    Weil ich diese Struktur einfach für den "Tor-Taster" übernommen habe.

    PS: wurde nachgeholt - ist mir noch nie aufgefallen. Danke für den Hinweis

    Kommentar


      #17
      Das listen brauchst Du immer dann, wenn shNG und die Visu Änderungen von GAs auf dem Bus mitbekommen sollen. Bei der Jalousie z.B. ist das wichtig, damit shNG die Position auch dann kennt, wenn jemand die Jalousie von Hand betätigt hat.

      Für Dein Garagentor und den Treppenlichtautomaten bekommst Du eh keine Rückmeldung vom Bus. Deshalb kann das listen weggelassen werden.

      Wenn die Lösung für Dich jetzt passt, markiere den Thread bitte als gelöst, indem Du den ersten Eintrag entsprechend bearbeitest.

      Kommentar


        #18
        Code:
        eg:
            aussen:
                tor:
                    wechsel:
                        visu_acl: rw
                        type: bool
                        knx_dpt: 1
                        knx_send: 7/1/4
                        autotimer: 0.2 = 0
        das visu_acl: rw wird scheinbar benötigt

        Kommentar


          #19
          Den Satz hattest Du aber schon gelesen, oder?

          Zitat von Sipple Beitrag anzeigen
          Wenn du das visu_acl in der Konfiguration des websocket Plugins global setzt kannst dir das in den allermeisten oder allen Items sparen
          Viele Grüße
          Martin

          There is no cloud. It's only someone else's computer.

          Kommentar


            #20
            Danke für den Hinweis,

            hatte ich gelesen, aber bei mehreren Baustellen gleichzeitig, dann doch nicht umgesetzt