Zitat von shs2
Beitrag anzeigen
Lustig, schau dir mal die Logs an, welche Antworten zurückkommen.
Beim ersten Mal passt es noch, bei der zweiten Antwort ist vor dem eigentlichen Telegramm ein 0xFF, das da eigentlich nicht hingehört und daher das Ganze außer Tritt bringt.
Beim zweiten Shot hast du sogar einige 0xFF im Datenstrom...
Jetzt ist hald die Frage, ist das ein Problem deines Konverters? Oder ein Spezifikum der ComfoAir 500 (ACK Zeichen??), schaut aber merkwürdig aus...
Kannst du vielleicht mal statt dem Plugin das Herkules RS232 Tool verwenden, ein paar Befehle laut Protokoll abschicken und schauen, wann/ob da 0xFF zusätzlich daher kommen?
Edit: Ich korrigiere mich, ACK kann es nicht sein, da öfters in deinem Log auch keine zusätzlichen 0xFF da sind. Muss fast an deinem Konverter/Schnittstelle liegen, korrekt kann das nicht sein.
LG Stefan