    Äh - ne, das ist falsch. Wenn du das machst, dann gehts gar nicht. Er soll prüfen, ob blink_items_anticyclic eine Liste ist, und wenn nicht, eine leere Liste beisteuern.

    Deine Änderung würde prüfen, ob es ein String ist, und wenn nicht (sondern z.B. eine korrekt befüllte Liste) eine leere Liste zurückgeben.


    Sorry für das sequenzielle Debugging, aber ich kann gerade nicht das System umstricken für den Test, bin mitten in einer anderen Debugging-Session...

    Code:
    #!/usr/bin/env python3
    # vim: tabstop=4 softtabstop=4 shiftwidth=4 expandtab
    
    # LOGIC config
    # -------------------------------------------------------
    # visual_alarm:
    #     filename: blinker.py
    #     watch_item: HOME.alarm.action.blinkinglight
    #     set_items_cyclic:
    #         - AUSSEN.south.light.outer
    #         - AUSSEN.west.light.outer
    #     set_items_anticyclic:
    #         - AUSSEN.south.light.inner
    #         - AUSSEN.east.light.door
    #         - AUSSEN.west.light.nested
    #     set_blink_cycles: -1 ' -1: endless
    #     set_blink_interval: 2
    #     dry_run: 0
    
    control_item_name = trigger['source']
    control_item = sh.return_item(control_item_name)
    triggered_by = trigger['by']
    
    if control_item is not None:
        logger.info(f'LOGIC blinker.py: {logic.name} triggered from source {control_item_name} by {triggered_by}')
    
        # control_item_active = trigger['value']
        control_item_active = control_item()
    
        # set parameters from logic config
        blink_items_cyclic = []
        if hasattr(logic, 'set_items_cyclic'):
            blink_items_cyclic = logic.set_items_cyclic
        if isinstance(blink_items_cyclic, str):
            blink_items_cyclic = [blink_items_cyclic, ]
    
        # do we have blink items?
        if not isinstance(blink_items_cyclic, list) or len(blink_items_cyclic) == 0:
            logger.info('LOGIC blinker.py: error, no cyclic blink items set. Aborting')
        else:
    
            blink_items_anticyclic = []
            if hasattr(logic, 'set_items_anticyclic'):
                blink_items_anticyclic = logic.set_items_anticyclic
            if isinstance(blink_items_anticyclic, str):
                blink_items_anticyclic = [blink_items_anticyclic, ]
    
            # did we get strange data?
            if not isinstance(blink_items_anticyclic, list):
                blink_items_anticyclic = []
    
            if hasattr(logic, 'set_blink_cycles'):
                blink_cycles = int(logic.set_blink_cycles)
            else:
                blink_cycles = 2
                logger.info(f'LOGIC blinker.py: no blink cycles set, setting to default: {blink_cycles}')
    
            if hasattr(logic, 'set_blink_interval'):
                blink_interval = int(logic.set_blink_interval)
            else:
                blink_interval = 2
                logger.info(f'LOGIC blinker.py: no blink interval set, setting to default: {blink_interval}')
    
            if hasattr(logic, 'dry_run'):
                dry_run = (int(logic.dry_run) > 0)
            else:
                dry_run = False
    
            if control_item_active:
    
                # first call?
                if not hasattr(logic, 'blink_init'):
                    logger.info(f'LOGIC blinker.py: initiating {blink_cycles} blinks for {len(blink_items_cyclic)} cyclic and {len(blink_items_anticyclic)} anti-cyclic items')
                    logic.blink_init = True
    
                    blink_items = blink_items_cyclic + blink_items_anticyclic
                    if len(blink_items) > 0:
                        # SAVE item states
                        logic.saved_items = {}
                        for item_name in blink_items:
                            item = sh.return_item(item_name)
                            if item:
                                logic.saved_items[item_name] = item()
                                logger.info(f'LOGIC blinker.py: save {item_name} = {item()}')
    
