], [1265, 120], [1266, 45], [1267, 0], [1268, 50], [1269, 2], [1270, 2], [1271, 2]] 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1255, 250], [1256, 5573], [1257, 5573], [1258, 50], [1259, 450], [1260, 4], [1261, 0], [1262, 0], [1263, 20], [1264, 20], [1265, 120], [1266, 45], [1267, 0], [1268, 50], [1269, 2], [1270, 2], [1271, 2]] 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1455 - 1470 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1455 - 1470 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1455, 250], [1456, 5573], [1457, 5573], [1458, 50], [1459, 450], [1460, 4], [1461, 0], [1462, 0], [1463, 20], [1464, 20], [1465, 120], [1466, 45], [1467, 0], [1468, 50], [1469, 2], [1470, 2]] 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1455, 250], [1456, 5573], [1457, 5573], [1458, 50], [1459, 450], [1460, 4], [1461, 0], [1462, 0], [1463, 20], [1464, 20], [1465, 120], [1466, 45], [1467, 0], [1468, 50], [1469, 2], [1470, 2]] 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1799 - 1812 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1799 - 1812 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1799, 560], [1800, 650], [1801, 400], [1802, 100], [1803, 100], [1804, 10], [1805, 800], [1806, 450], [1807, 560], [1808, 560], [1809, 100], [1810, 30], [1811, 800], [1812, 0]] 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1799, 560], [1800, 650], [1801, 400], [1802, 100], [1803, 100], [1804, 10], [1805, 800], [1806, 450], [1807, 560], [1808, 560], [1809, 100], [1810, 30], [1811, 800], [1812, 0]] 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1799 = 560 ---> Var TWSollw = 56.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.solltemperatur 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1799 = 560 ---> Var TWSollw = 56.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.solltemperatur 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1800 = 650 ---> Var MaxTWSollw = 65.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.maxsoll 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1800 = 650 ---> Var MaxTWSollw = 65.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.maxsoll 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1801 = 400 ---> Var MinTWSollw = 40.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.minsoll 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1801 = 400 ---> Var MinTWSollw = 40.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.minsoll 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1802 = 100 ---> Var SchaltdiffTW = 10.0 K ---> Item heizung.rk3.heizkurve.schaltdifferenz 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1802 = 100 ---> Var SchaltdiffTW = 10.0 K ---> Item heizung.rk3.heizkurve.schaltdifferenz 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1803 = 100 ---> Var LadTempdiffTW = 10.0 K ---> Item heizung.rk3.heizkurve.ueberhoehung 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1803 = 100 ---> Var LadTempdiffTW = 10.0 K ---> Item heizung.rk3.heizkurve.ueberhoehung 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1805 = 800 ---> Var MaxLadeTW = 80.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.maxtemp 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1805 = 800 ---> Var MaxLadeTW = 80.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.maxtemp 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1806 = 450 ---> Var TWHaltewert = 45.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.haltewert 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1806 = 450 ---> Var TWHaltewert = 45.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.haltewert 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1827 - 1839 2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1827 - 1839 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x [[1827, 650], [1828, 10], [1829, 600], [1830, 3], [1831, 0], [1832, 0], [1833, 1], [1834, 400], [1835, 2], [1836, 10], [1837, 32767], [1838, 60], [1839, 55555]] 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x [[1827, 650], [1828, 10], [1829, 600], [1830, 3], [1831, 0], [1832, 0], [1833, 1], [1834, 400], [1835, 2], [1836, 10], [1837, 32767], [1838, 60], [1839, 55555]] 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1829 = 600 ---> Var ThermDesSollw = 60.