    Nur in drei fällen muss der vorhanden sein:
    Blitzschutzanlage vorhanden
    Breitbandkabelanschluss
    Antennenanlage vorhanden.

    In den anderen Fällen wird über den versorger geerdet. Der Muss die 2 Ohm garantieren.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
    http://www.knx-haus.com

    Kommentar


      #17
      Punkt 2 und 3 haben wir... 🙄 Und auch wenn nicht, das Evu hier fordert einen zusätzlichen Erder, sonst gibt es keine Zähler.
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        #18
        Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
        Punkt 2 und 3 haben wir... 🙄 Und auch wenn nicht, das Evu hier fordert einen zusätzlichen Erder, sonst gibt es keine Zähler.
        Dann weiss ich nicht wieso du hier am tippen bist.
        Raus an die Schippe und los😂
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
        http://www.knx-haus.com

        Kommentar


          #19
          Alles was Spaß macht, mach ich am Samstag! Sex! Erder! Zähler Anlage!
          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

          Kommentar


            #20
            Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
            Also setzte ich jetzt 2 Edelstahl Tiefenerder am Rand der Garage. Verbinde Diese mit Edelstahlrundstahl nach innen und gehe innen auf 2 Poti schienen. Diese werden mit cu verbunden und gehen ins Haus.
            Mal aus Interesse: Verbindet man die beiden Potischienen auch noch mit dem PE der Garageninstallation (also direkt in der Garage) oder nur mit der HES?
            Doch, das ist lösbar :-)
            Die Mutter ist 21 Jahre älter als ihre Tochter und wird in 6 Jahren fünfmal so alt sein. Wo ist der Vater?

            Kommentar


              #21
              Die Garage ist ja ein Teil der elektrischen Anlage im Haus. Ich fahre also mit 1x35mm² ins Haus und dort auf eine 3. PAS und von dort im Stern zur Zähleranlage + HAK usw. Wenn ich die Anlage in der Garage, deren Verteilung im Keller ist, direkt auf die PAS Schienen in der Garage klemmen würde, hätte ich eine Schleife.
              Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

              Kommentar


                #22
                Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                Die Garage ist ja ein Teil der elektrischen Anlage im Haus. Ich fahre also mit 1x35mm² ins Haus und dort auf eine 3. PAS und von dort im Stern zur Zähleranlage + HAK usw. Wenn ich die Anlage in der Garage, deren Verteilung im Keller ist, direkt auf die PAS Schienen in der Garage klemmen würde, hätte ich eine Schleife.
                Deine 3. PAS ist die, welche ich als „HES“ bezeichnet habe. Soweit hab ich das verstanden.

                Aber, warum ist eine Schleife im Potentialausgleich ein Problem? Hätte das nicht sogar Vorteile, da Potentialdifferenzen in der Garage minimiert werden?
                Doch, das ist lösbar :-)
                Die Mutter ist 21 Jahre älter als ihre Tochter und wird in 6 Jahren fünfmal so alt sein. Wo ist der Vater?

                Kommentar


                  #23
                  Weil sich "der Blitz" über Schleifen freut. Und das wäre eine gute 15m Schleife.
                  Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                    Weil sich "der Blitz" über Schleifen freut. Und das wäre eine gute 15m Schleife.
                    Du meinst aufgrund der Induktionswirkung? Oder sprichst du von einem direkten Treffer in die Garage?
                    Zuletzt geändert von EIBaer; 22.01.2021, 13:26.
                    Doch, das ist lösbar :-)
                    Die Mutter ist 21 Jahre älter als ihre Tochter und wird in 6 Jahren fünfmal so alt sein. Wo ist der Vater?

                    Kommentar


                      #25
                      Ja genau.
                      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von EIBaer Beitrag anzeigen
                        Du meinst aufgrund der Induktionswirkung? Oder sprichst du von einem direkten Treffer in die Garage?
                        Schleifenfreiheit soll induktive Einkopplungen aus Naheinschlägen vermeiden.

                        Je größer die von Schleifen umfasste Fläche, umso höher das induktiv eingekoppelte Blitzstrompotential. 15 m Länge können bei abstandsloser Verlegung belanglos sein. Gegen Direkteinschläge ist unter blitzschutztechnischen Gesichtspunkten eine möglichst enge blitzstromtragfähige Vermaschung aller Erder sinnvoller.

