  • JensKindgen
    antwortet
    Zitat von gekraft Beitrag anzeigen
    offensichtlich
    Also der default Wert ist host = 127.0.0.1 (enstprend der eigene server)
    wenn du eingibst host = 192.168.178.29 überschreibst Du den Default-Wert, was dann bei dir zu de
    die Kommenrae dienen nur dazu, dies noch einmal in Erinnerung zu rufen.

    Folge: lass es so, wie von Rudi gezeigt, dann sollte es funktionieren.
    ok dann werde ich es am We mal ausprobieren. vielen Dank ich halte euch auf dem laufenden.

    Gruß Jens

    Einen Kommentar schreiben:


  • gekraft
    antwortet
    Zitat von JensKindgen Beitrag anzeigen
    Heisst doch somit, das Ding ist ohne Funktion oder? Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
    offensichtlich
    Also der default Wert ist host = 127.0.0.1 (enstprend der eigene server)
    wenn du eingibst host = 192.168.178.29 überschreibst Du den Default-Wert, was dann bei dir zu den Problemen führt, weil du ihn auf Dein gateway gesetzt hast.

    die Kommenrae dienen nur dazu, dies noch einmal in Erinnerung zu rufen.

    Folge: lass es so, wie von Rudi gezeigt, dann sollte es funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JensKindgen
    antwortet
    Zitat von gekraft Beitrag anzeigen
    Ja, weil es default so eingestellt ist.
    Heisst doch somit, das Ding ist ohne Funktion oder? Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gekraft
    antwortet
    Zitat von JensKindgen Beitrag anzeigen
    Der KNX Teil ist aber doch Auskommentiert oder nicht? Da steht doch ein # davor.
    Ja, weil es default so eingestellt ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JensKindgen
    antwortet
    Zitat von ElektroRudi Beitrag anzeigen
    Hier mal eine Config die bei mir funktioniert:

    plugin.conf
    Code:
    [knx]
       class_name = KNX
       class_path = plugins.knx
    #   host = 127.0.0.1
    #   port = 6720
    #   send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
    #   time_ga = 1/1/1 # default none
    #   date_ga = 1/1/2 # default none
    eibd
    Code:
    EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp --no-tunnel-client-queuing"
    EIB_IF="ipt:192.168.178.45" # [B]Adresse der IP-Schnittstelle[/B]
    EIB_UID="1000"
    Das ganze läuft bei mir auf einem RaspberryPi B
    Der KNX Teil ist aber doch Auskommentiert oder nicht? Da steht doch ein # davor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ElektroRudi
    antwortet
    Hier mal eine Config die bei mir funktioniert:

    plugin.conf
    Code:
    [knx]
       class_name = KNX
       class_path = plugins.knx
    #   host = 127.0.0.1
    #   port = 6720
    #   send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
    #   time_ga = 1/1/1 # default none
    #   date_ga = 1/1/2 # default none
    eibd
    Code:
    EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp --no-tunnel-client-queuing"
    EIB_IF="ipt:192.168.178.45" # [B]Adresse der IP-Schnittstelle[/B]
    EIB_UID="1000"
    Das ganze läuft bei mir auf einem RaspberryPi B

    Einen Kommentar schreiben:


  • gekraft
    antwortet
    Zitat von JensKindgen Beitrag anzeigen
    # plugin.conf
    [knx]
    class_name = KNX
    class_path = plugins.knx
    host = 192.168.178.29
    port = 3671
    # send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
    # time_ga = 1/1/1 # default none
    # date_ga = 1/1/2 # default none

    EIBD:

    EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
    EIB_ADDR="0.0.1"
    EIB_IF="ipt:192.168.178.29"
    EIB_UID="smarthome"


    wo liegt mein Fehler?

    Danke und Gruss Jens
    Hi Jens, ist schon lange her, aber ich denke du mußt aus der plugin.conf den Eintrag "host = 192.168.178.29" rausnehmen, den du willst ja auf den eibd-server auf deinem Py zugreifen.
    kannst alternative eintragen: "host = 127.0.0.1" ist aber default so gesetzt.
    Mit dem "port = 3671" bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber der gehört glaub ich auch raus, default ist "port = 6720", Deine Fehlermeldung hat ja auch diesen genannt.
    Sorry, hab länger nichts mehr daran gemacht, aber probiers mal aus....

    Einen Kommentar schreiben:


  • JensKindgen
    antwortet
    Zitat von mayrjohannes Beitrag anzeigen
    Dann würde ich sagen das eibd die IP 26 braucht und smartvisu bzw. smarthome die 29.
    Hallo,

    sorry das ich mich erst so spät melde, aber irgendwie habe ich immer noch kein Durchsicht. Ich habe Smarthome und Smartvisu auf einem System das ist die Ip 26 am Ende. Meine Gira Schnittstelle hat die IP 29 via Groupwrite habe ich es bereits geschafft meine Gruppenadresse anzusprechen. Auch habe ich es geschafft eine eigene Smartvisu Seite zu erstellen. Ich weiss aber jetzt nicht weiter ob Groupwrite über EIBD läuft oder wie ich Smarthome ans laufen und zum testen komme. Könnt Ihr mir weiter helfen. Ich denke nicht das es mehr viel ist um den ganzen kram ans laufen zu bekommen. Just 4 Info parallel läuft als service momentan noch Openhab. Auch das läuft sauber durch über genau die gleiche Schnittstelle.

    Danke für Eure Hilfe

    Jens

    Einen Kommentar schreiben:


  • mayrjohannes
    antwortet
    Dann würde ich sagen das eibd die IP 26 braucht und smartvisu bzw. smarthome die 29.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JensKindgen
    antwortet
    Zitat von mayrjohannes Beitrag anzeigen
    Wirkt so als wäre da was mit den IP's verkehrt.
    Smartvisu sagst du das dein eibd auf *.29 läuft.
    Eibd sagst du ebenfalls das er sich mit *.29 verbinden soll.

    Meiner Einschätzung nach sollten sich diese beiden IPs unterscheiden.
    Hi vielleicht habe ich auch gerade kein Licht im Dunkel. Was ist hier wofür zuständig? die Smartvisu läuft auf einem Ubuntu System mit der *.26 am Ende. da läuft halt ja dann auch das Plugin und der Smarthome Server. wie muss ich denn jetzt was einstellen?

    Die *.29 ist der tatächliche IP Router.

    Danke und Gruss Jens

    Einen Kommentar schreiben:


  • mayrjohannes
    antwortet
    Wirkt so als wäre da was mit den IP's verkehrt.
    Smartvisu sagst du das dein eibd auf *.29 läuft.
    Eibd sagst du ebenfalls das er sich mit *.29 verbinden soll.

    Meiner Einschätzung nach sollten sich diese beiden IPs unterscheiden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JensKindgen
    hat ein Thema erstellt GIRA IP Gateway.

    GIRA IP Gateway

    Hallo Forum,

    ich versuche verzweifelt mein Gira IP Interface mit Smarthome Pi über EIBD zu Konfigurieren.

    Die Meldung sieht wie folgt aus:

    2014-04-08 15:54:01 ERROR Connections KNX: could not connect to 192.168.178.29:6720 (TCP): [Errno 111] Verbindungsaufbau abgelehnt

    Smartvius Config:

    # plugin.conf
    [knx]
    class_name = KNX
    class_path = plugins.knx
    host = 192.168.178.29
    port = 3671
    # send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
    # time_ga = 1/1/1 # default none
    # date_ga = 1/1/2 # default none

    EIBD:

    EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
    EIB_ADDR="0.0.1"
    EIB_IF="ipt:192.168.178.29"
    EIB_UID="smarthome"


    wo liegt mein Fehler?

    Danke und Gruss Jens
Lädt...