Einen schönen Sonntag in die Runde,
ich bekomme einen Zählerschrank, mit Hager Komplettfeld ZH52P3K (2 Zähler übereinander, Dreipunktbefestigung).
Da ich gerade die weitere Aufteilung in meinem HWR plane, kommt die Frage der Installationshöhe der Zähler auf. Diese soll soweit mir bekannt zwischen 1,10 - 185 m liegen. Aber worauf bezogen? Müssen die Zähler insgesamt in diesem Bereich liegen. Oder gilt dieses Maß bezogen auf einen Punkt des Zählers?
Gern auch mit verweis auf Norm. In der TAB habe ich nichts gefunden.
Gruß und Danke.
ich bekomme einen Zählerschrank, mit Hager Komplettfeld ZH52P3K (2 Zähler übereinander, Dreipunktbefestigung).
Da ich gerade die weitere Aufteilung in meinem HWR plane, kommt die Frage der Installationshöhe der Zähler auf. Diese soll soweit mir bekannt zwischen 1,10 - 185 m liegen. Aber worauf bezogen? Müssen die Zähler insgesamt in diesem Bereich liegen. Oder gilt dieses Maß bezogen auf einen Punkt des Zählers?
Gern auch mit verweis auf Norm. In der TAB habe ich nichts gefunden.
Gruß und Danke.