    Zitat von loeserman Beitrag anzeigen
    eine Einrückungen mit in dieses Forum hier.
    Doch!, den Thread dazu hatte ich erwähnt.
    Viele Grüße
    Martin

    There is no cloud. It's only someone else's computer.

    Kommentar


      Ich vermute stark, dass deine commands.py Fehler hat. Kannst du die mal komplett posten? Wenn du nix dagegen hast, übernehme ich dann deine Heizung gleich mit ins Plugin; das lebt ja auch von Erweiterungen.

      Kommentar


        Klar kannst Du die übernehmen. Das ist auch so gedacht und wenn alles mal läuft hätte ich sie dir sowieso nochmal geschickt. Anbei mal der aktuelle Stand. Wenn alles mal läuft, dann schicke ich sie Dir nochmal, damit Du sie mit aufnehmen kannst.

        Habe den Fehler gefunden. Hatte an einer Stelle versehentlich eine 0 anstatt eines O geschrieben. Da konnte das Plugin natürlich nichts finden. Ist in dem unten genannten Code schon korrigiert.

        Code:
        # !/usr/bin/env python
        # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
        # Copyright 2020 Michael Wenzel
        # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
        #  Viessmann-Plugin for SmartHomeNG.  https://github.com/smarthomeNG//
        #
        #  This plugin is free software: you can redistribute it and/or modify
        #  it under the terms of the GNU General Public License as published by
        #  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
        #  (at your option) any later version.
        #
        #  This plugin is distributed in the hope that it will be useful,
        #  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
        #  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
        #  GNU General Public License for more details.
        #
        #  You should have received a copy of the GNU General Public License
        #  along with this plugin. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
        # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
        
        controlset = {
            'P300': {
                'Baudrate': 4800,
                'Bytesize': 8,          # 'EIGHTBITS'
                'Parity': 'E',          # 'PARITY_EVEN',
                'Stopbits': 2,          # 'STOPBITS_TWO',
                'StartByte': 0x41,
                'Request': 0x00,
                'Response': 0x01,
                'Error': 0x03,
                'Read': 0x01,
                'Write': 0x02,
                'Function_Call': 0x7,
                'Acknowledge': 0x06,
                'Not_initiated': 0x05,
                'Init_Error': 0x15,
                'Reset_Command': 0x04,
                'Reset_Command_Response': 0x05,
                'Sync_Command': 0x160000,
                'Sync_Command_Response': 0x06,
                'Command_bytes_read': 5,
                'Command_bytes_write': 5,
                # init:              send'Reset_Command' receive'Reset_Command_Response' send'Sync_Command'
                # request:           send('StartByte' 'Länge der Nutzdaten als Anzahl der Bytes zwischen diesem Byte und der Prüfsumme' 'Request' 'Read' 'addr' 'checksum')
                # request_response:  receive('Acknowledge' 'StartByte' 'Länge der Nutzdaten als Anzahl der Bytes zwischen diesem Byte und der Prüfsumme' 'Response' 'Read' 'addr' 'Anzahl der Bytes des Wertes' 'Wert' 'checksum')
            },
            'KW': {
                'StartByte': 0x01,
                'Read': 0xF7,
                'Write': 0xF4,
                'Acknowledge': 0x05,
            },
        
