Um den anderen Thread nicht zu kapern, mach' ich mal einen neuen auf.
Da steht aber auch:
Also z.B. Backofen/Herd separat oder Schukos in der Kochinsel. Wenn ich sowas nicht ausschließen kann (und wie könnte ich das), dann sollte ich doch eher zur Sicherheit immer einen 3pLS einbauen, oder sehe ich das falsch? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Küchenbautrupp da noch den LS in der Verteilung wechselt...
Zitat von BadSmiley
Beitrag anzeigen
Wenn aber aus einer Herdanschlussdose mehrere getrennte Abgänge zu Einphasen-Wechselspannungsverbrauchsmitteln, also mehrere Wechselstromkreise mit nur einem Neutralleiter gebildet werden (wie z. B. unter Verwendung einer Herdanschlussdose mit mehreren Auslässen), dann greift wieder der Abschnitt 528.1.2 von DIN VDE 0100-520 [3]. Das heißt, solche Drehstromkreise müssen durch eine allpolige gemeinsame Einrichtung geschaltet/getrennt werden können.