                        if dry_run:
                            logger.warn('LOGIC blinker.py: test mode, dry run active')
    
                    else:
                        logger.warn('LOGIC blinker.py: no blink items set')
    
                # prepare blink
                if hasattr(logic, 'blink_value'):
                    logic.blink_value = not logic.blink_value
                else:
                    logic.blink_value = True
    
                if hasattr(logic, 'blink_countdown'):
                    logic.blink_countdown -= 1
                else:
                    logic.blink_countdown = blink_cycles
    
                # any blinks left?
                if logic.blink_countdown > 0 or blink_cycles == -1:
                    if blink_cycles == -1:
                        logger.info('LOGIC blinker.py BLINK (endless)')
                    else:
                        logger.info(f'LOGIC blinker.py BLINK ({logic.blink_countdown} cycles remaining)')
    
                    # set all cyclic items
                    for item_name in blink_items_cyclic:
                        item = sh.return_item(item_name)
                        logger.info(f'LOGIC blinker.py SET {item_name} to {logic.blink_value}')
                        if not dry_run:
                            item(logic.blink_value)
    
                    # set all anti-cyclic items
                    for item_name in blink_items_anticyclic:
                        item = sh.return_item(item_name)
                        logger.info(f'LOGIC blinker.py SET {item_name} to {not logic.blink_value}')
                        if not dry_run:
                            item(not logic.blink_value)
    
                    sh.trigger(f'logics.{logic.name}', by=trigger['by'], source=trigger['source'], value=trigger['value'], dt=sh.now() + datetime.timedelta(seconds=blink_interval))
    
                else:
                    logger.info('LOGIC blinker.py countdown finished, set control item to False')
                    control_item(False)  # this triggers logic again!
    
            else:
                logger.info('LOGIC blinker.py control item set to false: stop blink logic, restore saved item values')
    
                # RESTORE item states
                if hasattr(logic, 'saved_items'):
                    for item_name in logic.saved_items:
                        item = sh.return_item(item_name)
                        value = logic.saved_items[item_name]
                        logger.info(f'LOGIC blinker.py: restore {item_name} = {item()}')
                        if not dry_run:
                            item(value)
    
                # reset persistent values
                if hasattr(logic, 'saved_items'):
                    delattr(logic, 'saved_items')
                if hasattr(logic, 'blink_countdown'):
                    delattr(logic, 'blink_countdown')
                if hasattr(logic, 'blink_value'):
                    delattr(logic, 'blink_value')
                if hasattr(logic, 'blink_init'):
                    delattr(logic, 'blink_init')
    
    else:
        logger.info('LOGIC blinker.py triggered without source... ignoring...')

    Kommentar


      #17
      Hallo Leuts,

      jepp, der Tipp von Andre bringt die Lösung!

      Hier der Inhalt der Datei blinker.py, speichern ins Verzeichnis /usr/local/smarthome/logics

      Code:
      #!/usr/bin/env python3
      # vim: tabstop=4 softtabstop=4 shiftwidth=4 expandtab
      
      # LOGIC config
      # -------------------------------------------------------
      # visual_alarm:
      #     filename: blinker.py
      #     watch_item: HOME.alarm.action.blinkinglight
      #     set_items_cyclic:
      #         - AUSSEN.south.light.outer
      #         - AUSSEN.west.light.outer
      #     set_items_anticyclic:
      #         - AUSSEN.south.light.inner
      #         - AUSSEN.east.light.door
      #         - AUSSEN.west.light.nested
      #     set_blink_cycles: -1 ' -1: endless
      #     set_blink_interval: 2
      #     dry_run: 0
      
      control_item_name = trigger['source']
      control_item = sh.return_item(control_item_name)
      triggered_by = trigger['by']
      
      if control_item is not None:
          logger.info(f'LOGIC blinker.py: {logic.name} triggered from source {control_item_name} by {triggered_by}')
      
