    Zitat von loeserman Beitrag anzeigen
    eine Einrückungen mit in dieses Forum hier.
    Doch!, den Thread dazu hatte ich erwähnt.
    Viele Grüße
    Martin

    There is no cloud. It's only someone else's computer.

    Kommentar


      Ich vermute stark, dass deine commands.py Fehler hat. Kannst du die mal komplett posten? Wenn du nix dagegen hast, übernehme ich dann deine Heizung gleich mit ins Plugin; das lebt ja auch von Erweiterungen.

      Kommentar


        Klar kannst Du die übernehmen. Das ist auch so gedacht und wenn alles mal läuft hätte ich sie dir sowieso nochmal geschickt. Anbei mal der aktuelle Stand. Wenn alles mal läuft, dann schicke ich sie Dir nochmal, damit Du sie mit aufnehmen kannst.

        Habe den Fehler gefunden. Hatte an einer Stelle versehentlich eine 0 anstatt eines O geschrieben. Da konnte das Plugin natürlich nichts finden. Ist in dem unten genannten Code schon korrigiert.

        Code:
        # !/usr/bin/env python
        # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
        # Copyright 2020 Michael Wenzel
        # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
        #  Viessmann-Plugin for SmartHomeNG.  https://github.com/smarthomeNG//
        #
        #  This plugin is free software: you can redistribute it and/or modify
        #  it under the terms of the GNU General Public License as published by
        #  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
        #  (at your option) any later version.
        #
        #  This plugin is distributed in the hope that it will be useful,
        #  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
        #  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
        #  GNU General Public License for more details.
        #
        #  You should have received a copy of the GNU General Public License
        #  along with this plugin. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
        # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
        
        controlset = {
            'P300': {
                'Baudrate': 4800,
                'Bytesize': 8,          # 'EIGHTBITS'
                'Parity': 'E',          # 'PARITY_EVEN',
                'Stopbits': 2,          # 'STOPBITS_TWO',
                'StartByte': 0x41,
                'Request': 0x00,
                'Response': 0x01,
                'Error': 0x03,
                'Read': 0x01,
                'Write': 0x02,
                'Function_Call': 0x7,
                'Acknowledge': 0x06,
                'Not_initiated': 0x05,
                'Init_Error': 0x15,
                'Reset_Command': 0x04,
                'Reset_Command_Response': 0x05,
                'Sync_Command': 0x160000,
                'Sync_Command_Response': 0x06,
                'Command_bytes_read': 5,
                'Command_bytes_write': 5,
                # init:              send'Reset_Command' receive'Reset_Command_Response' send'Sync_Command'
                # request:           send('StartByte' 'Länge der Nutzdaten als Anzahl der Bytes zwischen diesem Byte und der Prüfsumme' 'Request' 'Read' 'addr' 'checksum')
                # request_response:  receive('Acknowledge' 'StartByte' 'Länge der Nutzdaten als Anzahl der Bytes zwischen diesem Byte und der Prüfsumme' 'Response' 'Read' 'addr' 'Anzahl der Bytes des Wertes' 'Wert' 'checksum')
            },
            'KW': {
                'StartByte': 0x01,
                'Read': 0xF7,
                'Write': 0xF4,
                'Acknowledge': 0x05,
            },
        
        }
        
        commandset = {
            'V200KO1B': {
                # Kessel
                'Aussentemperatur':         {'addr': '0800', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Aussentemperatur
                'Aussentemperatur_TP':      {'addr': '5525', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Aussentemperatur_tiefpass
                'Aussentemperatur_Dp':      {'addr': '5527', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Aussentemperatur in Grad C (Gedaempft)
                'Kesseltemperatur':         {'addr': '0802', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Kesseltemperatur
                'Kesseltemperatur_TP':      {'addr': '0810', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Kesseltemperatur_tiefpass
                'Kesselsolltemperatur':     {'addr': '555A', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Kesselsolltemperatur
                'Temp_Speicher_Ladesensor': {'addr': '0812', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Temperatur Speicher Ladesensor Komfortsensor
                'Auslauftemperatur':        {'addr': '0814', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Auslauftemperatur
                'Abgastemperatur':          {'addr': '0816', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Abgastemperatur
                'Gem_Vorlauftemperatur':    {'addr': '081a', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Gem. Vorlauftemperatur
                'Relais_K12':               {'addr': '0842', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # Relais K12 Interne Anschlußerweiterung
                'Eingang_0-10_V':           {'addr': '0a86', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',   'set': False},    # Eingang 0-10 V
                'EA1_Kontakt_0':            {'addr': '0a90', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # EA1: Kontakt 0
                'EA1_Kontakt_1':            {'addr': '0a91', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # EA1: Kontakt 1
                'EA1_Kontakt_2':            {'addr': '0a92', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # EA1: Kontakt 2
                'EA1_Externer_Soll_0-10V':  {'addr': '0a93', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',   'set': False},    # EA1: Externer Sollwert 0-10V
                'EA1_Relais_0':             {'addr': '0a95', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # EA1: Relais 0
                'AM1_Ausgang_1':            {'addr': '0aa0', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # AM1 Ausgang 1
                'AM1_Ausgang_2':            {'addr': '0aa1', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # AM1 Ausgang 2
                'TempKOffset':              {'addr': '6760', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',   'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1193045},    # Kesseloffset KT ueber WWsoll in Grad C
                'Systemtime':               {'addr': '088E', 'len': 8, 'unit': 'TI',      'set': True},     # Systemzeit
                'Anlagenschema':            {'addr': '7700', 'len': 2, 'unit': 'SC',      'set': False},    # Anlagenschema
                'DevType':                  {'addr': '00F8', 'len': 8, 'unit': 'DT',      'set': False},    # Heizungstyp
                'Inventory':                {'addr': '08E0', 'len': 7, 'unit': 'SN',      'set': False},    # Sachnummer
                'CtrlId':                   {'addr': '08E0', 'len': 7, 'unit': 'DT',      'set': False},    # Reglerkennung
                # Fehler
                'Sammelstoerung':           {'addr': '0a82', 'len': 1, 'unit': 'RT', 'set': False},    # Sammelstörung
                'Error0':                   {'addr': '7507', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 1
                'Error1':                   {'addr': '7510', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 2
                'Error2':                   {'addr': '7519', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 3
                'Error3':                   {'addr': '7522', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 4
                'Error4':                   {'addr': '752B', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 5
                'Error5':                   {'addr': '7534', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 6
                'Error6':                   {'addr': '753D', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 7
                'Error7':                   {'addr': '7546', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 8
                'Error8':                   {'addr': '754F', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 9
                'Error9':                   {'addr': '7558', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 10
                # Pumpen
                'Speicherladepumpe':        {'addr': '6513', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Speicherladepumpe
                'Zirkulationspumpe':        {'addr': '6515', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Zirkulationspumpe
                'Interne_Pumpe':            {'addr': '7660', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Interne Pumpe
                'Heizkreispumpe_A1M1':      {'addr': '2906', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Heizkreispumpe A1
                'Heizkreispumpe_A1M1_RPM':  {'addr': '7663', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',  'set': False},    # Heizkreispumpe A1M1 Drehzahl
                'Heizkreispumpe_M2':        {'addr': '3906', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': False},    # Heizkreispumpe M2
                'Heizkreispumpe_M2_RPM':    {'addr': '7665', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',  'set': False},    # Heizkreispumpe M2 Drehzahl
                'Relais_Status_Pumpe_A1M1': {'addr': 'a152', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Relais-Status Heizkreispumpe 1
                # Brenner
                'Brennerstarts':                {'addr': '088a', 'len': 4, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1193045},    # Brennerstarts
                'Brenner_Betriebsstunden':      {'addr': '08a7', 'len': 4, 'unit': 'IU3600', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1193045},    # Brenner-Betriebsstunden
                'Brennerstatus_1':              {'addr': '0842', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Brennerstatus Stufe1
                'Brennerstatus_2':              {'addr': '0849', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Brennerstatus Stufe2
                'Oeldurchsatz':                 {'addr': '5726', 'len': 4, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1193045},    # Oeldurchsatz Brenner in Dezi-Liter pro Stunde
                'Oelverbrauch':                 {'addr': '7574', 'len': 4, 'unit': 'IS1000', 'set': True},    # Oelverbrauch kumuliert
                #Solar
                'Nachladeunterdrueckung':                     {'addr': '6551', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    
                'SolarPumpe':                                 {'addr': '6552', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    
                'Kollektortemperatur':                        {'addr': '6564', 'len': 2, 'unit': 'IS10',   'set': False},    
                'Speichertemperatur':                         {'addr': '6566', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    
                'Solar_Betriebsstunden':                      {'addr': '6568', 'len': 4, 'unit': 'IU100', 'set': False},    
                'Solarsteuerung':                             {'addr': '7754', 'len': 2, 'unit': 'IUINT',   'set': False},    
                # Heizkreis A1M1
                'Raumtemperatur_A1M1':                        {'addr': '0896', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': False},    # Raumtemperatur A1M1
                'Raumtemperatur_Soll_Normalbetrieb_A1M1':     {'addr': '2306', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 3, 'max_value': 37},    # Raumtemperatur Soll Normalbetrieb A1M1
                'Raumtemperatur_Soll_Red_Betrieb_A1M1':       {'addr': '2307', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 3, 'max_value': 37},    # Raumtemperatur Soll Reduzierter Betrieb A1M1
                'Raumtemperatur_Soll_Party_Betrieb_A1M1':     {'addr': '2308', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 3, 'max_value': 37},    # Raumtemperatur Soll Party Betrieb A1M1
                'Aktuelle_Betriebsart_A1M1':                  {'addr': '2301', 'len': 1, 'unit': 'BA',     'set': False},    # Aktuelle Betriebsart A1M1
                'Betriebsart_A1M1':                           {'addr': '2323', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 4},    # Betriebsart A1M1
                'Sparbetrieb_A1M1':                           {'addr': '2302', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Sparbetrieb A1M1
                'Zustand_Sparbetrieb_A1M1':                   {'addr': '2331', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': False},    # Zustand Sparbetrieb A1M1
                'Partybetrieb_A1M1':                          {'addr': '2303', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Partybetrieb A1M1
                'Zustand_Partybetrieb_A1M1':                  {'addr': '2330', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': False},    # Zustand Partybetrieb A1M1
                'Vorlauftemperatur_A1M1':                     {'addr': '2900', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    # Vorlauftemperatur A1M1
                'Vorlauftemperatur_Soll_A1M1':                {'addr': '2544', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    # Vorlauftemperatur Soll A1M1
                'StatusFrost_A1M1':                           {'addr': '2500', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Status Frostwarnung A1M1
                'Externe_Raumsolltemperatur_Normal_A1M1':     {'addr': '2321', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 37},    # Externe Raumsolltemperatur Normal A1M1
                'Externe_Betriebsartenumschaltung_A1M1':      {'addr': '2549', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 4},    # Externe Betriebsartenumschaltung A1M1
                'Speichervorrang_A1M1':                       {'addr': '27A2', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 15},    # Speichervorrang auf Heizkreispumpe und Mischer
                'Frostschutzgrenze_A1M1':                     {'addr': '27A3', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -9, 'max_value': 15},    # Frostschutzgrenze
                'Frostschutz_A1M1':                           {'addr': '27A4', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Frostschutzgrenze
                'Heizkreispumpenlogik_A1M1':                  {'addr': '27A5', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 15},    # HeizkreispumpenlogikFunktion
                'Sparschaltung_A1M1':                         {'addr': '27A6', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 5, 'max_value': 35},    # AbsolutSommersparschaltung
                'Mischersparfunktion_A1M1':                   {'addr': '27A7', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Mischersparfunktion
                'Pumpenstillstandzeit_A1M1':                  {'addr': '27A9', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 15},    # Pumpenstillstandzeit
                'Vorlauftemperatur_min_A1M1':                 {'addr': '27C5', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 1, 'max_value': 127},    # Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur
                'Vorlauftemperatur_max_A1M1':                 {'addr': '27C6', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 10, 'max_value': 127},    # Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur
                'Neigung_Heizkennlinie_A1M1':                 {'addr': '27D3', 'len': 1, 'unit': 'IU10',   'set': True, 'min_value': 0.2, 'max_value': 3.5},    # Neigung Heizkennlinie A1M1
                'Niveau_Heizkennlinie_A1M1':                  {'addr': '27D4', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -13, 'max_value': 40},    # Niveau Heizkennlinie A1M1
                'Partybetrieb_Zeitbegrenzung_A1M1':           {'addr': '27F2', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 12},    # Zeitliche Begrenzung für Partybetrieb oder externe BetriebsprogrammUmschaltung mit Taster
                'Temperaturgrenze_red_Betrieb_A1M1':          {'addr': '27F8', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -61, 'max_value': 10},    # Temperaturgrenze für Aufhebung des reduzierten Betriebs -5 ºC
                'Temperaturgrenze_red_Raumtemp_A1M1':         {'addr': '27F9', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -60, 'max_value': 10},    # Temperaturgrenze für Anhebung des reduzierten RaumtemperaturSollwertes
                'Vorlauftemperatur_Erhoehung_Soll_A1M1':      {'addr': '27FA', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 50},    # Erhöhung des Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwertes beim Übergang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur um 20 %
                'Vorlauftemperatur_Erhoehung_Zeit_A1M1':      {'addr': '27FA', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 150},    # Zeitdauer für die Erhöhung des Kesselwasser bzw.VorlauftemperaturSollwertes (siehe Codieradresse „FA“) 60 min.
                # Heizkreis M2
                'Raumtemperatur_M2':                          {'addr': '0898', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': False},    # Raumtemperatur
                'Raumtemperatur_Soll_Normalbetrieb_M2':       {'addr': '3306', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 3, 'max_value': 37},    # Raumtemperatur Soll Normalbetrieb
                'Raumtemperatur_Soll_Red_Betrieb_M2':         {'addr': '3307', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 3, 'max_value': 37},    # Raumtemperatur Soll Reduzierter Betrieb
                'Raumtemperatur_Soll_Party_Betrieb_M2':       {'addr': '3308', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 3, 'max_value': 37},    # Raumtemperatur Soll Party Betrieb
                'Aktuelle_Betriebsart_M2':                    {'addr': '3301', 'len': 1, 'unit': 'BA',     'set': False},    # Aktuelle Betriebsart
                'Betriebsart_M2':                             {'addr': '3323', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 4},    # Betriebsart
                'Sparbetrieb_M2':                             {'addr': '3302', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Sparbetrieb
                'Zustand_Sparbetrieb_M2':                     {'addr': '3331', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': False},    # Zustand Sparbetrieb
                'Partybetrieb_M2':                            {'addr': '3303', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Partybetrieb
                'Zustand_Partybetrieb_M2':                    {'addr': '3330', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': False},    # Zustand Partybetrieb
                'Vorlauftemperatur_M2':                       {'addr': '3900', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    # Vorlauftemperatur
                'Vorlauftemperatur_Soll_M2':                  {'addr': '3544', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    # Vorlauftemperatur Soll