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.desinfektionstemperatur 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1829 = 600 ---> Var ThermDesSollw = 60.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.desinfektionstemperatur 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1830 = 3 ---> Var ThermDesTag = 3 ---> Item heizung.zeit.desinfektionstag 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1830 = 3 ---> Var ThermDesTag = 3 ---> Item heizung.zeit.desinfektionstag 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1831 = 0 ---> Var ThermDesStart = 00:00 ---> Item heizung.zeit.desinfektionsstart 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1831 = 0 ---> Var ThermDesStart = 00:00 ---> Item heizung.zeit.desinfektionsstart 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1832 = 0 ---> Var ThermDesStop = 00:00 ---> Item heizung.zeit.desinfektionsende 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1832 = 0 ---> Var ThermDesStop = 00:00 ---> Item heizung.zeit.desinfektionsende 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1838 = 60 ---> Var ThermDesHalte = 60 min ---> Item heizung.zeit.desinfektionsdauer 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1838 = 60 ---> Var ThermDesHalte = 60 min ---> Item heizung.zeit.desinfektionsdauer 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1855 - 1870 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1855 - 1870 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x [[1862, 0], [1863, 20], [1864, 20], [1865, 120], [1866, 45], [1867, 0], [1868, 50], [1869, 2], [1870, 2]] 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x [[1862, 0], [1863, 20], [1864, 20], [1865, 120], [1866, 45], [1867, 0], [1868, 50], [1869, 2], [1870, 2]] 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 6469 - 6498 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 6469 - 6498 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x [[6469, 255], [6470, 2], [6471, 0], [6472, 255], [6473, 2], [6474, 0], [6475, 255], [6476, 2], [6477, 0], [6478, 255], [6479, 0], [6480, 0], [6481, 255], [6482, 0], [6483, 0], [6484, 255], [6485, 0], [6486, 0], [6487, 55555], [6488, 55555], [6489, 0], [6490, 0], [6491, 0], [6492, 0], [6493, 0], [6494, 0], [6495, 0], [6496, 0], [6497, 0], [6498, 0]] 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x [[6469, 255], [6470, 2], [6471, 0], [6472, 255], [6473, 2], [6474, 0], [6475, 255], [6476, 2], [6477, 0], [6478, 255], [6479, 0], [6480, 0], [6481, 255], [6482, 0], [6483, 0], [6484, 255], [6485, 0], [6486, 0], [6487, 55555], [6488, 55555], [6489, 0], [6490, 0], [6491, 0], [6492, 0], [6493, 0], [6494, 0], [6495, 0], [6496, 0], [6497, 0], [6498, 0]] 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Coilbereiche lesen: ([0, 39], [56, 68], [87, 112], [115, 123], [129, 167], [175, 214], [221, 237], [244, 308], [321, 337], [997, 1008], [1016, 1018], [1024, 1044], [1199, 1208], [1211, 1212], [1216, 1218], [1224, 1237], [1799, 1808], [1824, 1844], [9899, 9910], [55999, 56006], [65534, 65534]) 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Coilbereiche lesen: ([0, 39], [56, 68], [87, 112], [115, 123], [129, 167], [175, 214], [221, 237], [244, 308], [321, 337], [997, 1008], [1016, 1018], [1024, 1044], [1199, 1208], [1211, 1212], [1216, 1218], [1224, 1237], [1799, 1808], [1824, 1844], [9899, 9910], [55999, 56006], [65534, 65534]) 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 0 - 39 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 0 - 39 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x [[0, 0], [1, 0], [2, 1], [3, 1], [4, 0], [5, 0], [6, 0], [7, 0], [8, 0], [9, 0], [10, 0], [11, 0], [12, 0], [13, 0], [14, 0], [15, 0], [16, 0], [17, 0], [18, 0], [19, 0], [20, 0], [21, 0], [22, 0], [23, 0], [24, 0], [25, 0], [26, 0], [27, 0], [28, 0], [29, 0], [30, 0], [31, 0], [32, 0], [33, 0], [34, 0], [35, 0], [36, 0], [37, 0], [38, 0], [39, 0]] 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x [[0, 0], [1, 0], [2, 1], [3, 1], [4, 0], [5, 0], [6, 0], [7, 0], [8, 0], [9, 0], [10, 0], [11, 0], [12, 0], [13, 0], [14, 0], [15, 0], [16, 0], [17, 0], [18, 0], [19, 0], [20, 0], [21, 0], [22, 0], [23, 0], [24, 0], [25, 0], [26, 0], [27, 0], [28, 0], [29, 0], [30, 0], [31, 0], [32, 0], [33, 0], [34, 