Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Paulmann Tunable White Pendelleuchte EVG Ersatz - Ratschläge

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Paulmann Tunable White Pendelleuchte EVG Ersatz - Ratschläge

    Hallo,

    ich möchte gerne diese Leuchte in den DALI-Bus einbinden und damit eine Farbsteuerung realisieren.

    https://ch.paulmann.com/de/innenleuc...stellbar/79694

    Wäre dies Theoretisch möglich wenn der Hersteller mir die genauen Daten des LED Konverters nennt?
    Dimmbar: Ja
    Dimmen: mit Smart Home
    Farbwechsel: Tunable White
    aufgenommene Leistung: 43 W


    Welchen DALI Konverter empfehlt ihr Erfahrungsgemäß ?

    Ich dachte dabei an einen dabei an einen LUNATONE 86458911-1000 Dali CW-WW DT8 LED Dimmer (CC) 2 x 1000 mA

    Danke für eure Ratschläge und einen Schönen Sonntag.







    Gruss Oliver

    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

    #2
    Ja, frag bei Paulmann nach den genauen Daten des Treiber/Dimmers. Du brauchst schon den genau passenden Treiber, der den richtigen Konstantstrom- oder Konstantspannungswert liefert.

    Kommentar


      #3
      Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
      Ja, frag bei Paulmann nach den genauen Daten des Treiber/Dimmers. Du brauchst schon den genau passenden Treiber, der den richtigen Konstantstrom- oder Konstantspannungswert liefert.
      Danke,

      dann werde ich mal auf die Antwort von der Firma Paulmann warten.


      Da in Zukunft denke ich mal die ein oder andere Tunable White Leuchte Dazu kommt rentiert sich sicher die Umrüstung auf ein Dali Gateway DT8 ich dachte dabei an ein MDT Dali Control16 für 64 EVG`s das sollte doch gut Passen oder
      Gruss Oliver

      Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

      Kommentar


        #4
        Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigen
        MDT Dali Control16 für 64 EVG`s
        Es kann 64 EVG, diese müssen aber in maximal 16 Gruppen eingeteilt werden. Gesteuert werden die Gruppen. Ein EVG Einzelansteuerung kann es nicht.

        Kommentar


          #5
          Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
          Es kann 64 EVG, diese müssen aber in maximal 16 Gruppen eingeteilt werden. Gesteuert werden die Gruppen. Ein EVG Einzelansteuerung kann es nicht.
          Das wird das "neue" SCN-DALI64.03 können, sobald es Ende Dezember da ist. Warte auch schon für Kunden Projekte darauf. Damit kannst du theoretisch 64 DT8 Geräte ansteuern.
          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

          Kommentar


            #6
            Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
            Das wird das "neue" SCN-DALI64.03 können
            Ich weiß
            Aber er fragte ja speziell nach dem Dali Control 16

            Kommentar


              #7
              Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
              Ich weiß
              Aber er fragte ja speziell nach dem Dali Control 16
              Hallo zusammen,

              danke für die Hinweise.

              Im Genauen sieht die Situation wie folgt aus:

              3 Leuchten im Büro Gruppe 1
              1 Leuchte im Gang Gruppe 2
              1 Leuchte im Wohnzimmer Gruppe 3
              1 Leuchte in der Werkstatt Gruppe 4
              1 Leuchte im Esszimmer Gruppe 5
              LED Stripes Wohnzimmer Gruppe 6
              LED Stripes Esszimmer Gruppe 7

              Daher wäre es kein Problem betreffend der Einzelansteuerung da ich auch die Einzelleuchten aktuell in einer Gruppe habe ( ABB DG/S 1.16.1 )


              Gruss
              Gruss Oliver

              Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

              Kommentar


                #8
                Gibt es für diesen LED Konverter auch einen DALI Fähigen Ersatz?
                You do not have permission to view this gallery.
                This gallery has 1 photos.
                Gruss Oliver

                Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

                Kommentar


                  #9
                  Puhhh.. 120 Volt sekundär und 200 mA wird schwierig. Die Eldoleds können soviel Spannung nicht und selbst der Maxi Jolly passt net (250mA/117 Volt). Evtl. ein dimmbares (Nicht-Dali) EVG einbauen und einen Lunatone Phasendimmer davor...

                  Oder vielleicht mal schauen, ob man die Reihenschaltung der Led-Elemente in passende Abschnitte auftrennen kann, die dann weniger Spannung brauchen.

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von lars78 Beitrag anzeigen
                    Puhhh.. 120 Volt sekundär und 200 mA wird schwierig. Die Eldoleds können soviel Spannung nicht und selbst der Maxi Jolly passt net (250mA/117 Volt). Evtl. ein dimmbares (Nicht-Dali) EVG einbauen und einen Lunatone Phasendimmer davor...

                    Oder vielleicht mal schauen, ob man die Reihenschaltung der Led-Elemente in passende Abschnitte auftrennen kann, die dann weniger Spannung brauchen.
                    Es steht ja 100-125 V vllt passt der Maxi Jolly trotzdem

                    Ich messe mal die Spannung wenn die Lampe eingeschaltet ist und berichte ( Es sind 109V DC wenn die Lampe eingeschaltet ist )
                    Zuletzt geändert von jonny7792; 11.11.2018, 11:30.
                    Gruss Oliver

                    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

                    Kommentar


                      #11
                      Der macht aber eben minimal 250 mA... Ich gehöre ja grundsätzlich auch zu der "Das muss die Led abkönnen" - Fraktion.

                      Kommentar


                        #12
                        Cool. . den Tci kannte ich noch nicht. Der passt von den Eckdaten.

                        Kommentar


                          #13
                          Es gibt jedoch einen Nachteil.
                          • Dimmlevel von 10% - 100%, bzw. 0% bei Aus-Signal. )*
                          Schade mal bei Voltus anfragen ob ich einen als Muster bestellen kann um das Ganze mal zu testen


                          Es gäbe noch eine Alternative :

                          * Alternatives Produkt auf Anfrage: T-127091: Dimmen von 1%-100% (1-10%PWM bzw. 10-100% Linear(AM)

                          Wäre sicher möglich dieses bei Voltus zu testen und allenfalls eine Retoure machen sofern es nicht so funktioniert wie gewünscht
                          Zuletzt geändert von jonny7792; 11.11.2018, 11:45.
                          Gruss Oliver

                          Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

                          Kommentar


                            #14
                            https://www.led-fokus.de/produkt/tci...i-slim-127091/

                            Kommentar


                              #15
                              Demnächst wieder Verfügbar.

                              Und nur für Gewerbliche Kunden
                              Gruss Oliver

                              Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

                              Kommentar

                              Lädt...