        }
        
        commandset = {
            'V200KO1B': {
                # Kessel
                'Aussentemperatur':         {'addr': '0800', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Aussentemperatur
                'Aussentemperatur_TP':      {'addr': '5525', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Aussentemperatur_tiefpass
                'Aussentemperatur_Dp':      {'addr': '5527', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Aussentemperatur in Grad C (Gedaempft)
                'Kesseltemperatur':         {'addr': '0802', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Kesseltemperatur
                'Kesseltemperatur_TP':      {'addr': '0810', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Kesseltemperatur_tiefpass
                'Kesselsolltemperatur':     {'addr': '555A', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Kesselsolltemperatur
                'Temp_Speicher_Ladesensor': {'addr': '0812', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Temperatur Speicher Ladesensor Komfortsensor
                'Auslauftemperatur':        {'addr': '0814', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Auslauftemperatur
                'Abgastemperatur':          {'addr': '0816', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Abgastemperatur
                'Gem_Vorlauftemperatur':    {'addr': '081a', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Gem. Vorlauftemperatur
                'Relais_K12':               {'addr': '0842', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # Relais K12 Interne Anschlußerweiterung
                'Eingang_0-10_V':           {'addr': '0a86', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',   'set': False},    # Eingang 0-10 V
                'EA1_Kontakt_0':            {'addr': '0a90', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # EA1: Kontakt 0
                'EA1_Kontakt_1':            {'addr': '0a91', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # EA1: Kontakt 1
                'EA1_Kontakt_2':            {'addr': '0a92', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # EA1: Kontakt 2
                'EA1_Externer_Soll_0-10V':  {'addr': '0a93', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',   'set': False},    # EA1: Externer Sollwert 0-10V
                'EA1_Relais_0':             {'addr': '0a95', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # EA1: Relais 0
                'AM1_Ausgang_1':            {'addr': '0aa0', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # AM1 Ausgang 1
                'AM1_Ausgang_2':            {'addr': '0aa1', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # AM1 Ausgang 2
                'TempKOffset':              {'addr': '6760', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',   'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1193045},    # Kesseloffset KT ueber WWsoll in Grad C
                'Systemtime':               {'addr': '088E', 'len': 8, 'unit': 'TI',      'set': True},     # Systemzeit
                'Anlagenschema':            {'addr': '7700', 'len': 2, 'unit': 'SC',      'set': False},    # Anlagenschema
                'DevType':                  {'addr': '00F8', 'len': 8, 'unit': 'DT',      'set': False},    # Heizungstyp
                'Inventory':                {'addr': '08E0', 'len': 7, 'unit': 'SN',      'set': False},    # Sachnummer
                'CtrlId':                   {'addr': '08E0', 'len': 7, 'unit': 'DT',      'set': False},    # Reglerkennung
                # Fehler
                'Sammelstoerung':           {'addr': '0a82', 'len': 1, 'unit': 'RT', 'set': False},    # Sammelstörung
                'Error0':                   {'addr': '7507', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 1
                'Error1':                   {'addr': '7510', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 2
                'Error2':                   {'addr': '7519', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 3
                'Error3':                   {'addr': '7522', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 4
                'Error4':                   {'addr': '752B', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 5
                'Error5':                   {'addr': '7534', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 6
                'Error6':                   {'addr': '753D', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 7
                'Error7':                   {'addr': '7546', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 8
                'Error8':                   {'addr': '754F', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 9
                'Error9':                   {'addr': '7558', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 10
                # Pumpen
                'Speicherladepumpe':        {'addr': '6513', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Speicherladepumpe
                'Zirkulationspumpe':        {'addr': '6515', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Zirkulationspumpe
                'Interne_Pumpe':            {'addr': '7660', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Interne Pumpe
                'Heizkreispumpe_A1M1':      {'addr': '2906', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Heizkreispumpe A1
                'Heizkreispumpe_A1M1_RPM':  {'addr': '7663', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',  'set': False},    # Heizkreispumpe A1M1 Drehzahl
                'Heizkreispumpe_M2':        {'addr': '3906', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': False},    # Heizkreispumpe M2
                'Heizkreispumpe_M2_RPM':    {'addr': '7665', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',  'set': False},    # Heizkreispumpe M2 Drehzahl
                'Relais_Status_Pumpe_A1M1': {'addr': 'a152', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Relais-Status Heizkreispumpe 1
                # Brenner
                'Brennerstarts':                {'addr': '088a', 'len': 4, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1193045},    # Brennerstarts
                'Brenner_Betriebsstunden':      {'addr': '08a7', 'len': 4, 'unit': 'IU3600', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1193045},    # Brenner-Betriebsstunden
                'Brennerstatus_1':              {'addr': '0842', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Brennerstatus Stufe1
                'Brennerstatus_2':              {'addr': '0849', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Brennerstatus Stufe2
                'Oeldurchsatz':                 {'addr': '5726', 'len': 4, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1193045},    # Oeldurchsatz Brenner in Dezi-Liter pro Stunde
                'Oelverbrauch':                 {'addr': '7574', 'len': 4, 'unit': 'IS1000', 'set': True},    # Oelverbrauch kumuliert
                #Solar
                'Nachladeunterdrueckung':                     {'addr': '6551', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    
                'SolarPumpe':                                 {'addr': '6552', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    
                'Kollektortemperatur':                        {'addr': '6564', 'len': 2, 'unit': 'IS10',   'set': False},    
                'Speichertemperatur':                         {'addr': '6566', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    
                'Solar_Betriebsstunden':                      {'addr': '6568', 'len': 4, 'unit': 'IU100', 'set': False},    
                'Solarsteuerung':                             {'addr': '7754', 'len': 2, 'unit': 'IUINT',   'set': False},    
                # Heizkreis A1M1
                'Raumtemperatur_A1M1':                        {'addr': '0896', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': False},    # Raumtemperatur A1M1
                'Raumtemperatur_Soll_Normalbetrieb_A1M1':     {'addr': '2306', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 3, 'max_value': 37},    # Raumtemperatur Soll Normalbetrieb A1M1
                'Raumtemperatur_Soll_Red_Betrieb_A1M1':       {'addr': '2307', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 3, 'max_value': 37},    # Raumtemperatur Soll Reduzierter Betrieb A1M1
                'Raumtemperatur_Soll_Party_Betrieb_A1M1':     {'addr': '2308', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 3, 'max_value': 37},    # Raumtemperatur Soll Party Betrieb A1M1
                'Aktuelle_Betriebsart_A1M1':                  {'addr': '2301', 'len': 1, 'unit': 'BA',     'set': False},    # Aktuelle Betriebsart A1M1
                'Betriebsart_A1M1':                           {'addr': '2323', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 4},    # Betriebsart A1M1
                'Sparbetrieb_A1M1':                           {'addr': '2302', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Sparbetrieb A1M1
                'Zustand_Sparbetrieb_A1M1':                   {'addr': '2331', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': False},    # Zustand Sparbetrieb A1M1
                'Partybetrieb_A1M1':                          {'addr': '2303', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Partybetrieb A1M1
                'Zustand_Partybetrieb_A1M1':                  {'addr': '2330', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': False},    # Zustand Partybetrieb A1M1
                'Vorlauftemperatur_A1M1':                     {'addr': '2900', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    # Vorlauftemperatur A1M1
                'Vorlauftemperatur_Soll_A1M1':                {'addr': '2544', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    # Vorlauftemperatur Soll A1M1
                'StatusFrost_A1M1':                           {'addr': '2500', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Status Frostwarnung A1M1
                'Externe_Raumsolltemperatur_Normal_A1M1':     {'addr': '2321', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 37},    # Externe Raumsolltemperatur Normal A1M1
                'Externe_Betriebsartenumschaltung_A1M1':      {'addr': '2549', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 4},    # Externe Betriebsartenumschaltung A1M1
                'Speichervorrang_A1M1':                       {'addr': '27A2', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 15},    # Speichervorrang auf Heizkreispumpe und Mischer
                'Frostschutzgrenze_A1M1':                     {'addr': '27A3', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -9, 'max_value': 15},    # Frostschutzgrenze
                'Frostschutz_A1M1':                           {'addr': '27A4', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Frostschutzgrenze
                'Heizkreispumpenlogik_A1M1':                  {'addr': '27A5', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 15},    # HeizkreispumpenlogikFunktion
                'Sparschaltung_A1M1':                         {'addr': '27A6', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 5, 'max_value': 35},    # AbsolutSommersparschaltung
                'Mischersparfunktion_A1M1':                   {'addr': '27A7', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Mischersparfunktion
                'Pumpenstillstandzeit_A1M1':                  {'addr': '27A9', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 15},    # Pumpenstillstandzeit
                'Vorlauftemperatur_min_A1M1':                 {'addr': '27C5', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 1, 'max_value': 127},    # Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur
                'Vorlauftemperatur_max_A1M1':                 {'addr': '27C6', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 10, 'max_value': 127},    # Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur
                'Neigung_Heizkennlinie_A1M1':                 {'addr': '27D3', 'len': 1, 'unit': 'IU10',   'set': True, 'min_value': 0.2, 'max_value': 3.5},    # Neigung Heizkennlinie A1M1
                'Niveau_Heizkennlinie_A1M1':                  {'addr': '27D4', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -13, 'max_value': 40},    # Niveau Heizkennlinie A1M1
                'Partybetrieb_Zeitbegrenzung_A1M1':           {'addr': '27F2', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 12},    # Zeitliche Begrenzung für Partybetrieb oder externe BetriebsprogrammUmschaltung mit Taster
                'Temperaturgrenze_red_Betrieb_A1M1':          {'addr': '27F8', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -61, 'max_value': 10},    # Temperaturgrenze für Aufhebung des reduzierten Betriebs -5 ºC
                'Temperaturgrenze_red_Raumtemp_A1M1':         {'addr': '27F9', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -60, 'max_value': 10},    # Temperaturgrenze für Anhebung des reduzierten RaumtemperaturSollwertes
                'Vorlauftemperatur_Erhoehung_Soll_A1M1':      {'addr': '27FA', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 50},    # Erhöhung des Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwertes beim Übergang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur um 20 %
                'Vorlauftemperatur_Erhoehung_Zeit_A1M1':      {'addr': '27FA', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 150},    # Zeitdauer für die Erhöhung des Kesselwasser bzw.VorlauftemperaturSollwertes (siehe Codieradresse „FA“) 60 min.
                # Heizkreis M2
                'Raumtemperatur_M2':                          {'addr': '0898', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': False},    # Raumtemperatur
                'Raumtemperatur_Soll_Normalbetrieb_M2':       {'addr': '3306', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 3, 'max_value': 37},    # Raumtemperatur Soll Normalbetrieb
                'Raumtemperatur_Soll_Red_Betrieb_M2':         {'addr': '3307', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 3, 'max_value': 37},    # Raumtemperatur Soll Reduzierter Betrieb
                'Raumtemperatur_Soll_Party_Betrieb_M2':       {'addr': '3308', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 3, 'max_value': 37},    # Raumtemperatur Soll Party Betrieb
                'Aktuelle_Betriebsart_M2':                    {'addr': '3301', 'len': 1, 'unit': 'BA',     'set': False},    # Aktuelle Betriebsart
                'Betriebsart_M2':                             {'addr': '3323', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 4},    # Betriebsart
                'Sparbetrieb_M2':                             {'addr': '3302', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Sparbetrieb
                'Zustand_Sparbetrieb_M2':                     {'addr': '3331', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': False},    # Zustand Sparbetrieb
                'Partybetrieb_M2':                            {'addr': '3303', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Partybetrieb
                'Zustand_Partybetrieb_M2':                    {'addr': '3330', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': False},    # Zustand Partybetrieb
                'Vorlauftemperatur_M2':                       {'addr': '3900', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    # Vorlauftemperatur
                'Vorlauftemperatur_Soll_M2':                  {'addr': '3544', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    # Vorlauftemperatur Soll
                'StatusFrost_M2':                             {'addr': '3500', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Status Frostwarnung
                'Externe_Raumsolltemperatur_Normal_M2':       {'addr': '3321', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 37},    # Externe Raumsolltemperatur Normal
                'Externe_Betriebsartenumschaltung_M2':        {'addr': '3549', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 4},    # Externe Betriebsartenumschaltung
                'Speichervorrang_M2':                         {'addr': '37A2', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 15},    # Speichervorrang auf Heizkreispumpe und Mischer
                'Frostschutzgrenze_M2':                       {'addr': '37A3', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -9, 'max_value': 15},    # Frostschutzgrenze
                'Frostschutz_M2':                             {'addr': '37A4', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Frostschutzgrenze
                'Heizkreispumpenlogik_M2':                    {'addr': '37A5', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 15},    # HeizkreispumpenlogikFunktion
                'Sparschaltung_M2':                           {'addr': '37A6', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 5, 'max_value': 35},    # AbsolutSommersparschaltung
                'Mischersparfunktion_M2':                     {'addr': '37A7', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Mischersparfunktion
                'Pumpenstillstandzeit_M2':                    {'addr': '37A9', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 15},    # Pumpenstillstandzeit
                'Vorlauftemperatur_min_M2':                   {'addr': '37C5', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 1, 'max_value': 127},    # Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur
                'Vorlauftemperatur_max_M2':                   {'addr': '37C6', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 10, 'max_value': 127},    # Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur
                'Neigung_Heizkennlinie_M2':                   {'addr': '37D3', 'len': 1, 'unit': 'IU10',   'set': True, 'min_value': 0.2, 'max_value': 3.5},    # Neigung Heizkennlinie
                'Niveau_Heizkennlinie_M2':                    {'addr': '37D4', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -13, 'max_value': 40},    # Niveau Heizkennlinie
                'Partybetrieb_Zeitbegrenzung_M2':             {'addr': '37F2', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 12},    # Zeitliche Begrenzung für Partybetrieb oder externe BetriebsprogrammUmschaltung mit Taster
                'Temperaturgrenze_red_Betrieb_M2':            {'addr': '37F8', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -61, 'max_value': 10},    # Temperaturgrenze für Aufhebung des reduzierten Betriebs -5 ºC
                'Temperaturgrenze_red_Raumtemp_M2':           {'addr': '37F9', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -60, 'max_value': 10},    # Temperaturgrenze für Anhebung des reduzierten RaumtemperaturSollwertes
                'Vorlauftemperatur_Erhoehung_Soll_M2':        {'addr': '37FA', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 50},    # Erhöhung des Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwertes beim Übergang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur um 20 %
                'Vorlauftemperatur_Erhoehung_Zeit_M2':        {'addr': '37Fb', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 150},    # Zeitdauer für die Erhöhung des Kesselwasser bzw.VorlauftemperaturSollwertes (siehe Codieradresse „FA“) 60 min.
                 # Warmwasser
                'Warmwasser_Temperatur':     {'addr': '0804', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    # Warmwassertemperatur in Grad C
                'Warmwasser_Solltemperatur': {'addr': '6300', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 10, 'max_value': 95},    # Warmwasser-Solltemperatur
                'Status_Warmwasserbereitung':{'addr': '650a', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Satus Warmwasserbereitung
                'WarmwasserPumpenNachlauf':  {'addr': '6762', 'len': 2, 'unit': 'ISNON' , 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Warmwasserpumpennachlauf
                # Ferienprogramm HK_A1M1
                'Ferienprogramm_A1M1':       {'addr': '2535', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',   'set': False},    # Ferienprogramm A1M1
                'Ferien_Abreisetag_A1M1':    {'addr': '2309', 'len': 8, 'unit': 'DA',      'set': True},    # Ferien Abreisetag A1M1
                'Ferien_Rückreisetag_A1M1':  {'addr': '2311', 'len': 8, 'unit': 'DA',      'set': True},    # Ferien Rückreisetag A1M1
                # Ferienprogramm HK_M2
                'Ferienprogramm_M2':         {'addr': '3535', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',   'set': False},    # Ferienprogramm M2
                'Ferien_Abreisetag_M2':      {'addr': '3309', 'len': 8, 'unit': 'DA',      'set': True},    # Ferien Abreisetag M2
                'Ferien_Rückreisetag_M2':    {'addr': '3311', 'len': 8, 'unit': 'DA',      'set': True},    # Ferien Rückreisetag M2
                # Schaltzeiten Warmwasser
                'Timer_Warmwasser_Mo': {'addr': '2100', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Montag
                'Timer_Warmwasser_Di': {'addr': '2108', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Dienstag
                'Timer_Warmwasser_Mi': {'addr': '2110', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Mittwoch
                'Timer_Warmwasser_Do': {'addr': '2118', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Donnerstag
                'Timer_Warmwasser_Fr': {'addr': '2120', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Freitag
                'Timer_Warmwasser_Sa': {'addr': '2128', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Samstag
                'Timer_Warmwasser_So': {'addr': '2130', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Sonntag
                # Schaltzeiten HK_A1M1
                'Timer_A1M1_Mo':       {'addr': '2000', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Montag
                'Timer_A1M1_Di':       {'addr': '2008', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Dienstag
                'Timer_A1M1_Mi':       {'addr': '2010', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Mittwoch
                'Timer_A1M1_Do':       {'addr': '2018', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Donnerstag
                'Timer_A1M1_Fr':       {'addr': '2020', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Freitag
                'Timer_A1M1_Sa':       {'addr': '2028', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Samstag
                'Timer_A1M1_So':       {'addr': '2030', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Sonntag
                # Schaltzeiten HK_M2
                'Timer_M2_Mo':         {'addr': '3000', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Montag
                'Timer_M2_Di':         {'addr': '3008', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Dienstag
                'Timer_M2_Mi':         {'addr': '3010', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Mittwoch
                'Timer_M2_Do':         {'addr': '3018', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Donnerstag
                'Timer_M2_Fr':         {'addr': '3020', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Freitag
                'Timer_M2_Sa':         {'addr': '3028', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Samstag
                'Timer_M2_So':         {'addr': '3030', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Sonntag
                # Schaltzeiten Zirkulation
                'Timer_Zirku_Mo':      {'addr': '2200', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Montag
                'Timer_Zirku_Di':      {'addr': '2208', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Dienstag
                'Timer_Zirku_Mi':      {'addr': '2210', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Mittwoch
                'Timer_Zirku_Do':      {'addr': '2218', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Donnerstag
                'Timer_Zirku_Fr':      {'addr': '2220', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Freitag
                'Timer_Zirku_Sa':      {'addr': '2228', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Samstag
                'Timer_Zirku_So':      {'addr': '2230', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Sonntag
            },
            'V200HO1C': {
                # Allgemein
                'Frostgefahr':                     {'addr': '2510', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},                                         # Frostgefahr
                'Aussentemperatur_TP':             {'addr': '5525', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},                                        # Aussentemperatur_tiefpass
                'Aussentemperatur_Dp':             {'addr': '5527', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},                                        # Aussentemperatur in Grad C (Gedaempft)
                'Anlagenleistung':                 {'addr': 'a3af', 'len': 2, 'unit': 'IS10',   'set': False},                                         # Anlagenleistung
                # Kessel
                'Kesseltemperatur_TP':             {'addr': '0810', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},                                        # Kesseltemperatur_tiefpass
                'Kesselsolltemperatur':            {'addr': '555A', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},                                        # Kesselsolltemperatur
                'Abgastemperatur':                 {'addr': '0816', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},                                        # Abgastemperatur
                # Fehler
                'Sammelstoerung':                  {'addr': '0a82', 'len': 1, 'unit': 'RT', 'set': False},                                             # Sammelstörung
                'Error0':                          {'addr': '7507', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},                                             # Fehlerhistory Eintrag 1
                'Error1':                          {'addr': '7510', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},                                             # Fehlerhistory Eintrag 2
                # Pumpen
                'Speicherladepumpe':               {'addr': '6513', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},                                         # Speicherladepumpe für Warmwasser
                'Zirkulationspumpe':               {'addr': '6515', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},                                         # Zirkulationspumpe
                'Interne_Pumpe':                   {'addr': '7660', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},                                         # Interne Pumpe
                'Heizkreispumpe_HK1':              {'addr': '2906', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},                                         # Heizkreispumpe A1
                'Heizkreispumpe_HK2':              {'addr': '3906', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': False},                                         # Heizkreispumpe M2
                # Brenner
                'Brennerstarts':                   {'addr': '088a', 'len': 4, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1193045},    # Brennerstarts
                'Brennerleistung':                 {'addr': 'a305', 'len': 2, 'unit': 'IS10',   'set': False},                                         # Brennerleistung
                'Brenner_Betriebsstunden':         {'addr': '08a7', 'len': 4, 'unit': 'IU3600', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1193045},    # Brenner-Betriebsstunden
                #Solar
                'SolarPumpe':                      {'addr': '6552', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    
                'Kollektortemperatur':             {'addr': '6564', 'len': 2, 'unit': 'IS10',   'set': False},    
                'Speichertemperatur':              {'addr': '6566', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    
                'Solar_Betriebsstunden':           {'addr': '6568', 'len': 4, 'unit': 'IU100', 'set': False},    
                'Solar_Waermemenge':               {'addr': '6560', 'len': 2, 'unit': 'IUINT', 'set': False},    
                'Solar_Ausbeute':                  {'addr': 'CF30', 'len': 4, 'unit': 'IUINT', 'set': False},    
                # Heizkreis 1
                'Betriebsart_HK1':                 {'addr': '2500', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 3},          # Betriebsart (0=Abschaltbetrieb, 1=Red. Betrieb, 2=Normalbetrieb (Schaltuhr), 3=Normalbetrieb (Dauernd))
                'Heizart_HK1':                     {'addr': '2323', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 4},          # Heizart     (0=Abschaltbetrieb, 1=Nur Warmwasser, 2=Heizen und Warmwasser, 3=Normalbetrieb (Dauernd))
                'Vorlauftemperatur_Soll_HK1':      {'addr': '2544', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                         # Vorlauftemperatur Soll
                'Vorlauftemperatur_HK1':           {'addr': '2900', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                         # Vorlauftemperatur Ist
                # Heizkreis 2
                'Betriebsart_HK2':                 {'addr': '3500', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 3},          # Betriebsart (0=Abschaltbetrieb, 1=Red. Betrieb, 2=Normalbetrieb (Schaltuhr), 3=Normalbetrieb (Dauernd))
                'Heizart_HK2':                     {'addr': '3323', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 4},          # Heizart     (0=Abschaltbetrieb, 1=Nur Warmwasser, 2=Heizen und Warmwasser, 3=Normalbetrieb (Dauernd))
                'Vorlauftemperatur_Soll_HK2':      {'addr': '3544', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                         # Vorlauftemperatur Soll
                'Vorlauftemperatur_HK2':           {'addr': '3900', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                         # Vorlauftemperatur Ist
                # Warmwasser
                'Warmwasser_Temperatur':           {'addr': '0812', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                         # Warmwassertemperatur in Grad C
                'Warmwasser_Solltemperatur':       {'addr': '6300', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 10, 'max_value': 95},        # Warmwasser-Solltemperatur
                'Warmwasser_Austrittstemperatur':  {'addr': '0814', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                         # Warmwasseraustrittstemperatur in Grad C
            },
            'V200WO1C': {
                # generelle Infos
                'Anlagentyp':               {'addr': '00F8', 'len': 2, 'unit': 'DT',      'set': False},      # getAnlTyp -- Information - Allgemein: Anlagentyp (204D)
                'Aussentemperatur':         {'addr': '0101', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempA -- Information - Allgemein: Aussentemperatur (-40..70)
        
                # Anlagenstatus
                'Betriebsart':              {'addr': 'B000', 'len': 1, 'unit': 'BA',      'set': True},       # getBetriebsart -- Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Betriebsart (Textstring)
                'Manuell':                  {'addr': 'B020', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 2},       # getManuell / setManuell -- 0 = normal, 1 = manueller Heizbetrieb, 2 = 1x Warmwasser auf Temp2
                'Sekundaerpumpe':           {'addr': '0484', 'len': 1, 'unit': 'RT',      'set': False},      # getStatusSekP -- Diagnose - Anlagenuebersicht: Sekundaerpumpe 1 (0..1)
                'Heizkreispumpe':           {'addr': '048D', 'len': 1, 'unit': 'RT',      'set': False},      # getStatusPumpe -- Information - Heizkreis HK1: Heizkreispumpe (0..1)
                'Zirkulationspumpe':        {'addr': '0490', 'len': 1, 'unit': 'RT',      'set': False},      # getStatusPumpeZirk -- Information - Warmwasser: Zirkulationspumpe (0..1)
                'VentilHeizenWW':           {'addr': '0494', 'len': 1, 'unit': 'RT',      'set': False},      # getStatusVentilWW -- Diagnose - Waermepumpe: 3-W-Ventil Heizen WW1 (0 (Heizen)..1 (WW))
                'Vorlaufsolltemp':          {'addr': '1800', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempVLSoll -- Diagnose - Heizkreis HK1: Vorlaufsolltemperatur HK1 (0..95)
                'Outdoor_Fanspeed':         {'addr': '1A52', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getSpdFanOut -- Outdoor Fanspeed
                'Status_Fanspeed':          {'addr': '1A53', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getSpdFan -- Geschwindigkeit Luefter
                'Kompressor_Freq':          {'addr': '1A54', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getSpdKomp -- Compressor Frequency
        