          # control_item_active = trigger['value']
          control_item_active = control_item()
      
          # set parameters from logic config
          blink_items_cyclic = []
          if hasattr(logic, 'set_items_cyclic'):
              blink_items_cyclic = logic.set_items_cyclic
          if isinstance(blink_items_cyclic, str):
              blink_items_cyclic = [blink_items_cyclic, ]
      
          # do we have blink items?
          if not isinstance(blink_items_cyclic, list) or len(blink_items_cyclic) == 0:
              logger.info('LOGIC blinker.py: error, no cyclic blink items set. Aborting')
          else:
      
              blink_items_anticyclic = []
              if hasattr(logic, 'set_items_anticyclic'):
                  blink_items_anticyclic = logic.set_items_anticyclic
              if isinstance(blink_items_anticyclic, str):
                  blink_items_anticyclic = [blink_items_anticyclic, ]
      
              # did we get strange data?
              if not isinstance(blink_items_anticyclic, str):
                  blink_items_anticyclic = []
      
              if hasattr(logic, 'set_blink_cycles'):
                  blink_cycles = int(logic.set_blink_cycles)
              else:
                  blink_cycles = 2
                  logger.info(f'LOGIC blinker.py: no blink cycles set, setting to default: {blink_cycles}')
      
              if hasattr(logic, 'set_blink_interval'):
                  blink_interval = int(logic.set_blink_interval)
              else:
                  blink_interval = 2
                  logger.info(f'LOGIC blinker.py: no blink interval set, setting to default: {blink_interval}')
      
              if hasattr(logic, 'dry_run'):
                  dry_run = (int(logic.dry_run) > 0)
              else:
                  dry_run = False
      
              if control_item_active:
      
                  # first call?
                  if not hasattr(logic, 'blink_init'):
                      logger.info(f'LOGIC blinker.py: initiating {blink_cycles} blinks for {len(blink_items_cyclic)} cyclic and {len(blink_items_anticyclic)} anti-cyclic items')
                      logic.blink_init = True
      
                      blink_items = blink_items_cyclic + blink_items_anticyclic
                      if len(blink_items) > 0:
                          # SAVE item states
                          logic.saved_items = {}
                          for item_name in blink_items:
                              item = sh.return_item(item_name)
                              logic.saved_items[item_name] = item()
                              logger.info(f'LOGIC blinker.py: save {item_name} = {item()}')
      
                          if dry_run:
                              logger.warn('LOGIC blinker.py: test mode, dry run active')
      
                      else:
                          logger.warn('LOGIC blinker.py: no blink items set')
      
                  # prepare blink
                  if hasattr(logic, 'blink_value'):
                      logic.blink_value = not logic.blink_value
                  else:
                      logic.blink_value = True
      
                  if hasattr(logic, 'blink_countdown'):
                      logic.blink_countdown -= 1
                  else:
                      logic.blink_countdown = blink_cycles
      
                  # any blinks left?
                  if logic.blink_countdown > 0 or blink_cycles == -1:
                      if blink_cycles == -1:
                          logger.info('LOGIC blinker.py BLINK (endless)')
                      else:
                          logger.info(f'LOGIC blinker.py BLINK ({logic.blink_countdown} cycles remaining)')
      
                      # set all cyclic items
                      for item_name in blink_items_cyclic:
                          item = sh.return_item(item_name)
                          logger.info(f'LOGIC blinker.py SET {item_name} to {logic.blink_value}')
                          if not dry_run:
                              item(logic.blink_value)
      
                      # set all anti-cyclic items
                      for item_name in blink_items_anticyclic:
                          item = sh.return_item(item_name)
                          logger.info(f'LOGIC blinker.py SET {item_name} to {not logic.blink_value}')
                          if not dry_run:
                              item(not logic.blink_value)
      
                      sh.trigger(f'logics.{logic.name}', by=trigger['by'], source=trigger['source'], value=trigger['value'], dt=sh.now() + datetime.timedelta(seconds=blink_interval))
      
                  else:
                      logger.info('LOGIC blinker.py countdown finished, set control item to False')
                      control_item(False)  # this triggers logic again!
      
