    Hallo zusammen,

    wenn ich Kommandos per CLI absetzen möchte beendet sich das CLI sofort:
    Code:
    SmartHome.py v1.0-45-g02cf972+
                                  Enter 'help' for a list of available commands.
                                                                                > help
    In dem Moment wo ich Return drücke beendet sich das CLI-Fenster. Ausserdem passen die Zeilenumbrüche nicht.
    Im smarthome.log finde ich folgende dazugehörigen Einträge:
    Code:
    2015-12-21 19:47:08,188 DEBUG    Connections  CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP) -- connection.py:connect:161
    .
    .
    .
    2015-12-21 19:47:18,953 DEBUG    Main         CLI: incoming connection from 192.168.1.254:50124 to 0.0.0.0:2323 -- connection.py:accept:188
    2015-12-21 19:47:18,957 DEBUG    Main         CLI: incoming connection from 192.168.1.254:50124 to 0.0.0.0:2323 -- __init__.py:handle_connection:190
    .
    .
    .
    2015-12-21 19:47:25,551 DEBUG    Main         CLIHandler: closing socket 192.168.1.254:50124 -- connection.py:close:303
    Ich meine hier im Forum schon von einem solchen Problem gelesen zu haben, finde den Beitrag aber nicht wieder.
    Hat jemand 'ne Idee?

    Danke und Gruß,
    Norbert

    #2
    Hallo Norbert,

    wie verbindest Du dich denn mit dem CLI? Welche Optionen bei dem Telnet-Client verwendest Du?

    Bis bald

    Marcus

    Kommentar


      #3
      Hallo Marcus,

      in meiner plugin.conf steht:
      Code:
      [cli]
         class_name = CLI
         class_path = plugins.cli
         ip = 0.0.0.0
         update = true
      Ich verbinde mich mit Putty, Connection Type: Telnet, Port 2323.
      Unter Telnet-Konfiguration ist dann noch ein Haken bei "Return key sends Telnet New Line instead of ^M"

      Gruß,
      Norbert

      Kommentar


        #4
        Hi Norbert,

        versuch doch ersmal, Dich per Konsole auf Deinen sh.py-Rechner einzuloggen und führe dort telnet localhost 2323 aus, dann wird das schon klappen. Und wenn das dann geht, kannst Du ja immer noch an verschiedenen putty-Einstellungen "spielen".

        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de

        Kommentar


          #5
          Hi Waldemar,

          jo, im Konsolenfenster per localhost klappt das schonmal
          Ich "fahnde" jetzt mal nach den richtigen Putty-Einstellungen.

          Danke und Gruß,
          Norbert

          Kommentar


            #6
            Zitat von NorbertB Beitrag anzeigen
            Ich "fahnde" jetzt mal nach den richtigen Putty-Einstellungen.
            Fahndung erfolgreich
            Terminal: Haken bei "Implicit CR in every LF"
            Connection - Telnet: Telnet negotiation mode: "Passive"

            Damit klappt's auch im Putty