                # Temperaturen
                'SolltempWarmwasser':       {'addr': '6000', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': True, 'min_value': 10, 'max_value': 60},      # getTempWWSoll -- Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Warmwassersolltemperatur (10..60 (95))
                'VorlauftempSek':           {'addr': '0105', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempSekVL -- Information - Heizkreis HK1: Vorlauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)
                'RuecklauftempSek':         {'addr': '0106', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempSekRL -- Diagnose - Anlagenuebersicht: Ruecklauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)
                'Warmwassertemperatur':     {'addr': '010d', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempWWIstOben -- Information - Warmwasser: Warmwassertemperatur oben (0..95)
        
                # Stellwerte
                'Raumsolltemp':             {'addr': '2000', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempRaumSollNormal -- Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Raumsolltemperatur normal (10..30)
                'RaumsolltempReduziert':    {'addr': '2001', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempRaumSollRed -- Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Raumsolltemperatur reduzierter Betrieb (10..30)
                'HeizkennlinieNiveau':      {'addr': '2006', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getHKLNiveau -- Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Niveau der Heizkennlinie (-15..40)
                'HeizkennlinieNeigung':     {'addr': '2007', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getHKLNeigung -- Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Neigung der Heizkennlinie (0..35)
                'RaumsolltempParty':        {'addr': '2022', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempRaumSollParty -- Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Party Solltemperatur (10..30)
        
                # Statistiken / Laufzeiten
                'EinschaltungenSekundaer':  {'addr': '0504', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getAnzQuelleSek -- Statistik - Schaltzyklen Anlage: Einschaltungen Sekundaerquelle (?)
                'EinschaltungenHeizstab1':  {'addr': '0508', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getAnzHeizstabSt1 -- Statistik - Schaltzyklen Anlage: Einschaltungen Heizstab Stufe 1 (?)
                'EinschaltungenHeizstab2':  {'addr': '0509', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getAnzHeizstabSt2 -- Statistik - Schaltzyklen Anlage: Einschaltungen Heizstab Stufe 2 (?)
                'EinschaltungenHK':         {'addr': '050D', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getAnzHK -- Statistik - Schaltzyklen Anlage: Einschaltungen Heizkreis (?)
                'LZSekundaerpumpe':         {'addr': '0584', 'len': 4, 'unit': 'IU3600',  'set': False},      # getLZPumpeSek -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Sekundaerpumpe (?)
                'LZHeizstab1':              {'addr': '0588', 'len': 4, 'unit': 'IU3600',  'set': False},      # getLZHeizstabSt1 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Heizstab Stufe 1 (?)
                'LZHeizstab2':              {'addr': '0589', 'len': 4, 'unit': 'IU3600',  'set': False},      # getLZHeizstabSt2 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Heizstab Stufe 2 (?)
                'LZPumpeHK':                {'addr': '058D', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getLZPumpe -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Pumpe HK1 (0..1150000)
                'LZWWVentil':               {'addr': '0594', 'len': 4, 'unit': 'IU3600',  'set': False},      # getLZVentilWW -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Warmwasserventil (?)
                'LZVerdichterStufe1':       {'addr': '1620', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getLZVerdSt1 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 1 (?)
                'LZVerdichterStufe2':       {'addr': '1622', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getLZVerdSt2 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 2 (?)
                'LZVerdichterStufe3':       {'addr': '1624', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getLZVerdSt3 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 3 (?)
                'LZVerdichterStufe4':       {'addr': '1626', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getLZVerdSt4 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 4 (?)
                'LZVerdichterStufe5':       {'addr': '1628', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getLZVerdSt5 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 5 (?)
                'VorlauftempSekMittel':     {'addr': '16B2', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempSekVLMittel -- Statistik - Energiebilanz: mittlere sek. Vorlauftemperatur (0..95)
                'RuecklauftempSekMittel':   {'addr': '16B3', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempSekRLMittel -- Statistik - Energiebilanz: mittlere sek.Temperatur RL1 (0..95)
                'OAT_Temperature':          {'addr': '1A5C', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getTempOAT -- OAT Temperature
                'ICT_Temperature':          {'addr': '1A5D', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getTempICT -- OCT Temperature
                'CCT_Temperature':          {'addr': '1A5E', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getTempCCT -- CCT Temperature
                'HST_Temperature':          {'addr': '1A5F', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getTempHST -- HST Temperature
                'OMT_Temperature':          {'addr': '1A60', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getTempOMT -- OMT Temperature
                'LZVerdichterWP':           {'addr': '5005', 'len': 4, 'unit': 'IU3600',  'set': False},      # getLZWP -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Waermepumpe  (0..1150000)
                'SollLeistungVerdichter':   {'addr': '5030', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getPwrSollVerdichter -- Diagnose - Anlagenuebersicht: Soll-Leistung Verdichter 1 (0..100)
                'WaermeWW12M':              {'addr': '1660', 'len': 4, 'unit': 'IU10',    'set': False},      # Wärmeenergie für WW-Bereitung der letzten 12 Monate (kWh)
                'ElektroWW12M':             {'addr': '1670', 'len': 4, 'unit': 'IU10',    'set': False},      # elektr. Energie für WW-Bereitung der letzten 12 Monate (kWh)
            },
        }
        
        unitset = {
            'P300': {
                'BA':      {'unit_de': 'Betriebsart',       'type': 'list',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: BA
                'CT':      {'unit_de': 'CycleTime',         'type': 'timer',    'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: CT
                'DT':      {'unit_de': 'DeviceType',        'type': 'list',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: DT
                'ES':      {'unit_de': 'ErrorState',        'type': 'list',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: ES
                'IU2':     {'unit_de': 'INT unsigned 2',    'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': '2'},          # vito unit: UT1U, PR1
                'IU10':    {'unit_de': 'INT unsigned 10',   'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': '10'},         # vito unit:
                'IU100':   {'unit_de': 'INT unsigned 100',  'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': '100'},        # vito unit:
                'IU3600':  {'unit_de': 'INT unsigned 3600', 'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': '3600'},       # vito unit: CS
                'IUBOOL':  {'unit_de': 'INT unsigned bool', 'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': 'bool'},       # vito unit:
                'IUINT':   {'unit_de': 'INT unsigned int',  'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': 'int'},        # vito unit:
                'IUNON':   {'unit_de': 'INT unsigned non',  'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: UTI, CO
                'IS2':     {'unit_de': 'INT signed 2',      'type': 'integer',  'signed': True,  'read_value_transform': '2'},          # vito unit: UT1, PR
                'IS10':    {'unit_de': 'INT signed 10',     'type': 'integer',  'signed': True,  'read_value_transform': '10'},         # vito unit: UT, UN
                'IS100':   {'unit_de': 'INT signed 100',    'type': 'integer',  'signed': True,  'read_value_transform': '100'},        # vito unit:
                'IS1000':  {'unit_de': 'INT signed 1000',   'type': 'integer',  'signed': True,  'read_value_transform': '1000'},       # vito unit:
                'ISNON':   {'unit_de': 'INT signed non',    'type': 'integer',  'signed': True,  'read_value_transform': 'non'},        # vito unit:
                'RT':      {'unit_de': 'ReturnStatus',      'type': 'list',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: ST, RT
                'SC':      {'unit_de': 'SystemScheme',      'type': 'list',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit:
                'SN':      {'unit_de': 'Sachnummer',        'type': 'serial',   'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit:
                'SR':      {'unit_de': 'SetReturnStatus',   'type': 'list',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit:
                'TI':      {'unit_de': 'SystemTime',        'type': 'datetime', 'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: TI
                'DA':      {'unit_de': 'Date',              'type': 'date',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit:
            }
        }
        
        errorset = {
            'P300': {
                '00': 'Regelbetrieb (kein Fehler)',
                '0F': 'Wartung (fuer Reset Codieradresse 24 auf 0 stellen)',
                '10': 'Kurzschluss Aussentemperatursensor',
                '18': 'Unterbrechung Aussentemperatursensor',
                '20': 'Kurzschluss Vorlauftemperatursensor',
                '21': 'Kurzschluss Ruecklauftemperatursensor',
                '28': 'Unterbrechung Aussentemperatursensor',
                '29': 'Unterbrechung Ruecklauftemperatursensor',
                '30': 'Kurzschluss Kesseltemperatursensor',
                '38': 'Unterbrechung Kesseltemperatursensor',
                '40': 'Kurzschluss Vorlauftemperatursensor M2',
                '42': 'Unterbrechung Vorlauftemperatursensor M2',
                '50': 'Kurzschluss Speichertemperatursensor',
                '58': 'Unterbrechung Speichertemperatursensor',
                '92': 'Solar: Kurzschluss Kollektortemperatursensor',
                '93': 'Solar: Kurzschluss Sensor S3',
                '94': 'Solar: Kurzschluss Speichertemperatursensor',
                '9A': 'Solar: Unterbrechung Kollektortemperatursensor',
                '9B': 'Solar: Unterbrechung Sensor S3',
                '9C': 'Solar: Unterbrechung Speichertemperatursensor',
                '9E': 'Solar: Zu geringer bzw. kein Volumenstrom oder Temperaturwächter ausgeloest',
                '9F': 'Solar: Fehlermeldung Solarteil (siehe Solarregler)',
                'A7': 'Bedienteil defekt',
                'B0': 'Kurzschluss Abgastemperatursensor',
                'B1': 'Kommunikationsfehler Bedieneinheit',
                'B4': 'Interner Fehler (Elektronik)',
                'B5': 'Interner Fehler (Elektronik)',
                'B6': 'Ungueltige Hardwarekennung (Elektronik)',
                'B7': 'Interner Fehler (Kesselkodierstecker)',
                'B8': 'Unterbrechung Abgastemperatursensor',
                'B9': 'Interner Fehler (Dateneingabe wiederholen)',
                'BA': 'Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis M2',
                'BC': 'Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M1',
                'BD': 'Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M2',
                'BE': 'Falsche Codierung Fernbedienung Vitorol',
                'C1': 'Externe Sicherheitseinrichtung (Kessel kuehlt aus)',
                'C2': 'Kommunikationsfehler Solarregelung',
                'C5': 'Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M1',
                'C6': 'Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M2',
                'C7': 'Falsche Codierung der Heizkreispumpe',
                'C9': 'Stoermeldeeingang am Schaltmodul-V aktiv',
                'CD': 'Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)',
                'CE': 'Kommunikationsfehler Schaltmodul-V',
                'CF': 'Kommunikationsfehler LON Modul',
                'D1': 'Brennerstoerung',
                'D4': 'Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgeloest oder Stoermeldemodul nicht richtig gesteckt',
                'DA': 'Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M1',
                'DB': 'Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M2',
                'DD': 'Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M1',
                'DE': 'Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M2',
                'E4': 'Fehler Versorgungsspannung',
                'E5': 'Interner Fehler (Ionisationselektrode)',
                'E6': 'Abgas- / Zuluftsystem verstopft',
                'F0': 'Interner Fehler (Regelung tauschen)',
                'F1': 'Abgastemperaturbegrenzer ausgeloest',
                'F2': 'Temperaturbegrenzer ausgeloest',
                'F3': 'Flammensigal beim Brennerstart bereits vorhanden',
                'F4': 'Flammensigal nicht vorhanden',
                'F7': 'Differenzdrucksensor defekt',
                'F8': 'Brennstoffventil schliesst zu spaet',
                'F9': 'Geblaesedrehzahl beim Brennerstart zu niedrig',
                'FA': 'Geblaesestillstand nicht erreicht',
                'FD': 'Fehler Gasfeuerungsautomat',
                'FE': 'Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt',
                'FF': 'Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder interner Fehler'
            },
        }
        
        operatingmodes = {
            'V200KW2': {
                '0': 'Abschaltbetrieb',
                '1': 'Warmwasserbetrieb',
                '2': 'Heiz- und Warmwasserbetrieb',
                '4': 'Dauerbetrieb, reduziert',
                '5': 'Dauerbetrieb, normal',
            },
            'V200KO1B': {
                '00': 'Warmwasser (Schaltzeiten)',
                '01': 'reduziert Heizen (dauernd)',
                '02': 'normal Heizen (dauernd)',
                '04': 'Heizen und Warmwasser (FS)',
                '03': 'Heizen und Warmwasser (Schaltzeiten)',
                '05': 'Standby',
            },
            'aktuelle_Betriebsart': {
                '00': 'Abschaltbetrieb',
                '01': 'Reduzierter Betrieb',
                '02': 'Normalbetrieb',
                '03': 'Dauernd Normalbetrieb',
            },
            'V200WO1C': {
                '00': 'Abschaltbetrieb',
                '01': 'Warmwasser',
                '02': 'Heizen und Warmwasser',
                '03': 'undefiniert',
                '04': 'dauernd reduziert',
                '05': 'dauernd normal',
                '06': 'normal Abschalt',
                '07': 'nur kühlen',
            },
            'V200HO1C': {
                '00': 'Abschaltbetrieb',
                '01': 'Warmwasser',
                '02': 'Heizen und Warmwasser',
                '03': 'Normal reduziert',
                '04': 'Normal dauernd'
            }
        }
        
        systemschemes = {
            'V200KO1B': {
                '01': 'A1',
                '02': 'A1 + WW',
                '04': 'M2',
                '03': 'M2 + WW',
                '05': 'A1 + M2',
                '06': 'A1 + M2 + WW'
            },
            'V200WO1C': {
                '01': 'WW',
                '02': 'HK + WW',
                '04': 'HK + WW',
                '05': 'HK + WW'
            },
            'V200HO1C': {
                '01': 'WW',
                '02': 'HK + WW',
                '04': 'HK + WW',
                '05': 'HK + WW'
            }
        }
        
        devicetypes = {
            '2098': 'V200KW2, Protokoll: KW2',
            '2053': 'GWG_VBEM, Protokoll: GWG',
            '20CB': 'VScotHO1, Protokoll: P300',
            '2094': 'V200KW1, Protokoll: KW2',
            '209F': 'V200KO1B, Protokoll: P300, KW2',
            '204D': 'V200WO1C, Protokoll: P300',
            '20B8': 'V333MW1, Protokoll: ',
            '20A0': 'V100GC1, Protokoll: ',
            '20C2': 'VDensHO1, Protokoll: ',
            '20A4': 'V200GW1, Protokoll: ',
            '20C8': 'VPlusHO1, Protokoll: ',
            '2046': 'V200WO1,VBC700, Protokoll: ',
            '2047': 'V200WO1,VBC700, Protokoll: ',
            '2049': 'V200WO1,VBC700, Protokoll: ',
            '2032': 'VBC550, Protokoll: ',
            '2033': 'VBC550, Protokoll: '
            }
        
        returnstatus = {
            'P300': {
                '00': '0',
                '01': '1',
                '03': '2',
                'AA': 'NOT OK',
                # At least for device 20CB the heating circuit pump returns status 03 when it's on and the heating runs in in night mode
            },
        }
        
        setreturnstatus = {
            'P300': {
                '00': 'OK',
                '05': 'SYNC (NOT OK)',
            },
        }
        