                'StatusFrost_M2':                             {'addr': '3500', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Status Frostwarnung
                'Externe_Raumsolltemperatur_Normal_M2':       {'addr': '3321', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 37},    # Externe Raumsolltemperatur Normal
                'Externe_Betriebsartenumschaltung_M2':        {'addr': '3549', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 4},    # Externe Betriebsartenumschaltung
                'Speichervorrang_M2':                         {'addr': '37A2', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 15},    # Speichervorrang auf Heizkreispumpe und Mischer
                'Frostschutzgrenze_M2':                       {'addr': '37A3', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -9, 'max_value': 15},    # Frostschutzgrenze
                'Frostschutz_M2':                             {'addr': '37A4', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Frostschutzgrenze
                'Heizkreispumpenlogik_M2':                    {'addr': '37A5', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 15},    # HeizkreispumpenlogikFunktion
                'Sparschaltung_M2':                           {'addr': '37A6', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 5, 'max_value': 35},    # AbsolutSommersparschaltung
                'Mischersparfunktion_M2':                     {'addr': '37A7', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Mischersparfunktion
                'Pumpenstillstandzeit_M2':                    {'addr': '37A9', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 15},    # Pumpenstillstandzeit
                'Vorlauftemperatur_min_M2':                   {'addr': '37C5', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 1, 'max_value': 127},    # Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur
                'Vorlauftemperatur_max_M2':                   {'addr': '37C6', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 10, 'max_value': 127},    # Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur
                'Neigung_Heizkennlinie_M2':                   {'addr': '37D3', 'len': 1, 'unit': 'IU10',   'set': True, 'min_value': 0.2, 'max_value': 3.5},    # Neigung Heizkennlinie
                'Niveau_Heizkennlinie_M2':                    {'addr': '37D4', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -13, 'max_value': 40},    # Niveau Heizkennlinie
                'Partybetrieb_Zeitbegrenzung_M2':             {'addr': '37F2', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 12},    # Zeitliche Begrenzung für Partybetrieb oder externe BetriebsprogrammUmschaltung mit Taster
                'Temperaturgrenze_red_Betrieb_M2':            {'addr': '37F8', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -61, 'max_value': 10},    # Temperaturgrenze für Aufhebung des reduzierten Betriebs -5 ºC
                'Temperaturgrenze_red_Raumtemp_M2':           {'addr': '37F9', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -60, 'max_value': 10},    # Temperaturgrenze für Anhebung des reduzierten RaumtemperaturSollwertes
                'Vorlauftemperatur_Erhoehung_Soll_M2':        {'addr': '37FA', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 50},    # Erhöhung des Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwertes beim Übergang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur um 20 %
                'Vorlauftemperatur_Erhoehung_Zeit_M2':        {'addr': '37Fb', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 150},    # Zeitdauer für die Erhöhung des Kesselwasser bzw.VorlauftemperaturSollwertes (siehe Codieradresse „FA“) 60 min.
                 # Warmwasser
                'Warmwasser_Temperatur':     {'addr': '0804', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    # Warmwassertemperatur in Grad C
                'Warmwasser_Solltemperatur': {'addr': '6300', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 10, 'max_value': 95},    # Warmwasser-Solltemperatur
                'Status_Warmwasserbereitung':{'addr': '650a', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Satus Warmwasserbereitung
                'WarmwasserPumpenNachlauf':  {'addr': '6762', 'len': 2, 'unit': 'ISNON' , 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Warmwasserpumpennachlauf
                # Ferienprogramm HK_A1M1
                'Ferienprogramm_A1M1':       {'addr': '2535', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',   'set': False},    # Ferienprogramm A1M1
                'Ferien_Abreisetag_A1M1':    {'addr': '2309', 'len': 8, 'unit': 'DA',      'set': True},    # Ferien Abreisetag A1M1
                'Ferien_Rückreisetag_A1M1':  {'addr': '2311', 'len': 8, 'unit': 'DA',      'set': True},    # Ferien Rückreisetag A1M1
                # Ferienprogramm HK_M2
                'Ferienprogramm_M2':         {'addr': '3535', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',   'set': False},    # Ferienprogramm M2
                'Ferien_Abreisetag_M2':      {'addr': '3309', 'len': 8, 'unit': 'DA',      'set': True},    # Ferien Abreisetag M2
                'Ferien_Rückreisetag_M2':    {'addr': '3311', 'len': 8, 'unit': 'DA',      'set': True},    # Ferien Rückreisetag M2
                # Schaltzeiten Warmwasser
                'Timer_Warmwasser_Mo': {'addr': '2100', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Montag
                'Timer_Warmwasser_Di': {'addr': '2108', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Dienstag
                'Timer_Warmwasser_Mi': {'addr': '2110', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Mittwoch
                'Timer_Warmwasser_Do': {'addr': '2118', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Donnerstag
                'Timer_Warmwasser_Fr': {'addr': '2120', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Freitag
                'Timer_Warmwasser_Sa': {'addr': '2128', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Samstag
                'Timer_Warmwasser_So': {'addr': '2130', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Sonntag
                # Schaltzeiten HK_A1M1
                'Timer_A1M1_Mo':       {'addr': '2000', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Montag
                'Timer_A1M1_Di':       {'addr': '2008', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Dienstag
                'Timer_A1M1_Mi':       {'addr': '2010', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Mittwoch
                'Timer_A1M1_Do':       {'addr': '2018', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Donnerstag
                'Timer_A1M1_Fr':       {'addr': '2020', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Freitag
                'Timer_A1M1_Sa':       {'addr': '2028', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Samstag
                'Timer_A1M1_So':       {'addr': '2030', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Sonntag
                # Schaltzeiten HK_M2
                'Timer_M2_Mo':         {'addr': '3000', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Montag
                'Timer_M2_Di':         {'addr': '3008', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Dienstag
                'Timer_M2_Mi':         {'addr': '3010', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Mittwoch
                'Timer_M2_Do':         {'addr': '3018', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Donnerstag
                'Timer_M2_Fr':         {'addr': '3020', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Freitag
                'Timer_M2_Sa':         {'addr': '3028', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Samstag
                'Timer_M2_So':         {'addr': '3030', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Sonntag
                # Schaltzeiten Zirkulation
                'Timer_Zirku_Mo':      {'addr': '2200', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Montag
                'Timer_Zirku_Di':      {'addr': '2208', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Dienstag
                'Timer_Zirku_Mi':      {'addr': '2210', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Mittwoch
                'Timer_Zirku_Do':      {'addr': '2218', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Donnerstag
                'Timer_Zirku_Fr':      {'addr': '2220', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Freitag
                'Timer_Zirku_Sa':      {'addr': '2228', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Samstag
                'Timer_Zirku_So':      {'addr': '2230', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Sonntag
            },
            'V200HO1C': {
                # Allgemein
                'Frostgefahr':                     {'addr': '2510', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},                                         # Frostgefahr
                'Aussentemperatur_TP':             {'addr': '5525', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},                                        # Aussentemperatur_tiefpass
                'Aussentemperatur_Dp':             {'addr': '5527', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},                                        # Aussentemperatur in Grad C (Gedaempft)
                'Anlagenleistung':                 {'addr': 'a3af', 'len': 2, 'unit': 'IS10',   'set': False},                                         # Anlagenleistung
                # Kessel
                'Kesseltemperatur_TP':             {'addr': '0810', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},                                        # Kesseltemperatur_tiefpass
                'Kesselsolltemperatur':            {'addr': '555A', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},                                        # Kesselsolltemperatur
                'Abgastemperatur':                 {'addr': '0816', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},                                        # Abgastemperatur
                # Fehler
                'Sammelstoerung':                  {'addr': '0a82', 'len': 1, 'unit': 'RT', 'set': False},                                             # Sammelstörung
                'Error0':                          {'addr': '7507', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},                                             # Fehlerhistory Eintrag 1
                'Error1':                          {'addr': '7510', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},                                             # Fehlerhistory Eintrag 2
                # Pumpen
                'Speicherladepumpe':               {'addr': '6513', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},                                         # Speicherladepumpe für Warmwasser
                'Zirkulationspumpe':               {'addr': '6515', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},                                         # Zirkulationspumpe
                'Interne_Pumpe':                   {'addr': '7660', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},                                         # Interne Pumpe
                'Heizkreispumpe_HK1':              {'addr': '2906', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},                                         # Heizkreispumpe A1
                'Heizkreispumpe_HK2':              {'addr': '3906', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': False},                                         # Heizkreispumpe M2
                # Brenner
                'Brennerstarts':                   {'addr': '088a', 'len': 4, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1193045},    # Brennerstarts
                'Brennerleistung':                 {'addr': 'a305', 'len': 2, 'unit': 'IS10',   'set': False},                                         # Brennerleistung
                'Brenner_Betriebsstunden':         {'addr': '08a7', 'len': 4, 'unit': 'IU3600', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1193045},    # Brenner-Betriebsstunden
                #Solar
                'SolarPumpe':                      {'addr': '6552', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    
                'Kollektortemperatur':             {'addr': '6564', 'len': 2, 'unit': 'IS10',   'set': False},    
                'Speichertemperatur':              {'addr': '6566', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    
                'Solar_Betriebsstunden':           {'addr': '6568', 'len': 4, 'unit': 'IU100', 'set': False},    
                'Solar_Waermemenge':               {'addr': '6560', 'len': 2, 'unit': 'IUINT', 'set': False},    
                'Solar_Ausbeute':                  {'addr': 'CF30', 'len': 4, 'unit': 'IUINT', 'set': False},    
                # Heizkreis 1
                'Betriebsart_HK1':                 {'addr': '2500', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 3},          # Betriebsart (0=Abschaltbetrieb, 1=Red. Betrieb, 2=Normalbetrieb (Schaltuhr), 3=Normalbetrieb (Dauernd))
                'Heizart_HK1':                     {'addr': '2323', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 4},          # Heizart     (0=Abschaltbetrieb, 1=Nur Warmwasser, 2=Heizen und Warmwasser, 3=Normalbetrieb (Dauernd))
                'Vorlauftemperatur_Soll_HK1':      {'addr': '2544', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                         # Vorlauftemperatur Soll
                'Vorlauftemperatur_HK1':           {'addr': '2900', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                         # Vorlauftemperatur Ist
                # Heizkreis 2
                'Betriebsart_HK2':                 {'addr': '3500', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 3},          # Betriebsart (0=Abschaltbetrieb, 1=Red. Betrieb, 2=Normalbetrieb (Schaltuhr), 3=Normalbetrieb (Dauernd))
                'Heizart_HK2':                     {'addr': '3323', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 4},          # Heizart     (0=Abschaltbetrieb, 1=Nur Warmwasser, 2=Heizen und Warmwasser, 3=Normalbetrieb (Dauernd))
                'Vorlauftemperatur_Soll_HK2':      {'addr': '3544', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                         # Vorlauftemperatur Soll
                'Vorlauftemperatur_HK2':           {'addr': '3900', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                         # Vorlauftemperatur Ist
                # Warmwasser
                'Warmwasser_Temperatur':           {'addr': '0812', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                         # Warmwassertemperatur in Grad C
                'Warmwasser_Solltemperatur':       {'addr': '6300', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 10, 'max_value': 95},        # Warmwasser-Solltemperatur
                'Warmwasser_Austrittstemperatur':  {'addr': '0814', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                         # Warmwasseraustrittstemperatur in Grad C
            },
            'V200WO1C': {
                # generelle Infos
                'Anlagentyp':               {'addr': '00F8', 'len': 2, 'unit': 'DT',      'set': False},      # getAnlTyp -- Information - Allgemein: Anlagentyp (204D)
                'Aussentemperatur':         {'addr': '0101', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempA -- Information - Allgemein: Aussentemperatur (-40..70)
        
