Hallo Zusammen,
der Neutralleiter sollte immer nach dem maximalen Strom der Außenleiter dimensioniert werden. Sprich, bei einem 40A FI muss der Neutralleiter auch auf 40A ausgelegt sein. Sehe ich das dann richtig, dass bei einem FI/LS B16 der Neutralleiter zwischen Schutzorgan und Reihenklemme 2,5mm2 betragen darf?
Gruß
der Neutralleiter sollte immer nach dem maximalen Strom der Außenleiter dimensioniert werden. Sprich, bei einem 40A FI muss der Neutralleiter auch auf 40A ausgelegt sein. Sehe ich das dann richtig, dass bei einem FI/LS B16 der Neutralleiter zwischen Schutzorgan und Reihenklemme 2,5mm2 betragen darf?
Gruß