        # P300 Protokoll
        #
        # Beispiel
        #
        # Senden        41 5 0 1 55 25 2 82
        # Read Request  -- - - - ----- - --
        #                | | | |   |   |  +------- Prüfsumme (Summe über alley Bytes ohne die 41; [hex]5+0+1+55+25+2 = [dez]5+0+1+(5x16)+5+(2x16)+5+2 = 130dez = 82hex
        #                | | | |   |   +---------- XX Anzahl der Bytes, die in der Antwort erwartet werden
        #                | | | |   +-------------- XX XX 2 byte Adresse der Daten oder Prozedur
        #                | | | +------------------ XX 01 = ReadData, 02 = WriteData, 07 = Function Call
        #                | | +-------------------- XX 00 = Anfrage, 01 = Antwort, 03 = Fehler
        #                | +---------------------- Länge der Nutzdaten (Anzahl der Bytes zwischen dem Telegramm-Start-Byte (0x41) und der Prüfsumme)
        #                +------------------------ Telegramm-Start-Byte
        #
        # Empfangen   :  6 ----------------------- OK (Antwort auf 0x16 0x00 0x00 und auf korrekt empfangene Telegramme)
        #                5 ----------------------- Schnittstelle ist aktiv und wartet auf eine Initialisierung
        #               15 ----------------------- Schnittstelle meldet einen Fehler zurück
        #
        #               41 7 1 1 55 25 2 EF 0 74
        #               -- - - - ----- - ---- --
        #                | | | |   |   |   |   +-- Prüfsumme (Summe über alley Bytes ohne die 41; [hex]7+1+1+55+25+2+EF+0 = [dez]7+1+1+(5x16)+5+(2x16)+5+2+(14*16)+(15*16)+0 = [dez]7+1+1+(80)+5+(32)+5+2+(224)+(15)+0 = 372dez = 1.74hex)
        #                | | | |   |   |   +------ Wert
        #                | | | |   |   +---------- XX Anzahl der Bytes, die in der Antwort erwartet werden
        #                | | | |   +-------------- XX XX 2 byte Adresse der Daten oder Prozedur
        #                | | | +------------------ XX 01 = ReadData, 02 = WriteData, 07 = Function Call
        #                | | +-------------------- XX 00 = Anfrage, 01 = Antwort, 03 = Fehler
        #                | +---------------------- Länge der Nutzdaten (Anzahl der Bytes zwischen dem Telegramm-Start-Byte (0x41) und der Prüfsumme)
        #                +------------------------ Telegramm-Start-Byte
        
        # Kommunikationsbeispiele
        # Information Kessel Außentemperatur read 2-Byte -60..60 0x5525
        # DATA TX: 41 5 0 1 55 25 2 82
        # DATA RX: 41 7 1 1 55 25 2 EF 0 74 --> 00EF = 239 --> 23.9°C (Faktor 0.1)
        # --> Senden   41 5 0 1 55 25 2 82
        #              -- - - - ----- - --
        #               | | | |   |   |  +-- Prüfsumme (Summe über alley Bytes ohne die 41; [hex]5+0+1+55+25+2 = [dez]5+0+1+(5x16)+5+(2x16)+5+2 = 130dez = 82hex
        #               | | | |   |   +----- XX Anzahl der Bytes, die in der Antwort erwartet werden
        #               | | | |   +--------- XX XX 2 byte Adresse der Daten oder Prozedur
        #               | | | +------------- XX 01 = ReadData, 02 = WriteData, 07 = Function Call
        #               | | +--------------- XX 00 = Anfrage, 01 = Antwort, 03 = Fehler
        #               | +----------------- Länge der Nutzdaten (Anzahl der Bytes zwischen dem Telegramm-Start-Byte (0x41) und der Prüfsumme)
        #               +------------------- Telegramm-Start-Byte
        #
        # --> Empfangen 6 41 7 1 1 55 25 2 EF 0 74
        #               - -- - - - ----- - ---- --
        #               |  | | | |   |   |   |   +-- Prüfsumme (Summe über alley Bytes ohne die 41; [hex]7+1+1+55+25+2+EF+0 = [dez]7+1+1+(5x16)+5+(2x16)+5+2+(14*16)+(15*16)+0 = [dez]7+1+1+(80)+5+(32)+5+2+(224)+(15)+0 = 372dez = 1.74hex)
        #               |  | | | |   |   |   +------ Wert
        #               |  | | | |   |   +---------- XX Anzahl der Bytes, die in der Antwort erwartet werden
        #               |  | | | |   +-------------- XX XX 2 byte Adresse der Daten oder Prozedur
        #               |  | | | +------------------ XX 01 = ReadData, 02 = WriteData, 07 = Function Call
        #               |  | | +-------------------- XX 00 = Anfrage, 01 = Antwort, 03 = Fehler
        #               |  | +---------------------- Länge der Nutzdaten (Anzahl der Bytes zwischen dem Telegramm-Start-Byte (0x41) und der Prüfsumme)
        #               |  +------------------------ Telegramm-Start-Byte
        #               +--------------------------- OK (Antwort auf 0x16 0x00 0x00 und auf korrekt empfangene Telegramme)
        #
        # --> Antwort: 0x00EF = 239 = 23.9°
        Zuletzt geändert von loeserman; 27.06.2020, 13:20.

        Kommentar


          So läuft nun erstmal ein bisschen mit. Allerdings lese ich auch nur Werte aus. Mal gucken, ob es zu Problemen kommt. Sieht aber erstmal gut aus. Danke für das neue Plugin.

          Kommentar


            Morg Ich habe gerade mal in den Daten der Vitosoft gestöbert und bin auf folgendes gestoßen,

            Die "Datenpunkte" scheinen für falle Geräte gleich zu sein. Nur gibt es pro Gerät immer nur bestimmte. Die Interpretation z.B. enums sind aber unterschiedlich.
            Wenn man sich die Demo der Vitosoft installiert, findet man eine Sql-Server-Datei durch die man die Zuordung von EventTypes (also die Datenpunkte) zu Geräten findet (mit Bedingungen wann welcher Datenpunkt da ist usw.)

            Die Datenpunkte mit Blocklänge, Bitposition usw. sind dann in einer xml-Datei in C:\Program Files\Viessmann Vitosoft 300 SID1\ServiceTool\MobileClient\Config
            Die Gruppierung gibt es dort auch in einer xml-Datei. Wass die Software genau nutzt weiß ich nicht.

            Man können nun aus den Daten:
            - Eine commands-py mit allen Datenpunkten
            - pro Geräte eine struct-Datei für Items

            generieren. Ein kleines Programm zum Stöbern findet man hier https://github.com/thelsing/viessman...r/viessmannAdr

            Ich glaube man musste da Plugin für Geräteunabhängige Datenpunkte noch anpassen, oder?

            Kommentar


              Die XML-Datei habe ich damals durchgeschaut. Bei vielen Geräten sind die Datenpunkte gleich, aber durchaus nicht bei allen. Teilweise sind schon grundlegende Datenpunkte wie Außentemperatur oder Betriebsart unterschiedlich.

              Ich bin nicht überzeugt, dass eine "one-fits-all"-Datenpunktsammlung mit gerätespezifischer Definition, welche Punkte genutzt werden und welche Daten in welchem Format "dahinter" liegen, weniger Aufwand ist als gerätespezifische Tabellen zu erstellen. Die Historie im vcontrol- und im openV-Projekt war da leider wenig erfolgversprechend.

              Technisch ist eine Gesamtliste und ein geräteabhängiger "Index" plus eine geräteabhängige Formatdefinition vergleichsweise wenig Aufwand, müsste aber angepasst werden. Mit dem SmartDevicePlugin ließe sich das relativ problemlos abstrahieren. Ich bin aber wie gesagt nicht überzeugt, dass sich der Ansatz lohnt. Ich habe sogar nur für meinen Heizungs- bzw. Steuerungstyp drei verschiedene und widersprüchliche Definitionen gefunden. Die Zusammenstellung im jetzigen Plugin entspricht dem, was bei mir funktioniert und das, was in allen Dateien gleich war. Ob es tatsächlich Geräte vom gleichen (Haupt)Typ gibt, die mit den anderen Dateien funktionieren, weiß ich nicht.

              Die openV-Seite kennst du? https://github.com/openv/openv/wiki

              Kommentar


                Ich werde die Datenpunkte für meine Heizung eh generieren. Ich könnte halt in dem Zug das gleiche für alle anderen Heizungen mit machen.
                Wenn wir alle Datenpunkte getrennt pro Heizung hinterlegen wird die Datei wahrscheinlich relativ groß.

                Die Frage ist auch, ob wir überhaupt die ganzen Daten im Plugin haben wollen, oder ob man lieber eine Anleitung zur Erzeugung schreibt.

                Wenn man alle Daten im Plugin hat, könnte das Plugin prüfen, welches Gerät angeschlosssen ist und dem Nutzer die richtige struct-Definition nennen.

                Der Nutzer könnte dann:
                1. Plugin aktivieren
                2. Ins Log schauen.
                3. Struct-Datei aus dem Log in den Item-Baum einbinden.

                Ich kommen auch damit klar, einfach nur meine eigenen Datenpunkte hinzuzufügen. Ich nur eine Anregung geben.

                Die openv-Seite kenn ich. Aber die Daten würden ja aus der "richtigen" Viessmann-App kommen, und sollten daher schon funktionieren.

                Kommentar


                  Das war nicht als Kritik gemeint, nur meine Meinung

                  Ich bin nicht sicher, was ggf. der beste Ansatz wäre. Die Daten für alle Heizungen mitzuliefern, wäre sicherlich die bequemste Variante. Wenn dann noch eine automatische Typerkennung funktioniert, könnte es tatsächlich (halb)automatisch laufen.

                  Auf der anderen Seite muss sich der Nutzer sowieso mit dem Thema ausenander setzen, weil er schauen müsste, welche Datenpunkte denn jetzt in seiner erkannten und automatisch gewählten Heizung vorhanden bzw. nutzbar wären.

                  Ggf. wäre es günstiger, ein zusätzliches Skript beizulegen, dass die automatische Erkennung versucht und bei identifizierter Anlage alle bekannten Parameter auszulesen probiert. Dann könnte man eine Liste aller Datenpunkte zurückgeben, die keinen Fehler und keine unplausible 0 (z.B. Stunden- oder kW(h)-Werte) geliefert haben. Die könnte man sogar direkt in eine eigene items-<typ>-autodetect.yaml schreiben, die man für die Konfiguration weiter nutzen könnte.

                  Dann müsste der Code nicht ins Plugin selbst (bzw. nicht in die Startup-Routine), sondern könnte als externes Skript von der Kommandozeile oder als Plugin-Funktion manuell gestartet werden. Außerdem könnte man dann - ganz uneigennützig - den Plugin-Code im Wesentlichen unverändert lassen. Bin aber nicht sicher, ob man von externen Skripten sinnvoll die Plugin-Routinen zur Kommunikation nutzen kann - also ggf. doch eine manuelle Plugin-Funktion. Es sollte wohl auch nicht parallel zum aktivierten Plugin laufen, damit sich die beiden nicht in die Quere kommen.

                  Wenn das ein sinnvoller Ansatz wäre, könnte ich mich da gern mal ransetzen. Dann wäre es auch hilfreich, wenn du alle Typen exportierst...

                  edit: achso - die openV-Seite sollte auch nicht als Referenz dienen, sondern als Beispiel, wie viel gute Ideen und Engagement sogar unter Zuhilfenahme der Originaldaten von Viessmann trotzdem letztlich nur unzureichende Daten produziert. Für den Einen oder Anderen kommen gute Datensets heraus, aber eine flächendeckend zufriedenstellende Lösung gibt es auch dort nicht, leider.

                  Kommentar


                    Statt ein zusätzliches Script für die Erkennung beizulegen, könnte man das ganze auch ins Webinterface des Plugins einbauen ...

                    Kommentar


                      Man könnte auch statt der commands.py gleich auf die xml-Dateien im Plugin zugreifen. Die müsste sich jeder Nutzer dann zwar aus der Demoversion holen, aber dafür hätte man gleich alle nötigen Daten zusammen:
                      - ecnDataPointType.xml für die Gerätdefinitionen
                      - ecnEventTypeGroup.xml die Gruppierung der Datenpunkte mit Bedingungen, wann welche Datenpunkt für ein Gerät gültig ist
                      - ecnEventType.xml die einzelnen Datenpunkte

                      Man könnte also beim Start:
                      - Geräte-ID auslesen.
                      - Die einzelnen Gruppen durchprobieren und je noch Bedingung auswerten.
                      - Über das Webinterface eine struct.yaml zum Download generieren

                      Es ist wahrscheinlich sinnvoll, dies nur zu machen, wenn es noch keine Items mit viess*-Attribut gibt.

                      Ich vermute bei openv fehlt ein wirklich treibender Entwickler. Das ist eher im Status "works for me" und zwar für gefühlt 50 Leute mit 20 verschiedenen Lesehardware-varianten.
                      Zuletzt geändert von thesing; 16.11.2020, 19:01.

                      Kommentar


                        OpenV war ja früher das vcontrol-Projekt, aber du hast mit deiner Einschätzung schon recht. Wir haben ein paar Mal versucht, da eine systematische Datenbasis einzurichten, aber das ist immer im Sand verlaufen, leider...

                        @Bernd: ja, sicher. Ich denke, die bessere Lösung als externes Skript wäre eine Plugin-Funktion, die kann man dann manuell oder auch per WebIF triggern.

                        @thesing: möglich wäre das sicher, ja. Ich habe mich mit XML-Parsing bisher nur wenig auseinander gesetzt, aber dafür gibt es sicher schon passende Module, mit denen man die gesamten Daten auf einen Rutsch einlesen kann -- das würde ich dann aber nur bei Bedarf machen wollen, der Overhead scheint mir bei den zu erwartenden Datenmengen für den normalen shng-Betrieb zu viel.

