    Hallo
    Ich habe ein Problem und zwar schreibt mir mein Raspberry seit kurzen immer hin das er alle 20 sek 1-Wire abfragen will. Das war nie der Fall wo kann man das einstellen?
    Habe eigentlich nicht bewusst wo was umgestellt.

    Code:
    2015-06-19 09:43:27,552 DEBUG    Scheduler    1w-sen next time: 2015-06-19 09:43:47+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2015-06-19 09:43:27,595 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 9/2/1 to 076c -- __init__.py:parse_telegram:181
    2015-06-19 09:43:28,085 DEBUG    1w-sen       1-Wire: sensor cycle takes 1.0335960388183594 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:406
    2015-06-19 09:43:28,086 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 9/2/0 to 076c -- __init__.py:parse_telegram:181
    2015-06-19 09:43:47,565 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 9/2/1 to 076c -- __init__.py:parse_telegram:181
    2015-06-19 09:43:47,583 DEBUG    Scheduler    1w-sen next time: 2015-06-19 09:44:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2015-06-19 09:43:48,616 DEBUG    1w-sen       Item Heizraum.FBH_MM_Vorlauf.Temp = 19.125 via 1-Wire /bus.0/28.710953030000/temperature11 None -- item.py:__update:363
    2015-06-19 09:43:48,617 DEBUG    1w-sen       1-Wire: sensor cycle takes 1.5350749492645264 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:406
    2015-06-19 09:43:48,618 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 9/2/0 to 0778 -- __init__.py:parse_telegram:181
    2015-06-19 09:43:55,571 DEBUG    Main         KNX: 1.1.251 read 10/0/2 -- __init__.py:parse_telegram:203

    #2
    Hallo,

    keine Ahnung was Du meinst. Den Debug-Output?
    Einfach ohne Debug-Option laufen lassen?
    Ansonsten kann man da nichts einstellen. Bei dem Output hat sich auch schon länger nichts geändert.

    Bis bald

    Marcus

    Kommentar


      #3
      Nein was ich meine ist warum der 1w-sen jetzt alle 20 sek einen Scheduler eintrag macht

      Kommentar


        #4
        Hallo,

        fast die gleiche Antwort:
        Einfach ohne Debug-Option laufen lassen?
        Ansonsten kann man da nichts einstellen. Bei dem Output hat sich auch schon länger nichts geändert.

        Bis bald

        Marcus

        Kommentar


          #5
          Ja eh ohne ist es eh auch kein Problem. Aber mir ist vorgekommen das 1-Wire Abfragecycle 300 war oder jetzt schaut aus wie wenn es 20 wäre.
          Kann das nicht sein?
          Danke

          Kommentar


            #6
            Ach dir geht es um das Intervall. Das ist per default 300. Mehr dazu: http://mknx.github.io/smarthome/plugins/onewire.html

            Kommentar


              #7
              Danke genau das war es. Habe 100x drüber gelesen in meiner Config.
              Danke

              Kommentar