Zuordnung LSS an RCD: räumlich oder funktional (Steckdosen/Licht)?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
    Seltsam bei mir ergibt 4+6 = 10
    Zitat von hthoma Beitrag anzeigen
    4 + 6 = 12?
    Danke für die Klarstellung ihr Klugscheißer ^^. Ich habe während des Tippens mit meiner Tochter (5 Jährig) Ziffern schreiben geübt. Das sollte in Zukunft wohl lieber jemand andres übernehmen.

    Primärseitig... LS ja, RCD nicht notwendig... leuchtet ein.

    Sekundärseitig... dazu gibt es echt viel Diskussionsstoff im Forum (ich habe da viel mitdiskutiert). Das weicht leider auch etwas vom Thema des TE ab.

    Trotzdem kurz die Frage...
    Zitat von hthoma Beitrag anzeigen
    sich darauf verlassen, daß eh nicht mehr als 160 W (6,7 A) rauskommen und die Verdrahtung so auslegen
    Wie kommst du auf die 160 Watt? Wegen des Netzteils?

    Bei mir reicht hinsichtlich Spannungsfall in 90% der Fälle 1,5mm2. (Kleine Gruppen, kurze Strecken). Mit 2 Netzteilen parallel geschalten (Redundanz, einfachere Aufteilung) kommt man auf 13,3A. Auch dafür wäre 1,5mm2 ausreichend und keine sekundäre Absicherung notwendig.

    Kommentar


      #32
      Von dem ging ich ohnehin aus. Die Frage bezog sich auf die sekundärseite

      Kommentar


        #33
        Zitat von lidl Beitrag anzeigen
        Wie kommst du auf die 160 Watt? Wegen des Netzteils?
        .
        Ja, das war auf das Enertex Netzteil bezogen.