0], [35, 0], [36, 0], [37, 0], [38, 0], [39, 0]] 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 0 = 0 ---> Var Sammelstoerung = nein ---> Item heizung.regler.sammelstoerung 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 0 = 0 ---> Var Sammelstoerung = nein ---> Item heizung.regler.sammelstoerung 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 4 = 0 ---> Var StatusHandbRk1 = nein ---> Item heizung.rk1.status.handbetrieb_rk1 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 4 = 0 ---> Var StatusHandbRk1 = nein ---> Item heizung.rk1.status.handbetrieb_rk1 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 7 = 0 ---> Var StatusHandbTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.handbetrieb_tw 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 7 = 0 ---> Var StatusHandbTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.handbetrieb_tw 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 8 = 0 ---> Var Sommerbetrieb = nein ---> Item heizung.zeit.sommerbetrieb 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 8 = 0 ---> Var Sommerbetrieb = nein ---> Item heizung.zeit.sommerbetrieb 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 56 - 68 2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 56 - 68 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[56, 0], [57, 0], [58, 0], [59, 0], [60, 0], [61, 0], [62, 0], [63, 1], [64, 0], [65, 0], [66, 0], [67, 0], [68, 1]] 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[56, 0], [57, 0], [58, 0], [59, 0], [60, 0], [61, 0], [62, 0], [63, 1], [64, 0], [65, 0], [66, 0], [67, 0], [68, 1]] 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 56 = 0 ---> Var BinaerausgBA1 = aus ---> Item heizung.rk1.umwaelzpumpe 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 56 = 0 ---> Var BinaerausgBA1 = aus ---> Item heizung.rk1.umwaelzpumpe 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 59 = 0 ---> Var BinaerausgBA4 = aus ---> Item heizung.rk3.ladepumpe 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 59 = 0 ---> Var BinaerausgBA4 = aus ---> Item heizung.rk3.ladepumpe 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 60 = 0 ---> Var BinaerausgBA5 = aus ---> Item heizung.rk3.zirkulationspumpe 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 60 = 0 ---> Var BinaerausgBA5 = aus ---> Item heizung.rk3.zirkulationspumpe 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 67 = 0 ---> Var BinaerausgBA12 = aus ---> Item heizung.rk3.pumpenmanagement_up1_ein_aus 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 67 = 0 ---> Var BinaerausgBA12 = aus ---> Item heizung.rk3.pumpenmanagement_up1_ein_aus 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 68 = 1 ---> Var BinaerausgBA13 = ein ---> Item heizung.rk3.pumpenmanagement_drehzahl_up1 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 68 = 1 ---> Var BinaerausgBA13 = ein ---> Item heizung.rk3.pumpenmanagement_drehzahl_up1 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 87 - 112 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 87 - 112 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[87, 1], [88, 1], [89, 1], [90, 1], [91, 1], [92, 1], [93, 1], [94, 1], [95, 1], [96, 1], [97, 1], [98, 1], [99, 1], [100, 1], [101, 1], [102, 1], [103, 1], [104, 1], [105, 1], [106, 1], [107, 1], [108, 1], [109, 1], [110, 1], [111, 1], [112, 0]] 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[87, 1], [88, 1], [89, 1], [90, 1], [91, 1], [92, 1], [93, 1], [94, 1], [95, 1], [96, 1], [97, 1], [98, 1], [99, 1], [100, 1], [101, 1], [102, 1], [103, 1], [104, 1], [105, 1], [106, 1], [107, 1], [108, 1], [109, 1], [110, 1], [111, 1], [112, 0]] 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 88 = 1 ---> Var EBNBetrArtRk1 = autark ---> Item heizung.rk1.betriebsart_ebene 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 88 = 1 ---> Var EBNBetrArtRk1 = autark ---> Item heizung.rk1.betriebsart_ebene 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 89 = 1 ---> Var EBNStellsigRk1 = autark ---> Item heizung.stellmotoren.rk1_3pkt.ebene 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 89 = 1 ---> Var EBNStellsigRk1 = autark ---> Item heizung.stellmotoren.rk1_3pkt.ebene 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 91 = 1 ---> Var EBNStellsigRk2 = autark ---> Item heizung.stellmotoren.rk3_3pkt.ebene 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 91 = 1 ---> Var EBNStellsigRk2 = autark ---> Item heizung.stellmotoren.rk3_3pkt.ebene 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 94 = 1 ---> Var EBNBetrArtTW = autark ---> Item heizung.rk3.betriebsart_ebene 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 94 = 1 ---> Var EBNBetrArtTW = autark ---> Item heizung.rk3.betriebsart_ebene 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 95 = 1 ---> Var EBNBinaerBA1 = autark ---> Item heizung.rk1.umwaelzpumpe_ebene 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 95 = 1 ---> Var EBNBinaerBA1 = autark ---> Item heizung.rk1.umwaelzpumpe_ebene 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 98 = 1 ---> Var EBNBinaerBA4 = autark ---> Item heizung.rk3.ladepumpe_ebene 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 98 = 1 ---> Var EBNBinaerBA4 = autark ---> Item heizung.rk3.ladepumpe_ebene 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 99 = 1 ---> Var EBNBinaerBA5 = autark ---> Item heizung.rk3.zirkulationspumpe_ebene 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 99 = 1 ---> Var EBNBinaerBA5 = autark ---> Item heizung.rk3.zirkulationspumpe_ebene 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 115 - 123 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 115 - 123 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[115, 1], [116, 1], [117, 1], [118, 1], [119, 1], [120, 1], [121, 1], [122, 1], [123, 0]] 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[115, 1], [116, 1], [117, 1], [118, 1], [119, 1], [120, 1], [121, 1], [122, 1], [123, 0]] 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 129 - 167 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 129 - 167 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[129, 1], [130, 0], [131, 0], [132, 0], [133, 1], [134, 1], [135, 0], [136, 1], [137, 1], [138, 0], [139, 0], [140, 0], [141, 0], [142, 0], [143, 0], [144, 0], [145, 0], [146, 0], [147, 0], [148, 0], [149, 0], [150, 0], [151, 0], [152, 1], [153, 0], [154, 0], [155, 0], [156, 0], [157, 0], [158, 0], [159, 0], [160, 0], [161, 0], [162, 0], [163, 0], [164, 0], [165, 0], [166, 0], [167, 0]] 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[129, 1], [130, 0], [131, 0], [132, 0], [133, 1], [134, 1], [135, 0], [136, 1], [137, 1], [138, 0], [139, 0], [140, 0], [141, 0], [142, 0], [143, 0], [144, 0], [145, 0], [146, 0], [147, 0], [148, 0], [149, 0], [150, 0], [151, 0], [152, 1], [153, 0], [154, 0], [155, 0], [156, 0], [157, 0], [158, 0], [159, 0], [160, 0], [161, 0], [162, 0], [163, 0], [164, 0], [165, 0], [166, 0], [167, 0]] 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 136 = 1 ---> Var FB08AutSommZeit = aktiv ---> Item heizung.zeit.auto_sommerzeit 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 136 = 1 ---> Var FB08AutSommZeit = aktiv ---> Item heizung.zeit.auto_sommerzeit 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 149 = 0 ---> Var FB21SperrHand = inaktiv ---> Item heizung.regler.sperrung_handbetrieb 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 149 = 0 ---> Var FB21SperrHand = inaktiv ---> Item heizung.regler.sperrung_handbetrieb 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 150 = 0 ---> Var FB22SperrDreh = inaktiv ---> Item heizung.regler.sperrung_drehschalter 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 150 = 0 ---> Var FB22SperrDreh = inaktiv ---> Item heizung.regler.sperrung_drehschalter 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 175 - 214 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 175 - 214 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[175, 0], [176, 0], [177, 0], [178, 0], [179, 0], [180, 0], [181, 0], [182, 0], [183, 0], [184, 0], [185, 0], [186, 0], [187, 0], [188, 0], [189, 0], [190, 0], [191, 0], [192, 0], [193, 0], [194, 0], [195, 0], [196, 0], [197, 0], [198, 0], [199, 0], [200, 0], [201, 0], [202, 0], [203, 0], [204, 0], [205, 0], [206, 0], [207, 0], [208, 0], [209, 0], [210, 0], [211, 0], [212, 0], [213, 0], [214, 0]] 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[175, 0], [176, 0], [177, 0], [178, 0], [179, 0], [180, 0], [181, 0], [182, 0], [183, 0], [184, 0], [185, 0], [186, 0], [187, 0], [188, 