                # Anlagenstatus
                'Betriebsart':              {'addr': 'B000', 'len': 1, 'unit': 'BA',      'set': True},       # getBetriebsart -- Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Betriebsart (Textstring)
                'Manuell':                  {'addr': 'B020', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 2},       # getManuell / setManuell -- 0 = normal, 1 = manueller Heizbetrieb, 2 = 1x Warmwasser auf Temp2
                'Sekundaerpumpe':           {'addr': '0484', 'len': 1, 'unit': 'RT',      'set': False},      # getStatusSekP -- Diagnose - Anlagenuebersicht: Sekundaerpumpe 1 (0..1)
                'Heizkreispumpe':           {'addr': '048D', 'len': 1, 'unit': 'RT',      'set': False},      # getStatusPumpe -- Information - Heizkreis HK1: Heizkreispumpe (0..1)
                'Zirkulationspumpe':        {'addr': '0490', 'len': 1, 'unit': 'RT',      'set': False},      # getStatusPumpeZirk -- Information - Warmwasser: Zirkulationspumpe (0..1)
                'VentilHeizenWW':           {'addr': '0494', 'len': 1, 'unit': 'RT',      'set': False},      # getStatusVentilWW -- Diagnose - Waermepumpe: 3-W-Ventil Heizen WW1 (0 (Heizen)..1 (WW))
                'Vorlaufsolltemp':          {'addr': '1800', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempVLSoll -- Diagnose - Heizkreis HK1: Vorlaufsolltemperatur HK1 (0..95)
                'Outdoor_Fanspeed':         {'addr': '1A52', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getSpdFanOut -- Outdoor Fanspeed
                'Status_Fanspeed':          {'addr': '1A53', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getSpdFan -- Geschwindigkeit Luefter
                'Kompressor_Freq':          {'addr': '1A54', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getSpdKomp -- Compressor Frequency
        
