Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Frage zu SLS-Schalter 63 A und RCD 40 A...

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von tohnmacher Beitrag anzeigen
    Mit deinen nachgeschalteten LS begrenzt du ja den Bemessungsstrom ( gleichzeitigkeitsfaktor... nicht vergessen ) bzw du wählst ja den RCD nach deiner benötigen Last aus.
    Gleichzeitigkeitsfaktor zählt nicht beim RCD! In jeder entsprechenden Fachschulung wurde auch ausdrücklich darauf hingewiesen.
    Die Summe des Gesamtstrom der nachgeschalteten Sicherungen darf in der Summe nicht dem Bemessungsstrom des RCD (Pro Außenleiter) überschreiten. Wenn doch, muß der RCD mit Vorsicherungen vor überlast geschützt werden.
    Die Aussage das der 63A RCD nur 10€ mehr kostet kann ich aber nicht bestätigen! Der unterschied dürfte um einiges höher sein! 30mA 4polig 75€ Liste bei kopp und der 40A 37€ Liste
    Zuletzt geändert von Sovereign; 03.02.2017, 23:36.