0], [189, 0], [190, 0], [191, 0], [192, 0], [193, 0], [194, 0], [195, 0], [196, 0], [197, 0], [198, 0], [199, 0], [200, 0], [201, 0], [202, 0], [203, 0], [204, 0], [205, 0], [206, 0], [207, 0], [208, 0], [209, 0], [210, 0], [211, 0], [212, 0], [213, 0], [214, 0]] 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 221 - 237 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 221 - 237 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[221, 1], [222, 1], [223, 0], [224, 1], [225, 1], [226, 1], [227, 1], [228, 1], [229, 1], [230, 1], [231, 1], [232, 1], [233, 1], [234, 1], [235, 1], [236, 1], [237, 1]] 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[221, 1], [222, 1], [223, 0], [224, 1], [225, 1], [226, 1], [227, 1], [228, 1], [229, 1], [230, 1], [231, 1], [232, 1], [233, 1], [234, 1], [235, 1], [236, 1], [237, 1]] 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 244 - 308 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 244 - 308 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[244, 0], [245, 0], [246, 0], [247, 0], [248, 0], [249, 0], [250, 0], [251, 0], [252, 0], [253, 0], [254, 0], [255, 0], [256, 0], [257, 0], [258, 0], [259, 0], [260, 0], [261, 0], [262, 0], [263, 0], [264, 0], [265, 0], [266, 0], [267, 0], [268, 0], [269, 0], [270, 0], [271, 0], [272, 0], [273, 0], [274, 0], [275, 0], [276, 0], [277, 0], [278, 0], [279, 0], [280, 0], [281, 0], [282, 0], [283, 0], [284, 0], [285, 0], [286, 0], [287, 0], [288, 0], [289, 0], [290, 0], [291, 0], [292, 0], [293, 0], [294, 0], [295, 0], [296, 0], [297, 0], [298, 0], [299, 0], [300, 0], [301, 0], [302, 0], [303, 0], [304, 0], [305, 0], [306, 1], [307, 0], [308, 0]] 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[244, 0], [245, 0], [246, 0], [247, 0], [248, 0], [249, 0], [250, 0], [251, 0], [252, 0], [253, 0], [254, 0], [255, 0], [256, 0], [257, 0], [258, 0], [259, 0], [260, 0], [261, 0], [262, 0], [263, 0], [264, 0], [265, 0], [266, 0], [267, 0], [268, 0], [269, 0], [270, 0], [271, 0], [272, 0], [273, 0], [274, 0], [275, 0], [276, 0], [277, 0], [278, 0], [279, 0], [280, 0], [281, 0], [282, 0], [283, 0], [284, 0], [285, 0], [286, 0], [287, 0], [288, 0], [289, 0], [290, 0], [291, 0], [292, 0], [293, 0], [294, 0], [295, 0], [296, 0], [297, 0], [298, 0], [299, 0], [300, 0], [301, 0], [302, 0], [303, 0], [304, 0], [305, 0], [306, 1], [307, 0], [308, 0]] 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 321 - 337 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 321 - 337 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[321, 1], [322, 1], [323, 1], [324, 1], [325, 1], [326, 1], [327, 1], [328, 1], [329, 1], [330, 1], [331, 1], [332, 1], [333, 1], [334, 1], [335, 1], [336, 1], [337, 1]] 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[321, 1], [322, 1], [323, 1], [324, 1], [325, 1], [326, 1], [327, 1], [328, 1], [329, 1], [330, 1], [331, 1], [332, 1], [333, 1], [334, 1], [335, 1], [336, 1], [337, 1]] 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 997 - 1008 2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 997 - 1008 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Im Bereich [997, 1008] liefert dieser Regler keine lesbaren Register/Coils! 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Im Bereich [997, 1008] liefert dieser Regler keine lesbaren Register/Coils! 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1016 - 1018 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1016 - 1018 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x [[1016, 1], [1017, 1], [1018, 1]] 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x [[1016, 1], [1017, 1], [1018, 1]] 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1024 - 1044 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1024 - 1044 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x [[1024, 0], [1025, 1], [1026, 1], [1027, 0], [1028, 0], [1029, 0], [1030, 0], [1031, 0], [1032, 0], [1033, 0], [1034, 0], [1035, 1], [1036, 0], [1037, 0], [1038, 0], [1039, 0], [1040, 0], [1041, 0], [1042, 0], [1043, 0], [1044, 0]] 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x [[1024, 0], [1025, 1], [1026, 1], [1027, 0], [1028, 0], [1029, 0], [1030, 0], [1031, 0], [1032, 0], [1033, 0], [1034, 0], [1035, 1], [1036, 0], [1037, 0], [1038, 0], [1039, 0], [1040, 