Zitat von wvhn
Beitrag anzeigen
Wenn ich den Schieberegler auf einen beliebigen Wert stelle:
- wird diese Höhe angefahren
- anschließend die Lamellen auf den vorhergehenden Winkel gefahren --> wenn vorher 50% danach auch 50%
auch habe ich die Lamellenfahrzeit gestern nochmals neu gestoppt. bzw. wie in der Anleitung beschrieben in mehreren Schritten gefahren, es war eine leichte Abweichung festzustellen (400 ms bei der Gesamtzeit).
Sunset gerade eben.
Jalousie auf 100% kurz danach hat sie sich auf 50% verstellt.
edit:
Bei Eingabe über Admin-Interface (ich denke das hier war gemeint)
admin.PNG
gleiches Verhalten: Höhe wird angefahren --> Lamelle auf 50%
edit Nr.2
bei den Items denen ich "visu_acl: rw und enforce_updates: yes" entzogen haben funktionieren die Auf/Stop/Ab Schaltflächen nicht mehr
Kommentar