Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

smartNG geschossen/weg?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Max2612
    antwortet
    Falscher dpt ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Medicusi
    antwortet
    Zitat von Max2612 Beitrag anzeigen
    Post #23 schon befolgt?
    Ja, ich bin auch fast am Ziel ... noch ein Fehler beim Starten der smarthome:

    Code:
    smarthome@smartHomeNUC:/usr/local/smarthome/bin$ tail /usr/local/smarthome/var/l og/smarthome-warnings.log
    2020-05-14 00:31:47 WARNING plugins.knx Wrong payload '00000000' for g a '1/0/13' with dpt '9'.
    2020-05-14 00:31:47 WARNING plugins.knx Wrong payload '0172c9e0' for g a '1/0/16' with dpt '9'.
    2020-05-14 00:31:47 WARNING plugins.knx Wrong payload '00000008' for g a '1/0/23' with dpt '9'.
    2020-05-14 00:31:47 WARNING plugins.knx Wrong payload '0172c9e0' for g a '1/0/26' with dpt '9'.
    2020-05-14 00:31:47 WARNING plugins.knx Wrong payload '00000057' for g a '1/0/33' with dpt '9'.
    2020-05-14 00:31:47 WARNING plugins.knx Wrong payload '0172c9e0' for g a '1/0/36' with dpt '9'.
    2020-05-14 00:31:48 WARNING plugins.knx Wrong payload '00000045' for g a '1/0/43' with dpt '9'.
    2020-05-14 00:31:48 WARNING plugins.knx Wrong payload '0172c9e0' for g a '1/0/46' with dpt '9'.
    2020-05-14 00:31:49 WARNING plugins.knx Wrong payload '000001b5' for g a '1/0/63' with dpt '9'.
    2020-05-14 00:31:49 WARNING plugins.knx Wrong payload '0141f450' for g a '1/0/66' with dpt '9'.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Max2612
    antwortet
    Post #23 schon befolgt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Medicusi
    antwortet
    nachdem ich jetzt seit 2 Stunden alles neu aufgesetzt habe, bin ich fast wieder beim selben Problem ...

    ich glaube es hat was mit falsch bzw. nicht gesetzten Schreibrechten.

    Fehler in beim Aufrufen der smartVISU --> Checking your configuration ... config.ini can`t be created! ...tmp directory is not writeble!

    Sobald ich die NUC neustarte kann ich nicht mehr auf die smarthomeNG Web Oberfläche ... da smarthomeNG anscheinend gar nicht automatisch gestartet wird:


    Code:
    smarthome@smartHomeNUC:~$ ps ax | grep smarthome
    479 ? Ss 0:00 sshd: smarthome [priv]
    498 ? S 0:00 sshd: smarthome@pts/0
    518 pts/0 S+ 0:00 grep smarthome
    smarthome@smartHomeNUC:~$ telnet localhost 2323
    Trying ::1...
    Trying 127.0.0.1...
    telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused

    Einen Kommentar schreiben:


  • Medicusi
    antwortet
    Nach dem Neustart der smarthomeNG habe ich mal in die LOG geschaut:

    Code:
    2020-05-13 22:43:32 WARNING __main__ -------------------- Init SmartHomeNG 1.7.1.master (cf2f7d85) --------------------
    2020-05-13 22:43:32 WARNING __main__ Running in Python interpreter 'v3.7.3 final' (pid=7975) on linux platform
    2020-05-13 22:43:33 WARNING lib.shtime Nutze Feiertage für Land 'DE', Provinz 'None', State 'None', 1 benutzerdefinierte Feiertagsdefinition(en) definiert
    2020-05-13 22:43:34 WARNING lib.item load_itemdefinitions(): For testing the joined item structs are saved to /usr/local/smarthome/etc/structs_joined.yaml
    2020-05-13 22:43:34 ERROR lib.connection KNX: could not connect to 127.0.0.1:6720 (TCP): [Errno 111] Verbindungsaufbau abgelehnt
    2020-05-13 22:43:34 ERROR lib.connection unregister a connection with filenumber == 14 for epoll failed
    knx IP Adresse müsste doch die NUC bzw. 127.0.0.1 sein oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Medicusi
    antwortet
    Also ich setze nun gerade die NUC komplett neu auf ... genau nach der Anleitung, denke das ist das beste.

    ERSTMAL MÖCHTE ICH HERZLICH DANKE DANKE! SAGEN für eure tolle Hilfe!

    Ich habe nun den Punkt smarthomeNG installieren abgeschlossen und die notwendigen Einstellungen in dem Admin-Interface gemacht und den Core neu gestartet.

    Mit dem drücken des Buttons "Core neu starten" ist smarthomeNG komplett neu gestartet oder muss ich noch etwas anderes machen?

    Nun gehe ich weiter mit "MQTT-Broker"? Oder mit dem einrichten von dem Dienst der smarthomeNG?

    Einen Kommentar schreiben:


  • bmx
    antwortet
    Es steht da aber auch drin, das man sich um Sachen wie Systemd erst dann kümmern soll wenn alles läuft...