0], [1041, 0], [1042, 0], [1043, 0], [1044, 0]] 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1199 - 1208 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1199 - 1208 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x [[1199, 1], [1200, 0], [1201, 0], [1202, 0], [1203, 0], [1204, 0], [1205, 0], [1206, 0], [1207, 0], [1208, 0]] 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x [[1199, 1], [1200, 0], [1201, 0], [1202, 0], [1203, 0], [1204, 0], [1205, 0], [1206, 0], [1207, 0], [1208, 0]] 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1211 - 1212 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1211 - 1212 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Im Bereich [1211, 1212] liefert dieser Regler keine lesbaren Register/Coils! 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Im Bereich [1211, 1212] liefert dieser Regler keine lesbaren Register/Coils! 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1216 - 1218 2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1216 - 1218 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[1216, 1], [1217, 1], [1218, 1]] 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[1216, 1], [1217, 1], [1218, 1]] 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1224 - 1237 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1224 - 1237 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[1224, 0], [1225, 0], [1226, 0], [1227, 0], [1228, 0], [1229, 0], [1230, 0], [1231, 0], [1232, 0], [1233, 0], [1234, 0], [1235, 0], [1236, 0], [1237, 0]] 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[1224, 0], [1225, 0], [1226, 0], [1227, 0], [1228, 0], [1229, 0], [1230, 0], [1231, 0], [1232, 0], [1233, 0], [1234, 0], [1235, 0], [1236, 0], [1237, 0]] 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1799 - 1808 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1799 - 1808 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[1799, 1], [1800, 0], [1801, 0], [1802, 0], [1803, 0], [1804, 0], [1805, 0], [1806, 0], [1807, 0], [1808, 0]] 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[1799, 1], [1800, 0], [1801, 0], [1802, 0], [1803, 0], [1804, 0], [1805, 0], [1806, 0], [1807, 0], [1808, 0]] 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1799 = 1 ---> Var AutoTW = ja ---> Item heizung.rk3.status.autobetrieb_tw 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1799 = 1 ---> Var AutoTW = ja ---> Item heizung.rk3.status.autobetrieb_tw 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1800 = 0 ---> Var ThermDesTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.desinfektion_tw 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1800 = 0 ---> Var ThermDesTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.desinfektion_tw 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1801 = 0 ---> Var VorrangTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.vorrang_tw 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1801 = 0 ---> Var VorrangTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.vorrang_tw 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1804 = 0 ---> Var StandbyTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.standbybetrieb_tw 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1804 = 0 ---> Var StandbyTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.standbybetrieb_tw 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1805 = 0 ---> Var FrostschutzTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.frostschutz_tw 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1805 = 0 ---> Var FrostschutzTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.frostschutz_tw 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1806 = 0 ---> Var ZwangsladTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.zwangsladung_tw 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1806 = 0 ---> Var ZwangsladTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.zwangsladung_tw 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1824 - 1844 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1824 - 1844 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[1824, 1], [1825, 0], [1826, 0], [1827, 0], [1828, 0], [1829, 0], [1830, 1], [1831, 0], [1832, 0], [1833, 0], [1834, 0], [1835, 0], [1836, 0], [1837, 