    #16


    jetzt echt? Drück mal Str-f und dann gib 1.1.72 in das Suchfeld ein. Das sollte Dir Hinweise liefern.

    Bis bald

    Marcus

    Kommentar


      #17
      Also vielleicht bin ich ja blind - dann hilf' mir bitte auf die Sprünge.

      1.1.72 setzt 10/1/1 auf True. Das triggert das item eg.ebad.htt. Der autotimer wird gestartet und setzt nach 30s 1/1/23 auf False.

      Aber wo wird 1/1/23 auf True gesetzt (und warum nicht)? 1/1/23 wird nicht auf True gesetzt, der HTT geht nicht an - oder habe ich ein falsches Verständnis, was da smarthome.py macht und das item sendet per knx_send nur das False vom autotimer, nicht aber das "True", welches das item von der 10/1/1 via knx_listen bekommt? Falls letzteres, wie kann ich die Einschaltbedingung hinkriegen? Ich mein' das automatisch ausgeschaltet wird was nicht eingeschaltet wurde ist ja "etwas" sinnlos

      Kommentar


        #18
        Hi Dirk,

        sorry, Du hast Recht.

        Ich hatte gedacht, wir sprechen hier von einem "normalen" KNX-Item. Dabei ist das ein PseudoTreppenlichtAktor-Item.
        knx_send sendet keine Updates raus, wenn der Wert über KNX reinkam.
        Dazu musst Du knx_status verwenden.

        Bis bald

        Marcus

        Kommentar


          #19
          Hi Markus,

          das war's, Danke!