Ich habe Kontakt aufgenommen mit Hager/Tebis, und den Catalogue Datei das ich hatte war nicht das richtige, meine Gerät ist alt und ich musste den entsprechende Catalogue haben und diese war nicht auf den Website.
Jetzt Funktioniert alles Tipptopp :-)
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
An Internal Error Occurred
Einklappen
X
-
Der Eibd greift auf den Bus durch den TPUART Carte (von Busware.de).
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich könnte ein TXA210 problemlos programieren.
Ich habe nur ein stuck von TXA204A aber ich denke nicht das es um diese module selber kommst. ich hätte gedacht es wäre ein felende funkion in den IP router software.
Du hast rech, ich wird mein problem ins haupt forum posten.
Danke
Einen Kommentar schreiben:
-
Oder es liegt an Programmieren über den eibd und dessen Businterface und Latenzzeiten. Manche Devices sind da empfindlicher als andere. Wie greift der eibd auf den Bus zu? Ggf. mal über die (vorhandene?) IP Schnittstelle direkt downloaden.Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenDu bist hier im smarthome.py Supportforum. Das Problem liegt aber scheinbar eher beim Programmieren der Hager Geräte mit der ETS. Zuerst solltest du testen, ob du andere Geräte über die ETS programmieren kannst. Sollte das gehen, vermute ich den Fehler irgendwo anders.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du bist hier im smarthome.py Supportforum. Das Problem liegt aber scheinbar eher beim Programmieren der Hager Geräte mit der ETS. Zuerst solltest du testen, ob du andere Geräte über die ETS programmieren kannst. Sollte das gehen, vermute ich den Fehler irgendwo anders. Damit wäre deine Frage dann besser im Hauptforum (KNX/EIB) aufgehoben, als im sh.py Unterforum.
Einen Kommentar schreiben:
-
An Internal Error Occurred
Hallo!
Ich bin ganz neu beim KMX welt.
Ich wollte es probieren und habe ich mich das folgende angeschlossen:
PC(ETS4) -> RespberryPi/ROT(SmartHome.py) -> Hager TXA111 -> Hager TXA204A
Beim Downloaden von Application in den TXA204A macht der ETS4 ein "Internal device error occurred".
2014-03-19 21:59:42,951 [17] INFO DevManagement - CompareMem($B6EC...$B6EC) 02
2014-03-19 21:59:43,308 [17] INFO NetworkBridgeFalcon - ReadMem(RCo$1103:01FA825C, $B6EC...$B6EC): S_OK
2014-03-19 21:59:43,310 [17] INFO DevManagement - ReadMem($B6EC...$B6EC) 03
2014-03-19 21:59:43,311 [17] WARN DevManagement - CompareMem($B6EC...$B6EC) verify failed at $B6EC: $03/$02
2014-03-19 21:59:43,312 [17] INFO DevManagement - CompareMem($B6EC...$B6EC) 02
2014-03-19 21:59:43,567 [17] INFO NetworkBridgeFalcon - ReadMem(RCo$1103:01FA825C, $B6EC...$B6EC): S_OK
2014-03-19 21:59:43,568 [17] INFO DevManagement - ReadMem($B6EC...$B6EC) 03
2014-03-19 21:59:43,569 [17] WARN DevManagement - CompareMem($B6EC...$B6EC) verify failed at $B6EC: $03/$02
2014-03-19 21:59:43,570 [17] INFO DevManagement - CompareMem($B6EC...$B6EC) 02
2014-03-19 21:59:43,972 [17] INFO NetworkBridgeFalcon - ReadMem(RCo$1103:01FA825C, $B6EC...$B6EC): S_OK
2014-03-19 21:59:43,974 [17] INFO DevManagement - ReadMem($B6EC...$B6EC) 03
2014-03-19 21:59:43,975 [17] WARN DevManagement - CompareMem($B6EC...$B6EC) verify failed at $B6EC: $03/$02
2014-03-19 21:59:43,976 [17] ERROR DevManagement - WriteLoadControl(3,3) failed
2014-03-19 21:59:43,979 [17] ERROR Adm1Interpreter - Load control 'AbsDataSeg 3 addr=$0700-0777, access=$00, memtype=$02, flags=$00' failed: HAWK_E_DEVICE_CONTROL_FAILED
2014-03-19 21:59:43,980 [17] INFO DevManagement - Disconnect(01.01.003)
2014-03-19 21:59:44,099 [17] INFO NetworkBridgeFalcon - FalconConnection!Close RCo$1103:01FA825C
2014-03-19 21:59:44,100 [17] INFO Adm1Interpreter - End Execute (hr=HAWK_E_DEVICE_CONTROL_FAILED)
2014-03-19 21:59:44,101 [17] INFO LoadDeviceTask - Download - Enter LoadDeviceTask::RunFinal(01.01.003, None)
2014-03-19 21:59:44,103 [17] INFO LoadDeviceTask - Setting Programming Flags ($1103): Addr=1, Cfg=1, Appl=0, Par=0, Grp=0, Img=null, Chksum=null
2014-03-19 21:59:44,325 [17] INFO LoadDeviceTask - Download - Leave LoadDeviceTask::RunFinal(01.01.003, None)
2014-03-19 21:59:44,327 [17] ERROR Knx.Ets.UI.Deagle.PendingOperation - Error during executing RunFinalPhase() method of object rr: An internal device error occurred.
Um was könnte diese Problem kommen?
Danke für die Hilfe!Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: