    Hallo,

    ich habe folgendes Problem:
    Bisher habe ich über einen MDT Taster einen Dimmwert relativ eingestellt.
    (Lange drücken= Dimmen rauf, loslassen, lange drücken=Dimmen runter)

    Hat super funktioniert.

    Jetzt kommt die Visu in's Spiel.
    Ich habe einen Standard Dimmer(device.dimmer) über den ich den Helligkeitswert über einen Schieberegler einstellen kann. Dieses Object muss ja gezwungenermaßen gleichzeit durch die Visu schreib- und lesbar sein:

    Nun das Problem:
    Wenn ich über meinen Taster den Dimmwert runterregele, fährt der Schieber automatisch in Echtzeit mit(cool) und schreibt nach ca. 1-2 Sekunden seinen aktuellen Wert zurück an den Dimmaktor und setzt damit den Helligkeitswert. Dadurch wird der ursprüngliche Regelprozess unterbrochen. Nur durch mehrfaches wiederholen bekommt man den Dimmwert dann irgendwann auf 0.

    Gibt's dafür irgendein Patentrezept und muss man damit leben ?

    Gruß

    Christian
    sigpic
    Christian Huck
    Tel.: 089 / 122 80 995
    Email: mail@homeintelligence.de
    Web: www.homeintelligence.de

    #2
    Sorry, meine Glaskugel ist gerade kaputt. Welches Backend? Falls sh.py, poste mal die Item Config.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will

    Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
    - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

    Kommentar


      #3
      Ich nutze Smarthome.py.

      Poste sofort die Items....
      sigpic
      Christian Huck
      Tel.: 089 / 122 80 995
      Email: mail@homeintelligence.de
      Web: www.homeintelligence.de

      Kommentar


        #4
        [first_floor]
        [[kitchen]]
        [[[switch_light_dining]]]
        type = bool
        knx_dpt = 1
        visu_acl = rw
        knx_listen = 10/0/5
        knx_init = 10/0/5
        knx_send = 5/0/3
        [[[dim_light_dining]]]
        type = num
        knx_dpt = 5.001
        visu_acl = rw
        knx_listen = 10/0/4
        knx_init = 10/0/4
        knx_send = 4/0/4
        sigpic
        Christian Huck
        Tel.: 089 / 122 80 995
        Email: mail@homeintelligence.de
        Web: www.homeintelligence.de

        Kommentar


          #5
          10/0/4 ist der Status vom Aktor? Sendet dieser den Status ständig oder nur am Ende des Dimmvorgangs?
          Mit freundlichen Grüßen
          Niko Will

          Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
          - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

          Kommentar


            #6
            genau.
            10/0/4 ist Licht Küche Esstisch Dimmwert und beinhaltet:

            Kanal A - Status Dimmwert 0..100%

            Im Kanal des Aktors gibt es dazu lediglich eine Einstellung:
            Dimmwert senden nach Änderung(mind. 2%) -> Aktiv
            sigpic
            Christian Huck
            Tel.: 089 / 122 80 995
            Email: mail@homeintelligence.de
            Web: www.homeintelligence.de

            Kommentar


              #7
              Okay, und eine andere Einstellung gibt es nicht? Deaktiviere mal das Visu Plugin und am besten auch alle anderen außer KNX und dimme dann. Tritt das Problem weiterhin auf?
              Mit freundlichen Grüßen
              Niko Will

              Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
              - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

              Kommentar


                #8
                Wir sind gerade mit dem Einbau der Bus-Hardware beschäftigt.
                Sobald ich wieder Gelegenheit habe zu testen melde ich mich.