                        Ich müsste mich dann ggf. in die Strukturen noch mal einarbeiten, wenn du nicht den XML-Teil schreiben willst Kannst du die ggf. zur Verfügung stellen?

                        Kommentar


                          Ich probier mal mein Glück. Aber es wird vom Stil her sicher nicht sehr pythonisch. Ich werde mich erst mal an einem einfachen Skript versuchen, dass obiges abbildet. Die Werte für die Bedingungen werde ich einfach über eine methode gekapselt aus einem dict holen. Das yaml für die Struct zu erzeugen kriege ich bestimmt auch noch hin.

                          Man kann ja nach dem Setup durch das runterladen der struct vom WebIF die richtigen Datenpunkte unter var/ ablegen und dann nur die einlesen.

                          Kommentar


                            Morg Ich musste einige male xml parsen. Ich habe es mit Abstand am einfachsten gefunden das mittels xmltodict zu machen. Damit liest Du xml mit einem Aufruf in eine dict Struktur mit der sich einfach umgehen lässt.
                            Viele Grüße
                            Martin

                            There is no cloud. It's only someone else's computer.

                            Kommentar


                              Hallo Morg,
                              das Viessman Plugin läuft nun schon seit einiger Zeit bei mir. DLäuft prima, aber ich lese auch nur aus. Daher wollte ich nochmal meine commands.py schicken. Dann kannst vielleicht noch etwas in Deine Masterdatei übernommen werden. Ich habe auch noch ein paar errorsets unten nach meinem Handbuch ergänzt.

                              Code:
                              # !/usr/bin/env python
                              # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
                              # Copyright 2020 Michael Wenzel
                              # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
                              #  Viessmann-Plugin for SmartHomeNG.  https://github.com/smarthomeNG//
                              #
                              #  This plugin is free software: you can redistribute it and/or modify
                              #  it under the terms of the GNU General Public License as published by
                              #  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
                              #  (at your option) any later version.
                              #
                              #  This plugin is distributed in the hope that it will be useful,
                              #  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
                              #  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
                              #  GNU General Public License for more details.
                              #
                              #  You should have received a copy of the GNU General Public License
                              #  along with this plugin. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
                              # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
                              
                              controlset = {
                                  'P300': {
                                      'Baudrate': 4800,
                                      'Bytesize': 8,          # 'EIGHTBITS'
                                      'Parity': 'E',          # 'PARITY_EVEN',
                                      'Stopbits': 2,          # 'STOPBITS_TWO',
                                      'StartByte': 0x41,
                                      'Request': 0x00,
                                      'Response': 0x01,
                                      'Error': 0x03,
                                      'Read': 0x01,
                                      'Write': 0x02,
                                      'Function_Call': 0x7,
                                      'Acknowledge': 0x06,
                                      'Not_initiated': 0x05,
                                      'Init_Error': 0x15,
                                      'Reset_Command': 0x04,
                                      'Reset_Command_Response': 0x05,
                                      'Sync_Command': 0x160000,
                                      'Sync_Command_Response': 0x06,
                                      'Command_bytes_read': 5,
                                      'Command_bytes_write': 5,
                                      # init:              send'Reset_Command' receive'Reset_Command_Response' send'Sync_Command'
                                      # request:           send('StartByte' 'Länge der Nutzdaten als Anzahl der Bytes zwischen diesem Byte und der Prüfsumme' 'Request' 'Read' 'addr' 'checksum')
                                      # request_response:  receive('Acknowledge' 'StartByte' 'Länge der Nutzdaten als Anzahl der Bytes zwischen diesem Byte und der Prüfsumme' 'Response' 'Read' 'addr' 'Anzahl der Bytes des Wertes' 'Wert' 'checksum')
                                  },
                                  'KW': {
                                      'StartByte': 0x01,
                                      'Read': 0xF7,
                                      'Write': 0xF4,
                                      'Acknowledge': 0x05,
                                  },
                              
