    Grüß euch,

    habe hier einen Fall, in welchen die MDT Jalousienaktoren JAL-0810.02 an einen 4-poligen RCD/LS hängen. Nach dem Handbuch von MDT hängen jeweils zwei Kanäle, auf und ab, auf einer gemeinsamen Zuleitung (eine Phase). Leider bekomme ich das in meinem Stromlaufplan nicht dargestellt.

    Kann mir jemand helfen?


    Im Anhang findet ihr einmal IST und einmal wie es aussehen soll.

    Danke & lg, Christian

    #2
    Mit der aktuellen Version ist das leider nicht darstellbar oder konfigurierbar.
    2 einpolige RCD/LS für UG/EG/OG wäre die Alternative.





    ​​​​
    ​​​​
    Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.

    Kommentar


      #3
      Wäre es vielleicht denkbar, dass man bei der Konfiguration der Klemme, die Phase (L1, L2, L3) hier auswählen könnte? Ich meine bei "Typ".




      Kommentar


        #4
        Denkbar ist das sicherlich.
        Allerdings möchte ich keine Hoffnung machen, dass dies aktuell ein kurzfristiges oder hochpriorisisiertes Thema wäre.

        In der Pipeline steckt aktuell Dali, dann soll einiges in der Verbesserung der Übersichtlichkeit passieren. Nebenbei werden Themen mit diversen Partnern vorangetrieben.