              else:
                  logger.info('LOGIC blinker.py control item set to false: stop blink logic, restore saved item values')
      
                  # RESTORE item states
                  if hasattr(logic, 'saved_items'):
                      for item_name in logic.saved_items:
                          item = sh.return_item(item_name)
                          value = logic.saved_items[item_name]
                          logger.info(f'LOGIC blinker.py: restore {item_name} = {item()}')
                          if not dry_run:
                              item(value)
      
                  # reset persistent values
                  if hasattr(logic, 'saved_items'):
                      delattr(logic, 'saved_items')
                  if hasattr(logic, 'blink_countdown'):
                      delattr(logic, 'blink_countdown')
                  if hasattr(logic, 'blink_value'):
                      delattr(logic, 'blink_value')
                  if hasattr(logic, 'blink_init'):
                      delattr(logic, 'blink_init')
      
      else:
          logger.info('LOGIC blinker.py triggered without source... ignoring...')
      Die Version mit einem zweiten Blinker habe ich auch getestet:

      Blinker.py nach blinker2.py kopieren und einen weiteren Eintrag in der logic.yaml erzeugen:

      Code:
      %YAML 1.1
      ---
      #
      # etc/logic.yaml
      #
      ex_logging:
          filename: example_logging.py
      
      ex_persist:
          filename: example_persistance.py
      visual_alarm:
          filename: blinker.py
          watch_item: Erdgeschoss.Arbeitszimmer.Licht.Deckenlicht
          set_items_cyclic:
               - Erdgeschoss.Arbeitszimmer.Licht.Schranklicht
      #        - AUSSEN.south.light.outer
      #        - AUSSEN.west.light.outer
          set_items_anticyclic:
      #        - AUSSEN.south.light.inner
      #        - AUSSEN.east.light.door
      #        - AUSSEN.west.light.nested
          set_blink_cycles: -1 # -1 for endless loop
          set_blink_interval: 4
          dry_run: 0
      visual_alarm2:
          filename: blinker2.py
          watch_item: Erdgeschoss.Flur.Licht.Vitrine
          set_items_cyclic:
               - Erdgeschoss.Arbeitszimmer.Licht.Schreibtischlicht
      #        - AUSSEN.south.light.outer
      #        - AUSSEN.west.light.outer
          set_items_anticyclic:
      #        - AUSSEN.south.light.inner
      #        - AUSSEN.east.light.door
      #        - AUSSEN.west.light.nested
          set_blink_cycles: -1 # -1 for endless loop
          set_blink_interval: 4
          dry_run: 0
      Läuft!

      Danke für Eure Hilfe

      Jürgen

      Kommentar


        #18
        Der Tip von Andre läuft gegen die Wand, wenn du items_blink_anticyclic verwendest, die verschwinden dann nämlich...

        Geht der zweite Blinker nicht, wenn du beide Blinker auf dieselbe Datei blinker.py verweist?
        Zuletzt geändert von Morg; 17.01.2021, 16:19.

        Kommentar


          #19
          Hi Morg und Jürgen

          Morg hat natürlich recht, da war ich vorhin noch kurz auf dem falschen Dampfer. Man muss aber dann wie im letzten Post von Morg auch

          Code:
          # set_items_anticyclic:
          auskommentieren

          Gruss Andre

          Kommentar


            #20
            Mit dem aktuellen Code "muss" man es eigentlich nicht. Ich habe das so angepasst, dass er mit leeren oder nicht vorhandenen Parametern umgehen kann.

            Kommentar


              #21
              Hallo,

              die letzte Version von Morg schaltet nur zeitgleich das Blinkitem ein, blinken tut damit nix.
              Ich bin zufrieden mit der letzten Version, wenn es auch antizyklisch blinken soll, kann ich ja das Original verwenden.

