Hallo zusammen,
beim Zusammenbau meines Verteilers bin ich auf ein kleines Problem gestoßen: Vorgesehen sind idR PTI Dreistockklemmen mit Aufnahme für N-Sammelschiene und entsprechendem Schieber um den Kontakt herzustellen. Will ich aber jetzt eine bestimmte Klemme *nicht* auf die Sammelschiene auflegen, weil sie z.B. über einen RCBO versorgt werden soll, dann fehlt mir das zweite Ende vom Neutralleiter...
Wie habt Ihr das gelöst, andere Klemmen? passen die dann über einer N-Sammelschiene??
Viele Grüße,
Klayman
beim Zusammenbau meines Verteilers bin ich auf ein kleines Problem gestoßen: Vorgesehen sind idR PTI Dreistockklemmen mit Aufnahme für N-Sammelschiene und entsprechendem Schieber um den Kontakt herzustellen. Will ich aber jetzt eine bestimmte Klemme *nicht* auf die Sammelschiene auflegen, weil sie z.B. über einen RCBO versorgt werden soll, dann fehlt mir das zweite Ende vom Neutralleiter...