                # Temperaturen
                'SolltempWarmwasser':       {'addr': '6000', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': True, 'min_value': 10, 'max_value': 60},      # getTempWWSoll -- Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Warmwassersolltemperatur (10..60 (95))
                'VorlauftempSek':           {'addr': '0105', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempSekVL -- Information - Heizkreis HK1: Vorlauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)
                'RuecklauftempSek':         {'addr': '0106', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempSekRL -- Diagnose - Anlagenuebersicht: Ruecklauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)
                'Warmwassertemperatur':     {'addr': '010d', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempWWIstOben -- Information - Warmwasser: Warmwassertemperatur oben (0..95)
        
                # Stellwerte
                'Raumsolltemp':             {'addr': '2000', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempRaumSollNormal -- Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Raumsolltemperatur normal (10..30)
                'RaumsolltempReduziert':    {'addr': '2001', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempRaumSollRed -- Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Raumsolltemperatur reduzierter Betrieb (10..30)
                'HeizkennlinieNiveau':      {'addr': '2006', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getHKLNiveau -- Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Niveau der Heizkennlinie (-15..40)
                'HeizkennlinieNeigung':     {'addr': '2007', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getHKLNeigung -- Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Neigung der Heizkennlinie (0..35)
                'RaumsolltempParty':        {'addr': '2022', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempRaumSollParty -- Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Party Solltemperatur (10..30)
        