                        Schleifenfreiheit wird noch ausdrücklich bei PV-Anlagen priorisiert. Wenn auf Gebäuden ohne LPS für die PV-Modulgestelle ein normativ nicht geforderter PA ausgeführt wird, sind PA-Leiter möglichst eng mit den DC-Leitungen zu verlegen. Mit LPS ist Schleifenfreiheit nur noch mit getrenntem Blitzschutz und Einhaltung von Trennungsabständen nach IEC 62305-3 möglich

                        Bei erdungspflichtigen Dachantennen wurde das Dogma der Scheifenfreiheit in IEC 60728-11 durch möglichst enge Vermaschung abgelöst, weil Schleifenfreiheit in Kombination mit BK- oder Telekom-Netzen undurchführbar ist und nur bei ausgesteckten Endgeräten wirken kann.
                        Zuletzt geändert von Dipol; 22.01.2021, 14:28. Grund: Tippo

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von EIBaer Beitrag anzeigen

                          Du meinst aufgrund der Induktionswirkung? Oder sprichst du von einem direkten Treffer in die Garage?
                          Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                          Ja genau.
                          Genau was? Induktion?

                          Zitat von Dipol Beitrag anzeigen
                          Schleifenfreiheit soll induktive Einkopplungen aus Naheinschlägen vermeiden.
                          Aber die Induktionsschleife ist im vorliegenden Fall doch trotzdem da, sie ist nur offen, so dass kein Strom fließt.
                          Dennoch kann durch Induktion eine Spannung zwischen den Poti-Schienen in der Garage (also dem Erder) und dem PE der Garageninstallation entstehen.

                          Die Induktionsschleife geht dann:
                          Poti-Schiene@Garage -> Erdungsleiter -> PAS@Haus -> PA-Leiter -> HAK -> PE(N)-Leiter -> Verteiler -> PE -> Garage
                          Klar, die "Schleife" ist offen, aber zwischen den Enden (Ende 1=Poti-Schiene@Garage, Ende 2=PE@Garage) liegt doch die volle Induktionsspannung.
                          Doch, das ist lösbar :-)
                          Die Mutter ist 21 Jahre älter als ihre Tochter und wird in 6 Jahren fünfmal so alt sein. Wo ist der Vater?

                          Kommentar


                            #28
                            Zitat von EIBaer Beitrag anzeigen
                            Die Induktionsschleife geht dann:
                            Poti-Schiene@Garage -> Erdungsleiter -> PAS@Haus -> PA-Leiter -> HAK -> PE(N)-Leiter -> Verteiler -> PE -> Garage
                            Klar, die "Schleife" ist offen, aber zwischen den Enden (Ende 1=Poti-Schiene@Garage, Ende 2=PE@Garage) liegt doch die volle Induktionsspannung.
                            Auch an offenen Schleifen knallt es, wenn "der" Blitz genug Ladung hat. Ob die beschriebene Schleife kritisch ist, wäre aus einer Flächengrafik besser zu erkennen.

                            Blitze mit Stoßstrom 10/350 µs, die es kilometerweit von den Wolken zur Erde geschafft haben, überspringen auch Netzschalter von TVs mit ca. 1 mm Kontaktabstand. Historische Grafiken aus der Reihe VDE 0855-1:

                            Folie113.JPG Folie114.JPG

                            Kommentar


                              #29
                              Jetzt muss ich nochmal nachfragen, zu #8, #9, #10
                              1. Also, Erdungsfahne im Sockel des Standverteilers ist kein Problem!?
                              2. Aber mit 16mm2 z.B. NYM-J, zur PAS außerhalb des Verteilers erscheint mir zu knapp;
                                immerhin kommen ja an der PAS mehrere, ebenfalls 16mm2 PE-Leitungen an?
                              3. Rundstahl 10mm entspricht ja dem Bandstahl mit 30x3,5mm und wäre m.E. in Ordnung,
                                aber wie kriege ich das aus dem Sockel/Verteiler zu einer PAS?
                                Durchführung im Sockel (Ausschnitt vorhanden) mit Verschraubung?
                                Der Verteiler ist SKII, darf also nicht mit dem PE verbunden sein.

                              Vielleicht gibt's ja noch Aufklärung, vielleicht von BadSmiley, der das ja anscheinend schon mal
                              so oder ähnlich gemacht hat.

                              Vielen Dank

                              Kommentar


                                #30
                                Zitat von Dipol Beitrag anzeigen
                                Auch an offenen Schleifen knallt es, wenn "der" Blitz genug Ladung hat. Ob die beschriebene Schleife kritisch ist, wäre aus einer Flächengrafik besser zu erkennen.
                                Daher ja meine Frage, ob ein Schließen der Schleife nicht vorteilhaft wäre.
                                Dann wird zwar ein Strom induziert, aber der schadet ja nicht und man hätte (nahezu) keine Spannung zwischen dem PE der Garage und den Tiefenerdern.

                                Andererseits hätte man dann bei einem direkten Treffer das Problem, dass ein Teil des Blitzstroms über den PE ins Haus kommt.
                                Doch, das ist lösbar :-)
                                Die Mutter ist 21 Jahre älter als ihre Tochter und wird in 6 Jahren fünfmal so alt sein. Wo ist der Vater?