    Hallo in die Runde,

    Ich habe hier bei mir zu Hause seit knapp 2 Jahren 12 Gira Dual Q Rauchmelder ohne Probleme im Einsatz.
    Die Rauchmelder wurden per Kabel miteinander vernetzt.

    Aber seit gut 2 Wochen habe ich das Problem das es zu Fehlalarmen kommt, wenn ich die Beleuchtung dimme (~50%).
    Zuerst nur in einem Raum, mittlerweile schon in 3 Räumen.
    Es löst immer der Melder aus, wo das Licht gedimmt wird.
    Man kann den Fehler sehr leicht hervorrufen.
    - Licht einschalten
    ​​​​​​- 8 Minuten warten (hab ich gestoppt)
    - und schon geht der Alarm los

    Hattet Ihr schon einmal das Problem?
    Gibt es dafür Lösungen?

    Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.

    #2
    Verbaut wurden je 5 Halogenleuchtmittel a 20W betrieben mit einem elektronischen Halogentrafo. (Maus)

    Kommentar


      #3
      Forumssuche "Gira Dual Q":
      1) https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...aktivit%C3%A4t
      2) https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-datenerhebung
      Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“

      Kommentar


        #4
        Ging es in den EMV Threads nicht um Busaktivität auf "nahen" Leitungen?
        Aber ja, an die beiden Threads muss ich auch zwangsläufig denken, wenn ich nur Gira Dual Q lese
        Und EMV kann schließlich auch von anderen Quellen als einer Busleitung kommen.

        Kommentar


          #5
          Ich denke es ist ein Guter Tipp für all Gira Dual Q bei denen man ein KNX-Modul einbaut gleich seitens Gira die "angepassten" Varianten zu ordern, den Rest kann man ja so bestellen.

          Kommentar


            #6
            Ist es ein richtiger Alarm wo Euch die Ohren wegfliegen oder "nur" der "Testalarm"?

            Kommentar


              #7
              Es ist der Testalarm.
              Die Ruchmelder sind aktuell nicht mit dem KNX Bus verbunden sondern nur über die Schnittstellen vernetzt. Dennoch tritt der Fehler auf.

              Kommentar


                #8
                Yo...dann les Dir echt mal die Threads aus #3 durch. Bist wohl dann auch betroffen.