    Einen Kommentar schreiben:


  • jzehnter
    antwortet
    Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht zu tief im Admin-Backend drin bin. Glaub aber nicht, dass das über das Admin-Backend geht. In der Doku ist eher die inhaltliche Konfiguration von shNG gemeint.

    Was dir definitiv fehlt ist die Systemd-Konfiguration für shNG, lt. dem oben geposteten Link.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Medicusi
    antwortet
    Zitat von jzehnter Beitrag anzeigen
    Dann fehlt dir dieser Schritt aus der Komplett-Anleitung:
    https://www.smarthomeng.de/user/inst...ng_daemon.html

    Du hast vermutlich davor shNG nur per Python gestartet wie wie folgt beschrieben:

    https://www.smarthomeng.de/user/inst...omeng.html#id1

    Im Rahmen deines Debuggings war der Prozess wieder beendet.
    Du musst die ganze Komplettanleitung abarbeiten
    Ich dachte das habe ich im "Admin Interface" bereits erledigt!?


    Einen Kommentar schreiben:


  • jzehnter
    antwortet
    Dann fehlt dir dieser Schritt aus der Komplett-Anleitung:
    https://www.smarthomeng.de/user/inst...ng_daemon.html

    Du hast vermutlich davor shNG nur per Python gestartet wie wie folgt beschrieben:

    https://www.smarthomeng.de/user/inst...omeng.html#id1

    Im Rahmen deines Debuggings war der Prozess wieder beendet.
    Du musst die ganze Komplettanleitung abarbeiten

    Einen Kommentar schreiben:


  • Medicusi
    antwortet
    Code:
    root@smartHomeNUC:/home/smarthome# find / -iname smarthome.service -type f,l | xargs ls -al
    -rw-r--r-- 1 smarthome smarthome 267 Mai 12 15:41 /usr/local/smarthome/examples/smarthome.service

    Einen Kommentar schreiben:


  • jzehnter
    antwortet
    Zitat von Medicusi Beitrag anzeigen
    Failed to restart smarthome.service: Unit smarthome.service not found.
    Hast du smarthomeNG bislang direkt per CLI als "python xxx" Aufruf gestartet oder per Systemd?
    systemd kennt derzeit keine Definition für deinen smarthome.service.

    Mach mal folgendes:
    Code:
    find / -iname smarthome.service -type f,l | xargs ls -al
    PS: Die Ausgaben sind am besten als CODE zu formatieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Medicusi
    antwortet
    smarthome@smartHomeNUC:~$ sudo systemctl status knxd.service
    Code:
    ● knxd.service - KNX Daemon
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: ena
    Active: active (running) since Wed 2020-05-13 20:32:43 CEST; 9s ago
    Main PID: 1628 (knxd)
    Tasks: 1 (limit: 4915)
    Memory: 520.0K
    CGroup: /system.slice/knxd.service
    └─1628 /usr/bin/knxd -e 1.1.251 -E 1.1.70:2 -c --send-delay=30 -b ipt
    Mai 13 20:32:43 smartHomeNUC systemd[1]: Starting KNX Daemon...
    Mai 13 20:32:43 smartHomeNUC systemd[1]: Started KNX Daemon.

    smarthome@smartHomeNUC:~$ netstat -tulpen
    Code:
    (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
    nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State Benutzer Inode PID/Program name
    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 17474 -
    tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 15931 -
    tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 0 14014 -
    tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 17476 -
    tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 15930 -
    tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 0 14015 -
    tcp6 0 0 :::6720 :::* LISTEN 0 25886 -
    tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 17363 -
    udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 15950 -
    udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 106 15923 -
    udp 0 0 192.168.1.139:33727 0.0.0.0:* 111 24997 -
    udp 0 0 0.0.0.0:60951 0.0.0.0:* 106 15925 -
    udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 17353 -
    udp6 0 0 :::5353 :::* 106 15924 -
    udp6 0 0 :::45565 :::* 106 15926 -
    smarthome@smartHomeNUC:~$ telnet localhost 8383
    Trying ::1...
    Trying 127.0.0.1...
    telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused

    Jetzt wollte ich smarthome neu starten ... irgendwas ist hier faul ....

    smarthome@smartHomeNUC:~$ systemctl restart smarthome

    Code:
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
    Legitimierung ist zum Neustarten von »smarthome.service« notwendig.
    Authenticating as: K**** ****,,, (smarthome)
    Password:
    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
    Failed to restart smarthome.service: Unit smarthome.service not found.
    Zuletzt geändert von Medicusi; 13.05.2020, 20:38.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jzehnter
    antwortet
    Was sagt dein ein "service smarthome status", "netstat -tulpen" (ggf. brauchst du dafür das Paket "net-tools") und "telnet localhost 8383"?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Medicusi
    antwortet
    Zitat von jzehnter Beitrag anzeigen
    Nachdem der knxd nun läuft kommst du nicht mehr auf die smartHomeNG-GUI?
    Genau ... warum auch immer

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X