              Gruß Jürgen

              Kommentar


                #22
                Bei mir gehts. Was meinst du mit Blinkitem einschalten?

                Kommentar


                  #23
                  Watchitem schaltet Blinkitem dauerhaft ein

                  Kommentar


                    #24
                    Code:
                    #!/usr/bin/env python3
                    # vim: tabstop=4 softtabstop=4 shiftwidth=4 expandtab
                    
                    # LOGIC config
                    # -------------------------------------------------------
                    # visual_alarm:
                    #     filename: blinker.py
                    #     watch_item: HOME.alarm.action.blinkinglight
                    #     set_items_cyclic:
                    #         - AUSSEN.south.light.outer
                    #         - AUSSEN.west.light.outer
                    #     set_items_anticyclic:
                    #         - AUSSEN.south.light.inner
                    #         - AUSSEN.east.light.door
                    #         - AUSSEN.west.light.nested
                    #     set_blink_cycles: -1 ' -1: endless
                    #     set_blink_interval: 2
                    #     dry_run: 0
                    
                    control_item_name = trigger['source']
                    control_item = sh.return_item(control_item_name)
                    triggered_by = trigger['by']
                    
                    if control_item is not None:
                        logger.info(f'LOGIC blinker.py: {logic.name} triggered from source {control_item_name} by {triggered_by}')
                    
                        # control_item_active = trigger['value']
                        control_item_active = control_item()
                    
                        # set parameters from logic config
                        blink_items_cyclic = []
                        if hasattr(logic, 'set_items_cyclic'):
                            blink_items_cyclic = logic.set_items_cyclic
                        if blink_items_cyclic == 'None':
                            blink_items_cyclic = []
                        if isinstance(blink_items_cyclic, str):
                            blink_items_cyclic = [blink_items_cyclic, ]
                    
                        # do we have blink items?
                        if not isinstance(blink_items_cyclic, list) or len(blink_items_cyclic) == 0:
                            logger.info('LOGIC blinker.py: error, no cyclic blink items set. Aborting')
                        else:
                    
                            blink_items_anticyclic = []
                            if hasattr(logic, 'set_items_anticyclic'):
                                blink_items_anticyclic = logic.set_items_anticyclic
                            if blink_items_anticyclic == 'None':
                                blink_items_anticyclic = []
                            elif isinstance(blink_items_anticyclic, str):
                                blink_items_anticyclic = [blink_items_anticyclic, ]
                    
                            # did we get strange data?
                            if not isinstance(blink_items_anticyclic, list):
                                blink_items_anticyclic = []
                    
                            if hasattr(logic, 'set_blink_cycles'):
                                blink_cycles = int(logic.set_blink_cycles)
                            else:
                                blink_cycles = 2
                                logger.info(f'LOGIC blinker.py: no blink cycles set, setting to default: {blink_cycles}')
                    
                            if hasattr(logic, 'set_blink_interval'):
                                blink_interval = int(logic.set_blink_interval)
                            else:
                                blink_interval = 2
                                logger.info(f'LOGIC blinker.py: no blink interval set, setting to default: {blink_interval}')
                    
                            if hasattr(logic, 'dry_run'):
                                dry_run = (int(logic.dry_run) > 0)
                            else:
                                dry_run = False
                    
                            if control_item_active:
                    
                                # first call?
                                if not hasattr(logic, 'blink_init'):
                                    logger.info(f'LOGIC blinker.py: initiating {blink_cycles} blinks for {len(blink_items_cyclic)} cyclic and {len(blink_items_anticyclic)} anti-cyclic items')
                                    logic.blink_init = True
                    
                                    blink_items = blink_items_cyclic + blink_items_anticyclic
                                    if len(blink_items) > 0:
                                        # SAVE item states
                                        logic.saved_items = {}
                                        for item_name in blink_items:
                                            item = sh.return_item(item_name)
                                            if item:
                                                logic.saved_items[item_name] = item()
                                                logger.info(f'LOGIC blinker.py: save {item_name} = {item()}')
                    
                                        if dry_run:
                                            logger.warn('LOGIC blinker.py: test mode, dry run active')
                    
                                    else:
                                        logger.warn('LOGIC blinker.py: no blink items set')
                    
                                # prepare blink
                                if hasattr(logic, 'blink_value'):
                                    logic.blink_value = not logic.blink_value
                                else:
                                    logic.blink_value = True
                    
                                if hasattr(logic, 'blink_countdown'):
                                    logic.blink_countdown -= 1
                                else:
                                    logic.blink_countdown = blink_cycles
                    
                                # any blinks left?
                                if logic.blink_countdown > 0 or blink_cycles == -1:
                                    if blink_cycles == -1:
                                        logger.info('LOGIC blinker.py BLINK (endless)')
                                    else:
                                        logger.info(f'LOGIC blinker.py BLINK ({logic.blink_countdown} cycles remaining)')
                    
                                    # set all cyclic items
                                    for item_name in blink_items_cyclic:
                                        item = sh.return_item(item_name)
                                        logger.info(f'LOGIC blinker.py SET {item_name} to {logic.blink_value}')
                                        if not dry_run:
                                            item(logic.blink_value)
                                            print(f'    - {item.id()}:{item()}')
                    
                                    # set all anti-cyclic items
                                    for item_name in blink_items_anticyclic:
                                        item = sh.return_item(item_name)
                                        logger.info(f'LOGIC blinker.py SET {item_name} to {not logic.blink_value}')
                                        if not dry_run:
                                            item(not logic.blink_value)
                                            print(f'    - {item.id()}:{item()}')
                    
                                    sh.trigger(f'logics.{logic.name}', by=trigger['by'], source=trigger['source'], value=trigger['value'], dt=sh.now() + datetime.timedelta(seconds=blink_interval))
                    
                                else:
                                    logger.info('LOGIC blinker.py countdown finished, set control item to False')
                                    control_item(False)  # this triggers logic again!
                    
                            else:
                                logger.info('LOGIC blinker.py control item set to false: stop blink logic, restore saved item values')
                    
                                # RESTORE item states
                                if hasattr(logic, 'saved_items'):
                                    for item_name in logic.saved_items:
                                        item = sh.return_item(item_name)
                                        value = logic.saved_items[item_name]
                                        logger.info(f'LOGIC blinker.py: restore {item_name} = {item()}')
                                        if not dry_run:
                                            item(value)
                    
                                # reset persistent values
                                if hasattr(logic, 'saved_items'):
                                    delattr(logic, 'saved_items')
                                if hasattr(logic, 'blink_countdown'):
                                    delattr(logic, 'blink_countdown')
                                if hasattr(logic, 'blink_value'):
                                    delattr(logic, 'blink_value')
                                if hasattr(logic, 'blink_init'):
                                    delattr(logic, 'blink_init')
                    
                    else:
                        logger.info('LOGIC blinker.py triggered without source... ignoring...')

                    Kommentar


                      #25
                      Jehova!
                      Für nachfolgende Generationen: Die Variante aus #24 blinkt mit einem oder zwei Items, alles wie gewünscht.
                      Prima!

                      Danke für die Unterstützung, der Dummy kann nun entfernt werden.

                      Gruß
                      Jürgen

                      Kommentar


                        #26
                        Ich habe im Blog Artikel die überarbeitete Version der Logik mit Hinweis auf diesen Thread ergänzt.
                        Viele Grüße
                        Martin

                        There is no cloud. It's only someone else's computer.

                        Kommentar


                          #27
                          Hallo Zusammen, ich war ein paar Tage offline - sorry - und da hat sich ja einiges getan.
                          Msinn, danke für das Update!

                          Kommentar

                          Lädt...
                          X