0], [1838, 1], [1839, 0], [1840, 0], [1841, 0], [1842, 0], [1843, 0], [1844, 0]] 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[1824, 1], [1825, 0], [1826, 0], [1827, 0], [1828, 0], [1829, 0], [1830, 1], [1831, 0], [1832, 0], [1833, 0], [1834, 0], [1835, 0], [1836, 0], [1837, 0], [1838, 1], [1839, 0], [1840, 0], [1841, 0], [1842, 0], [1843, 0], [1844, 0]] 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1837 = 0 ---> Var FB14ThermDes = inaktiv ---> Item heizung.rk3.desinfektion 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1837 = 0 ---> Var FB14ThermDes = inaktiv ---> Item heizung.rk3.desinfektion 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 9899 - 9910 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 9899 - 9910 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[9899, 0], [9900, 0], [9901, 0], [9902, 0], [9903, 0], [9904, 0], [9905, 0], [9906, 1], [9907, 0], [9908, 0], [9909, 0], [9910, 0]] 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[9899, 0], [9900, 0], [9901, 0], [9902, 0], [9903, 0], [9904, 0], [9905, 0], [9906, 1], [9907, 0], [9908, 0], [9909, 0], [9910, 0]] 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 55999 - 56006 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 55999 - 56006 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[55999, 0], [56000, 0], [56001, 1], [56002, 1], [56003, 0], [56004, 0], [56005, 0], [56006, 0]] 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[55999, 0], [56000, 0], [56001, 1], [56002, 1], [56003, 0], [56004, 0], [56005, 0], [56006, 0]] 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 65534 - 65534 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 65534 - 65534 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[65534, 0]] 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[65534, 0]] 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x =========== Durchlauf beendet, Gesamtdauer: 6.3 s 2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x =========== Durchlauf beendet, Gesamtdauer: 6.3 s
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist nicht wirklich eine Konkurrenz, da geschlossenes System - eher ein weiterer Zulieferant für shNG-Daten. Es gibt wohl ein fertiges Plugin für homematic (nutze es selbst aber nicht). Damit würdest Du die Daten also über shNG auch problemlos in die sV bekommen, wo es für Jalousien / Rolläden wiederum ein eigenes Widget gibt. Mal auf eine der mitgelieferten Demo-Pages in der sV umschalten, da kann man das sehen und ausprobieren ...Zitat von TheStig Beitrag anzeigenIch bin da ja mit der Konkurrenz unterwegs (Homematic)
/tom
Einen Kommentar schreiben:
-
Mal schauen, ob ich mir das noch "antue" ;-) Ich bin da ja mit der Konkurrenz unterwegs (Homematic), und das funktioniert problemlos. Eine andere Steuerung/Anzeige brauche ich dafür eigentlich nicht - wobei so ein iPad an die Wand ins Wohnzimmer als Zentrale hätte vielleicht doch was...Zitat von Tom Bombadil Beitrag anzeigenDanach kannste dann ja Deine Rolläden in shNG und sV einbinden (falls ich mich richtig erinnere, war da noch was).
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke Dir, alles klar - wenn's erfolgreich ist, pushe ich 'nach oben' in das zentrale shNG Plugins Repo, dann geht auch Deine Arbeit in das Projekt mit ein.
Danach kannste dann ja Deine Rolläden in shNG und sV einbinden (falls ich mich richtig erinnere, war da noch was).
/tom
Einen Kommentar schreiben:
-
Hey Tom, das mache ich natürlich sehr gerne - ist ja das mindeste nach der ganzen Hilfe hier. Gib mir bitte etwas Zeit, da ich die nächsten Tage extrem eingespannt bin. Am WoEnd aber auf jeden Fall, ggf. schaffe ich es früher!
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
TheStig
Ich habe soeben ein neues Release des Plugins erstellt. Es wäre schön, wenn Du es kurz mal sowohl im Log Level "Warning" (der normale Modus) und im Log Level "Debug" testen könntest. Wenn alles wie gewünscht klappt, bist Du damit wieder auf der neuen Standardversion des Plugins mit all seinen Coils und Registern und somit 'Update-Safe' für die Zukunft. Hab es hier schon getestet, 'Dein' Fehler kommt jetzt selbst bei komplett nicht vorhandenen Registerbereichen nicht mehr. Im Debug-Log-Modus sind die Ausschriften zudem noch erweitert und besser lesbar.