                              }
                              
                              commandset = {
                                  'V200KO1B': {
                                      # Kessel
                                      'Aussentemperatur':         {'addr': '0800', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Aussentemperatur
                                      'Aussentemperatur_TP':      {'addr': '5525', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Aussentemperatur_tiefpass
                                      'Aussentemperatur_Dp':      {'addr': '5527', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Aussentemperatur in Grad C (Gedaempft)
                                      'Kesseltemperatur':         {'addr': '0802', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Kesseltemperatur
                                      'Kesseltemperatur_TP':      {'addr': '0810', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Kesseltemperatur_tiefpass
                                      'Kesselsolltemperatur':     {'addr': '555A', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Kesselsolltemperatur
                                      'Temp_Speicher_Ladesensor': {'addr': '0812', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Temperatur Speicher Ladesensor Komfortsensor
                                      'Auslauftemperatur':        {'addr': '0814', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Auslauftemperatur
                                      'Abgastemperatur':          {'addr': '0816', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Abgastemperatur
                                      'Gem_Vorlauftemperatur':    {'addr': '081a', 'len': 2, 'unit': 'IU10',    'set': False},    # Gem. Vorlauftemperatur
                                      'Relais_K12':               {'addr': '0842', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # Relais K12 Interne Anschlußerweiterung
                                      'Eingang_0-10_V':           {'addr': '0a86', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',   'set': False},    # Eingang 0-10 V
                                      'EA1_Kontakt_0':            {'addr': '0a90', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # EA1: Kontakt 0
                                      'EA1_Kontakt_1':            {'addr': '0a91', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # EA1: Kontakt 1
                                      'EA1_Kontakt_2':            {'addr': '0a92', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # EA1: Kontakt 2
                                      'EA1_Externer_Soll_0-10V':  {'addr': '0a93', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',   'set': False},    # EA1: Externer Sollwert 0-10V
                                      'EA1_Relais_0':             {'addr': '0a95', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # EA1: Relais 0
                                      'AM1_Ausgang_1':            {'addr': '0aa0', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # AM1 Ausgang 1
                                      'AM1_Ausgang_2':            {'addr': '0aa1', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL',  'set': False},    # AM1 Ausgang 2
                                      'TempKOffset':              {'addr': '6760', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',   'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1193045},    # Kesseloffset KT ueber WWsoll in Grad C
                                      'Systemtime':               {'addr': '088E', 'len': 8, 'unit': 'TI',      'set': True},     # Systemzeit
                                      'Anlagenschema':            {'addr': '7700', 'len': 2, 'unit': 'SC',      'set': False},    # Anlagenschema
                                      'DevType':                  {'addr': '00F8', 'len': 8, 'unit': 'DT',      'set': False},    # Heizungstyp
                                      'Inventory':                {'addr': '08E0', 'len': 7, 'unit': 'SN',      'set': False},    # Sachnummer
                                      'CtrlId':                   {'addr': '08E0', 'len': 7, 'unit': 'DT',      'set': False},    # Reglerkennung
                                      # Fehler
                                      'Sammelstoerung':           {'addr': '0a82', 'len': 1, 'unit': 'RT', 'set': False},    # Sammelstörung
                                      'Error0':                   {'addr': '7507', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 1
                                      'Error1':                   {'addr': '7510', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 2
                                      'Error2':                   {'addr': '7519', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 3
                                      'Error3':                   {'addr': '7522', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 4
                                      'Error4':                   {'addr': '752B', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 5
                                      'Error5':                   {'addr': '7534', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 6
                                      'Error6':                   {'addr': '753D', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 7
                                      'Error7':                   {'addr': '7546', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 8
                                      'Error8':                   {'addr': '754F', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 9
                                      'Error9':                   {'addr': '7558', 'len': 9, 'unit': 'ES', 'set': False},    # Fehlerhistory Eintrag 10
                                      # Pumpen
                                      'Speicherladepumpe':        {'addr': '6513', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Speicherladepumpe
                                      'Zirkulationspumpe':        {'addr': '6515', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Zirkulationspumpe
                                      'Interne_Pumpe':            {'addr': '7660', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Interne Pumpe
                                      'Heizkreispumpe_A1M1':      {'addr': '2906', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Heizkreispumpe A1
                                      'Heizkreispumpe_A1M1_RPM':  {'addr': '7663', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',  'set': False},    # Heizkreispumpe A1M1 Drehzahl
                                      'Heizkreispumpe_M2':        {'addr': '3906', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': False},    # Heizkreispumpe M2
                                      'Heizkreispumpe_M2_RPM':    {'addr': '7665', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',  'set': False},    # Heizkreispumpe M2 Drehzahl
                                      'Relais_Status_Pumpe_A1M1': {'addr': 'a152', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Relais-Status Heizkreispumpe 1
                                      # Brenner
                                      'Brennerstarts':                {'addr': '088a', 'len': 4, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1193045},    # Brennerstarts
                                      'Brenner_Betriebsstunden':      {'addr': '08a7', 'len': 4, 'unit': 'IU3600', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1193045},    # Brenner-Betriebsstunden
                                      'Brennerstatus_1':              {'addr': '0842', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Brennerstatus Stufe1
                                      'Brennerstatus_2':              {'addr': '0849', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Brennerstatus Stufe2
                                      'Oeldurchsatz':                 {'addr': '5726', 'len': 4, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1193045},    # Oeldurchsatz Brenner in Dezi-Liter pro Stunde
                                      'Oelverbrauch':                 {'addr': '7574', 'len': 4, 'unit': 'IS1000', 'set': True},    # Oelverbrauch kumuliert
                                      #Solar
                                      'Nachladeunterdrueckung':                     {'addr': '6551', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    
                                      'SolarPumpe':                                 {'addr': '6552', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    
                                      'Kollektortemperatur':                        {'addr': '6564', 'len': 2, 'unit': 'IS10',   'set': False},    
                                      'Speichertemperatur':                         {'addr': '6566', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    
                                      'Solar_Betriebsstunden':                      {'addr': '6568', 'len': 4, 'unit': 'IU100', 'set': False},    
                                      'Solarsteuerung':                             {'addr': '7754', 'len': 2, 'unit': 'IUINT',   'set': False},    
                                      # Heizkreis A1M1
                                      'Raumtemperatur_A1M1':                        {'addr': '0896', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': False},    # Raumtemperatur A1M1
                                      'Raumtemperatur_Soll_Normalbetrieb_A1M1':     {'addr': '2306', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 3, 'max_value': 37},    # Raumtemperatur Soll Normalbetrieb A1M1
                                      'Raumtemperatur_Soll_Red_Betrieb_A1M1':       {'addr': '2307', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 3, 'max_value': 37},    # Raumtemperatur Soll Reduzierter Betrieb A1M1
                                      'Raumtemperatur_Soll_Party_Betrieb_A1M1':     {'addr': '2308', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 3, 'max_value': 37},    # Raumtemperatur Soll Party Betrieb A1M1
                                      'Aktuelle_Betriebsart_A1M1':                  {'addr': '2301', 'len': 1, 'unit': 'BA',     'set': False},    # Aktuelle Betriebsart A1M1
                                      'Betriebsart_A1M1':                           {'addr': '2323', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 4},    # Betriebsart A1M1
                                      'Sparbetrieb_A1M1':                           {'addr': '2302', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Sparbetrieb A1M1
                                      'Zustand_Sparbetrieb_A1M1':                   {'addr': '2331', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': False},    # Zustand Sparbetrieb A1M1
                                      'Partybetrieb_A1M1':                          {'addr': '2303', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Partybetrieb A1M1
                                      'Zustand_Partybetrieb_A1M1':                  {'addr': '2330', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': False},    # Zustand Partybetrieb A1M1
                                      'Vorlauftemperatur_A1M1':                     {'addr': '2900', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    # Vorlauftemperatur A1M1
                                      'Vorlauftemperatur_Soll_A1M1':                {'addr': '2544', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    # Vorlauftemperatur Soll A1M1
                                      'StatusFrost_A1M1':                           {'addr': '2500', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Status Frostwarnung A1M1
                                      'Externe_Raumsolltemperatur_Normal_A1M1':     {'addr': '2321', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 37},    # Externe Raumsolltemperatur Normal A1M1
                                      'Externe_Betriebsartenumschaltung_A1M1':      {'addr': '2549', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 4},    # Externe Betriebsartenumschaltung A1M1
                                      'Speichervorrang_A1M1':                       {'addr': '27A2', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 15},    # Speichervorrang auf Heizkreispumpe und Mischer
                                      'Frostschutzgrenze_A1M1':                     {'addr': '27A3', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -9, 'max_value': 15},    # Frostschutzgrenze
                                      'Frostschutz_A1M1':                           {'addr': '27A4', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Frostschutzgrenze
                                      'Heizkreispumpenlogik_A1M1':                  {'addr': '27A5', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 15},    # HeizkreispumpenlogikFunktion
                                      'Sparschaltung_A1M1':                         {'addr': '27A6', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 5, 'max_value': 35},    # AbsolutSommersparschaltung
                                      'Mischersparfunktion_A1M1':                   {'addr': '27A7', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Mischersparfunktion
                                      'Pumpenstillstandzeit_A1M1':                  {'addr': '27A9', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 15},    # Pumpenstillstandzeit
                                      'Vorlauftemperatur_min_A1M1':                 {'addr': '27C5', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 1, 'max_value': 127},    # Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur
                                      'Vorlauftemperatur_max_A1M1':                 {'addr': '27C6', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 10, 'max_value': 127},    # Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur
                                      'Neigung_Heizkennlinie_A1M1':                 {'addr': '27D3', 'len': 1, 'unit': 'IU10',   'set': True, 'min_value': 0.2, 'max_value': 3.5},    # Neigung Heizkennlinie A1M1
                                      'Niveau_Heizkennlinie_A1M1':                  {'addr': '27D4', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -13, 'max_value': 40},    # Niveau Heizkennlinie A1M1
                                      'Partybetrieb_Zeitbegrenzung_A1M1':           {'addr': '27F2', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 12},    # Zeitliche Begrenzung für Partybetrieb oder externe BetriebsprogrammUmschaltung mit Taster
                                      'Temperaturgrenze_red_Betrieb_A1M1':          {'addr': '27F8', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -61, 'max_value': 10},    # Temperaturgrenze für Aufhebung des reduzierten Betriebs -5 ºC
                                      'Temperaturgrenze_red_Raumtemp_A1M1':         {'addr': '27F9', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -60, 'max_value': 10},    # Temperaturgrenze für Anhebung des reduzierten RaumtemperaturSollwertes
                                      'Vorlauftemperatur_Erhoehung_Soll_A1M1':      {'addr': '27FA', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 50},    # Erhöhung des Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwertes beim Übergang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur um 20 %
                                      'Vorlauftemperatur_Erhoehung_Zeit_A1M1':      {'addr': '27FA', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 150},    # Zeitdauer für die Erhöhung des Kesselwasser bzw.VorlauftemperaturSollwertes (siehe Codieradresse „FA“) 60 min.
                                      # Heizkreis M2
                                      'Raumtemperatur_M2':                          {'addr': '0898', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': False},    # Raumtemperatur
                                      'Raumtemperatur_Soll_Normalbetrieb_M2':       {'addr': '3306', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 3, 'max_value': 37},    # Raumtemperatur Soll Normalbetrieb
                                      'Raumtemperatur_Soll_Red_Betrieb_M2':         {'addr': '3307', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 3, 'max_value': 37},    # Raumtemperatur Soll Reduzierter Betrieb
                                      'Raumtemperatur_Soll_Party_Betrieb_M2':       {'addr': '3308', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 3, 'max_value': 37},    # Raumtemperatur Soll Party Betrieb
                                      'Aktuelle_Betriebsart_M2':                    {'addr': '3301', 'len': 1, 'unit': 'BA',     'set': False},    # Aktuelle Betriebsart
                                      'Betriebsart_M2':                             {'addr': '3323', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 4},    # Betriebsart
                                      'Sparbetrieb_M2':                             {'addr': '3302', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Sparbetrieb
                                      'Zustand_Sparbetrieb_M2':                     {'addr': '3331', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': False},    # Zustand Sparbetrieb
                                      'Partybetrieb_M2':                            {'addr': '3303', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Partybetrieb
                                      'Zustand_Partybetrieb_M2':                    {'addr': '3330', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': False},    # Zustand Partybetrieb
                                      'Vorlauftemperatur_M2':                       {'addr': '3900', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    # Vorlauftemperatur
                                      'Vorlauftemperatur_Soll_M2':                  {'addr': '3544', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    # Vorlauftemperatur Soll
                                      'StatusFrost_M2':                             {'addr': '3500', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},    # Status Frostwarnung
                                      'Externe_Raumsolltemperatur_Normal_M2':       {'addr': '3321', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 37},    # Externe Raumsolltemperatur Normal
                                      'Externe_Betriebsartenumschaltung_M2':        {'addr': '3549', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 4},    # Externe Betriebsartenumschaltung
                                      'Speichervorrang_M2':                         {'addr': '37A2', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 15},    # Speichervorrang auf Heizkreispumpe und Mischer
                                      'Frostschutzgrenze_M2':                       {'addr': '37A3', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -9, 'max_value': 15},    # Frostschutzgrenze
                                      'Frostschutz_M2':                             {'addr': '37A4', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Frostschutzgrenze
                                      'Heizkreispumpenlogik_M2':                    {'addr': '37A5', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 15},    # HeizkreispumpenlogikFunktion
                                      'Sparschaltung_M2':                           {'addr': '37A6', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 5, 'max_value': 35},    # AbsolutSommersparschaltung
                                      'Mischersparfunktion_M2':                     {'addr': '37A7', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Mischersparfunktion
                                      'Pumpenstillstandzeit_M2':                    {'addr': '37A9', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 15},    # Pumpenstillstandzeit
                                      'Vorlauftemperatur_min_M2':                   {'addr': '37C5', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 1, 'max_value': 127},    # Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur
                                      'Vorlauftemperatur_max_M2':                   {'addr': '37C6', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 10, 'max_value': 127},    # Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur
                                      'Neigung_Heizkennlinie_M2':                   {'addr': '37D3', 'len': 1, 'unit': 'IU10',   'set': True, 'min_value': 0.2, 'max_value': 3.5},    # Neigung Heizkennlinie
                                      'Niveau_Heizkennlinie_M2':                    {'addr': '37D4', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -13, 'max_value': 40},    # Niveau Heizkennlinie
                                      'Partybetrieb_Zeitbegrenzung_M2':             {'addr': '37F2', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 12},    # Zeitliche Begrenzung für Partybetrieb oder externe BetriebsprogrammUmschaltung mit Taster
                                      'Temperaturgrenze_red_Betrieb_M2':            {'addr': '37F8', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -61, 'max_value': 10},    # Temperaturgrenze für Aufhebung des reduzierten Betriebs -5 ºC
                                      'Temperaturgrenze_red_Raumtemp_M2':           {'addr': '37F9', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': -60, 'max_value': 10},    # Temperaturgrenze für Anhebung des reduzierten RaumtemperaturSollwertes
                                      'Vorlauftemperatur_Erhoehung_Soll_M2':        {'addr': '37FA', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 50},    # Erhöhung des Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwertes beim Übergang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur um 20 %
                                      'Vorlauftemperatur_Erhoehung_Zeit_M2':        {'addr': '37Fb', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 150},    # Zeitdauer für die Erhöhung des Kesselwasser bzw.VorlauftemperaturSollwertes (siehe Codieradresse „FA“) 60 min.
                                       # Warmwasser
                                      'Warmwasser_Temperatur':     {'addr': '0804', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},    # Warmwassertemperatur in Grad C
                                      'Warmwasser_Solltemperatur': {'addr': '6300', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 10, 'max_value': 95},    # Warmwasser-Solltemperatur
                                      'Status_Warmwasserbereitung':{'addr': '650a', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Satus Warmwasserbereitung
                                      'WarmwasserPumpenNachlauf':  {'addr': '6762', 'len': 2, 'unit': 'ISNON' , 'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 1},    # Warmwasserpumpennachlauf
                                      # Ferienprogramm HK_A1M1
                                      'Ferienprogramm_A1M1':       {'addr': '2535', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',   'set': False},    # Ferienprogramm A1M1
                                      'Ferien_Abreisetag_A1M1':    {'addr': '2309', 'len': 8, 'unit': 'DA',      'set': True},    # Ferien Abreisetag A1M1
                                      'Ferien_Rückreisetag_A1M1':  {'addr': '2311', 'len': 8, 'unit': 'DA',      'set': True},    # Ferien Rückreisetag A1M1
                                      # Ferienprogramm HK_M2
                                      'Ferienprogramm_M2':         {'addr': '3535', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',   'set': False},    # Ferienprogramm M2
                                      'Ferien_Abreisetag_M2':      {'addr': '3309', 'len': 8, 'unit': 'DA',      'set': True},    # Ferien Abreisetag M2
                                      'Ferien_Rückreisetag_M2':    {'addr': '3311', 'len': 8, 'unit': 'DA',      'set': True},    # Ferien Rückreisetag M2
                                      # Schaltzeiten Warmwasser
                                      'Timer_Warmwasser_Mo': {'addr': '2100', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Montag
                                      'Timer_Warmwasser_Di': {'addr': '2108', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Dienstag
                                      'Timer_Warmwasser_Mi': {'addr': '2110', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Mittwoch
                                      'Timer_Warmwasser_Do': {'addr': '2118', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Donnerstag
                                      'Timer_Warmwasser_Fr': {'addr': '2120', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Freitag
                                      'Timer_Warmwasser_Sa': {'addr': '2128', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Samstag
                                      'Timer_Warmwasser_So': {'addr': '2130', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Warmwasserbereitung Sonntag
                                      # Schaltzeiten HK_A1M1
                                      'Timer_A1M1_Mo':       {'addr': '2000', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Montag
                                      'Timer_A1M1_Di':       {'addr': '2008', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Dienstag
                                      'Timer_A1M1_Mi':       {'addr': '2010', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Mittwoch
                                      'Timer_A1M1_Do':       {'addr': '2018', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Donnerstag
                                      'Timer_A1M1_Fr':       {'addr': '2020', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Freitag
                                      'Timer_A1M1_Sa':       {'addr': '2028', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Samstag
                                      'Timer_A1M1_So':       {'addr': '2030', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Sonntag
                                      # Schaltzeiten HK_M2
                                      'Timer_M2_Mo':         {'addr': '3000', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Montag
                                      'Timer_M2_Di':         {'addr': '3008', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Dienstag
                                      'Timer_M2_Mi':         {'addr': '3010', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Mittwoch
                                      'Timer_M2_Do':         {'addr': '3018', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Donnerstag
                                      'Timer_M2_Fr':         {'addr': '3020', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Freitag
                                      'Timer_M2_Sa':         {'addr': '3028', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Samstag
                                      'Timer_M2_So':         {'addr': '3030', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Heizkreis_A1M1 Sonntag
                                      # Schaltzeiten Zirkulation
                                      'Timer_Zirku_Mo':      {'addr': '2200', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Montag
                                      'Timer_Zirku_Di':      {'addr': '2208', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Dienstag
                                      'Timer_Zirku_Mi':      {'addr': '2210', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Mittwoch
                                      'Timer_Zirku_Do':      {'addr': '2218', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Donnerstag
                                      'Timer_Zirku_Fr':      {'addr': '2220', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Freitag
                                      'Timer_Zirku_Sa':      {'addr': '2228', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Samstag
                                      'Timer_Zirku_So':      {'addr': '2230', 'len': 8, 'unit': 'CT',  'set': True},    # Timer Zirkulationspumpe Sonntag
                                  },
                                  'V200HO1C': {
                                      # Allgemein
                                      'Frostgefahr':                     {'addr': '2510', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},                                        # Frostgefahr
                                      'Aussentemperatur_TP':             {'addr': '5525', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                        # Aussentemperatur_tiefpass
                                      'Aussentemperatur_Dp':             {'addr': '5527', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                        # Aussentemperatur in Grad C (Gedaempft)
                                      'Anlagenleistung':                 {'addr': 'a38f', 'len': 2, 'unit': 'IS10',   'set': False},                                        # Anlagenleistung
                                      # Kessel
                                      'Kesseltemperatur_TP':             {'addr': '0810', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                        # Kesseltemperatur_tiefpass
                                      'Kesselsolltemperatur':            {'addr': '555A', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                        # Kesselsolltemperatur
                                      'Abgastemperatur':                 {'addr': '0816', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                        # Abgastemperatur
                                      # Fehler
                                      'Sammelstoerung':                  {'addr': '0a82', 'len': 1, 'unit': 'RT',     'set': False},                                        # Sammelstörung
                                      'Error0':                          {'addr': '7507', 'len': 9, 'unit': 'ES',     'set': False},                                        # Fehlerhistory Eintrag 1
                                      'Error1':                          {'addr': '7510', 'len': 9, 'unit': 'ES',     'set': False},                                        # Fehlerhistory Eintrag 2
                                      'Error2':                          {'addr': '7519', 'len': 9, 'unit': 'ES',     'set': False},                                        # Fehlerhistory Eintrag 3
                                      'Error3':                          {'addr': '7522', 'len': 9, 'unit': 'ES',     'set': False},                                        # Fehlerhistory Eintrag 4
                                      'Error4':                          {'addr': '752B', 'len': 9, 'unit': 'ES',     'set': False},                                        # Fehlerhistory Eintrag 5
                                      'Error5':                          {'addr': '7534', 'len': 9, 'unit': 'ES',     'set': False},                                        # Fehlerhistory Eintrag 6
                                      'Error6':                          {'addr': '753D', 'len': 9, 'unit': 'ES',     'set': False},                                        # Fehlerhistory Eintrag 7
                                      'Error7':                          {'addr': '7546', 'len': 9, 'unit': 'ES',     'set': False},                                        # Fehlerhistory Eintrag 8
                                      'Error8':                          {'addr': '754F', 'len': 9, 'unit': 'ES',     'set': False},                                        # Fehlerhistory Eintrag 9
                                      'Error9':                          {'addr': '7558', 'len': 9, 'unit': 'ES',     'set': False},                                        # Fehlerhistory Eintrag 10
                                      # Pumpen
                                      'Speicherladepumpe':               {'addr': '6513', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},                                        # Speicherladepumpe für Warmwasser
                                      'Zirkulationspumpe':               {'addr': '6515', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': True},                                         # Zirkulationspumpe
                                      'Interne_Pumpe':                   {'addr': '7660', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},                                        # Interne Pumpe
                                      'Heizkreispumpe_HK1':              {'addr': '2906', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},                                        # Heizkreispumpe A1
                                      'Heizkreispumpe_HK2':              {'addr': '3906', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': False},                                        # Heizkreispumpe M2
                                      # Brenner
                                      'Brennerstarts':                   {'addr': '088a', 'len': 4, 'unit': 'ISNON',  'set': False},                                        # Brennerstarts
                                      'Brennerleistung':                 {'addr': 'a305', 'len': 2, 'unit': 'IS10',   'set': False},                                        # Brennerleistung
                                      'Brenner_Betriebsstunden':         {'addr': '08a7', 'len': 4, 'unit': 'IU3600', 'set': False},                                        # Brenner-Betriebsstunden
                                      #Solar
                                      'SolarPumpe':                      {'addr': '6552', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False},                                        # Solarpumpe
                                      'Kollektortemperatur':             {'addr': '6564', 'len': 2, 'unit': 'IS10',   'set': False},                                        # Kollektortemperatur
                                      'Speichertemperatur':              {'addr': '6566', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                        # Spichertemperatur
                                      'Solar_Betriebsstunden':           {'addr': '6568', 'len': 4, 'unit': 'IU100',  'set': False},                                        # Solar Betriebsstunden
                                      'Solar_Waermemenge':               {'addr': '6560', 'len': 2, 'unit': 'IUINT',  'set': False},                                        # Solar Waermemenge
                                      'Solar_Ausbeute':                  {'addr': 'CF30', 'len': 4, 'unit': 'IUINT',  'set': False},                                        # Solar Ausbeute
                                      # Heizkreis 1
                                      'Betriebsart_HK1':                 {'addr': '2500', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 3},         # Betriebsart (0=Abschaltbetrieb, 1=Red. Betrieb, 2=Normalbetrieb (Schaltuhr), 3=Normalbetrieb (Dauernd))
                                      'Heizart_HK1':                     {'addr': '2323', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 4},         # Heizart     (0=Abschaltbetrieb, 1=Nur Warmwasser, 2=Heizen und Warmwasser, 3=Normalbetrieb (Reduziert), 4=Normalbetrieb (Dauernd))
                                      'Vorlauftemperatur_Soll_HK1':      {'addr': '2544', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                        # Vorlauftemperatur Soll
                                      'Vorlauftemperatur_HK1':           {'addr': '2900', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                        # Vorlauftemperatur Ist
                                      # Heizkreis 2
                                      'Betriebsart_HK2':                 {'addr': '3500', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 3},         # Betriebsart (0=Abschaltbetrieb, 1=Red. Betrieb, 2=Normalbetrieb (Schaltuhr), 3=Normalbetrieb (Dauernd))
                                      'Heizart_HK2':                     {'addr': '3323', 'len': 1, 'unit': 'IUINT',  'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 4},         # Heizart     (0=Abschaltbetrieb, 1=Nur Warmwasser, 2=Heizen und Warmwasser, 3=Normalbetrieb (Reduziert), 4=Normalbetrieb (Dauernd))
                                      'Vorlauftemperatur_Soll_HK2':      {'addr': '3544', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                        # Vorlauftemperatur Soll
                                      'Vorlauftemperatur_HK2':           {'addr': '3900', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                        # Vorlauftemperatur Ist
                                      # Warmwasser
                                      'Warmwasser_Temperatur':           {'addr': '0812', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                        # Warmwassertemperatur in Grad C
                                      'Warmwasser_Solltemperatur':       {'addr': '6300', 'len': 1, 'unit': 'ISNON',  'set': True, 'min_value': 10, 'max_value': 80},       # Warmwasser-Solltemperatur
                                      'Warmwasser_Austrittstemperatur':  {'addr': '0814', 'len': 2, 'unit': 'IU10',   'set': False},                                        # Warmwasseraustrittstemperatur in Grad C
                                  },
                                  'V200WO1C': {
                                      # generelle Infos
                                      'Anlagentyp':               {'addr': '00F8', 'len': 2, 'unit': 'DT',      'set': False},      # getAnlTyp -- Information - Allgemein: Anlagentyp (204D)
                                      'Aussentemperatur':         {'addr': '0101', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempA -- Information - Allgemein: Aussentemperatur (-40..70)
                              