                # Statistiken / Laufzeiten
                'EinschaltungenSekundaer':  {'addr': '0504', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getAnzQuelleSek -- Statistik - Schaltzyklen Anlage: Einschaltungen Sekundaerquelle (?)
                'EinschaltungenHeizstab1':  {'addr': '0508', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getAnzHeizstabSt1 -- Statistik - Schaltzyklen Anlage: Einschaltungen Heizstab Stufe 1 (?)
                'EinschaltungenHeizstab2':  {'addr': '0509', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getAnzHeizstabSt2 -- Statistik - Schaltzyklen Anlage: Einschaltungen Heizstab Stufe 2 (?)
                'EinschaltungenHK':         {'addr': '050D', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getAnzHK -- Statistik - Schaltzyklen Anlage: Einschaltungen Heizkreis (?)
                'LZSekundaerpumpe':         {'addr': '0584', 'len': 4, 'unit': 'IU3600',  'set': False},      # getLZPumpeSek -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Sekundaerpumpe (?)
                'LZHeizstab1':              {'addr': '0588', 'len': 4, 'unit': 'IU3600',  'set': False},      # getLZHeizstabSt1 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Heizstab Stufe 1 (?)
                'LZHeizstab2':              {'addr': '0589', 'len': 4, 'unit': 'IU3600',  'set': False},      # getLZHeizstabSt2 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Heizstab Stufe 2 (?)
                'LZPumpeHK':                {'addr': '058D', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getLZPumpe -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Pumpe HK1 (0..1150000)
                'LZWWVentil':               {'addr': '0594', 'len': 4, 'unit': 'IU3600',  'set': False},      # getLZVentilWW -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Warmwasserventil (?)
                'LZVerdichterStufe1':       {'addr': '1620', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getLZVerdSt1 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 1 (?)
                'LZVerdichterStufe2':       {'addr': '1622', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getLZVerdSt2 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 2 (?)
                'LZVerdichterStufe3':       {'addr': '1624', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getLZVerdSt3 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 3 (?)
                'LZVerdichterStufe4':       {'addr': '1626', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getLZVerdSt4 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 4 (?)
                'LZVerdichterStufe5':       {'addr': '1628', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getLZVerdSt5 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 5 (?)
                'VorlauftempSekMittel':     {'addr': '16B2', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempSekVLMittel -- Statistik - Energiebilanz: mittlere sek. Vorlauftemperatur (0..95)
                'RuecklauftempSekMittel':   {'addr': '16B3', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempSekRLMittel -- Statistik - Energiebilanz: mittlere sek.Temperatur RL1 (0..95)
                'OAT_Temperature':          {'addr': '1A5C', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getTempOAT -- OAT Temperature
                'ICT_Temperature':          {'addr': '1A5D', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getTempICT -- OCT Temperature
                'CCT_Temperature':          {'addr': '1A5E', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getTempCCT -- CCT Temperature
                'HST_Temperature':          {'addr': '1A5F', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getTempHST -- HST Temperature
                'OMT_Temperature':          {'addr': '1A60', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getTempOMT -- OMT Temperature
                'LZVerdichterWP':           {'addr': '5005', 'len': 4, 'unit': 'IU3600',  'set': False},      # getLZWP -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Waermepumpe  (0..1150000)
                'SollLeistungVerdichter':   {'addr': '5030', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getPwrSollVerdichter -- Diagnose - Anlagenuebersicht: Soll-Leistung Verdichter 1 (0..100)
                'WaermeWW12M':              {'addr': '1660', 'len': 4, 'unit': 'IU10',    'set': False},      # Wärmeenergie für WW-Bereitung der letzten 12 Monate (kWh)
                'ElektroWW12M':             {'addr': '1670', 'len': 4, 'unit': 'IU10',    'set': False},      # elektr. Energie für WW-Bereitung der letzten 12 Monate (kWh)
            },
        }
        
        unitset = {
            'P300': {
                'BA':      {'unit_de': 'Betriebsart',       'type': 'list',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: BA
                'CT':      {'unit_de': 'CycleTime',         'type': 'timer',    'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: CT
                'DT':      {'unit_de': 'DeviceType',        'type': 'list',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: DT
                'ES':      {'unit_de': 'ErrorState',        'type': 'list',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: ES
                'IU2':     {'unit_de': 'INT unsigned 2',    'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': '2'},          # vito unit: UT1U, PR1
                'IU10':    {'unit_de': 'INT unsigned 10',   'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': '10'},         # vito unit:
                'IU100':   {'unit_de': 'INT unsigned 100',  'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': '100'},        # vito unit:
                'IU3600':  {'unit_de': 'INT unsigned 3600', 'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': '3600'},       # vito unit: CS
                'IUBOOL':  {'unit_de': 'INT unsigned bool', 'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': 'bool'},       # vito unit:
                'IUINT':   {'unit_de': 'INT unsigned int',  'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': 'int'},        # vito unit:
                'IUNON':   {'unit_de': 'INT unsigned non',  'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: UTI, CO
                'IS2':     {'unit_de': 'INT signed 2',      'type': 'integer',  'signed': True,  'read_value_transform': '2'},          # vito unit: UT1, PR
                'IS10':    {'unit_de': 'INT signed 10',     'type': 'integer',  'signed': True,  'read_value_transform': '10'},         # vito unit: UT, UN
                'IS100':   {'unit_de': 'INT signed 100',    'type': 'integer',  'signed': True,  'read_value_transform': '100'},        # vito unit:
                'IS1000':  {'unit_de': 'INT signed 1000',   'type': 'integer',  'signed': True,  'read_value_transform': '1000'},       # vito unit:
                'ISNON':   {'unit_de': 'INT signed non',    'type': 'integer',  'signed': True,  'read_value_transform': 'non'},        # vito unit:
                'RT':      {'unit_de': 'ReturnStatus',      'type': 'list',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: ST, RT
                'SC':      {'unit_de': 'SystemScheme',      'type': 'list',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit:
                'SN':      {'unit_de': 'Sachnummer',        'type': 'serial',   'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit:
                'SR':      {'unit_de': 'SetReturnStatus',   'type': 'list',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit:
                'TI':      {'unit_de': 'SystemTime',        'type': 'datetime', 'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: TI
                'DA':      {'unit_de': 'Date',              'type': 'date',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit:
            }
        }
        
