Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Reihenklemmen 5x NYM auf 2 Klemmen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Reihenklemmen 5x NYM auf 2 Klemmen

    Hi, ich habe gerade versucht meine Verteilung anzulegen. Jetzt habe ich alle Reihenklemmen angelegt. Bei normalen 3x1,5 NYM eine Klemme und bei 5x1,5 NYM habe ich Andernanzahl auf 5 gestellt. Danach wird aber automatisch 3 Klemmen angelegt und dann passt die Aufteilung im Schrank nicht zu meiner Richtigen Anzahl an Klemmen. Ich kann die Klemmen auch im Schrank nicht auf die richtige Position verschieben, weil die 12 Teilungseinheiten nicht passen. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?

    #2
    Ich verstehe das Problem was du hast noch nicht wirklich.

    Ein 3adriges 3x1,5 Nym wird mit einer Klemme gerechnet, ein 5adriges 5x1,5 mit zwei Klemmen.


    Für den Aufbauplan wird alles als größerer zusammenhängender Block (die 'Klemmleiste'), zusammengefasst.
    Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.

    Kommentar


      #3
      Bist du dir sicher, dass du nicht ein 5 adriges plus PE & N angelegt hast?

      Kommentar


        #4
        Ich habe alle Klemmen angelegt wie sie bei mir sind. Die Anzahl stimmt auch, aber der Platz in Stromlaufplan und der Platz im Zählerschrank ist nicht richtig. Ich habe das Gefühl bei 5x1,5 zeichnet er 3 Klemmen und nicht 2.
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Na sagen wir mal so. Ich würde sagen der Aufbauplan hat ziemlich gut gerechnet, dass 12 TE eigentlich für deine Klemmleiste nicht ausreicht

          Deine N Einspeisung ist da ja nur noch ach und krach reingequetscht (und die wird vom Aufbauplan pauschal mit berücksichtigt, eigentlich auch noch ein schönes Label für die Klemmleiste).

          Um deinen Aufbauplan der Realität anzugleichen, kannst du links im Menü per Rechtsklick auf die Klemmleiste diese in einen Platzhalter umwandeln. Dem dann die Größe von 12 TE geben, dann 'passt' es.


          Grüße Stefan
          Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.

          Kommentar


            #6
            Da du explizit den Unterschied zwischen einer Klemmennummer (3-adrig) und 3 Klemmennummern (5-adrig) gezeigt hast. Nummeriert werden hier die 'Außenleiter'.

            Kommentar


              #7
              Ok jetzt sehe ich noch das andere Missverständnis.

              In deinem Verteiler hast du Die Leitungen nummeriert.

              ​​​​​​Üblicherweise wird dies mit kleinen Aufklebern direkt auf der Leitung als Leitungsbezeichnung gemacht.

              Auf den Klemmen werden die Adern nummeriert.
              Dort wo bei dir auf den L/L Klemmen gar kein Plättchen draufgemacht wurde, gehören eigentlich zwei Nummern drauf (zumindest geht das Programm davon aus, dass es so gemacht wird).


              Du kannst auch hier im Programm alles sortieren anpassen, dass es deiner Verteilung entspricht.
              Dafür musst du die manuelle Klemmennummerierung aktivieren, dann gibst du nur demnächst ersten Außenleiter eines Ziffer und lässt die anderen weg.

              Oder falls der Schrank noch gebaut wirst änderst dünn diesen um in die eine Form die etwas standardkonformer ist.
              Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.

              Kommentar


                #8
                Hier mal ein Foto vom Messestand.

                Man sieht hier die Leitungsbezeichnung, Klemmenbezeichnung, Klemmleistenbezeichnung und auch eine geordnete N Einspeisung nebst etwas Platz zum 'atmen'

                20240308_164906.jpg
                Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.

                Kommentar


                  #9
                  Okay, danke euch. Dann schaue ich nochmal drüber und versuche es zu ändern.

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X