    #31
    Zitat von simons700 Beitrag anzeigen
    ich greife das Thema jetzt mal nochmal auf.
    Besser ein neuer Thread.

    Zitat von simons700 Beitrag anzeigen
    Leider mussten wir die Kabel zum einziehen im Rohr abmanteln, weil sie sonnst nicht rein gepasst hätten.
    Da hätte ich ja ne Rolle mit Einzelader genommen aber gut..

    Zitat von simons700 Beitrag anzeigen
    (ab gesen davon ist es ja auch garnicht zulässig).
    Kann zulässig sein, wenn man EMV geklärt hat und für unproblematisch befunden hat.

    Zitat von simons700 Beitrag anzeigen
    Jetzt frage ich mich ob jemand auch schon von solchen Problemen mit 2x 24V Strängen gehört hat?
    Leider ja. Allerdings war es wohl eine kapazitive Kopplung. War aber sehr gering und ließ sich mit einem Widerstand parallel bändigen.
    Zuletzt geändert von HundKatzeMaus; 06.06.2020, 08:34.

    Kommentar


      #32
      Zitat von HundKatzeMaus Beitrag anzeigen
      Da hätte ich ja ne Rolle mit Einzelader genommen aber gut..
      hätte ich normal auch, aber das Rohr geht ja nicht bis zum Spot sondern nur bis in die Trockenbau decke und oben in der Decke will ich keine Einzeladern rumfliegen haben.
      Hab nur den Teil im Rohr abgemantelt.

      Zitat von HundKatzeMaus Beitrag anzeigen
      Leider ja. Allerdings war es wohl eine kapazitive Kopplung. War aber sehr gering und ließ sich mit einem Widerstand parallel bändigen.
      Hm so ein mist, naja schauma mal, denkst du es hilft was wenn die beiden Stränge im selben Rohr von unterschiedlichen Netzteilen bestromt werden?

      Kommentar


        #33
        Zitat von simons700 Beitrag anzeigen
        Jetzt frage ich mich ob jemand auch schon von solchen Problemen mit 2x 24V Strängen gehört hat?
        Dies macht bei mir absolut keine Probleme. Aber ich denke da spielen noch wesentlich mehr Faktoren mit als nur dies.


        Übrigens hat:

        Zitat von simons700 Beitrag anzeigen
        Verlegung von 230V und 24V (....) garnicht zulässig)
        ziemlich wenig mit

        Zitat von HundKatzeMaus Beitrag anzeigen
        wenn man EMV geklärt hat und für unproblematisch befunden hat.
        zu tun, und ist sicher im Umfeld von LED Verboten (bin aber keine EFK)
        Zuletzt geändert von mmarkus; 08.06.2020, 06:59. Grund: Typo

        Kommentar


          #34
          Zitat von mmarkus Beitrag anzeigen
          Dies macht bei mir absolut keine Probleme. Aber ich denke da spielen noch wesentlich mehr Faktoren mit als nur dies.
          Das hört sich ja gut an, hast du auch so wie bei mir 2 Stränge im gleichen Rohr?

          Kommentar


            #35
            Ja da gehen mehrere Stränge (glaub 6) durchs gleiche Rohr in eine Verteilerbox

            Kommentar