        errorset = {
            'P300': {
                '00': 'Regelbetrieb (kein Fehler)',
                '0F': 'Wartung (fuer Reset Codieradresse 24 auf 0 stellen)',
                '10': 'Kurzschluss Aussentemperatursensor',
                '18': 'Unterbrechung Aussentemperatursensor',
                '20': 'Kurzschluss Vorlauftemperatursensor',
                '21': 'Kurzschluss Ruecklauftemperatursensor',
                '28': 'Unterbrechung Aussentemperatursensor',
                '29': 'Unterbrechung Ruecklauftemperatursensor',
                '30': 'Kurzschluss Kesseltemperatursensor',
                '38': 'Unterbrechung Kesseltemperatursensor',
                '40': 'Kurzschluss Vorlauftemperatursensor M2',
                '42': 'Unterbrechung Vorlauftemperatursensor M2',
                '50': 'Kurzschluss Speichertemperatursensor',
                '58': 'Unterbrechung Speichertemperatursensor',
                '92': 'Solar: Kurzschluss Kollektortemperatursensor',
                '93': 'Solar: Kurzschluss Sensor S3',
                '94': 'Solar: Kurzschluss Speichertemperatursensor',
                '9A': 'Solar: Unterbrechung Kollektortemperatursensor',
                '9B': 'Solar: Unterbrechung Sensor S3',
                '9C': 'Solar: Unterbrechung Speichertemperatursensor',
                '9E': 'Solar: Zu geringer bzw. kein Volumenstrom oder Temperaturwächter ausgeloest',
                '9F': 'Solar: Fehlermeldung Solarteil (siehe Solarregler)',
                'A7': 'Bedienteil defekt',
                'B0': 'Kurzschluss Abgastemperatursensor',
                'B1': 'Kommunikationsfehler Bedieneinheit',
                'B4': 'Interner Fehler (Elektronik)',
                'B5': 'Interner Fehler (Elektronik)',
                'B6': 'Ungueltige Hardwarekennung (Elektronik)',
                'B7': 'Interner Fehler (Kesselkodierstecker)',
                'B8': 'Unterbrechung Abgastemperatursensor',
                'B9': 'Interner Fehler (Dateneingabe wiederholen)',
                'BA': 'Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis M2',
                'BC': 'Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M1',
                'BD': 'Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M2',
                'BE': 'Falsche Codierung Fernbedienung Vitorol',
                'C1': 'Externe Sicherheitseinrichtung (Kessel kuehlt aus)',
                'C2': 'Kommunikationsfehler Solarregelung',
                'C5': 'Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M1',
                'C6': 'Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M2',
                'C7': 'Falsche Codierung der Heizkreispumpe',
                'C9': 'Stoermeldeeingang am Schaltmodul-V aktiv',
                'CD': 'Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)',
                'CE': 'Kommunikationsfehler Schaltmodul-V',
                'CF': 'Kommunikationsfehler LON Modul',
                'D1': 'Brennerstoerung',
                'D4': 'Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgeloest oder Stoermeldemodul nicht richtig gesteckt',
                'DA': 'Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M1',
                'DB': 'Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M2',
                'DD': 'Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M1',
                'DE': 'Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M2',
                'E4': 'Fehler Versorgungsspannung',
                'E5': 'Interner Fehler (Ionisationselektrode)',
                'E6': 'Abgas- / Zuluftsystem verstopft',
                'F0': 'Interner Fehler (Regelung tauschen)',
                'F1': 'Abgastemperaturbegrenzer ausgeloest',
                'F2': 'Temperaturbegrenzer ausgeloest',
                'F3': 'Flammensigal beim Brennerstart bereits vorhanden',
                'F4': 'Flammensigal nicht vorhanden',
                'F7': 'Differenzdrucksensor defekt',
                'F8': 'Brennstoffventil schliesst zu spaet',
                'F9': 'Geblaesedrehzahl beim Brennerstart zu niedrig',
                'FA': 'Geblaesestillstand nicht erreicht',
                'FD': 'Fehler Gasfeuerungsautomat',
                'FE': 'Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt',
                'FF': 'Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder interner Fehler'
            },
        }
        
        operatingmodes = {
            'V200KW2': {
                '0': 'Abschaltbetrieb',
                '1': 'Warmwasserbetrieb',
                '2': 'Heiz- und Warmwasserbetrieb',
                '4': 'Dauerbetrieb, reduziert',
                '5': 'Dauerbetrieb, normal',
            },
            'V200KO1B': {
                '00': 'Warmwasser (Schaltzeiten)',
                '01': 'reduziert Heizen (dauernd)',
                '02': 'normal Heizen (dauernd)',
                '04': 'Heizen und Warmwasser (FS)',
                '03': 'Heizen und Warmwasser (Schaltzeiten)',
                '05': 'Standby',
            },
            'aktuelle_Betriebsart': {
                '00': 'Abschaltbetrieb',
                '01': 'Reduzierter Betrieb',
                '02': 'Normalbetrieb',
                '03': 'Dauernd Normalbetrieb',
            },
            'V200WO1C': {
                '00': 'Abschaltbetrieb',
                '01': 'Warmwasser',
                '02': 'Heizen und Warmwasser',
                '03': 'undefiniert',
                '04': 'dauernd reduziert',
                '05': 'dauernd normal',
                '06': 'normal Abschalt',
                '07': 'nur kühlen',
            },
            'V200HO1C': {
                '00': 'Abschaltbetrieb',
                '01': 'Warmwasser',
                '02': 'Heizen und Warmwasser',
                '03': 'Normal reduziert',
                '04': 'Normal dauernd'
            }
        }
        
        systemschemes = {
            'V200KO1B': {
                '01': 'A1',
                '02': 'A1 + WW',
                '04': 'M2',
                '03': 'M2 + WW',
                '05': 'A1 + M2',
                '06': 'A1 + M2 + WW'
            },
            'V200WO1C': {
                '01': 'WW',
                '02': 'HK + WW',
                '04': 'HK + WW',
                '05': 'HK + WW'
            },
            'V200HO1C': {
                '01': 'WW',
                '02': 'HK + WW',
                '04': 'HK + WW',
                '05': 'HK + WW'
            }
        }
        
        devicetypes = {
            '2098': 'V200KW2, Protokoll: KW2',
            '2053': 'GWG_VBEM, Protokoll: GWG',
            '20CB': 'VScotHO1, Protokoll: P300',
            '2094': 'V200KW1, Protokoll: KW2',
            '209F': 'V200KO1B, Protokoll: P300, KW2',
            '204D': 'V200WO1C, Protokoll: P300',
            '20B8': 'V333MW1, Protokoll: ',
            '20A0': 'V100GC1, Protokoll: ',
            '20C2': 'VDensHO1, Protokoll: ',
            '20A4': 'V200GW1, Protokoll: ',
            '20C8': 'VPlusHO1, Protokoll: ',
            '2046': 'V200WO1,VBC700, Protokoll: ',
            '2047': 'V200WO1,VBC700, Protokoll: ',
            '2049': 'V200WO1,VBC700, Protokoll: ',
            '2032': 'VBC550, Protokoll: ',
            '2033': 'VBC550, Protokoll: '
            }
        
        returnstatus = {
            'P300': {
                '00': '0',
                '01': '1',
                '03': '2',
                'AA': 'NOT OK',
                # At least for device 20CB the heating circuit pump returns status 03 when it's on and the heating runs in in night mode
            },
        }
        
        setreturnstatus = {
            'P300': {
                '00': 'OK',
                '05': 'SYNC (NOT OK)',
            },
        }
        
        # P300 Protokoll
        #
        # Beispiel
        #
        # Senden        41 5 0 1 55 25 2 82
        # Read Request  -- - - - ----- - --
        #                | | | |   |   |  +------- Prüfsumme (Summe über alley Bytes ohne die 41; [hex]5+0+1+55+25+2 = [dez]5+0+1+(5x16)+5+(2x16)+5+2 = 130dez = 82hex
        #                | | | |   |   +---------- XX Anzahl der Bytes, die in der Antwort erwartet werden
        #                | | | |   +-------------- XX XX 2 byte Adresse der Daten oder Prozedur
        #                | | | +------------------ XX 01 = ReadData, 02 = WriteData, 07 = Function Call
        #                | | +-------------------- XX 00 = Anfrage, 01 = Antwort, 03 = Fehler
        #                | +---------------------- Länge der Nutzdaten (Anzahl der Bytes zwischen dem Telegramm-Start-Byte (0x41) und der Prüfsumme)
        #                +------------------------ Telegramm-Start-Byte
        #
        # Empfangen   :  6 ----------------------- OK (Antwort auf 0x16 0x00 0x00 und auf korrekt empfangene Telegramme)
        #                5 ----------------------- Schnittstelle ist aktiv und wartet auf eine Initialisierung
        #               15 ----------------------- Schnittstelle meldet einen Fehler zurück
        #
        #               41 7 1 1 55 25 2 EF 0 74
        #               -- - - - ----- - ---- --
        #                | | | |   |   |   |   +-- Prüfsumme (Summe über alley Bytes ohne die 41; [hex]7+1+1+55+25+2+EF+0 = [dez]7+1+1+(5x16)+5+(2x16)+5+2+(14*16)+(15*16)+0 = [dez]7+1+1+(80)+5+(32)+5+2+(224)+(15)+0 = 372dez = 1.74hex)
        #                | | | |   |   |   +------ Wert
        #                | | | |   |   +---------- XX Anzahl der Bytes, die in der Antwort erwartet werden
        #                | | | |   +-------------- XX XX 2 byte Adresse der Daten oder Prozedur
        #                | | | +------------------ XX 01 = ReadData, 02 = WriteData, 07 = Function Call
        #                | | +-------------------- XX 00 = Anfrage, 01 = Antwort, 03 = Fehler
        #                | +---------------------- Länge der Nutzdaten (Anzahl der Bytes zwischen dem Telegramm-Start-Byte (0x41) und der Prüfsumme)
        #                +------------------------ Telegramm-Start-Byte
        
        # Kommunikationsbeispiele
        # Information Kessel Außentemperatur read 2-Byte -60..60 0x5525
        # DATA TX: 41 5 0 1 55 25 2 82
        # DATA RX: 41 7 1 1 55 25 2 EF 0 74 --> 00EF = 239 --> 23.9°C (Faktor 0.1)
        # --> Senden   41 5 0 1 55 25 2 82
        #              -- - - - ----- - --
        #               | | | |   |   |  +-- Prüfsumme (Summe über alley Bytes ohne die 41; [hex]5+0+1+55+25+2 = [dez]5+0+1+(5x16)+5+(2x16)+5+2 = 130dez = 82hex
        #               | | | |   |   +----- XX Anzahl der Bytes, die in der Antwort erwartet werden
        #               | | | |   +--------- XX XX 2 byte Adresse der Daten oder Prozedur
        #               | | | +------------- XX 01 = ReadData, 02 = WriteData, 07 = Function Call
        #               | | +--------------- XX 00 = Anfrage, 01 = Antwort, 03 = Fehler
        #               | +----------------- Länge der Nutzdaten (Anzahl der Bytes zwischen dem Telegramm-Start-Byte (0x41) und der Prüfsumme)
        #               +------------------- Telegramm-Start-Byte
        #
        # --> Empfangen 6 41 7 1 1 55 25 2 EF 0 74
        #               - -- - - - ----- - ---- --
        #               |  | | | |   |   |   |   +-- Prüfsumme (Summe über alley Bytes ohne die 41; [hex]7+1+1+55+25+2+EF+0 = [dez]7+1+1+(5x16)+5+(2x16)+5+2+(14*16)+(15*16)+0 = [dez]7+1+1+(80)+5+(32)+5+2+(224)+(15)+0 = 372dez = 1.74hex)
        #               |  | | | |   |   |   +------ Wert
        #               |  | | | |   |   +---------- XX Anzahl der Bytes, die in der Antwort erwartet werden
        #               |  | | | |   +-------------- XX XX 2 byte Adresse der Daten oder Prozedur
        #               |  | | | +------------------ XX 01 = ReadData, 02 = WriteData, 07 = Function Call
        #               |  | | +-------------------- XX 00 = Anfrage, 01 = Antwort, 03 = Fehler
        #               |  | +---------------------- Länge der Nutzdaten (Anzahl der Bytes zwischen dem Telegramm-Start-Byte (0x41) und der Prüfsumme)
        #               |  +------------------------ Telegramm-Start-Byte
        #               +--------------------------- OK (Antwort auf 0x16 0x00 0x00 und auf korrekt empfangene Telegramme)
        #
        # --> Antwort: 0x00EF = 239 = 23.9°
        Zuletzt geändert von loeserman; 27.06.2020, 13:20.

        Kommentar


          So läuft nun erstmal ein bisschen mit. Allerdings lese ich auch nur Werte aus. Mal gucken, ob es zu Problemen kommt. Sieht aber erstmal gut aus. Danke für das neue Plugin.

          Kommentar