Hallo Zusammen
das ist mein erster Post, ich heiße Friedrich und komme aus der Nähe von Lippstadt, wir planen gerade unseren Neubau, mit KNX, 1Wire und ähnlichem.
Nun hapert es bei meinen Planungen an der Standardelektroverteilung für das Obergeschoss bzw. Ich weis nicht was das sinnvollere ist. Ich möchte eine möglichst vollständige und konsistente Planung um nachher vergleichbare Angebote zu bekommen und zu verstehen was der Elektriker mir vorschlägt wenn er abweicht.
Konkret geht es um die zwei Badezimmer im OG. Wenn ich die DIN VDE 0100 Teil 701 korrekt interpretiere brauche ich für das Bad einen eigenen FI.
Ich plane das OG mit ~4 RCD Kreisen, Licht, Steckdosen, Technik, Bad
Lösung 1:
pro Bad
1x Vorsicherung mit 20 A
1x RCD mit 25A und 10mA Auslösestrom wobei die Trennung zwischen Licht und Steckdose aufgehoben wird.
1x LS mit 16A
Lösung 2:
für beide Badezimmer
1x Vorsicherung mit 20 A
1x RCD mit 25A und 10mA nur für die Steckdosen
1x LS 16
Licht über den 40A / 30mA RCD des Lichtskreises
Lösung 3:
du bist viel zu Vorsichtig die 40A / 30 mA RCDs vom Steckdosenkreis und Lichtkreis erfüllen die DIN und damit is gut.
Ich würde mich über eure Anregungen freuen
mfg
Friedrich
das ist mein erster Post, ich heiße Friedrich und komme aus der Nähe von Lippstadt, wir planen gerade unseren Neubau, mit KNX, 1Wire und ähnlichem.
Nun hapert es bei meinen Planungen an der Standardelektroverteilung für das Obergeschoss bzw. Ich weis nicht was das sinnvollere ist. Ich möchte eine möglichst vollständige und konsistente Planung um nachher vergleichbare Angebote zu bekommen und zu verstehen was der Elektriker mir vorschlägt wenn er abweicht.
Konkret geht es um die zwei Badezimmer im OG. Wenn ich die DIN VDE 0100 Teil 701 korrekt interpretiere brauche ich für das Bad einen eigenen FI.
Ich plane das OG mit ~4 RCD Kreisen, Licht, Steckdosen, Technik, Bad
Lösung 1:
pro Bad
1x Vorsicherung mit 20 A
1x RCD mit 25A und 10mA Auslösestrom wobei die Trennung zwischen Licht und Steckdose aufgehoben wird.
1x LS mit 16A
Lösung 2:
für beide Badezimmer
1x Vorsicherung mit 20 A
1x RCD mit 25A und 10mA nur für die Steckdosen
1x LS 16
Licht über den 40A / 30mA RCD des Lichtskreises
Lösung 3:
du bist viel zu Vorsichtig die 40A / 30 mA RCDs vom Steckdosenkreis und Lichtkreis erfüllen die DIN und damit is gut.
Ich würde mich über eure Anregungen freuen
mfg
Friedrich