Installation:
Du musst die Dateien nur in das shNG/plugins/trovis_557x Verzeichnis kopieren und __pycache__ löschen (alternativ Dein Verzeichnis sichern, alles löschen und neu einspielen). Dann shNG/var/log löschen und neu starten. An Deiner erstellten items.yaml usw musst Du nichts ändern - kannst aber natürlich auch auf die 'Originalversion' zurückgehen, falls Du möchtest.
wvhn
Wolfram, hattest Recht - man sollte keine mehrzeilige Text-Fehlermeldung in ein später auszuwertendes Int-Array zurückgeben ...
Dankeschööön!
/tomZuletzt geändert von Tom Bombadil; 08.09.2021, 17:49.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke Wolfram - genau auf die Stelle bin ich vor einer halben Stunde auch gestoßen. Folgenden Ansatz werden ich heute Abend ausprobieren:
Weiterhin gehört vermutlich weiter oben 2x ein 'if werte:' rein, um es ganz sauber zu machen (vor 'for wert in werte.registers:' und vor 'for wert in werte.bits:'). Probiere ich heute Abend aus und pushe ggf.Code:except Exception as e: _ids_mit_werten = [] logger.debug(str(e)) return _ids_mit_werten
/tom
Einen Kommentar schreiben:
-
Nur eine Vermutung: die ids_mit_werten sind nicht leer, weil bei Fehlern in der Funktion leseTrovis() am Ende die Exception hineingeschrieben wird.Zitat von Tom Bombadil Beitrag anzeigenHat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Deshalb kommt die "not iterable" Meldung beim Verarbeiten der WerteCode:except Exception as e: _ids_mit_werten = e return _ids_mit_werten
Gruß
Wolfram
P.S.: Ich habe leider die gleichen lästigen Erfahrungen wie Du mit den Funktionen im Editor hier (Code Einrückungen verschwinden, wenn man den Post nochmal editiert. Markieren im Code ist nicht mehr möglich ...)Zuletzt geändert von wvhn; 08.09.2021, 11:38.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zeile 92 ist das gleiche Spiel, nur für die Coils (Coilsniffer nutzen). Wenn er dort angekommen ist, heisst das, dass die Register nun komplett eingelesen werden. Glückwunsch!Zitat von TheStig Beitrag anzeigenLeider im Log immer noch der not iterable Fehler (aber diesmal Zeile 92...wir kommen vorwärts ;-) ):
Geraten: Hast Du vielleicht den Logger 2x in der logging.yaml definiert? (weiss nicht, ob man sowas machen kann)Zitat von TheStig Beitrag anzeigenUnd ich weiß noch nicht, warum die Sachen doppelt auftauchen im Log.
-----------
Falls noch einer der Python-Profis hier mitliest:
Das Plugin verwendet eine Liste 'ids_mit_werten', die z.B. wie folgt aussehen kann:
[[0, 5573], [1, 21], [2, 200], [3, 129], [4, 89], [5, 25022], [6, 55555]]
Bisher hatte ich Python so verstanden, dass man mit einem einfachen if ids_mit_werten: prüfen kann, ob die Liste leer ist. Das funktioniert hier offensichtlich nicht, was dazu führt, dass 'verarbeiteWerte' für eine leere Liste aufgerufen wird und dort zu dem ExceptionResponse object has no attribute 'registers'-Fehler führt:
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?Code:ids_mit_werten = [] for bereich in self._register_bereiche: ids_mit_werten = self.leseTrovis(bereich, 'register') if ids_mit_werten: self.logger.debug(str(ids_mit_werten)) self.verarbeiteWerte(ids_mit_werten, 'register') ids_mit_werten = []
/tomZuletzt geändert von Tom Bombadil; 08.09.2021, 10:57.
Einen Kommentar schreiben:
-
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeee eeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr....ERFOLG!
Ladepumpe und Zirkulationspumpe werden ausgelesen!!! Ich bin begeistert. Jetzt muss ich dann mal schauen, was ich alles brauche und nehme die anderen Register/Coils raus. Dann dürfte ja eignetlich auch keine Fehlermeldung mehr kommen...
Und ich weiß noch nicht, warum die Sachen doppelt auftauchen im Log. Vielleicht habe ich als Linux-Laie einen Service zu viel gestartet. Aber im shngadmin taucht das Plugin nur 1x auf...Zuletzt geändert von TheStig; 08.09.2021, 09:56.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: