Hallo,
nachdem meine SH auf Basis Raspberry seit langem Problemlos läuft, habe ich nun ein Problem mit neu angelegten Items.
Folgendes Item habe ich in der Item.conf zusätzlich angelegt:
[EG]
[[Alarm]]
[[[Alarmsirene]]]
type = bool
visu_acl = rw
enforce_updates = yes
knx_dpt = 1
knx_listen = 7/0/97
knx_init = 7/0/97
Wenn ich mit Groupswrite die GA auf den KNX Bus sende funktioniert die GA!
Wenn ich jedoch über die Konsole mittels smarthome.py -i ein:
>>> sh.EG.Alarm.Alarmsirene('on')
...
>>> sh.EG.Alarm.Alarmsirene('off')
sende passiert auf dem Bus nichts! Im LOG erscheint lediglich:
2014-11-27 20:31:05,608 DEBUG Main Item EG.Alarm.Alarmsirene = True via Logic None None -- item.py:__update:363
...
2014-11-27 21:01:00,188 DEBUG Main Item EG.Alarm.Alarmsirene = False via Logic None None -- item.py:__update:363
Hier fehlt der entsprechende Befehl der die GA auf den Bus sendet, siehe funktionierendes Beispiel:
2014-11-27 20:59:31,198 DEBUG Main Item EG.Wohnz.Stehl = False via Logic None None -- item.py:__update:363
2014-11-27 20:59:31,232 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 0/0/3 to False -- __init__.py: parse_telegram:190
Was kann ich tun damit die GA gesendet wird?
BTW: Ich habe in den letzten Wochen das uzsu-Plugin integriert und entsprechende Konfigurationen getätigt, kann das mein jetziges Problem zur Ursache haben?
Vielen Dank
siumi
nachdem meine SH auf Basis Raspberry seit langem Problemlos läuft, habe ich nun ein Problem mit neu angelegten Items.
Folgendes Item habe ich in der Item.conf zusätzlich angelegt:
[EG]
[[Alarm]]
[[[Alarmsirene]]]
type = bool
visu_acl = rw
enforce_updates = yes
knx_dpt = 1
knx_listen = 7/0/97
knx_init = 7/0/97
Wenn ich mit Groupswrite die GA auf den KNX Bus sende funktioniert die GA!
Wenn ich jedoch über die Konsole mittels smarthome.py -i ein:
>>> sh.EG.Alarm.Alarmsirene('on')
...
>>> sh.EG.Alarm.Alarmsirene('off')
sende passiert auf dem Bus nichts! Im LOG erscheint lediglich:
2014-11-27 20:31:05,608 DEBUG Main Item EG.Alarm.Alarmsirene = True via Logic None None -- item.py:__update:363
...
2014-11-27 21:01:00,188 DEBUG Main Item EG.Alarm.Alarmsirene = False via Logic None None -- item.py:__update:363
Hier fehlt der entsprechende Befehl der die GA auf den Bus sendet, siehe funktionierendes Beispiel:
2014-11-27 20:59:31,198 DEBUG Main Item EG.Wohnz.Stehl = False via Logic None None -- item.py:__update:363
2014-11-27 20:59:31,232 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 0/0/3 to False -- __init__.py: parse_telegram:190
Was kann ich tun damit die GA gesendet wird?
BTW: Ich habe in den letzten Wochen das uzsu-Plugin integriert und entsprechende Konfigurationen getätigt, kann das mein jetziges Problem zur Ursache haben?
Vielen Dank
siumi