                                      # Anlagenstatus
                                      'Betriebsart':              {'addr': 'B000', 'len': 1, 'unit': 'BA',      'set': True},       # getBetriebsart -- Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Betriebsart (Textstring)
                                      'Manuell':                  {'addr': 'B020', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': True, 'min_value': 0, 'max_value': 2},       # getManuell / setManuell -- 0 = normal, 1 = manueller Heizbetrieb, 2 = 1x Warmwasser auf Temp2
                                      'Sekundaerpumpe':           {'addr': '0484', 'len': 1, 'unit': 'RT',      'set': False},      # getStatusSekP -- Diagnose - Anlagenuebersicht: Sekundaerpumpe 1 (0..1)
                                      'Heizkreispumpe':           {'addr': '048D', 'len': 1, 'unit': 'RT',      'set': False},      # getStatusPumpe -- Information - Heizkreis HK1: Heizkreispumpe (0..1)
                                      'Zirkulationspumpe':        {'addr': '0490', 'len': 1, 'unit': 'RT',      'set': False},      # getStatusPumpeZirk -- Information - Warmwasser: Zirkulationspumpe (0..1)
                                      'VentilHeizenWW':           {'addr': '0494', 'len': 1, 'unit': 'RT',      'set': False},      # getStatusVentilWW -- Diagnose - Waermepumpe: 3-W-Ventil Heizen WW1 (0 (Heizen)..1 (WW))
                                      'Vorlaufsolltemp':          {'addr': '1800', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempVLSoll -- Diagnose - Heizkreis HK1: Vorlaufsolltemperatur HK1 (0..95)
                                      'Outdoor_Fanspeed':         {'addr': '1A52', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getSpdFanOut -- Outdoor Fanspeed
                                      'Status_Fanspeed':          {'addr': '1A53', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getSpdFan -- Geschwindigkeit Luefter
                                      'Kompressor_Freq':          {'addr': '1A54', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getSpdKomp -- Compressor Frequency
                              
                                      # Temperaturen
                                      'SolltempWarmwasser':       {'addr': '6000', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': True, 'min_value': 10, 'max_value': 60},      # getTempWWSoll -- Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Warmwassersolltemperatur (10..60 (95))
                                      'VorlauftempSek':           {'addr': '0105', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempSekVL -- Information - Heizkreis HK1: Vorlauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)
                                      'RuecklauftempSek':         {'addr': '0106', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempSekRL -- Diagnose - Anlagenuebersicht: Ruecklauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)
                                      'Warmwassertemperatur':     {'addr': '010d', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempWWIstOben -- Information - Warmwasser: Warmwassertemperatur oben (0..95)
                              
                                      # Stellwerte
                                      'Raumsolltemp':             {'addr': '2000', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempRaumSollNormal -- Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Raumsolltemperatur normal (10..30)
                                      'RaumsolltempReduziert':    {'addr': '2001', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempRaumSollRed -- Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Raumsolltemperatur reduzierter Betrieb (10..30)
                                      'HeizkennlinieNiveau':      {'addr': '2006', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getHKLNiveau -- Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Niveau der Heizkennlinie (-15..40)
                                      'HeizkennlinieNeigung':     {'addr': '2007', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getHKLNeigung -- Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Neigung der Heizkennlinie (0..35)
                                      'RaumsolltempParty':        {'addr': '2022', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempRaumSollParty -- Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Party Solltemperatur (10..30)
                              
                                      # Statistiken / Laufzeiten
                                      'EinschaltungenSekundaer':  {'addr': '0504', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getAnzQuelleSek -- Statistik - Schaltzyklen Anlage: Einschaltungen Sekundaerquelle (?)
                                      'EinschaltungenHeizstab1':  {'addr': '0508', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getAnzHeizstabSt1 -- Statistik - Schaltzyklen Anlage: Einschaltungen Heizstab Stufe 1 (?)
                                      'EinschaltungenHeizstab2':  {'addr': '0509', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getAnzHeizstabSt2 -- Statistik - Schaltzyklen Anlage: Einschaltungen Heizstab Stufe 2 (?)
                                      'EinschaltungenHK':         {'addr': '050D', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getAnzHK -- Statistik - Schaltzyklen Anlage: Einschaltungen Heizkreis (?)
                                      'LZSekundaerpumpe':         {'addr': '0584', 'len': 4, 'unit': 'IU3600',  'set': False},      # getLZPumpeSek -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Sekundaerpumpe (?)
                                      'LZHeizstab1':              {'addr': '0588', 'len': 4, 'unit': 'IU3600',  'set': False},      # getLZHeizstabSt1 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Heizstab Stufe 1 (?)
                                      'LZHeizstab2':              {'addr': '0589', 'len': 4, 'unit': 'IU3600',  'set': False},      # getLZHeizstabSt2 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Heizstab Stufe 2 (?)
                                      'LZPumpeHK':                {'addr': '058D', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getLZPumpe -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Pumpe HK1 (0..1150000)
                                      'LZWWVentil':               {'addr': '0594', 'len': 4, 'unit': 'IU3600',  'set': False},      # getLZVentilWW -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Warmwasserventil (?)
                                      'LZVerdichterStufe1':       {'addr': '1620', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getLZVerdSt1 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 1 (?)
                                      'LZVerdichterStufe2':       {'addr': '1622', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getLZVerdSt2 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 2 (?)
                                      'LZVerdichterStufe3':       {'addr': '1624', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getLZVerdSt3 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 3 (?)
                                      'LZVerdichterStufe4':       {'addr': '1626', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getLZVerdSt4 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 4 (?)
                                      'LZVerdichterStufe5':       {'addr': '1628', 'len': 4, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getLZVerdSt5 -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 5 (?)
                                      'VorlauftempSekMittel':     {'addr': '16B2', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempSekVLMittel -- Statistik - Energiebilanz: mittlere sek. Vorlauftemperatur (0..95)
                                      'RuecklauftempSekMittel':   {'addr': '16B3', 'len': 2, 'unit': 'IS10',    'set': False},      # getTempSekRLMittel -- Statistik - Energiebilanz: mittlere sek.Temperatur RL1 (0..95)
                                      'OAT_Temperature':          {'addr': '1A5C', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getTempOAT -- OAT Temperature
                                      'ICT_Temperature':          {'addr': '1A5D', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getTempICT -- OCT Temperature
                                      'CCT_Temperature':          {'addr': '1A5E', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getTempCCT -- CCT Temperature
                                      'HST_Temperature':          {'addr': '1A5F', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getTempHST -- HST Temperature
                                      'OMT_Temperature':          {'addr': '1A60', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getTempOMT -- OMT Temperature
                                      'LZVerdichterWP':           {'addr': '5005', 'len': 4, 'unit': 'IU3600',  'set': False},      # getLZWP -- Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Waermepumpe  (0..1150000)
                                      'SollLeistungVerdichter':   {'addr': '5030', 'len': 1, 'unit': 'IUNON',   'set': False},      # getPwrSollVerdichter -- Diagnose - Anlagenuebersicht: Soll-Leistung Verdichter 1 (0..100)
                                      'WaermeWW12M':              {'addr': '1660', 'len': 4, 'unit': 'IU10',    'set': False},      # Wärmeenergie für WW-Bereitung der letzten 12 Monate (kWh)
                                      'ElektroWW12M':             {'addr': '1670', 'len': 4, 'unit': 'IU10',    'set': False},      # elektr. Energie für WW-Bereitung der letzten 12 Monate (kWh)
                                  },
                              }
                              
                              unitset = {
                                  'P300': {
                                      'BA':      {'unit_de': 'Betriebsart',       'type': 'list',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: BA
                                      'CT':      {'unit_de': 'CycleTime',         'type': 'timer',    'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: CT
                                      'DT':      {'unit_de': 'DeviceType',        'type': 'list',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: DT
                                      'ES':      {'unit_de': 'ErrorState',        'type': 'list',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: ES
                                      'IU2':     {'unit_de': 'INT unsigned 2',    'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': '2'},          # vito unit: UT1U, PR1
                                      'IU10':    {'unit_de': 'INT unsigned 10',   'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': '10'},         # vito unit:
                                      'IU100':   {'unit_de': 'INT unsigned 100',  'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': '100'},        # vito unit:
                                      'IU3600':  {'unit_de': 'INT unsigned 3600', 'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': '3600'},       # vito unit: CS
                                      'IUBOOL':  {'unit_de': 'INT unsigned bool', 'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': 'bool'},       # vito unit:
                                      'IUINT':   {'unit_de': 'INT unsigned int',  'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': 'int'},        # vito unit:
                                      'IUNON':   {'unit_de': 'INT unsigned non',  'type': 'integer',  'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: UTI, CO
                                      'IS2':     {'unit_de': 'INT signed 2',      'type': 'integer',  'signed': True,  'read_value_transform': '2'},          # vito unit: UT1, PR
                                      'IS10':    {'unit_de': 'INT signed 10',     'type': 'integer',  'signed': True,  'read_value_transform': '10'},         # vito unit: UT, UN
                                      'IS100':   {'unit_de': 'INT signed 100',    'type': 'integer',  'signed': True,  'read_value_transform': '100'},        # vito unit:
                                      'IS1000':  {'unit_de': 'INT signed 1000',   'type': 'integer',  'signed': True,  'read_value_transform': '1000'},       # vito unit:
                                      'ISNON':   {'unit_de': 'INT signed non',    'type': 'integer',  'signed': True,  'read_value_transform': 'non'},        # vito unit:
                                      'RT':      {'unit_de': 'ReturnStatus',      'type': 'list',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: ST, RT
                                      'SC':      {'unit_de': 'SystemScheme',      'type': 'list',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit:
                                      'SN':      {'unit_de': 'Sachnummer',        'type': 'serial',   'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit:
                                      'SR':      {'unit_de': 'SetReturnStatus',   'type': 'list',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit:
                                      'TI':      {'unit_de': 'SystemTime',        'type': 'datetime', 'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit: TI
                                      'DA':      {'unit_de': 'Date',              'type': 'date',     'signed': False, 'read_value_transform': 'non'},        # vito unit:
                                  }
                              }
                              
                              errorset = {
                                  'P300': {
                                      '00': 'Regelbetrieb (kein Fehler)',
                                      '0F': 'Wartung (fuer Reset Codieradresse 24 auf 0 stellen)',
                                      '10': 'Kurzschluss Aussentemperatursensor',
                                      '18': 'Unterbrechung Aussentemperatursensor',
                                      '19': 'Unterbrechung Kommunikation Außentemperatursensor RF',
                                      '1D': 'Keine Kommunikation mit Sensor',
                                      '1E': 'Strömungssensor defekt',
                                      '1F': 'Strömungssensor defekt',
                                      '20': 'Kurzschluss Vorlauftemperatursensor',
                                      '21': 'Kurzschluss Ruecklauftemperatursensor',
                                      '28': 'Unterbrechung Aussentemperatursensor / Vorlauftemperatursensor Anlage',
                                      '29': 'Unterbrechung Ruecklauftemperatursensor',
                                      '30': 'Kurzschluss Kesseltemperatursensor',
                                      '38': 'Unterbrechung Kesseltemperatursensor',
                                      '40': 'Kurzschluss Vorlauftemperatursensor M2',
                                      '42': 'Unterbrechung Vorlauftemperatursensor M2',
                                      '44': 'Kurzschluss Vorlauftemperatursensor Heizkreis 3',
                                      '48': 'Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Heizkreis 3',
                                      '50': 'Kurzschluss Speichertemperatursensor',
                                      '51': 'Kurzschluss Auslauftemperatursensor',
                                      '58': 'Unterbrechung Speichertemperatursensor',
                                      '59': 'Unterbrechung Auslauftemperatursensor',
                                      '92': 'Solar: Kurzschluss Kollektortemperatursensor',
                                      '93': 'Solar: Kurzschluss Sensor S3',
                                      '94': 'Solar: Kurzschluss Speichertemperatursensor',
                                      '9A': 'Solar: Unterbrechung Kollektortemperatursensor',
                                      '9B': 'Solar: Unterbrechung Sensor S3',
                                      '9C': 'Solar: Unterbrechung Speichertemperatursensor',
                                      '9E': 'Solar: Zu geringer bzw. kein Volumenstrom oder Temperaturwächter ausgeloest',
                                      '9F': 'Solar: Fehlermeldung Solarteil (siehe Solarregler)',
                                      'A4': 'Amx. Anlagendruck überschritten',
                                      'A7': 'Bedienteil defekt',
                                      'A8': 'Luft in der internen Umwaelzpumpe oder Mindest-Volumenstrom nicht erreicht',
                                      'B0': 'Kurzschluss Abgastemperatursensor',
                                      'B1': 'Kommunikationsfehler Bedieneinheit',
                                      'B4': 'Interner Fehler (Elektronik)',
                                      'B5': 'Interner Fehler (Elektronik)',
                                      'B6': 'Ungueltige Hardwarekennung (Elektronik)',
                                      'B7': 'Interner Fehler (Kesselkodierstecker)',
                                      'B8': 'Unterbrechung Abgastemperatursensor',
                                      'B9': 'Interner Fehler (Dateneingabe wiederholen)',
                                      'BA': 'Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis M2',
                                      'BB': 'Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis 3',
                                      'BC': 'Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M1',
                                      'BD': 'Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M2',
                                      'BE': 'Falsche Codierung Fernbedienung Vitorol',
                                      'BF': 'Falsches Kommunikationsmodul LON',
                                      'C1': 'Externe Sicherheitseinrichtung (Kessel kuehlt aus)',
                                      'C2': 'Kommunikationsfehler Solarregelung',
                                      'C3': 'Kommunikationsfehler Erweiterung AM1',
                                      'C4': 'Kommunikationsfehler Erweiterumg Open Therm',
                                      'C5': 'Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M1',
                                      'C6': 'Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M2',
                                      'C7': 'Falsche Codierung der Heizkreispumpe',
                                      'C8': 'Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte, externe Heizkreispumpe 3',
                                      'C9': 'Stoermeldeeingang am Schaltmodul-V aktiv',
                                      'CD': 'Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)',
                                      'CE': 'Kommunikationsfehler Schaltmodul-V',
                                      'CF': 'Kommunikationsfehler LON Modul',
                                      'D1': 'Brennerstoerung',
                                      'D4': 'Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgeloest oder Stoermeldemodul nicht richtig gesteckt',
                                      'D6': 'Eingang DE1 an Erweiterung EA1 meldet eine Stoerung',
                                      'D7': 'Eingang DE2 an Erweiterung EA1 meldet eine Stoerung',
                                      'D8': 'Eingang DE3 an Erweiterung EA1 meldet eine Stoerung',
                                      'DA': 'Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M1',
                                      'DB': 'Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M2',
                                      'DC': 'Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis 3',
                                      'DD': 'Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M1',
                                      'DE': 'Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M2',
                                      'DF': 'Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis 3',
                                      'E0': 'Fehler externer LON Teilnehmer',
                                      'E1': 'Isolationsstrom waehrend des Kalibrierens zu hoch',
                                      'E3': 'Zu geringe Wärmeabnahme während des Kalibrierens, Temperaturwächter hat ausgeschaltet',
                                      'E4': 'Fehler Versorgungsspannung',
                                      'E5': 'Interner Fehler, Flammenverstärker(Ionisationselektrode)',
                                      'E6': 'Abgas- / Zuluftsystem verstopft, Anlagendruck zu niedrig',
                                      'E7': 'Ionisationsstrom waehrend des Kalibrierens zu gering',
                                      'E8': 'Ionisationsstrom nicht im gültigen Bereich',
                                      'EA': 'Ionisationsstrom waehrend des Kalibrierens nicht im gueltigen Bereich',
                                      'EB': 'Wiederholter Flammenverlust waehrend des Kalibrierens',
                                      'EC': 'Parameterfehler waehrend des Kalibrierens',
                                      'ED': 'Interner Fehler',
                                      'EE': 'Flammensignal ist bei Brennerstart nicht vorhanden oder zu gering',
                                      'EF': 'Flammenverlust direkt nach Flammenbildung (waehrend der Sicherheitszeit)',
                                      'F0': 'Interner Fehler (Regelung tauschen)',
                                      'F1': 'Abgastemperaturbegrenzer ausgeloest',
                                      'F2': 'Temperaturbegrenzer ausgeloest',
                                      'F3': 'Flammensigal beim Brennerstart bereits vorhanden',
                                      'F4': 'Flammensigal nicht vorhanden',
                                      'F7': 'Differenzdrucksensor defekt, Kurzschluss ider Wasserdrucksensor',
                                      'F8': 'Brennstoffventil schliesst zu spaet',
                                      'F9': 'Geblaesedrehzahl beim Brennerstart zu niedrig',
                                      'FA': 'Geblaesestillstand nicht erreicht',
                                      'FC': 'Gaskombiregler defekt oder fehlerhafte Ansteuerung Modulationsventil oder Abgasweg versperrt',
                                      'FD': 'Fehler Gasfeuerungsautomat, Kesselkodierstecker fehlt(in Verbindung mit B7)',
                                      'FE': 'Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt',
                                      'FF': 'Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder interner Fehler'
                                  },
                              }
                              
                              operatingmodes = {
                                  'V200KW2': {
                                      '0': 'Abschaltbetrieb',
                                      '1': 'Warmwasserbetrieb',
                                      '2': 'Heiz- und Warmwasserbetrieb',
                                      '4': 'Dauerbetrieb, reduziert',
                                      '5': 'Dauerbetrieb, normal',
                                  },
                                  'V200KO1B': {
                                      '00': 'Warmwasser (Schaltzeiten)',
                                      '01': 'reduziert Heizen (dauernd)',
                                      '02': 'normal Heizen (dauernd)',
                                      '04': 'Heizen und Warmwasser (FS)',
                                      '03': 'Heizen und Warmwasser (Schaltzeiten)',
                                      '05': 'Standby',
                                  },
                                  'aktuelle_Betriebsart': {
                                      '00': 'Abschaltbetrieb',
                                      '01': 'Reduzierter Betrieb',
                                      '02': 'Normalbetrieb',
                                      '03': 'Dauernd Normalbetrieb',
                                  },
                                  'V200WO1C': {
                                      '00': 'Abschaltbetrieb',
                                      '01': 'Warmwasser',
                                      '02': 'Heizen und Warmwasser',
                                      '03': 'undefiniert',
                                      '04': 'dauernd reduziert',
                                      '05': 'dauernd normal',
                                      '06': 'normal Abschalt',
                                      '07': 'nur kühlen',
                                  },
                                  'V200HO1C': {
                                      '00': 'Abschaltbetrieb',
                                      '01': 'Warmwasser',
                                      '02': 'Heizen und Warmwasser',
                                      '03': 'Normal reduziert',
                                      '04': 'Normal dauernd'
                                  }
                              }
                              
                              systemschemes = {
                                  'V200KO1B': {
                                      '01': 'A1',
                                      '02': 'A1 + WW',
                                      '04': 'M2',
                                      '03': 'M2 + WW',
                                      '05': 'A1 + M2',
                                      '06': 'A1 + M2 + WW'
                                  },
                                  'V200WO1C': {
                                      '01': 'WW',
                                      '02': 'HK + WW',
                                      '04': 'HK + WW',
                                      '05': 'HK + WW'
                                  },
                                  'V200HO1C': {
                                      '01': 'WW',
                                      '02': 'HK + WW',
                                      '04': 'HK + WW',
                                      '05': 'HK + WW'
                                  }
                              }
                              
                              devicetypes = {
                                  '2098': 'V200KW2, Protokoll: KW2',
                                  '2053': 'GWG_VBEM, Protokoll: GWG',
                                  '20CB': 'VScotHO1, Protokoll: P300',
                                  '2094': 'V200KW1, Protokoll: KW2',
                                  '209F': 'V200KO1B, Protokoll: P300, KW2',
                                  '204D': 'V200WO1C, Protokoll: P300',
                                  '20B8': 'V333MW1, Protokoll: ',
                                  '20A0': 'V100GC1, Protokoll: ',
                                  '20C2': 'VDensHO1, Protokoll: ',
                                  '20A4': 'V200GW1, Protokoll: ',
                                  '20C8': 'VPlusHO1, Protokoll: ',
                                  '2046': 'V200WO1,VBC700, Protokoll: ',
                                  '2047': 'V200WO1,VBC700, Protokoll: ',
                                  '2049': 'V200WO1,VBC700, Protokoll: ',
                                  '2032': 'VBC550, Protokoll: ',
                                  '2033': 'VBC550, Protokoll: '
                                  }
                              
                              returnstatus = {
                                  'P300': {
                                      '00': '0',
                                      '01': '1',
                                      '03': '2',
                                      'AA': 'NOT OK',
                                      # At least for device 20CB the heating circuit pump returns status 03 when it's on and the heating runs in in night mode
                                  },
                              }
                              
                              setreturnstatus = {
                                  'P300': {
                                      '00': 'OK',
                                      '05': 'SYNC (NOT OK)',
                                  },
                              }
                              
                              # P300 Protokoll
                              #
                              # Beispiel
                              #
                              # Senden        41 5 0 1 55 25 2 82
                              # Read Request  -- - - - ----- - --
                              #                | | | |   |   |  +------- Prüfsumme (Summe über alley Bytes ohne die 41; [hex]5+0+1+55+25+2 = [dez]5+0+1+(5x16)+5+(2x16)+5+2 = 130dez = 82hex
                              #                | | | |   |   +---------- XX Anzahl der Bytes, die in der Antwort erwartet werden
                              #                | | | |   +-------------- XX XX 2 byte Adresse der Daten oder Prozedur
                              #                | | | +------------------ XX 01 = ReadData, 02 = WriteData, 07 = Function Call
                              #                | | +-------------------- XX 00 = Anfrage, 01 = Antwort, 03 = Fehler
                              #                | +---------------------- Länge der Nutzdaten (Anzahl der Bytes zwischen dem Telegramm-Start-Byte (0x41) und der Prüfsumme)
                              #                +------------------------ Telegramm-Start-Byte
                              #
                              # Empfangen   :  6 ----------------------- OK (Antwort auf 0x16 0x00 0x00 und auf korrekt empfangene Telegramme)
                              #                5 ----------------------- Schnittstelle ist aktiv und wartet auf eine Initialisierung
                              #               15 ----------------------- Schnittstelle meldet einen Fehler zurück
                              #
                              #               41 7 1 1 55 25 2 EF 0 74
                              #               -- - - - ----- - ---- --
                              #                | | | |   |   |   |   +-- Prüfsumme (Summe über alley Bytes ohne die 41; [hex]7+1+1+55+25+2+EF+0 = [dez]7+1+1+(5x16)+5+(2x16)+5+2+(14*16)+(15*16)+0 = [dez]7+1+1+(80)+5+(32)+5+2+(224)+(15)+0 = 372dez = 1.74hex)
                              #                | | | |   |   |   +------ Wert
                              #                | | | |   |   +---------- XX Anzahl der Bytes, die in der Antwort erwartet werden
                              #                | | | |   +-------------- XX XX 2 byte Adresse der Daten oder Prozedur
                              #                | | | +------------------ XX 01 = ReadData, 02 = WriteData, 07 = Function Call
                              #                | | +-------------------- XX 00 = Anfrage, 01 = Antwort, 03 = Fehler
                              #                | +---------------------- Länge der Nutzdaten (Anzahl der Bytes zwischen dem Telegramm-Start-Byte (0x41) und der Prüfsumme)
                              #                +------------------------ Telegramm-Start-Byte
                              
                              # Kommunikationsbeispiele
                              # Information Kessel Außentemperatur read 2-Byte -60..60 0x5525
                              # DATA TX: 41 5 0 1 55 25 2 82
                              # DATA RX: 41 7 1 1 55 25 2 EF 0 74 --> 00EF = 239 --> 23.9°C (Faktor 0.1)
                              # --> Senden   41 5 0 1 55 25 2 82
                              #              -- - - - ----- - --
                              #               | | | |   |   |  +-- Prüfsumme (Summe über alley Bytes ohne die 41; [hex]5+0+1+55+25+2 = [dez]5+0+1+(5x16)+5+(2x16)+5+2 = 130dez = 82hex
                              #               | | | |   |   +----- XX Anzahl der Bytes, die in der Antwort erwartet werden
                              #               | | | |   +--------- XX XX 2 byte Adresse der Daten oder Prozedur
                              #               | | | +------------- XX 01 = ReadData, 02 = WriteData, 07 = Function Call
                              #               | | +--------------- XX 00 = Anfrage, 01 = Antwort, 03 = Fehler
                              #               | +----------------- Länge der Nutzdaten (Anzahl der Bytes zwischen dem Telegramm-Start-Byte (0x41) und der Prüfsumme)
                              #               +------------------- Telegramm-Start-Byte
                              #
                              # --> Empfangen 6 41 7 1 1 55 25 2 EF 0 74
                              #               - -- - - - ----- - ---- --
                              #               |  | | | |   |   |   |   +-- Prüfsumme (Summe über alley Bytes ohne die 41; [hex]7+1+1+55+25+2+EF+0 = [dez]7+1+1+(5x16)+5+(2x16)+5+2+(14*16)+(15*16)+0 = [dez]7+1+1+(80)+5+(32)+5+2+(224)+(15)+0 = 372dez = 1.74hex)
                              #               |  | | | |   |   |   +------ Wert
                              #               |  | | | |   |   +---------- XX Anzahl der Bytes, die in der Antwort erwartet werden
                              #               |  | | | |   +-------------- XX XX 2 byte Adresse der Daten oder Prozedur
                              #               |  | | | +------------------ XX 01 = ReadData, 02 = WriteData, 07 = Function Call
                              #               |  | | +-------------------- XX 00 = Anfrage, 01 = Antwort, 03 = Fehler
                              #               |  | +---------------------- Länge der Nutzdaten (Anzahl der Bytes zwischen dem Telegramm-Start-Byte (0x41) und der Prüfsumme)
                              #               |  +------------------------ Telegramm-Start-Byte
                              #               +--------------------------- OK (Antwort auf 0x16 0x00 0x00 und auf korrekt empfangene Telegramme)
                              #
                              # --> Antwort: 0x00EF = 239 = 23.9°
                              Gruß
                              loeserman

                              Kommentar


                                Hi Loeserman,

                                danke für deine Mühe, das übernehme ich gern.

                                Sind denn die Änderungen an den Kommandos für V200HO1C verifiziert? Du hast ja teilweise auch die Adressen geändert... ich kann das leider nicht selbst testen

                                Gruß
                                Sebastian